Was besagen die Werte q50, w50, v50, Opening A Door/Adding A Hole
BAU-Forum: Energieeinsparverordnung EnEV

Was besagen die Werte q50, w50, v50, Opening A Door/Adding A Hole

Was besagen die Werte q50, w50, v50 im Rahmen einer Blower-Door Messung? Und was bedeuten Opening A Door und Adding A Hole Messungen? Danke im Voraus.
  • Name:
  • J. Lederle
  1. Definitionen zur Blower-Door-Messung

    v50 = Leckagestrom bei 50 Pa in m³/h
    w50 = nettogrundflächenbezogener Leckagestrom bei 50 Pa
    q50 = Luftdurchlässigkeit bei 50 Pa
    n50 = Luftechselrate bei 50 Pa
    definiert in DINAbk. EN 13829:2000
    "Opening A Door" und "Adding A Hole Messungen" sind erweiterte Messmethoden, bei denen im Zuge der Messung eine Tür geöffnet wird bzw. ein Volumen hinzuaddiert wird. Aus den Folgen werden dann ganz bestimmte Schlüsse gezogen. Es handelt sich um "höhere Blower-Door-Messkunst", die in der Literatur ausführlich behandelt wird. Häufigkeit der Anwendung: gering
  2. "openin a door" und "adding a hole"

    Links siehe unten.

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen, Bilder etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.