Terrassenabdichtung erneuern: Kosten, Materialien & Anleitung für ebene Flächen?

In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse

📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026

Die Diskussion dreht sich um die Erneuerung einer Terrassenabdichtung, wobei aufsteigende Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung im Betonbett und Porphyrbelag die Hauptursache war. Es wird die Notwendigkeit von Rinnen zur Ableitung von Oberflächenwasser und Spritzwasser diskutiert. Ein weiterer Punkt ist die Unterscheidung zwischen Feuchtigkeit durch Regenwasser und Kapillarwirkung an der Wand.

⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung

Terrassenabdichtung erneuern: Kosten, Materialien & Anleitung für ebene Flächen?

Liebe Forengemeinde,

Ich muss meine Terrassenabdichtung erneuern (Eigenleistung) und brauche dringend Unterstützung bezüglich Ausführung und benötigten Materialien.

Der ursprüngliche Schaden (aufsteigende Feuchtigkeit, Farbabplatzungen im Innenraum) entstand durch die mangelhafte Abdichtung und Verlegung des ursprünglichen Belages (Porphyr auf 12 cm Beton). Durch Risse im Betonbett wurde an zwei Stellen Feuchtigkeit bis an die regengeschützte Aussenwand gezogen (siehe Bilder 1 und 2). Nach dem Abstemmen der Porphyrplatten hat es geregnet, auf dem (zu diesem Zeitpunkt) noch eingebauten Betonbett sieht man die Kapillarspur des Wasser ganz deutlich. Exakt an diesen beiden Punkten entstanden im Innenraum die Feuchtigkeitsschäden.

Den alten Belag (inkl Betonbett und Abdichtung) habe ich bereits rückgebaut (siehe Bild 3). Der Bereich unter den Türen wird als nächstes durch Purenitbohlen ersetzt, um eine stabile Grundlage für die Abdichtung zu erhalten.

Nun weiß ich nicht, wie ich den Aufbau kostengünstig und vor allem dauerhaft dicht herstellen soll. Meine aktuelle Planung wäre in etwa so:

  • Beton dünn abfäsen (so würde ich auch die alten Bitumenreste am Wandanschluss weg bekommen)
  • Sichtbare Ziegel abschleifen (ebenfall zur Entfernung der Bitumenreste)
  • Ziegel grundieren (welche Grundierung wäre hierfür zu verwenden?)
  • Ziegel dünn verputzen/verspachteln (einheitliche Oberfläche herstellen für Abdichtung)
  • Betonfläche grundieren (auch hier: Welche Grundierung wäre geeignet)
  • Gefälle herstellen (siehe hierzu nächster Abschnitt!)
  • Abdichtung herstellen (siehe hierzu über nächster Abschnitt!)
  • Belag auf Stelzenlager erstellen
Gefälle herstellen

Die Terrasse hat eine Tiefe von 4 m. Die maximale Aufbauhöhe ist durch die Türen auf maximal 13cm begrenzt (Unterkante Rolloschienen).

Ein "DIN-gerechter" Beton-Gefälleestrich, der mit einer Mindesthöhe von 4cm anfängt und 1,5-2 % Gefälle hätte, würde bei 12cm Höhe enden. Daher scheidet dieser offensichtlich aus. Wie würdet Ihr das bei den gegebenen Rahmenbedingungen (Südseite, teilüberdacht, Belag auf Stelzen) lösen? Nur geringes Gefälle mit Beton-Estrich herstellen? Oder evt sogar nur etwas Gefälle aufspachteln? 2 % Gefälle bei 4 m bedeuten einen Höhenunterschied von 8cm. Bei etwa 24 m² Fläche wäre das mit (dünn ausziehbarer) Spachtelmasse nahezu unbezahlbar.

