Liebe Expertengemeinde, ich habe mich fleißig durchs Forum gegoogelt und leider keinen Ansatz für meine Frage gefunden. Falls doch einer vorhanden ist, bitt nennen 🙂

Wir hatten vor einigen Tagen etwas mehr Wind. Ich habe das Wetter genutzt um zu renovieren und dabei festgestellt, dass ich im zweiten Sparrenfeld (von außen gezählt) ordentliche Luftbewegung  -  kalt  -  habe. Diese hatte einen spürbaren Zusammenhang mit der Stärke der Windböen.

Vielleicht zum Dach: Vollausbau, bewohnt. Aufbau: Innenausbau, Zwischensparrendämmung (alt), Dampfbremse auf den Sparren, darauf Aufsparrendämmung, Unterdeckbahn usw. Taupunktberechnung mit alter Dämmung: unkritisch.

Kalte Luftbewegung ist etwas scary. Also Fotoarchiv gewälzt und evtl. Ursächliches (unten) gefunden: Das erste Sparrenfeld wurde über Dampfbremse mit Nut/Federbretter als Dachunterschlag belegt. Die haben noch zusätzlich oberseitig ein paar Nuten eingefräst ... Die Orte (Dachsparren, Aufsparrendämmung und Konterlatte) wurden später noch mit einem Brett verkleidet. An Kompribänder oder ähnliches kann ich mich nicht erinnern, auch wurden die Nuten weder unterseitig noch oberseitig ausgeschäumt oder versilikonisiert.

Lange Geschichte, kurze Frage: Kann ich mich wieder hinlegen, weil der Aufbau OK ist oder erscheint es möglich, dass der Zwischenraum zwischen Aufsparrendämmung und der leicht durchhängenden Dampfbremse im zweiten Sparrenfeld durch die Kanäle in den Brettern aufgeblasen wird, also bei Druckunterschieden anfängt zu "pumpen" und dadurch die im inneren festgestellte Kaltluftbewegung verursacht?

Liebe Experten, ich danke für Eure Hilfe vielmals!

Rena

Anhang:

  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Winddichte im Dach: Ursachen für Zugluft im Dachunterschlag finden & beheben?" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Winddichte im Dach: Ursachen für Zugluft im Dachunterschlag finden & beheben?" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Winddichte im Dach: Ursachen für Zugluft im Dachunterschlag finden & beheben?" im BAU-Forum "Dach"
Der Beitragsersteller hat versichert, dass der Anhang selbst erstellt wurde und keine Rechte verletzt.
  • Name:
  • R. Jortnie
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmarbeiten können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.

    GoogleAI-Analyse

    Ich verstehe, dass Sie Zugluft im Bereich des Dachunterschlags festgestellt haben. Dies deutet auf eine mangelnde Winddichtigkeit hin, die verschiedene Ursachen haben kann.

    Mögliche Ursachen für die Zugluft sind:

    • Undichtigkeiten in der Dampfbremse: Beschädigungen oder fehlerhafte Verklebungen der Dampfbremsfolie können zu Luftströmungen führen.
    • Fehlende oder mangelhafte Abdichtung im Bereich der Sparren: Zwischen Sparren und Dämmmaterial können Kältebrücken und Luftundichtigkeiten entstehen.
    • Undichte Stellen im Dachunterschlag selbst: Insbesondere bei Nut- und Federbrettern können Fugen entstehen, durch die Luft eindringen kann.
    • Mangelhafte Anschlüsse an Fenster oder Gauben: Die Übergänge zwischen Dachflächenfenstern oder Gauben und der Dachkonstruktion sind oft Schwachstellen.

    Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zur Behebung des Problems durchzuführen:

    • Überprüfung der Dampfbremse: Achten Sie auf Beschädigungen, Überlappungen und korrekte Verklebung.
    • Kontrolle der Dämmung: Stellen Sie sicher, dass die Dämmung lückenlos und ausreichend dick ist.
    • Abdichtung des Dachunterschlags: Dichten Sie Fugen und Übergänge mit geeigneten Dichtstoffen oder Kompribändern ab.
    • Professionelle Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test): Diese kann helfen, Leckagen aufzuspüren.

    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer sorgfältigen visuellen Inspektion und beheben Sie offensichtliche Mängel selbst. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Winddichtigkeit
    Winddichtigkeit bezeichnet die Eigenschaft einer Gebäudehülle, das Eindringen von Wind zu verhindern. Eine winddichte Konstruktion reduziert Wärmeverluste und schützt vor Zugluft. Sie ist ein wichtiger Bestandteil einer energieeffizienten Bauweise.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtigkeit, Dämmung, Gebäudehülle.
    Dampfbremse
    Die Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung zu verhindern. Sie schützt die Dämmung vor Schäden durch Kondensation.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Kondensation, Dämmung.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet die Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Sie wird in der Regel durch das Anbringen von Dämmstoffen an Wänden, Dächern und Böden erreicht. Eine gute Dämmung trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kältebrücke, Energieeffizienz.
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die das Dach bilden. Sie verlaufen von der Traufe zum First und tragen die Dachhaut. Zwischen den Sparren wird in der Regel die Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Dachsparren, Konterlattung.
    Dachunterschlag
    Der Dachunterschlag ist die Verkleidung der Dachunterseite, die die Sparren und die Dämmung vor Witterungseinflüssen schützt. Er kann aus Holz, Kunststoff oder anderen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Verkleidung.
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abgeleitet wird als in der Umgebung. Kältebrücken können zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Dämmung, Taupunkt.
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit beschreibt die Eigenschaft einer Gebäudehülle, den unkontrollierten Luftaustausch zwischen Innen- und Außenbereich zu minimieren. Eine luftdichte Gebäudehülle trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Winddichtigkeit, Blower-Door-Test, Gebäudehülle.

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Warum ist Winddichtigkeit im Dach so wichtig?
      Winddichtigkeit verhindert, dass kalte Luft in die Dämmung eindringt und die Dämmwirkung reduziert. Zudem schützt sie vor Feuchtigkeitsschäden durch Kondensation. Eine dichte Gebäudehülle trägt maßgeblich zur Energieeffizienz bei und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    2. Wie erkenne ich Undichtigkeiten im Dach?
      Zugluft, kalte Oberflächen, Feuchtigkeit oder Schimmelbildung können Anzeichen für Undichtigkeiten sein. Auch ein erhöhter Energieverbrauch kann auf Wärmeverluste durch mangelnde Winddichtigkeit hindeuten. Eine Thermografieaufnahme kann helfen, Wärmebrücken und Undichtigkeiten sichtbar zu machen.
    3. Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Die Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird. Sie verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine intakte Dampfbremse ist entscheidend für die Langlebigkeit der Dämmung und die Vermeidung von Schimmelbildung.
    4. Kann ich die Winddichtigkeit selbst verbessern?
      Kleinere Undichtigkeiten, wie Fugen oder Risse, können Sie selbst mit geeigneten Dichtstoffen oder Klebebändern abdichten. Bei größeren Problemen oder komplexen Dachkonstruktionen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Was kostet eine professionelle Luftdichtheitsprüfung?
      Die Kosten für eine Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) variieren je nach Größe und Komplexität des Gebäudes. In der Regel liegen die Kosten zwischen 300 und 800 Euro. Die Investition lohnt sich jedoch, da sie hilft, Energieverluste aufzudecken und zu beheben.
    6. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung von Fugen im Dachbereich?
      Für die Abdichtung von Fugen im Dachbereich eignen sich spezielle Dichtstoffe, Klebebänder oder Kompribänder. Achten Sie darauf, dass die Materialien für den Einsatz im Außenbereich geeignet und UV-beständig sind.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Winddichtigkeit und Luftdichtigkeit?
      Winddichtigkeit bezieht sich auf den Schutz vor Luftströmungen von außen, während Luftdichtigkeit den Austausch von Luft zwischen Innen- und Außenbereich insgesamt reduziert. Beide Aspekte sind wichtig für eine energieeffiziente Gebäudehülle.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Dachsanierung?
      Suchen Sie nach Dachdeckern, Zimmerleuten oder Energieberatern mit Erfahrung im Bereich Dachsanierung und Winddichtigkeit. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.

    🔗 Verwandte Themen

    • Dachdämmung verbessern
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches.
    • Dampfbremsfolie richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremsfolie.
    • Schimmelbildung im Dach vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch Feuchtigkeit.
    • Blower-Door-Test durchführen
      Informationen zum Ablauf und Nutzen eines Blower-Door-Tests.
    • Energieeffizienz im Altbau steigern
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz eines Altbaus.
  2. Winddichte: Luftdichte Anschlüsse & fehlendes Dichtband

    Wind kann immer
    recht einfach irgendwo eindringen. Deshalb soll man auch luftdichte Anschlüsse erstellen. Wenn zudem noch ohne Dichtbander gearbeitet wurde, ist gut möglich. Glattstrich sehe ich auch nicht. Die DB sieht aus wie eine einfache USB/UDB. Es kann natürlich auch zwischen Wand und WDVSAbk. reindrücken.

    Der Taupunkt ist doch sicherlich mit einer funktionierenden Dampfbremse gerechnet worden!

  3. Definition: Luftdicht vs. Dampfdicht im Dachaufbau (DIN)

    Definitionen aufräumen ...
    Also "luftdicht" nach DINAbk. 4108-7 sollte der Dachaufbau innen sein! "Dampfdicht" nach DIN 4108-5 (Glaser) sollte das Dach ebenfalls von innen nach außen sein. Werden diese beiden Dinge nicht erfüllt, so kann feuchtwarme Raumluft in die Dachkonstruktion ziehen und dort Kondensatschäden verursachen.

    "Winddicht" sollten der untere Dämmungsanschluss der Aufsparrendämmung zum Baukörper hin ebenfalls sein, sonst zieht kalte Luft von außen unter die Aufsparrendämmung. Dadurch gibt es zwar vermutlich keine Kondensatschäden, aber die Dämmwirkung der Aufsparrendämmung wird ggf. erheblich reduziert, was ja nicht Sinn dieser teuer eingekauften und verlegten Dämmung war.

  4. Winddichte im Dach: Dampfbremse L+D Verklebung – Erfahrungen

    Danke für die Antworten!
    Hallo Herr Tilgner, Hallo Herr Schuchmann,

    vielen Dank für Ihre Antworten zu meiner Frage. Die Dampfbremse ist L+D von Linzmeier. Verklebt wurde diese außen auf einer Mörtelwurst mit blauem Kleber. Die Mauersteine waren mit der Mörterlschicht an die Dachneigung bzw. alte Dachschalung angepasst worden. Hatte mich aber auch gerade gefragt, weshalb nicht inneseitig an den vollsflächig vorhandenen Innenputz geklebt wurde oder zumindest die scharfkantige Mauer noch mit einer dünnen Wolleschicht belegt wurde.

    Verstanden habe ich Ihre Antworten so, dass die Winddichte von außen bei mir scheinbar nicht hergesetllt wurde weil keine Dichtbänder o.ä. eingebaut wurden, richtig? Aber was bedeutet das jetzt?

    • Alles technisch nach Regel ausgeführt, aber man hätte es eigentlich mit etwas mehr Liebe besser machen können oder
    • mangfelhaft ausgeführt aber kein Bauschaden zu erwarten oder
    • so schlecht ausgeführt, dass ich den Dachdecker bitten sollte, hier etwas zu ändern?

    Vielen Dank nochmals!

    Lieben Gruß

    Rena

  5. Winddichte vs. Luftdichte: Anpressdruck der Dämmung prüfen!

    Danke Herr Tilgner
    für die Richtigstellung. Meinte natürlich Winddicht in den ersten 3Sätzen.

    Dann allerdings meine ich Luftdicht bei der DB. Wenn es zudem "reinzieht" kann davon ausgegangen werden, das teilweise kein Anpressdruck durch die Dämmung ausgeübt wird. Evtl. liegt diese auch mehr auf dem WDVSAbk. auf als auf dem Mauerwerk (reine Vermutung). Hier kann sich die DBAbk. u.U. auch bereits von dem Kleber gelöst haben. Bei der Mörteschicht bin ich mir vom Bild her auch nicht sicher ob so eine Voraussetzung für einen Luftdichten Anschluss hergestellt wird! Arg sparsam.

    @TE: Wenn es so bei Ihnen die Folie schlagen lässt, ist eine Winddichte doch recht unwahrscheinlich, zumal Sie Ihre Frage eigentlich schon selbst in Eröffnung beantwortet haben. Schreiben ja "kalte Luftbewegung" Ich darf hier mal U.T. zitieren: "Dadurch gibt es zwar vermutlich keine Kondensatschäden, aber die Dämmwirkung der Aufsparrendämmung wird ggf. erheblich reduziert, was ja nicht Sinn dieser teuer eingekauften und verlegten Dämmung war. " Damit ist nicht das Ziel erreicht worden. In den Bereichen wo es "reinbläst" kann die teure warme Luft auch raus. Bitten Sie doch den DD nochmal zum Gespräch und weisen ihn auf das Problem hin. Wann wurde den das Dach gemacht?

  6. Winddichte Ausführung: Mangelhaft oder im zulässigen Rahmen?

    Klar
    Hallo Herr Schuchmann,

    besten Dank für die Hinweise. Mir ist natürlich klar, dass die Ausführung der Winddichte suboptimal ist. Was ich noch immer nicht einschätzen kann, ob jetzt hier ein Mangel zu sehen ist oder ob das einfach nur im Rahmen des Zulässigen unambitioniert gearbeitet ist. Sie werfen allerdings mit Ihrer Anmerkung der fraglichen luftdichten Verklebung auf dem Mörtelstreifen einen weiteren, mir bis dahin nicht in den Sinn gekommen Punkt auf.

    Ich hatte nicht geschildert, dass es reinzieht, also dass die Luft von außen in den Innenraum eindringt. Aufgrund des von Ihnen beschriebenen Fragezeichens mit der Verklebung ziehe ich das nun auch in Erwägung. Bis jetzt bin ich davon ausgegangen, dass die Luft, welche sich hinter der alten Dämmung und vor der Dampfbremse befindet  -  kleiner Zwischenraum  -  durch das winddruckbedingte Aufblähen der Dampfbremse aus diesem Zwischenraum herausgedrückz wird und so die wahrgenommene Luftbewegung verursacht. Kaltluftbewegung Aufgrund des Temperaturgefälles in den Dämmschichten ... '

    Das Dach wurde Ende 2011 gemacht.

    Lieben Gruß Rena

    PS: Ein Austausch mit dem Dachdecker über dieses wurde leider verweigert. Deshalb bin ich hier gelandet 🙂

  7. Traufe/Ortschalung: Anpressdruck & fehlerhafter Anschluss?

    Kleiner Fehler
    meinerseits. Habe es falsch gelesen/ verstanden. Die Traufen/ Ortschalung sollte eigentlich, vorausgesetzt die Höhe der "Raupe" stimmt, den nötigen Anpressdruck herstellen. Theoretisch kann aber immer noch der Anschluss fehlerhaft sein. Da die Mörtelschicht wie gesagt sehr sparsam ist. Auch hätte man das WDVSAbk. mittels Bauschaum Ausschauen können/ sollen um hier Luftbewegung zu vermeiden. Letztendlich können/ werden hier aber nur Spekulationen aufgestellt. Es stimmt halt irgendwas nicht. Das"was" gilt es festzustellen.
  8. Winddichtigkeit: Geschuldete Leistung vs. Regelsoll (EnEV)?

    Wurm drin
    Hallo Herr Schuchmann,

    vielen Dank, dass Sie sicher meiens Promlese so annehmen.

    Ferndiagnose  -  soweit überhaupt möglich  -  ist " nicht so gut ". Für mich stellt sich aber noch immer die Frage nach der geschuldeten bzw. der Reglkonformität der gezeigten Winddichtigkeit. Andere wieder sagen: Hier geht es nicht um Winddichte, sondern um Luftdichte, und zwar nicht nach der Definition von Herrn Tilgner, oben, sondern "DIN 4108-7:2000-00 Punkt 3.1 definiert als "Schicht, die die Luftströmung durch Bauteile hindurch verhindert". Also im wietesten Sinne Anschlussdetails. Das wäre demnach  -  mindestens nach der EnEVAbk.  -  gefordert und damit auch herzustellen? Wie auch Herr Tilgner vermutete, ist gerade diese Luftdichte durch die Unterströmung der Aufsparrendämmung nicht erfolgt. Damit ist es doof gemacht, teure Dämmung wird ad absurdum geführt.

