Vaillant VC 195 E-C Fußbodenheizung: Optimierung für geringeren Gasverbrauch & Raumtemperatur?
BAU-Forum: Fußbodenheizungen / Wandheizungen

Vaillant VC 195 E-C Fußbodenheizung: Optimierung für geringeren Gasverbrauch & Raumtemperatur?

Wir betreiben eine Vaillant VC 195 E-C mit Warmwasserbereitung (eingestellt 20 kW/ 23 Grad sollen erreicht werden). Das ganze Haus ist mit einer Fußbodenheizung ausgestattet. Beheizte Flächen: WZ 36 m² (max. 20 Grad), Küche 20 m² (18 Grad), SZAbk. 24 m² (15 Grad), KZ 24 m² (19 Grad), AZ 15 m² (15 Grad), Bad 18 m² (20 Grad). Die Heizung läuft von 04.30 Uhr  -  18 Uhr (Mo-Do), 06:30 Uhr-21 Uhr (FR, Sa) und 06:30 Uhr-18 Uhr (So). Unser letzter Jahresverbrauch lag trotz der niedrigen erreichten Temperaturen bei 1881 m³ Gas. Es sind in jedem Raum Thermostate angebracht, bringt es etwas diese gegen digitale Uhrenthermostate auszutauschen, um die Heizzeiten besser abgleichen zu können (Schichtarbeit, Schulkind). Was kann ich tun, um höhere Temperaturen zu erreichen, ohne das mein Gasverbrauch ins unermessliche geht. Das Haus ist Baujahr. 2000. Falls Ihr noch weitere Angaben benötigt bitte fragen. In den ersten Jahren bekam ich die Antwort das Haus muss erst austrocknen etc, nun ist aber schon die 4. Heizperiode. Vielleicht kann mir auch jemand bei der Einstellung der Therme behilflich sein, ich bin der Meinung sie wurde nur angebaut und nichts geregelt. Gruß Sven
  • Name:
  • Sven Böhm
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI) Schutz

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung.

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    GoogleAI-Analyse

    Ich sehe, dass Sie eine Vaillant VC 195 E-C mit Fußbodenheizung betreiben und Ihren Gasverbrauch optimieren möchten. Hier sind einige Punkte, die ich Ihnen empfehle zu überprüfen:

    • Heizkurve: Überprüfen Sie die Heizkurve Ihrer Heizung. Eine zu hoch eingestellte Heizkurve führt zu unnötigem Energieverbrauch. Passen Sie die Heizkurve schrittweise an, bis die gewünschten Raumtemperaturen erreicht werden.
    • Raumthermostate: Stellen Sie sicher, dass die Raumthermostate korrekt funktionieren und die gewünschten Temperaturen halten. Überprüfen Sie, ob die Thermostate richtig platziert sind und nicht durch Möbel oder Vorhänge verdeckt werden.
    • Heizzeiten: Optimieren Sie Ihre Heizzeiten. Senken Sie die Temperatur während der Nacht oder wenn niemand zu Hause ist. Nutzen Sie Uhrenthermostate, um die Heizzeiten automatisch zu steuern.
    • Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich stellt sicher, dass alle Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dies kann die Effizienz Ihrer Fußbodenheizung verbessern und den Gasverbrauch senken.
    • Wartung: Lassen Sie Ihre Heizung regelmäßig von einem Fachmann warten. Eine gut gewartete Heizung arbeitet effizienter und verbraucht weniger Energie.

