Temperaturfühler Fußbodenheizung im Estrich oder an der Wand?
BAU-Forum: Fußbodenheizungen / Wandheizungen
Temperaturfühler Fußbodenheizung im Estrich oder an der Wand?
Wir beabsichtigen eine Erdwärme-Heizungsanlage zu installieren. Daher werden wir in allen Räumen Fußbodenheizung haben.
Der Heizungsbauer sagt, es sein der Betrieb nur mit Temperaturfühlern an der Wand möglich.
Der Elektriker sagt jedoch, er würde Temperaturfühler im Estrich empfehlen.
Die Verantwortung liegt zwar beim Heizungsbauer, aber auch der kann ja mal falsch liegen.
Gibt es Erfahrungen/Empfehlungen zu diesem Thema?
Danke!
Der Heizungsbauer sagt, es sein der Betrieb nur mit Temperaturfühlern an der Wand möglich.
Der Elektriker sagt jedoch, er würde Temperaturfühler im Estrich empfehlen.
Die Verantwortung liegt zwar beim Heizungsbauer, aber auch der kann ja mal falsch liegen.
Gibt es Erfahrungen/Empfehlungen zu diesem Thema?
Danke!
-
zwei Gegenfragen
zwei Gegenfragen (ist eigentlich unhöflich, ich weiß):1) Was soll über die Thermostate geregelt werden, die Lufttemperatur im Raum oder die Temperatur des Estrichs?
2) Wem trauen Sie mehr Kenntnis bezüglich einer Heizungsanlage zu, Ihrem Heizungsbauer oder Ihrem Elektriker?
-
Okay, okay
bin überzeugt.
Danke! -
Steuerungssache
das kommt darauf an wie das Gerät gesteuert wird. daher sollte es der heizunhsbauer wissen. -
Das kommt auf gar nichts an
Das kommt auf gar nichts an.
Wenn es sich um eine Fußboden*Heizung* handelt, die den Raum auf Zimmertemperatur bringen soll und nicht um eine Fußboden*Temperierung*, wie man sie aus Gründen der Komforts manchmal in einem Bad hat (wenn sonst mit Heizkörpern geheizt wird), dann lautet die Antwort auf meine Frage 1) oben:
Es soll natürlich die Lufttemperatur im Raum geregelt werden!
Ohne wenn, aber und vielleicht!
Und dann gehört der Thermostat oder Fühler nicht in den Estrich, sondern an die Wand.