    Das ist natürlich unbefriedigen, ich weiß noch, was der m² Dämmung gekostet hat. Für mich wäre es demnach unheimlich hilfreich, zu wissen, was denn nun Regelsoll ist: Musste der Anschluss der Aufdachdämmung an die Sichtschalung und diese wiederum an das WDVSAbk. eigentlich dicht sein (Unter- / Durchströmen Dämmung und Dampfbremse, ggf. noch zusätzlich Kamineffekt) oder ist das in der gezeigten Ausführung regelkonform ausgebildet und ich mache mir unnötig Gedanken?

    Im Wesentlichen bestimmt das, ob ich überhaupt tätig werde und wenn ja, ob ich die Winddichte anschauen lasse oder/und die Luftdichte der Dampfbremsschicht.

    Nochmals herzlichen Dank für jegliche Hilfe!

    Rena nochmals besten Dank, dass Sie sich meiner so annehmen. Ich habe mittlerweile weiter gegoogelt und einen kontroversen Meinungsstand (Doppelhaushälfte Blog) gesehen. Damnach  -  so habe ich verstanden  -  ist die Winddichte der Dämmschicht nicht geschuldet weil keine Regel besteht und weil kein Effekt zu erwarten ist (so Herr Ibold). Nochmals herzlichen Dank! Lieben Gruß Rena

  9. Winddichte bei Dämmstoffen: Geschuldet oder irrelevant?

    Wurm drin 2
    Irgendwie ist die Hälfte meines Beitrages verschluckt, daher hier nochmals die Ergänzung:

    Ich habe nunmehr einen kontroversen Meinungsstand hinsichtlich der Winddichtigkeit von Dännstoffen er-googelt. Herr Ibold z.B. sogt (in Blog von Doppelhaushälfte), dass die Winddichte weder geschuldetet sei (nach Regeln der Technik bzw. der Innung) noch in irgendweiner Weise eine Effekt hätte. Die andere Meine habe ich dargstellt, nämlich dass die Winddichte herzstellen sei.

    Gruß

    Rena

  10. Winddichte: Bauschaum/Kompribänder bei Aufsparrendämmung!

    Vielleicht sollte sich
    dann SI mal zu Wort melden. Ich kenne den Artikel von Herrn Ibold und glaube aber nicht, das dies bei der Dämmung anzuwenden ist. Wenn ich Aufsp. Dämmung verlege, wird immer außen bei Fehlstellen mit Bauschaum, oder aber mit Kompribändern die Winddichte hergestellt. Weil sonst: siehe U. Tilgners Beitrag (Dämmung umsonst aber nicht kostenlos).
  11. Wärmedämmstoffe: Durchströmen & Verklebung – Energieersparnis?

    Foto von Stefan Ibold

    also
    Moin,

    bei dem Artikel im Blog geht es um das Durchströmen der Wärmedämmstoffe in den oberen (äußeren) Schichtenbereichen. Zusätzlich wollen einige Hersteller das Verkleben der Zusatzmaßnahmen als "innovativ" herausstellen, weil man damit eine deutliche Energieersparnis erreichen würde. Die entsprechenden Versuche brachten allerdings an den Tag, dass eine solche Einsparung erst bei Luftwechselraten von >5 auftraten. Mithin ist es danach überflüssig mit der Verklebung, weil bei einer LWR von 3 Schluss ist/Schluss sein muss. (Die Einheiten schenke ich mir mal)

    Das Hinterströmen einer Aufsparrendämmung macht jedoch aus physikalischer Sicht überhaupt keinen Sinn. Dieses auch dann nicht, wenn raumseitig weitere Dämmschichten vorhanden sind und auch dann nicht, wenn eine Luftdichtheit raumseitig der Dämmung vorhanden ist. Hier muss es jedem Handwerker klar sein, dass er seinen Auftrag nicht erfüllt hat, wenn ein Wärmedämmstoff raumseitig mit kalter Außenluft hinterlaufen werden kann. Bei einem alleinigen Dämmstoff als Aufsparrendämmung, wäre das Prinzip der Luftdichtheit ganz klar gebrochen/verletzt worden. Diese Probleme treten nur dort auf, wo zusätzlich zu vorhandenen Dämmstoffen auf den Sparren weitere Schichten angeordnet werden.

    Es ist allerdings nach meiner Auffassung nicht regelkonform, wenn hier ausschließlich mit Silikonen oder  -  noch schlimmer  -  PU-Schäumen versucht wird, die erforderliche Dichtheit herzustellen.

    Eine weitere Forderung nach einer erforderlichen Winddichtheit ist im Bereich von Flachdächern mit lose verlegten Abdichtungen bei mechnischer Befestigung derselben. Das tritt auf nahezu alle Abdichtungen mit Kunststoffbahnen zu. Hier muss der Dachrandbereich winddicht ausgeführt werden, da andernfalls zu dem Windsog im Randbereich ein Druck von unten aufgebaut werden kann, der zu einem Versagen der Befestiger führen kann. Zusätzlich kann es zum "Schlagen" der Bahnen führen, weil der Abhebewiderstand durch den Unterdruck unterhalb der Abdichtung fehlt wenn über die Dachränder "Fremdluft" in das Schichtenpaket gelangen kann.

    Also ist winddicht nur dort gefordert (ohne entsprechende gesetzliche oder normative Regelung), wo ein Unterströmen der Wärmedämmung zu erwarten ist, oder im Bereich der Abdichtungen, wie oben geschildert.

    Zieht es aus der Steckdose, ist nicht die fehlende Winddichtheit ursächlich, sondern eindeutig die fehlende Luftdichtheit. Es mag für den ein oder anderen spitzfindig klingen, aber es folgt den physikalischen Gesetzen und deren Sprachgebrauch. Denn nur wenn wir über das Selbe reden, verstehen wir uns auch 😉

    Grüße

    Stefan Ibold

  12. Winddichte vs. Luftdichte: Klarstellung & Definitionen

    Erleuchtung
    Hallo Herr Ibold, Hallo Herr Schuchmann,

    herzlichen Dank für die letzten Postings, ich glaube, jetzt habe ich es.

    Der Hinweis von Herrn Ibold auf das richtige Wording ist angebracht, denn tatsächlich geht im Laienkopf so einiges durcheinander und ordnet sich erst im Laufe der Zeit, bzw. wie hier der Diskussion.

    Grundsätzlich ist es nun endlich auch mir klar:

    • Dämmstoffe (im Doppelhaushälfte-Beitrag die mineralischen) müssen nicht winddicht abgedeckt werden da ein Durchströmen Aufgrund der Dichte ohnehin nicht stattfindet. Also ist die (zusätzliche Herstellung einer weiteren) Winddichteschicht weder physikalisch notwendig noch technische Regel.
    • Demgegenüber dürfen Dämmstoffe nicht hinterströmt werden, da diese dann nicht mehr wirken. Demnach ist dort ein i.w.S. luftdichter, bzw. hinterströmungssicherer Anschluss des Dämmstoffes an den Baukörper zwangsläufig herzustellen.

    Ich gehe also davon aus, dass die gezeigten Profilbretter an meinem Objekt genau diese Hinterströmung in relevantem Ausmaß ermöglichen, da dort weder ober - noch unterhalb die Ausführung einer geeignete Abdichtung zu erkennen ist  -  noch nicht einmal eine unzulässige aus Bauschaum oder Silikon.

    Ausführung sollte dann wohl mit Folien, Kompribändern, Anschlussschürzen etc. hergestellt sein.

    Tut mir leid, dass es etwas länger gedauert hat, dieses zu erfassen. Ich danke herzlichst für Geduld und Mühen! Klar ist nun auch, weshalb mein Dachdecker nicht darüber reden möchte.

