Flachdach ohne Notüberlauf: Risiko, Vorschriften & Alternativen für sichere Entwässerung?
In diesem Forum sind Sie: Dach📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion betont die Wichtigkeit eines Notüberlaufs bei Flachdächern zur Vermeidung von Wasserschäden durch Verstopfung der Fallrohre. Ein fehlender Notüberlauf entspricht nicht dem Stand der Technik und kann zu erheblichen Lastproblemen führen. Die Teilnehmer empfehlen dringend, im eigenen Interesse einen Notüberlauf zu installieren, um Risiken zu minimieren.
Flachdach ohne Notüberlauf: Risiko, Vorschriften & Alternativen für sichere Entwässerung?
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Sicherheitshinweise: Flachdach: Notüberlauf nötig?
🔴 Kritisch: Bei fehlendem Notüberlauf und Verstopfung der regulären Entwässerung kann es zu einer unzulässigen Last auf die Dachkonstruktion kommen. Statische Prüfung durch Fachmann empfohlen.
🔴 Kritisch: Wassereintritt durch unzureichende Entwässerung kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Regelmäßige Kontrolle und Wartung der Entwässerung sind wichtig.
KI-Analyse (GoogleAI): Flachdach: Notüberlauf nötig?
Ich beurteile die Frage nach der Notwendigkeit eines Notüberlaufs bei einem Flachdach als sehr wichtig, da es um die Sicherheit und die Vermeidung von Schäden geht.
🔴 Gefahr: Ein Flachdach ohne Notüberlauf birgt das Risiko, dass bei Verstopfung der regulären Entwässerung (Fallrohre) das Wasser nicht abfließen kann. Dies führt zu einer Erhöhung der Last auf die Dachkonstruktion, was im schlimmsten Fall zu statischen Problemen und Wasserschäden führen kann.
Meiner Einschätzung nach ist ein Notüberlauf oder eine alternative Notentwässerungsebene (z.B. durch reduzierte Attika-Höhe an einer Stelle) dringend zu empfehlen. Die genaue Ausführung sollte von einem Fachmann unter Berücksichtigung der lokalen Bauvorschriften und der spezifischen Gegebenheiten des Daches (Größe, Neigung, etc.) geplant werden.
Ich empfehle, die Dimensionierung der Entwässerung (Fallrohre und ggf. Notüberlauf) nach DINAbk. EN 12056-3 und DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke) zu berechnen. Diese Normen geben Auskunft über die erforderliche Entwässerungsleistung in Abhängigkeit von der Regenspende und der Dachfläche.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Entwässerungsplanung von einem qualifizierten Architekten oder Bauingenieur überprüfen und ggf. einen Notüberlauf einplanen. Klären Sie die Notwendigkeit mit der zuständigen Baubehörde ab.
KI-Analyse (DeepSeek): Flachdach: Notüberlauf nötig?
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Entwässerungssicherheit eines Flachdachs mit innenliegenden Fallrohren und umlaufender Betonaufkantung. Der Bauherrenvater weist zu Recht auf ein potenzielles Risiko hin, das bei einer Verstopfung der Fallleitungen entsteht. Die Annahme des Planers, dass eine Verstopfung beider Rohre unwahrscheinlich sei und sich der Druck selbst beseitige, ist fachlich nicht haltbar und ignoriert geltende Sicherheitsstandards.
🔴 Gefahr: Bei einem Flachdach ohne Notüberlauf kann bereits die Verstopfung eines einzelnen Fallrohrs zu einem gefährlichen Wasserstau führen. Die umlaufende Aufkantung wirkt wie eine Wanne, sodass sich bei Starkregen innerhalb kurzer Zeit eine erhebliche Wassersäule aufbauen kann. Die statische Last von Wasser (ca. 1 kN/m³ pro Meter Höhe) kann die Tragfähigkeit der Decke überschreiten und im Extremfall zum Einsturz führen. Der vom Bauherrenvater geschilderte Fall eines Autohauses ist ein reales Beispiel für ein solches Versagen.
