Was besagen die Werte q50, w50, v50, Opening A Door/Adding A Hole
BAU-Forum: Energieeinsparverordnung EnEV
Was besagen die Werte q50, w50, v50, Opening A Door/Adding A Hole
Was besagen die Werte q50, w50, v50 im Rahmen einer Blower-Door Messung? Und was bedeuten Opening A Door und Adding A Hole Messungen? Danke im Voraus.
-
Definitionen zur Blower-Door-Messung
v50 = Leckagestrom bei 50 Pa in m³/h
w50 = nettogrundflächenbezogener Leckagestrom bei 50 Pa
q50 = Luftdurchlässigkeit bei 50 Pa
n50 = Luftechselrate bei 50 Pa
definiert in DINAbk. EN 13829:2000
"Opening A Door" und "Adding A Hole Messungen" sind erweiterte Messmethoden, bei denen im Zuge der Messung eine Tür geöffnet wird bzw. ein Volumen hinzuaddiert wird. Aus den Folgen werden dann ganz bestimmte Schlüsse gezogen. Es handelt sich um "höhere Blower-Door-Messkunst", die in der Literatur ausführlich behandelt wird. Häufigkeit der Anwendung: gering -
"openin a door" und "adding a hole"
Links siehe unten.Weiterführende Links: