Fenster und Außentüren
Wie luftdicht muss ein Fensterkunststoffrahmen sein?
Hallo liebe Bau.de-ler,
wir verbringen gerade unseren ersten Winter im neuen Haus.
Da ist mir an kalten und stürmischen Wintertage aufgefallen, dass an einigen Kunstfensterecken deutlich ein Luftzug zu spüren ist. Und zwar "pfeift" der Wind dann im Gehrungsschnittbereich am Zusammenstoss von waagerechten und senkrechtem Fensterrahmen ins Zimmer. Insbesondere sind wohl die Fensterrahmen betroffen, die wohl nicht vollautomatisch in einer Kunststofffensterfabrik zusammengebaut werden, sondern solche, die eher manuell zusammen gebaut wurden, weil z.B. sich ein Unterlichtbereich anschliesst.
(Wie einige von Ihnen mitbekommen haben, habe ich ja sehr draufgeachtet, dass alle Wandanschlüsse 100 % winddicht ausgeführt wurden - obwohl wir kein ausgesprochenes Passivhaus gebaut haben)
Aber wenn es jetzt in einigen Rahmenecken reinzieht, sehe ich ein Problem, das ich gerne fachgerecht beheben lassen möchte.
Zum Teil kommt der Wind vielleicht auch durch kleine Spalte an den Glasleisten durch. (Bis heute haben wir noch keine Lüftungsanlage im Haus, aber das soll event. noch mal kommen.)
Wie kann man mit der jetztigen Lage am besten umgehen?
Gruss, Martin - der seit Monaten mal wieder selber bei Bau.de auftaucht.
-
Laut.....
.....Richtlinien muss der a-Wert der Fenster (Fugendurchlasskoeffizienz) bei <1,0/h/lfm. Fuge liegen.
Auf deutsch: Pro Stunde darf pro laufendem Meter Fensterfuge 1 m³ Luft eindringen.
Kunststoff-Fenster liegen in der Praxis weit unter diesem Wert.
´
Die von Ihnen angegebenen Stellen sind i.R. völlig winddicht. Mir scheint hier ein Fehler in der Abdichtung vorzuliegen.
mfg.
Jürgen Sieber -
Hatte den gleichen
Fehler an Kunststofffenstern in einem Ferienhaus. Die Gehrungen der Kunststoffprofile waren nicht korrekt "verschweisst". Wurde vor Ort ausgebessert, seither ist's "windstill". -
Fugendurchlasskoeffizienz
-
Es ist der Stoss - doch nicht die Gehrung ...
Danke für den konkreten Hinweis auf den "Fugendurchlasskoeffizienz". Gibt es da eine einfache "Messmethode"?
Meine Beobachtung war z.B. bei Sturm konnte eine Kerzenflamme im Bereich des Luftspaltes leicht gelöscht werden.- --
- --
Gruss, Martin - der immer nur bei Sturm das Problem fühlt.
PS: Gibt es für eine Heb-/Schiebtür auch so einen Koeffizienz? Im Bereich der oberen Führungsschiene zieht es auch mächtig rein. (Es sind zwar überall Borstendichtungen, aber ..)