    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung und Anpassung der Heizkurve und der Heizzeiten. Führen Sie danach einen hydraulischen Abgleich durch, um die Effizienz Ihrer Fußbodenheizung zu optimieren.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Heizkurve
    Die Heizkurve beschreibt das Verhältnis zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur des Heizungswassers. Eine richtig eingestellte Heizkurve sorgt für eine effiziente Beheizung des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, Heizkennlinie.
    Hydraulischer Abgleich
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Wasserverteilung in einem Heizsystem. Ziel ist es, alle Heizkörper oder Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser zu versorgen. Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Durchflussmenge.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizungswassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder Heizkreisen transportiert wird. Eine niedrigere Vorlauftemperatur kann den Energieverbrauch senken. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Heizkörper.
    Uhrenthermostat
    Ein Uhrenthermostat ist ein Thermostat, mit dem die Heizzeiten automatisch gesteuert werden können. Dies ermöglicht eine bedarfsgerechte Beheizung des Gebäudes und spart Energie. Verwandte Begriffe: Raumthermostat, programmierbarer Thermostat, Heizzeit.
    Gasverbrauch
    Der Gasverbrauch ist die Menge an Gas, die ein Heizsystem innerhalb eines bestimmten Zeitraums verbraucht. Ein hoher Gasverbrauch kann auf eine ineffiziente Heizung oder falsche Einstellungen hindeuten. Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Heizkosten, Brennwert.
    Therme
    Eine Therme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme, das in Heizungsanlagen eingesetzt wird. Sie erwärmt das Heizungswasser und stellt es für die Beheizung von Räumen und die Warmwasserbereitung zur Verfügung. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Heizungsanlage.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig an den Raum ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreis, Vorlauftemperatur.

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Wie finde ich die optimale Heizkurve für meine Fußbodenheizung?
      Beginnen Sie mit einer niedrigen Heizkurve und erhöhen Sie diese schrittweise, bis die gewünschten Raumtemperaturen erreicht werden. Beobachten Sie die Temperaturen über mehrere Tage und passen Sie die Heizkurve entsprechend an.
    2. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich stellt sicher, dass alle Heizkörper oder Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dies verhindert, dass einige Räume überhitzen, während andere zu kalt bleiben, und optimiert den Energieverbrauch.
    3. Wie oft sollte ich meine Heizung warten lassen?
      Ich empfehle, Ihre Heizung einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung stellt sicher, dass die Heizung effizient arbeitet und verlängert ihre Lebensdauer.
    4. Kann ich meine Heizkosten senken, indem ich die Vorlauftemperatur reduziere?
      Ja, eine niedrigere Vorlauftemperatur kann den Gasverbrauch senken. Allerdings sollte die Vorlauftemperatur nicht zu niedrig sein, da dies die Effizienz der Heizung beeinträchtigen kann. Passen Sie die Vorlauftemperatur schrittweise an und beobachten Sie die Raumtemperaturen.
    5. Sind Uhrenthermostate sinnvoll für eine Fußbodenheizung?
      Ja, Uhrenthermostate können helfen, die Heizzeiten zu optimieren und den Energieverbrauch zu senken. Stellen Sie die Thermostate so ein, dass die Temperatur während der Nacht oder bei Abwesenheit automatisch reduziert wird.
    6. Was bedeutet die Einstellung 20 kW an meiner Vaillant VC 195 E-C?
      Die Einstellung 20 kW bezieht sich auf die maximale Heizleistung Ihrer Therme. Diese Einstellung kann angepasst werden, um den Gasverbrauch zu optimieren. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    7. Wie beeinflusst Schichtarbeit die optimalen Heizzeiten?
      Bei Schichtarbeit sollten die Heizzeiten individuell an die Anwesenheitszeiten angepasst werden. Nutzen Sie programmierbare Thermostate, um die Heizung nur dann zu aktivieren, wenn jemand zu Hause ist.
    8. Was kann ich tun, wenn einzelne Räume trotz Fußbodenheizung nicht warm genug werden?
      Überprüfen Sie zunächst, ob der hydraulische Abgleich korrekt durchgeführt wurde. Stellen Sie sicher, dass die Thermostate richtig eingestellt sind und nicht durch Möbel verdeckt werden. Gegebenenfalls muss die Heizleistung für diesen Raum erhöht werden.

    🔗 Verwandte Themen

    • Heizkörperthermostat richtig einstellen
      So optimieren Sie die Temperatur in einzelnen Räumen.
    • Brennwerttherme Effizienz steigern
      Tipps und Tricks zur Optimierung Ihrer Brennwerttherme.
    • Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
      Eine Anleitung zur Durchführung des hydraulischen Abgleichs.
    • Heizkosten sparen im Winter
      Effektive Maßnahmen zur Reduzierung der Heizkosten.
    • Smart Home Heizungssteuerung
      Intelligente Heizungssteuerung für mehr Komfort und Effizienz.
  2. Vaillant: Heizleistung vs. Gebäudehülle – Optimierungspotenzial

    Foto von Jochen Ebel, Dipl.-Physiker

    Keine Wunder erwarten (Einsparung durch bessere Regelung)
    Ich glaube, Sie setzen den Hebel an der verkehrten Stelle an.

