wir haben an der Nordseite unseres Hauses aus einem Fenster eine Terrassentür gemacht. Nun steht die Abdichtung im Türschwellenbereich an. Geplant ist die Installation einer Entwässerungsrinne mit 50 mm Bauhöhe direkt an der Tür. Allerdings stehen uns insgesamt nur 60 mm in der Höhe zur Verfügung.
Meine Frage ist, ob eine sichere Installation der Rinne sowie eines Porphyr-Türtritts (40 mm dick) möglich ist, ohne die Abdichtungsfolie mit Vlies zu beschädigen. Der Tritt hat eine Tiefe von 40 cm und liegt sowohl am abgedichteten Schwellenbereich als auch außen auf einem Fundament auf.
Vielen Dank für Ihre Hilfe und Unterstützung!
Antworten auf Rückfragen
- Welche Art von Abdichtungsbahn wurde im Schwellenbereich verbaut (z.B. Bitumen, Kunststoff, EPDM)?
Solid Elements Fensterfolie mit Ultrament Reaktivabdichtung Easydicht - Wurde die Abdichtungsbahn bereits verlegt und wie ist der genaue Aufbau der vorhandenen Abdichtungsschicht (Materialien und Dicke)?
Nein, die Abdichtung steht noch bevor. - Wie wurde die Abdichtungsbahn im Bereich der zukünftigen Türschwelle und der Entwässerungsrinne angeschlossen und abgedichtet? Gibt es hier Details zur Ausführung (z.B. Verklebung, Schweißung, Dichtungsbänder)?
Steht noch bevor - Welche Art von Fundament ist außen für den Türtritt vorgesehen und wie ist dessen Aufbau und Dimensionierung?
Das Fundament ist Bestandteil einer bewehrten Betonsteinzeile, die auf dem an der Kellerwand eingefüllten Leerkies steht und die zugleich die erste Reihe Stelzlager für die angrenzende Holzterrasse aufnimmt. - Gibt es bereits eine Entwässerungsebene unterhalb der geplanten Rinne, oder soll die Rinne direkt auf der Abdichtungsebene aufliegen?
Es kann Wasser weiter abließen, an der Außenwand bis hinunter zur Fundamentdrainage. - Welche Art von Vlies ist im Bereich der Abdichtung vorhanden und welche Funktion hat es (z.B. Trennlage, Schutz)?
Solid Elements Fensterfolie - Wie ist die genaue Positionierung der Entwässerungsrinne im Verhältnis zur Tür und zum Türtritt geplant?
Die Entwässerungsrinne liegt unterhalb einer Alulippe, sodass vom Türrahmen komendes Wasser direkt hineingeleitet wird. - Welche Art von Türprofil wird verwendet und wie ist dessen unterer Abschluss gestaltet?
Es handelt sich um eine Hebeschiebetür. - Gibt es bereits eine Vorstellung zur Befestigung des Porphyr-Türtritts am Gebäude oder auf dem Fundament?
Vermutlich kleben - Welche Art von Belastung wird auf den Türtritt und die Rinne erwartet (z.B. Personenverkehr, Regenwasserabflussmenge)?
Personenverkehr, Spritzwasser vom Regen