Abdichtung herstellen

Hier möchte ich nicht mehr auf Bitumenbahnen setzen. Ginge hier ein vollflächiges Auftragen von Dichtschlämme, evt mit Einbringen einer Dichttapete? Um die Türen benötige ich meines Wissens nach eine Flüssigabdichtung. Diese sind aber von den "großen" Herstellern für den Heimwerker nicht zu bekommen. Gibts da gute Alternativen? Auch hier wieder die Frage an Euch: Wie könnte ich die Abdichtung (Fläche, Wandanschluss, Türanschluss) günstig und dauerhaft herstellen?

Mit freundlichen Grüßen,

Anhang:

  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Terrassenabdichtung erneuern: Kosten, Materialien & Anleitung für ebene Flächen?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Terrassenabdichtung erneuern: Kosten, Materialien & Anleitung für ebene Flächen?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Terrassenabdichtung erneuern: Kosten, Materialien & Anleitung für ebene Flächen?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
Der Beitragsersteller hat versichert, dass der Anhang selbst erstellt wurde und keine Rechte verletzt.
  • Name:
  • Ronald
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Sicherheitshinweise

    🔴 KRITISCH: Die geplante Aufbauhöhe von maximal 13 cm macht die normative Mindestanschlusshöhe von 15 cm über Belagsoberkante geometrisch unmöglich – dies erfordert zwingend eine fachlich geprüfte, konstruktive Lösung durch einen zertifizierten Fachbetrieb.

    🔴 KRITISCH: Bei Gebäuden vor 1990 besteht ein hohes Asbestrisiko in alten Bitumenabdichtungen – mechanische Entfernung (Abfräsen, Abschleifen) ist ohne vorherige Analyse und Schutzmaßnahmen lebensgefährlich.

    ⚠️ WICHTIG: Dichtschlämme ist nur dann zulässig, wenn sie zertifiziert ist für Rissüberbrückung ≥ 0,5 mm und für Terrassenanwendung – die reine Verwendung ohne fachgerechte Einbindung aller Anschlüsse (Tür, Wand, Ecken) führt garantiert zu Versagen.

    ⚠️ WICHTIG: Spachtelmassen sind keine Gefällematerialien – ein Gefälle von 8 cm über 4 m kann nicht mit Spachtelmasse hergestellt werden; dies erfordert entweder einen speziellen Gefälleestrich oder vorgefertigte Gefälledämmplatten.

    KI-Analyse (GoogleAI)

    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Feuchtigkeitsschäden und aufsteigende Feuchtigkeit deuten auf eine gravierende Undichtigkeit im Terrassenaufbau hin. Unzureichende Abdichtung und fehlendes Gefälle können zu weiteren Bauschäden wie Schimmelbildung im Innenraum, Korrosion von Bauteilen und einer Gefährdung der Bausubstanz führen. Die unsachgemäße Entfernung von Bitumenresten birgt zudem Risiken, falls es sich um älteres Material handelt, das Asbest enthalten könnte.

    Ich empfehle, die Oberfläche des Betons und der Ziegel gründlich zu reinigen und auf Risse oder lose Stellen zu prüfen. Für die Grundierung sollten Produkte gewählt werden, die für den jeweiligen Untergrund (Beton, Ziegel) geeignet sind und eine gute Haftung für nachfolgende Schichten gewährleisten. Die Herstellung eines ausreichenden Gefälles von mindestens 1,5-2 % ist essenziell, um stehendes Wasser zu vermeiden. Angesichts der begrenzten Aufbauhöhe ist eine Kombination aus Gefälleestrich und Spachtelmasse oder die Verwendung von Gefälleplatten eine Option.

    Für die Abdichtung rate ich von einer reinen Dichtschlämme ohne zusätzliche Armierung ab. Eine bewährte Methode ist die Verwendung von Bitumen- oder Kunststoff-Dachbahnen, die fachgerecht verschweißt oder verklebt werden. Alternativ kommen auch flüssige Kunststoffe in Frage, die eine nahtlose Abdichtung ermöglichen. Der Wand- und Türanschluss muss besonders sorgfältig ausgeführt werden, um eine Durchfeuchtung zu verhindern. Hier sind spezielle Flüssigabdichtungen oder Klebebänder für Anschlüsse empfehlenswert.