    Was bewirkt eine Regelung? Nur eine solche Änderung der Heizleistung, dass die wirkliche Temperatur der Solltemperatur möglichst nahe kommt  -  und das ohne Rücksicht darauf, ob dazu viel oder wenig Heizleistung notwendig ist. Wieviel Heizleistung dazu notwendig ist, hängt von der Konstruktion Ihres Gebäudes ab  -  und ob die Heizanlage genügend Heizleistung liefern kann. Ohne ausreichende Heizanlage bleibt die Bude kalt  -  auch mit bester Regelung, weil eine Regelung die Heizung nur bis zum Maximum ausgefahren werden kann.

    Wo liegen nun Einsparungen bei guter Regelung?

    • Bei Leitungsführung außerhalb der thermischen Hülle, kann mit möglichst geringer Vorlauftemperatur gefahren werden, um die Wärmeverluste im kalten Bereich zu senken.
    • Das Takten der Therme (an/aus) kann verringert werden und damit die Taktverluste.
    • Bei Nachtabsenkung wird etwas die Temperatur abfallen. Aber bei gut gedämmten Gebäuden ist dieser Temperaturabfall gering. Das während der Nachtabsenkung die Heizung aus ist, hat auf die Heizmenge kaum Einfluss, da das, was sich abgekühlt hat, wieder aufgeheizt werden muss. Es bleibt also nur der Effekt der zeitweise etwas geringeren Temperatur. Wenn Sie die Nachtabsenkung durch Öffnen der Fenster beschleunigen wollen, brauchen Sie nur mehr Heizenergie.
    • Die Übererwärmung wird verhindert. Wenn durch schlechte Regelung der Raum überheizt wird und Sie öffnen das Fenster um wieder zur gewünschten Temperatur zu kommen, vergeuden Sie Heizenergie.

    Eine Kontrolle wäre Ihr Lüftungsverhalten. Wenn Sie übermäßig viel lüften, lüften Sie Heizenergie hinaus. Aber Achtung: nicht zu wenig lüften, denn sonst bekommen Sie Schimmel.

    Nun aber zu möglichen Einsparungen. Haben Sie mal etwa den Heizenergieverbrauch mit der Wärmebedarfsrechnung verglichen? Der Heizenergieverbrauch sollte deutlich unter dem Doppelten des Wärmeschutznachweises liegen. Wenn nicht ist entweder der Nachweis falsch oder Ihr Bau hat Fehler.

    Zur Fehlersuche entweder eine Blower-Door-Messung (Luftdichtigkeit) oder Thermografiemessung (Wärmebrücken) oder beides.

  3. Gasverbrauch senken: 125 kWh/m² – Ist das zu hoch?

    Danke Herr Ebel für Ihre schnelle Antwort Ich ...
    Danke Herr Ebel für Ihre schnelle Antwort. Ich habe mal gerechnet. Anhand der Verbräuche der letzten drei Jahre komme auf einen Durchschnitt von 125 kWh/m² im Jahr (nur Heizung), diesen Wert empfinde ich eindeutig zu hoch. Ich habe gelesen, das ein einzeln stehendes Niedrigenergiehaus (NEH) unter 75 kWh/m² liegen sollte. Unser Mauerwerk besteht aus Planziegeln T-14/ 36,5, Blower-Door-Messung u. Thermografiemessung wurden damals nicht gemacht. Können Sie mir viellseicht helfen meine Heizung besser einzustellen, um ein wenig zu Erfolg zu haben. Ich habe im Forum öfter übers hydraulische Weichen u. Mischer gelesen, ist sowas notwendig für eine Fußbodenheizung. Heutiger Verbrauch: 6 m³, momentane Vorlauftemperatur 35 Grad, bei 10 Grad Außentemperatur. Wo kann man eigentlich die Rücklauftemperatur ablesen?
    Sven Böhm
    • Name:
    • Sven Böhm
  4. Wärmeschutznachweis finden: Basis für Heizungsoptimierung!