➕ Ergänzung: Die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke) schreibt für Flachdächer mit innenliegenden Fallleitungen zwingend einen Notüberlauf vor. Dieser muss so dimensioniert sein, dass er das anfallende Regenwasser auch bei Ausfall der Hauptentwässerung schadlos ableiten kann. Die Norm dient dem Schutz der Gebäudestatik und ist als allgemein anerkannte Regel der Technik zu betrachten. Ein Verzicht auf den Notüberlauf stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar und kann im Schadensfall zu haftungsrechtlichen Konsequenzen führen.
✅ Zustimmung: Der Bauherrenvater hat mit seiner Forderung nach einem Notüberlauf vollkommen recht. Seine Bedenken sind fachlich fundiert und entsprechen den geltenden Vorschriften. Die Argumentation des Planers, dass sich eine Verstopfung durch den Wasserdruck selbst lösen würde, ist gefährlich und widerspricht der Realität, da sich Fremdkörper oder Ablagerungen in der Leitung verkeilen können.
👉 Handlungsempfehlung: Der Planer muss umgehend einen fachgerechten Notüberlauf nach DIN 1986-100 in die Dachkonstruktion einplanen. Dieser ist als separate Leitung oder als Durchbruch in der Attika auszuführen, der das Wasser kontrolliert abführt. Beauftragen Sie einen Fachplaner für Entwässerungstechnik, um die korrekte Dimensionierung und Ausführung sicherzustellen. Die Bauaufsichtsbehörde wird bei der Abnahme ohnehin den Nachweis einer normgerechten Entwässerung fordern.
KI-Analyse (Qwen): Flachdach: Notüberlauf nötig?
Flachdächer in Wannenbauweise stellen besondere Anforderungen an die Entwässerung, da sie keine natürliche Neigung zur Wasserabfuhr aufweisen und bei Stauwasser erhebliche statische Belastungen entstehen können.
🔴 Gefahr: Ein vollständiger Ausfall beider Fallrohre – etwa durch Ablagerungen, Frost, Fremdkörper oder Baufehler – ist zwar selten, aber technisch möglich; bei einer Stauhöhe von nur 10 cm entsteht bereits eine zusätzliche Flächenlast von ca. 1 kN/m², bei 30 cm bereits 3 kN/m² – dies kann bei nicht für Vollwassereinwirkung bemessenen Decken zu Rissbildung, Durchbiegung oder im Extremfall zum Versagen der Tragkonstruktion führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein hydrastatischer Druck würde eine Verstopfung ‚von selbst‘ beseitigen, ist fachlich unzutreffend – Rohrverstopfungen sind meist mechanisch bedingt (z. B. durch Schlamm, Laub oder Baustoffreste) und widerstehen selbst hohen Stauwasserdrücken; ein Selbstreinigungseffekt tritt nicht zuverlässig ein.
➕ Ergänzung: Die DIN 18531-1:2017-09 verlangt ausdrücklich in Abschnitt 6.3.2, dass bei Dächern mit eingebauten Abläufen ein Notüberlauf (z. B. Überlaufkante, Überlaufrohr oder Überlaufrinne) vorzusehen ist, um bei Ausfall der Hauptentwässerung ein unkontrolliertes Überlaufen oder strukturelle Schäden zu verhindern.
✅ Zustimmung: Die Sorge des Bauherrenvaters ist sachlich begründet und entspricht der aktuellen Normenlage – das von ihm beschriebene Schadensszenario ist zwar selten, aber dokumentiert und in der Praxis mehrfach eingetreten, insbesondere bei nicht normgerecht ausgeführten Wannendächern.
➕ Ergänzung: Ein Notüberlauf muss so dimensioniert sein, dass er mindestens die Niederschlagsmenge gemäß Regenintensität für die jeweilige Region (z. B. Regenwahrscheinlichkeit 1a nach DIN 1986-100) ableiten kann – eine reine ‚Überlaufkante‘ ohne ausreichende Querschnittsfläche erfüllt diese Anforderung nicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dachabdichtung oder einen statisch geprüften Dachplaner, um die aktuelle Ausführung zu begutachten, die Tragfähigkeit der Decke unter Vollwasserlast zu überprüfen und eine normkonforme Notentwässerung nach DIN 18531-1 zu planen und umzusetzen.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Flachdach
- Ein Dach mit einer Neigung von weniger als 5 Grad. Flachdächer erfordern eine spezielle Abdichtung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dachneigung, Abdichtung, Bitumen, Attika. - Notüberlauf
- Eine zusätzliche Entwässerungseinrichtung, die bei Verstopfung der regulären Entwässerung das Wasser vom Dach ableitet, um eine Überlastung der Dachkonstruktion zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Fallrohr, Regenspende, Überlastung. - Attika
- Eine Mauer oder Brüstung, die über die Dachfläche hinausragt. Sie dient oft als gestalterisches Element und kann auch zur Aufnahme von Dämmstoffen oder zur Befestigung von Geländern verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Brüstung, Dachrand, Mauer, Geländer. - Regenspende
- Die Menge an Regenwasser, die pro Zeiteinheit auf eine bestimmte Fläche fällt. Sie wird in der Regel in Litern pro Sekunde und Hektar (l/s*ha) angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Dimensionierung von Entwässerungsanlagen.
Verwandte Begriffe: Niederschlag, Regenmenge, Entwässerungsleistung, DIN 1986-100. - Fallrohr
- Ein Rohr, das Regenwasser von der Dachfläche ableitet und in die Kanalisation oder eine andere Entwässerungseinrichtung leitet.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Entwässerung, Kanalisation, Regenwasser. - DIN EN 12056-3
- Eine europäische Norm, die die Anforderungen an die Schwerkraftentwässerung innerhalb von Gebäuden festlegt. Sie enthält unter anderem Angaben zur Dimensionierung von Fallrohren und zur Anordnung von Entwässerungsgegenständen.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Gebäudeentwässerung, Norm, Bemessung. - DIN 1986-100
- Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke festlegt. Sie enthält unter anderem Angaben zur Dimensionierung von Regenwasserleitungen und zur Anordnung von Revisionsöffnungen.
Verwandte Begriffe: Grundstücksentwässerung, Regenwasser, Norm, Revisionsöffnung.
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Warum ist ein Notüberlauf bei einem Flachdach wichtig?
Ein Notüberlauf verhindert, dass sich bei Verstopfung der regulären Entwässerung große Wassermengen auf dem Dach ansammeln. Dies reduziert das Risiko von statischen Schäden und Wassereintritt in das Gebäude. - Welche Vorschriften gibt es für Notüberläufe bei Flachdächern?
Die genauen Vorschriften können je nach Bundesland und Kommune variieren. In der Regel sind sie in der Landesbauordnung und den dazugehörigen technischen Baubestimmungen geregelt. Es ist ratsam, sich bei der zuständigen Baubehörde zu informieren. - Wie dimensioniert man einen Notüberlauf richtig?
Die Dimensionierung des Notüberlaufs richtet sich nach der Dachfläche und der zu erwartenden maximalen Regenspende. Die Berechnung sollte gemäß DIN EN 12056-3 und DIN 1986-100 erfolgen. Ein Fachmann kann die genaue Berechnung durchführen. - Was sind alternative Lösungen zum Notüberlauf?
Eine Alternative zum Notüberlauf kann eine Notentwässerungsebene sein, die durch eine reduzierte Attika-Höhe an einer Stelle geschaffen wird. Dadurch kann das Wasser im Notfall kontrolliert abfließen. Auch hier ist eine fachgerechte Planung erforderlich. - Wie oft sollte die Entwässerung eines Flachdachs gewartet werden?
Die Entwässerung sollte mindestens einmal jährlich, idealerweise im Frühjahr und Herbst, auf Verstopfungen und Beschädigungen überprüft werden. Laub, Äste und anderer Schmutz sollten regelmäßig entfernt werden. - Was passiert, wenn ein Flachdach undicht wird?
Eine Undichtigkeit im Flachdach kann zu Wassereintritt in die darunterliegenden Räume führen. Dies kann Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und Schäden an der Inneneinrichtung verursachen. Eine schnelle Reparatur ist wichtig. - Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung eines Flachdachs?