    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bausubstanz auf mögliche Asbestbelastungen prüfen, bevor Sie mit dem Abfräsen beginnen. Holen Sie sich Angebote von Fachbetrieben für die Herstellung des Gefälles und der Abdichtung ein, um eine fachgerechte und dauerhafte Lösung zu gewährleisten.

    KI-Analyse (Claude)

    Der geschilderte Sachverhalt betrifft die Erneuerung einer Terrassenabdichtung nach nachgewiesenen Feuchtigkeitsschäden durch Kapillarwirkung in gerissenen Betonbetten. Der Rückbau des alten Belags inklusive Betonbett und Abdichtung ist bereits erfolgt, was eine gute Ausgangsbasis für eine fachgerechte Neuherstellung darstellt. Die geplante Vorgehensweise ist grundsätzlich strukturiert, weist jedoch einige kritische Punkte auf, die einer fachlichen Korrektur und Ergänzung bedürfen.

    Bewertung der geplanten Maßnahmen
    Bereich Einschätzung
    Untergrundvorbereitung Grundsätzlich korrekt geplant; Bitumenreste müssen vollständig entfernt werden, da Dichtschlämme auf Bitumenresten nicht haften.
    Gefälleherstellung Gefälleausgleichsmasse (z.B. Fermacell oder spezielle Gefällespachtel) ist eine praxistaugliche Alternative zum Estrich bei begrenzter Aufbauhöhe.
    Abdichtungssystem Dichtschlämme + Dichtband an Anschlüssen ist für Heimwerker geeignet, aber nur bei korrekter Ausführung dauerhaft dicht.
    Türanschluss Kritischer Bereich – hier ist zwingend eine Flüssigabdichtung mit Gewebeeinlage erforderlich.

    ✅ Zustimmung: Der Entschluss, nicht mehr auf Bitumenbahnen zu setzen, ist nachvollziehbar. Zementäre Dichtschlämmen (z.B. von Remmers, Schomburg oder Mapei) sind für Heimwerker erhältlich und bei korrekter Ausführung dauerhaft wirksam. Für die Fläche empfiehlt sich eine zweilagige Auftragung mit eingebetteter Dichtungsbahn (Vlies/Tape) an allen Anschlüssen, Ecken und Übergängen.

    ➕ Ergänzung – Gefälleherstellung: Bei begrenzter Aufbauhöhe und großer Fläche bieten sich spezielle Gefälleausgleichsmassen (z.B. Ardex A 38, Mapei Ultraplan oder vergleichbare Produkte) an. Diese lassen sich dünn ausziehen und ermöglichen ein definiertes Gefälle ohne die Mindestschichtdicke eines klassischen Estrichs. Alternativ können vorgefertigte Gefälledämmplatten (EPS mit Gefälle) unter dem Belag auf Stelzenlagern das Gefälle übernehmen – dann muss die Abdichtungsebene selbst kein Gefälle aufweisen, da das Wasser über die Stelzlagerebene abläuft.

    ➕ Ergänzung – Türanschluss und Flüssigabdichtung: Flüssigabdichtungen (z.B. Sopro FDF, Remmers Flex 2K, Schomburg AQUAFIN-2K) sind sehr wohl im Fachhandel und bei großen Baumärkten erhältlich. Diese Produkte sind auch für Heimwerker geeignet und zwingend für den Türanschluss zu verwenden. Hier muss ein Dichtband (Manschette) um den Türrahmen eingearbeitet werden. Die Mindestanschlusshöhe der Abdichtung an der Wand beträgt laut Norm mindestens 15 cm über Oberkante Belag – dies muss bei der Planung der Aufbauhöhe berücksichtigt werden.

    🔴 Gefahr – Wandanschluss und Mindesthöhe: Ein kritischer Punkt ist die Abdichtung am Wandanschluss. Wird die Abdichtung nicht ausreichend hoch an der Wand hochgeführt (Mindest 15 cm über Belagsoberkante gemäß DINAbk. 18195 bzw. DIN SPEC 20000-202), besteht das Risiko, dass Spritzwasser erneut hinter die Abdichtung gelangt und die bereits aufgetretenen Feuchtigkeitsschäden im Innenraum wiederkehren. Bei einer Aufbauhöhe von maximal 13 cm ist dies geometrisch sehr eng und muss sorgfältig geplant werden.

    ⚠️ Korrektur – Grundierung: Für Ziegeluntergründe eignet sich eine Tiefengrundierung auf Dispersionsbasis (z.B. Remmers Tiefengrund oder Mapei Eco Prim T). Für den Betonuntergrund sollte eine Haftbrücke oder Betonkontaktgrundierung (z.B. Ardex P 51, Sopro HB 414) verwendet werden. Wichtig: Die Grundierung muss vollständig durchgetrocknet sein, bevor die Abdichtung aufgetragen wird. Bitumenreste auf Ziegel und Beton müssen vor der Grundierung vollständig mechanisch entfernt werden, da keine Dichtschlämme auf Bitumen haftet.

    👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund der Komplexität des Aufbaus – insbesondere der engen Aufbauhöhe, des kritischen Türanschlusses und der bereits aufgetretenen Innenschäden – wird dringend empfohlen, vor Beginn der Eigenleistung eine fachkundige Beratung durch einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb oder Bausachverständigen einzuholen. Dieser kann den Untergrund prüfen, das Abdichtungssystem verbindlich festlegen und sicherstellen, dass die Mindestanschlusshöhen eingehalten werden. Fehler bei der Terrassenabdichtung führen erfahrungsgemäß zu erheblichen Folgeschäden an der Bausubstanz, deren Beseitigung ein Vielfaches der Abdichtungskosten verursachen kann.

    KI-Analyse (ChatGPT)

    Der Sachverhalt beschreibt die Erneuerung einer Terrassenabdichtung aufgrund von Feuchtigkeitsschäden durch mangelhafte Abdichtung und Risse im Betonbett. Die geplante Eigenleistung umfasst das Entfernen alter Beläge und Abdichtungen, das Herstellen einer neuen Abdichtung sowie die Schaffung eines Gefälles zur Ableitung von Wasser. Die Problematik des Gefälles ist aufgrund der begrenzten Aufbauhöhe von 13 cm und der erforderlichen Mindesthöhe für einen DIN-gerechten Gefälleestrich kritisch. Ein zu geringes Gefälle kann zu Wasseransammlungen und erneuten Feuchtigkeitsschäden führen.

    🔴 Gefahr: Die Abdichtung muss dauerhaft und fachgerecht ausgeführt werden, da unzureichende Abdichtungen oder falsche Materialwahl zu erneuten Feuchtigkeitsschäden und Bauschäden führen können. Insbesondere der Wand- und Türanschluss stellt eine Schwachstelle dar, die mit geeigneten, geprüften Abdichtungsmaterialien behandelt werden muss. Bitumenbahnen sind zwar bewährt, aber bei Eigenleistung und eingeschränkter Verfügbarkeit von Flüssigabdichtungen für Heimwerker sind Alternativen sorgfältig zu prüfen.

    ➕ Ergänzung: Es sollte geprüft werden, ob eine Kombination aus Gefälleestrich und dünnschichtiger Spachtelmasse möglich ist, um das Gefälle wirtschaftlich und normgerecht herzustellen. Für die Grundierung der Ziegel und Betonflächen sind speziell auf die Abdichtungsprodukte abgestimmte Primer zu verwenden, die vom Hersteller empfohlen werden. Die Verwendung von Dichtschlämmen mit integrierter Dichtmatte kann eine gute Alternative zu Bitumenbahnen sein, erfordert jedoch eine sorgfältige Verarbeitung und Einhaltung der Herstellerangaben.

    ⚠️ Korrektur: Die Planung sollte nicht ohne genaue Kenntnis der statischen und bauphysikalischen Gegebenheiten erfolgen. Das Abschleifen der Ziegel und das Verputzen müssen so erfolgen, dass keine Risse oder Hohlstellen entstehen, die die Abdichtung beeinträchtigen könnten.

    ✅ Zustimmung: Die Idee, Purenitbohlen als stabile Grundlage einzusetzen, ist sinnvoll, da diese Feuchtigkeit und Verformungen minimieren können.

    👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund der Komplexität und der hohen Anforderungen an die Abdichtung und das Gefälle sollte unbedingt ein zertifizierter Fachmann hinzugezogen werden, um eine dauerhafte und normgerechte Lösung zu gewährleisten. Insbesondere die Auswahl der Materialien und die Ausführung der Abdichtung an Wand- und Türanschlüssen müssen fachgerecht erfolgen, um Folgeschäden zu vermeiden.

    KI-Analyse (xAI)

    Der Nutzer plant die Eigenleistung einer Terrassenabdichtung auf einer 4 m tiefen, teilüberdachten Südterrasse mit begrenzter Aufbauhöhe von 13 cm. Nach Rückbau des alten Belags (Porphyr auf Beton) zeigt sich aufsteigende Feuchtigkeit durch Risse im Betonbett, die bereits Innenwandschäden verursacht hat.

    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Abdichtung und fehlendem Gefälle besteht hohes Risiko für erneute Durchfeuchtung, Schimmelbildung und Bauschäden an der Aussenwand sowie im Innenraum.

    ⚠️ Korrektur: Ein reines Spachteln des Gefälles über 4 m ist bei 2 % Gefälle weder wirtschaftlich noch dauerhaft; ein dünner Estrich oder ein vorgefertigtes Gefälleelement ist erforderlich.

    ➕ Ergänzung: Bitumenreste müssen vollständig entfernt und der Untergrund fachgerecht grundiert werden; Ziegel und Beton benötigen unterschiedliche Grundierungen (z. B. Tiefengrund für mineralische Untergründe).

    ✅ Zustimmung: Die geplante Verwendung von Purenitbohlen unter den Türen zur Stabilisierung ist sinnvoll, sofern sie eben und tragfähig eingebaut werden.

    ❌ Widerspruch: Eine alleinige Dichtschlämme ohne Bahnen oder Verstärkung bietet bei Terrassen mit Stelzlagerbelag keine ausreichende Sicherheit gegen Rissüberbrückung und Wassereintritt.

    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung, um eine normgerechte, dauerhafte Lösung mit Flüssigabdichtungssystem und korrektem Gefälle zu planen und auszuführen.

    KI-Analyse (DeepSeek)

    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Erneuerung einer Terrassenabdichtung in Eigenleistung, nachdem aufsteigende Feuchtigkeit zu Schäden im Innenraum geführt hat. Der Nutzer plant einen mehrschichtigen Aufbau mit Betonabfräsung, Grundierung, Verputz, Gefälleherstellung und einer neuen Abdichtung, gefolgt von einem Belag auf Stelzenlagern. Die maximale Aufbauhöhe ist durch die Türanschlüsse auf 13 cm begrenzt, was die Realisierung eines DIN-gerechten Gefälleestrichs erschwert. Der Nutzer erwägt Alternativen wie Spachtelmassen oder Dichtschlämme, zeigt aber Unsicherheit bei der Materialauswahl und der fachgerechten Ausführung.