    Foto von

    Wärmeschutznachweis
    Herr Böhm, Sie wollen immer noch das Pferd vom Schwanz aufzäumen. Suchen Sie bitte mal Ihren Wärmeschutznachweis heraus (der müsste bei den Bauunterlagen sein) und schauen Sie nach, was dort steht. Prinzipiell stehen noch mehr wichtige Daten drin, aber die werden Ihnen wahrscheinlich nichts sagen.

    Und wenn Verbrauch und Nachweis gewaltig auseinander klaffen, muss der Fehler gesucht werden  -  und nicht die Regelung verbessert werden.

  5. Vaillant VC 195 E-C: Vorlauftemperatur bei Fußbodenheizung zu hoch?

    Hallo mal aus Bauherrensicht Der Brenner ist doch ...
    Hallo,
    mal aus Bauherrensicht: Der Brenner ist doch auch für die WW-Bereitung zuständig. Woher haben Sie denn den Wert für "nur Heizung"?
    Was mich aber viel mehr verwundert: Vorlauftemperatur von 35 Grad bei 10 Grad draußen (schon +10 Grad, oder?)? Kommt mir schon extrem hoch vor. Ich heize hier 200 m² Wohnfläche ausschließlich über Fußbodenheizung und erreiche Vorlauftemperaturen von 35 Grad erst bei  -  15 Grad draußen. Zimmertemperaturen liegen zwischen 21 und 22 Grad (Flure und Schlafzimmer nur 19, Bäder 23  -  24 Grad)
    Gesamt-Energieverbrauch im Verhältnis zum Wärmeschutznachweis werde ich heute Abend mal nachschauen.
  6. Gasverbrauch reduzieren: Vergleichswerte für Vaillant Therme gesucht

    Hallo Herr Richter der Brenner ist für Heizung ...
    Hallo Herr Richter,
    der Brenner ist für Heizung und WW. Ich habe im Netz eine Brechnungstabelle ausgefüllt und kam auf einen Verbrauch von 150 kWh/m², von diesem Wert sollte man pauschal 25 kWh/m² für WW abziehen, darum 125 kWh/m². Ihre Werte würde ich auch gern erreichen, mir kommen meine ebenfalls sehr hoch vor. Welche Therme benutzen Sie, vielleicht könnte man einige Einstellungen übernehmen, um zu testen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, das bei uns zu viel Energie durch die Außenwände entweicht, unser Lüftungsverhalten, denke ich mal ist normal. Ich achte auch mittlerweile darauf, das Türen zu weniger beheizten Räumen ständig verschlossen sind. Welchen Jahresverbrauch haben Sie für Ihre 200 m²?
    MfG
    Sven Böhm
  7. Verbrauchsdatenanalyse: Wärmeschutznachweis vs. Realverbrauch

    Verbrauchsdaten
    • Unterlagenrauskram*

    Jahresheizwärmebedarf 13.717 kWh/a laut Wärmeschutznachweis
    Verbrauch 23.4.02  -  20.05.03:4.640 kg Pellets x 4,8 kWh = 22.272 kWh = Jahresverbrauch 20.738 kWh.
    194 m² ausgewiesene Wfl = 107 kWh/m². Die WW-Bereitung ist im Verbrauch mit enthalten.
    Besonderheiten, die in der obigen Berechnung nicht enthalten sind: 60 m² Kellerräume werden mitgeheizt (über HK-Kreislauf), allerdings nur auf maximal 18  -  19 Grad.
    Das nicht ausgebaute DGAbk. mit ca. 95 m² Grundfläche und maximaler Höhe von 4,3 m ist in der Wohnflächenberechnung nicht enthalten. Da aber zwischen dem 1. OGAbk. und dem DG nur eine 12 cm dicke Brettstapeldecke ist, wird das DG von unten quasi mitgeheizt.
    Wir haben allerdings auch eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung. Den Effekt der Anlage kann ich allerdings nicht beziffern, da ich keine Lust habe, die zu statistischen Zwecken mal eine Heizperiode lang auszuschalten. Meine Einstellungen der Fußbodenheizung (FBHAbk.):
    Fußpunkt 23 Grad
    Steilheit 0,4
    Steuerung nur über Außentemperaturfühler
    Zu Ihrem ersten Beitrag: Die Rücklauftemperatur sollten Sie entweder am Mischer ablesen können (da sind bei uns analoge Thermometer angebracht) oder evtl. an der Steuereinheit der Anlage. Kenne Ihre Therme aber nicht, ich habe einen Paradigma-Pelletkessel.