    Dankbaren Gruß

    Rena

  13. Winddichte herstellen: Kompribänder statt Bauschaum!

    Weil es SI anspricht:-)
    ich hatte geschrieben: "Wenn ich Aufsp. Dämmung verlege, wird immer außen bei Fehlstellen mit Bauschaum, " Mit Fehlstellen meine ich natürlich das WDV-System. Mit Bauschaum wird nicht die Winddichte erstellt!

    "oder aber mit Kompribändern die Winddichte hergestellt. " Sollte heißen: aber immer mit Kompribändern die Winddichte hergestellt.

    Ist halt mit dem Handy nichts die Schreiberei!

  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Winddichte im Dach: Ursachen für Zugluft finden & beheben

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Winddichte und Luftdichtheit im Dachbereich, insbesondere im Zusammenhang mit der Dämmung. Es wird geklärt, dass sowohl Winddichtheit als auch Luftdichtheit wichtig sind, um Kondensatschäden und Zugluft zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Anschlüsse und die Wahl der richtigen Materialien (Dampfbremse, Dichtbänder, Kompribänder) spielen eine entscheidende Rolle. Unterschiedliche Meinungen zur Notwendigkeit der Winddichtheit von Dämmstoffen werden diskutiert.

    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Definition: Luftdicht vs. Dampfdicht im Dachaufbau (DIN) sollte der Dachaufbau innen luftdicht nach DINAbk. 4108-7 und dampfdicht nach DIN 4108-5 sein, um Kondensatschäden zu verhindern.

    ✅ Empfehlung: Bei der Aufsparrendämmung sollte laut Winddichte: Bauschaum/Kompribänder bei Aufsparrendämmung! immer auf eine winddichte Ausführung geachtet werden, idealerweise mit Kompribändern an Fehlstellen.

    🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Verklebung der Dampfbremse ist entscheidend für die Luftdichtheit. Im Beitrag Winddichte im Dach: Dampfbremse L+D Verklebung – Erfahrungen werden Erfahrungen mit der Verklebung der Dampfbremse L+D von Linzmeier diskutiert.

    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Anschlüsse der Dämmung und Dampfbremse auf Luftdichtheit und Winddichtheit. Achten Sie auf eine korrekte Ausführung der Anschlüsse und verwenden Sie geeignete Materialien wie Dichtbänder oder Kompribänder. Beachten Sie die DIN-Normen für Luftdichtheit und Dampfdichtheit.

    Die Diskussion zeigt, dass die Begriffe Winddichte und Luftdichte oft verwechselt werden. Winddichte vs. Luftdichte: Klarstellung & Definitionen hilft, die Unterschiede zu verstehen und die richtigen Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz und Vermeidung von Bauschäden zu ergreifen. Die korrekte Ausführung der Winddichte im Dach ist entscheidend für ein behagliches Wohnklima und die Vermeidung von Zugluft im Dachunterschlag.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Winddichte, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenhaus Wandaufbau: Welche Folie bei 80mm Isolierung gegen Schwitzwasser & Frost?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS im Altbau: Luftdichtheit wirklich nötig? Risiken, Kosten & Alternativen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft aus Steckdose in Außenwand: Ursachen, Beseitigung & Gewährleistungsansprüche?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandaufbau prüfen: Aufbau, Dämmung, Luftdichtheit & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelmauer-Krone dämmen: Anforderungen, Dämmstoffe & Risiken bei 30cm Breite?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Winddichte Abdichtung Sparren: Maximale Dicke Kompribänder, Mörtel Alternativen & Voraussetzungen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terofol Ü Bezugsquellen finden: Winddichter Fensteranschluss & überputzbare Dichtfolie
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mängelbehebung verzögert: Wandaufbau, Luftdichtheit & Maßnahmen – Was tun?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwand Aufbau: Vor- und Nachteile verschiedener Wandaufbauten im Vergleich?

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Winddichte, Dach" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Winddichte, Dach" oder verwandten Themen zu finden.

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Winddichte, Dach" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Winddichte, Dach" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Winddichte im Dach: Ursachen für Zugluft im Dachunterschlag finden & beheben?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Winddichte im Dach: Ursachen & Lösungen
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Winddichte, Dach, Dachunterschlag, Zugluft, Dämmung, Dampfbremse, Sparren, Innenausbau, Sanierung, Luftdichtheit
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