Für die Abdichtung eines Flachdachs eignen sich verschiedene Materialien, wie Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen (z.B. PVC oder TPO) oder Flüssigkunststoffe. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Daches ab. - Kann man ein Flachdach nachträglich mit einem Notüberlauf ausstatten?
Ja, in den meisten Fällen ist es möglich, ein Flachdach nachträglich mit einem Notüberlauf auszustatten. Die genaue Vorgehensweise hängt von der Konstruktion des Daches ab und sollte von einem Fachmann geplant und durchgeführt werden.
🔗 Verwandte Themen
- Flachdachabdichtung: Materialien und Techniken
Informationen über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung auf Flachdächern. - Dachneigung berechnen: So geht's richtig
Anleitung zur Berechnung der Dachneigung und deren Bedeutung für die Entwässerung. - Regenwassernutzung: Möglichkeiten und Vorteile
Informationen über die Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung oder für den Sanitärbereich. - Dachrinnenreinigung: So beugen Sie Verstopfungen vor
Tipps zur regelmäßigen Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen zu vermeiden. - Statik Flachdach: Lasten und Berechnungen
Informationen über die statischen Anforderungen an Flachdächer und die Berechnung der Lasten.
-
🔴 Flachdach ohne Notüberlauf: Kein Stand der Technik! Hagelschaden-Beispiel
Flachdachrichtlinien
Servus,
Flachdach ohne Notüberlauf ist nicht Stand der Technik!
Zum Schmunzeln:
Bei einem meiner damaligen Arbeitgeber haben wir als Bauleiter immer auf Notüberläufe gedrängt. Die Konstruktion hat sie als "nicht Standard" verweigert. Bis bei einem eigenen Zweigwerk im Sommer nach einem starken Hagelschauer die Gully's vom Eis blockiert waren. Das T-Blechdach hat die Last nicht ausgehalten und ist durchgegegangen und hat noch zwei Hallenrahmen mitgenommen. War noch im Bau, keiner war drinnen.
So viel zum Thema. -
✅ Flachdach: Immer mit Notüberlauf! Eigene Sicherheit beachten
Immer..
... mit Notüberlauf. Im eigenen Interesse. Folgen wurden schon dargestellt.
Jupp -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Flachdach Entwässerung: Notüberlauf – Risiko und Sicherheit
💡 Kernaussagen: Die Diskussion betont die Wichtigkeit eines Notüberlaufs bei Flachdächern zur Vermeidung von Wasserschäden durch Verstopfung der Fallrohre. Ein fehlender Notüberlauf entspricht nicht dem Stand der Technik und kann zu erheblichen Lastproblemen führen. Die Teilnehmer empfehlen dringend, im eigenen Interesse einen Notüberlauf zu installieren, um Risiken zu minimieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Flachdach ohne Notüberlauf: Kein Stand der Technik! Hagelschaden-Beispiel ist ein Flachdach ohne Notüberlauf nicht Stand der Technik. Ein Hagelschaden-Beispiel verdeutlicht die potenziellen Folgen einer fehlenden Notentwässerung.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Flachdach: Immer mit Notüberlauf! Eigene Sicherheit beachten bekräftigt die Notwendigkeit eines Notüberlaufs im eigenen Interesse, um die dargestellten Folgen zu vermeiden. Die Installation eines Notüberlaufs dient der Sicherheit und Risikominimierung bei der Flachdachentwässerung.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung und Ausführung von Flachdächern sollte stets ein Notüberlauf berücksichtigt werden, um die Sicherheit und Langlebigkeit des Daches zu gewährleisten. Es wird empfohlen, sich an Fachleute zu wenden, um die optimale Lösung für die spezifischen Gegebenheiten zu finden und die Bauvorschriften einzuhalten. Die Integration eines Notüberlaufs schützt vor potenziellen Schäden durch Regenwasser und Verstopfungen.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Notüberlauf, Entwässerung, Regenwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdachgaube bauen: Welche Hölzer? Statik notwendig? Aufbau & Skizzen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohrdurchführung durch Attika: Abdichtung, Material & Putzschäden vermeiden?