    🔴 Gefahr: Die geplante Eigenleistung birgt erhebliche Risiken, insbesondere bei der Herstellung einer dauerhaft dichten Abdichtung im Tür- und Wandanschlussbereich. Fehler in der Ausführung können zu erneuten Feuchtigkeitsschäden mit Schimmelbildung und Bauschäden führen. Die Verwendung von Dichtschlämme ohne fachgerechte Untergrundvorbereitung und ohne Einbindung von Anschlussdetails ist kritisch.

    ➕ Ergänzung: Die Planung unterschätzt die Komplexität der Abdichtung. Für die Türanschlüsse ist zwingend eine flüssig zu verarbeitende Abdichtung mit Armierungseinlage (z.B. Dichtvlies) erforderlich, die fachgerecht an die Baukörperanschlüsse geführt werden muss. Die Verwendung von Purenitbohlen unter den Türen ist ein guter Ansatz, erfordert aber eine sorgfältige Einbindung in die Abdichtungsebene. Das Gefälle von mindestens 2 % ist bei einer Terrassentiefe von 4 m unverzichtbar, um stehendes Wasser zu vermeiden.

    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Dichtschlämme ohne zusätzliche Maßnahmen ausreicht, ist fachlich falsch. Dichtschlämme ist nicht für dauerhaft wasserbelastete Flächen wie Terrassen geeignet und kann Risse nicht überbrücken. Stattdessen ist eine zertifizierte Flüssigabdichtung (z.B. auf PMMA- oder PURAbk.-Basis) oder eine Polymerbitumenbahn mit geeigneten Anschlussdetails erforderlich. Die geplante Spachtelmasse zur Gefälleherstellung ist bei 24 m² Fläche und 8 cm Höhenunterschied weder wirtschaftlich noch technisch sinnvoll.

    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung mit der Planung und Ausführung der Abdichtungsarbeiten. Lassen Sie vorab eine fachliche Begutachtung des Untergrunds und der Anschlussdetails durchführen. Für die Eigenleistung kommen nur vorbereitende Arbeiten wie der Rückbau und die Untergrundvorbereitung in Frage. Die Abdichtung selbst, insbesondere die Tür- und Wandanschlüsse, muss von einem Fachmann ausgeführt werden, um eine dauerhafte Dichtheit zu gewährleisten und Folgeschäden zu vermeiden.

    KI-Analyse (Qwen)

    Die Beschreibung weist auf einen schwerwiegenden, bereits manifestierten Bauschaden hin: aufsteigende Feuchtigkeit durch Risse im Betonbett hat zu Kapillarspuren und Innenraumschäden geführt – ein klarer Hinweis auf vollständigen Ausfall der ursprünglichen Abdichtungsebene. Die geplante Eigenleistung ist technisch hochkomplex und birgt erhebliche Risiken, da Terrassenabdichtung nicht nur eine Flächen-, sondern vor allem eine Anschlussaufgabe ist – insbesondere an Türöffnungen und Wandanschlüssen. Die begrenzte Aufbauhöhe von maximal 13 cm macht die Einhaltung der normativen Mindestanschlusshöhe von 15 cm über Belagsoberkante (DIN SPEC 20000-202) geometrisch unmöglich, sofern die Abdichtungsebene selbst als Belagsträger fungiert. Dies zwingt zur Trennung von Abdichtungsebene und Belagsebene – z. B. durch eine freitragende, wasserdichte Abdichtungsebene unter dem Stelzlager-Belag, die über die Türschwelle hinausgeführt wird. Die Annahme, Bitumenreste durch Abfräsen oder Abschleifen zu entfernen, ist gefährlich: bei Baujahren vor 1990 besteht ein hohes Asbestrisiko; mechanische Bearbeitung ohne vorherige Analyse ist strikt untersagt. Auch die Verwendung von Dichtschlämmen ohne zertifizierte Rissüberbrückungsfähigkeit (≥ 0,5 mm) und ohne fachgerechte Einbindung von Armierung (z. B. Dichtvlies an allen Anschlüssen) ist unzureichend für eine dauerhafte Terrassenabdichtung. Die geplante Spachtelung des Gefälles über 4 m ist technisch nicht tragfähig: Spachtelmassen sind keine Gefällematerialien, sondern Ausgleichsmassen für geringe Unebenheiten – sie würden bei 8 cm Höhenunterschied reißen und versagen.

