jetzt endlich die versprochenen Messwerte vom Blower-Door-Test (BDT) am Samstag:
- volumenbezogene Luftdurchlässigkeit n50 = 0,71 (1/h)
- nach Angaben des Ingenieurs haben wir damit den Grenzwert für Passivhäuser von 0,6 (1/h) knapp verfehlt.
- Macht aber nix, ist ja "nur" ein Niedrigenergiehaus mit Lüftungsanlage, da liegt der Grenzwert bei 1,5 (1/h):-))
Bei der Messung wurde auch der Keller einbezogen, da Aufgrund unseres offenen Treppenhauses und der bereits eingebauten Treppe eine Abdichtung zum Keller hin nicht möglich war. Die Kaminhinterlüftungen wurden nicht abgedichtet, da dieser Zustand ja auch der späteren Nutzung entspricht. Bei der Unterdruckprüfung war aus den Hinterlüftungen beider Kamine ein deutlicher Luftzug spürbar.
Im ganzen Haus gab es sonst keine feststellbaren Undichtigkeiten, lediglich bei den zweiflügeligen Fenstertüren auf der Südseite des Gebäudes wurden im Bereich der Beschläge die zur Verriegelung des zweiten Flügels dienen, minimale Undichtigkeiten festgestellt, die aber nach Aussage des Ingenieurbüros konstruktionsbedingt und unbedenklich sind.
Aussage im Zertifikat: "Das Gebäude ist außerordentlich dicht. Die Elementanschlüsse inkl. Fenster sind allseitig perfekt abgeklebt. Die bauseits (= mein Trockenbauer und ich) eingebaute Dampfbremse im Dachgeschoss ist vorbildlich verarbeitet"
Mal ein positives Beispiel für Qualität am Bau. Ist aber scheinbar eher selten, wenn man die Forumsbeiträge hier so verfolgt.