- … Fallrohr, Attika, Durchführung, Abdichtung, Putzschäden, Flachdach, Entwässerung, Außenwand …
- … Dach, Abdichtung, Fassade, Baukonstruktion, Entwässerung …
- … [br]Das Flachdach (Warmdach) meines Neubaus wird durch die Attika entwässert; ein Kunststoffeinlauf ist in die Dachhaut eingeschweißt und ragt mit einem Rohrstutzen in die Attika. Von außen ist das Zink-Fallrohr in die Attika hineingeführt und auf den Stutzen aufgesteckt. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonentwässerung nach Flachdachrichtlinie: Notwendigkeit, Gefälle & Alternativen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Notüberlauf Balkon: Pflicht bei mehreren Balkonen? Kosten, Montage & Vorschriften?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung ohne Gefälle: Zulässig? Aufbau, Entwässerung & Risiken
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wasser auf Balkon: Ursachen, Abdichtung prüfen & Schäden vermeiden?
- … Balkon, Wasser, Abdichtung, Bauschaden, Feuchtigkeit, Neubau, Dachpappe, Entwässerung, Fliesen, Steinfliesen …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine mangelhafte Balkonentwässerung in einem Neubau, bei der sich nach Regenfällen Wasser auf der …
- … eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehler bei der Balkonabdichtung eines Neubaus: Stauendes Regenwasser bis zu 3 cm Höhe zwischen überlappenden Bahnen einer als Dachpappe …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mangelhaft: Wasser steht nach Regen – Ursachen, Folgen & Lösungen?
- … Balkon, Abdichtung, Wasser, Regenwasser, Gefälle, Abfluss, Neubau, Wasserschaden, Sanierung, Drainage …
- … notwendig, um stehendes Wasser zu vermeiden. [br]Verwandte Begriffe: Neigung, Drainage, Entwässerung. …
- … kann aus Rohren, Kies oder anderen Materialien bestehen. [br]Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränage. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Erkerbalkon sanieren: Kosten, Aufbau, Abdichtung & Risiken bei Altbauten?
- … Regeln der Technik. Besonders kritisch ist die fehlende fachgerechte Abdichtung und Entwässerung des Balkons. Die Verwendung einer PE-Folie als Dampfbremse ohne Verklebung ist …
- … Balkonen ist ein Gefälle von ca. 1-2% empfehlenswert.[br]Verwandte Begriffe: Entwässerung, Ablauf, Neigung …
- … dem Balkon?[br]Ein Gefälle von ca. 1-2% ist wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann. Das Gefälle kann entweder durch den Estrich oder durch …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia Betonboden ohne Gefälle: Aufbau, Abdichtung & nachträgliches Gefälle herstellen?
- … Gefälleestrich: Einbringen eines Gefälleestrichs (ca. 2%), um das Wasser zur Entwässerung zu leiten. …
- … dazu, Wasser abzuführen und Staunässe zu vermeiden. [br]Verwandte Begriffe: Dränage, Entwässerung, Staunässe. …
- … Gefälle auf einer Loggia wichtig?[br]Ein Gefälle sorgt dafür, dass Regenwasser und Schnee abfließen können. Ohne Gefälle bildet sich Staunässe, die zu …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzdielen auf Balkon verlegen: Aufbau, Holzart & Unterkonstruktion für 5x6m Fläche?
- … beachten. Das geringe Gefälle von unter 2 % ist kritisch für die Entwässerung. & …
- … Gefälle: Da das Gefälle gering ist, ist eine gute Entwässerung besonders wichtig. Sorgen Sie für ausreichend Fugen zwischen den Dielen und …
- … Schweißbahnabdichtung. Das geplante Gefälle von unter 2% ist für eine fachgerechte Entwässerung deutlich zu gering und stellt ein erhebliches Risiko für die gesamte …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Notüberlauf, Entwässerung, Regenwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Notüberlauf, Entwässerung, Regenwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Flachdach ohne Notüberlauf: Risiko, Vorschriften & Alternativen für sichere Entwässerung?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Flachdach: Notüberlauf nötig?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Flachdach, Notüberlauf, Entwässerung, Regenwasser, Fallrohr, Verstopfung, Bauvorschrift, Dachplanung, Sicherheit