  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI) Schutz

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026

    Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung.

    Vaillant VC 195 E-C: Gasverbrauch senken bei Fußbodenheizung

    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Optimierung einer Vaillant VC 195 E-C Therme in Verbindung mit einer Fußbodenheizung, um den Gasverbrauch zu senken und die Raumtemperatur effizienter zu regeln. Ein zentraler Punkt ist der Vergleich des tatsächlichen Gasverbrauchs mit dem Wert im Wärmeschutznachweis. Die Vorlauftemperatur wird als möglicher Stellhebel zur Effizienzsteigerung identifiziert. Zudem wird die Bedeutung der Gebäudehülle und der Heizleistung hervorgehoben. Abschließend werden Vergleichswerte für den Gasverbrauch anderer Nutzer gesucht.

    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Vaillant: Heizleistung vs. Gebäudehülle – Optimierungspotenzial sind Einsparungen primär durch Anpassung der Heizleistung an die Gebäudehülle und nicht nur durch die Regelung zu erzielen. Die Konstruktion des Gebäudes bestimmt maßgeblich den Heizleistungsbedarf.

    📊 Zusatzinfo: Der Nutzer gibt an, einen durchschnittlichen Verbrauch von 125 kWh/m² pro Jahr für die Heizung zu haben, was im Vergleich zu einem Niedrigenergiehaus (NEH) als hoch empfunden wird (siehe Gasverbrauch senken: 125 kWh/m² – Ist das zu hoch?). Der Wärmeschutznachweis sollte zur Analyse herangezogen werden (Wärmeschutznachweis finden: Basis für Heizungsoptimierung!).

    ✅ Zusatzinfo: Ein anderer Nutzer berichtet von einer Vorlauftemperatur von 35 Grad bei 10 Grad Außentemperatur für 200 m² Wohnfläche mit Fußbodenheizung, was als Vergleichswert dienen kann (Vaillant VC 195 E-C: Vorlauftemperatur bei Fußbodenheizung zu hoch?). Die WW-Bereitung ist bei der Analyse des Gasverbrauchs zu berücksichtigen.

    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Wärmeschutznachweis und vergleichen Sie die dort angegebenen Werte mit dem tatsächlichen Gasverbrauch. Analysieren Sie die Vorlauftemperatur und passen Sie diese gegebenenfalls an. Vergleichen Sie Ihren Verbrauch mit anderen Nutzern ähnlicher Systeme (siehe Gasverbrauch reduzieren: Vergleichswerte für Vaillant Therme gesucht) und berücksichtigen Sie dabei die Warmwasserbereitung. Beachten Sie die Hinweise zur Gebäudehülle und Heizleistung aus dem Beitrag Vaillant: Heizleistung vs. Gebäudehülle – Optimierungspotenzial.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Interne Fundstellen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, E-C". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. eLAWo'13 - eLearning Africa Workshop 2013 - Workshop à l’occasion de la "eLearning Africa Conference" en Namibie
  2. Firmen - A-Z der Bau-Partner: G bis N
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzofen an Heizkörper anschließen: Direkteinspeisung, Pufferspeicher & Vaillant Speicher möglich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektortemperatur niedriger als Rücklauftemperatur? Ursachen & Lösung
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, E-C" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Vaillant, E-C" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Vaillant VC 195 E-C Fußbodenheizung: Optimierung für geringeren Gasverbrauch & Raumtemperatur?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Vaillant VC 195 E-C: Heizkosten senken
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Vaillant VC 195 E-C, Fußbodenheizung, Gasverbrauch senken, Heizkosten sparen, Raumtemperatur optimieren, Thermeneinstellung, Heizperiode, Heizzeiten, Uhrenthermostate, Schichtarbeit
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. YouTube-Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN
✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