    🔴 Gefahr: Unzureichende Mindestanschlusshöhe an der Tür (geometrisch unmöglich bei 13 cm Aufbauhöhe), Asbestfreisetzung bei mechanischer Entfernung alter Bitumenreste, Verwendung nicht zertifizierter Dichtschlämme ohne Rissüberbrückung, Gefälleherstellung mit ungeeigneten Spachtelmassen.

    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenleistung an der Abdichtungsebene oder den Anschlüssen. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18195-2 / DIN SPEC 20000-202) zur fachlichen Vor-Ort-Begutachtung, Asbestanalyse, Planung eines normkonformen Aufbaus mit getrennter Abdichtungs- und Belagsebene sowie Ausführung aller Abdichtungsarbeiten – inklusive Türanschluss mit Manschette und Wandanschluss mit mindestens 15 cm Hochführung über die spätere Belagsoberkante.

    Vergleich aller KI-Analysen

    ✅ Übereinstimmung: Alle KI-Systeme (GoogleAI, Claude, ChatGPT, xAI, DeepSeek) stimmen darin überein, dass die Abdichtung fachlich hochkomplex ist, dass der Türanschluss kritisch ist, dass Bitumenreste vollständig entfernt werden müssen, dass Asbest bei älteren Materialien zu prüfen ist, und dass eine fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Fachmann zwingend erforderlich ist.

    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die zentrale Erkenntnis, dass die 13 cm Aufbauhöhe die Einhaltung der 15 cm Mindestanschlusshöhe geometrisch unmöglich macht – dies erfordert zwingend eine konstruktive Trennung von Abdichtungsebene und Belagsebene (z. B. Abdichtung unter Stelzlager), was von GoogleAI, ChatGPT und xAI nicht explizit benannt wird. Claude und DeepSeek nennen Gefälledämmplatten als Alternative, aber nicht die konsequente Trennung der Ebenen als zwingende Voraussetzung.

    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt grundsätzlich Bitumen- oder Kunststoff-Dachbahnen – Qwen priorisiert stattdessen zertifizierte Flüssigabdichtungen (PMMA/PUR) mit Manschette für Türanschlüsse, da Bahnen bei engen Anschlüssen und geringen Höhen schwer fachgerecht zu verlegen sind. xAI behauptet, eine Dichtschlämme ohne Bahnen sei „nicht ausreichend“ – Qwen präzisiert: Es kommt nicht auf das Vorhandensein einer Bahn an, sondern auf die Zertifizierung für Rissüberbrückung und die fachgerechte Einbindung aller Anschlüsse. DeepSeek behauptet, Dichtschlämme sei „nicht für dauerhaft wasserbelastete Flächen geeignet“ – Qwen widerspricht: Zertifizierte 2K-Dichtschlämme (z. B. Remmers Flex 2K) sind explizit für Terrassen zugelassen – die Aussage ist daher fachlich unzutreffend und gefährlich, da sie von einer zulässigen, aber anspruchsvollen Lösung abrät.

    ⚠️ Risiko übersehen: ChatGPT und xAI erwähnen das Asbestrisiko nicht – Qwen und GoogleAI & Claude tun dies. GoogleAI nennt Asbest, aber nicht die geometrische Unmöglichkeit der 15 cm-Anschlusshöhe – dies wird nur implizit von Claude angesprochen („sehr eng“), aber nicht als zwingende Konstruktionsvorgabe benannt. Qwen identifiziert dies als zentrales, nicht umgehbares Planungskriterium.

    👉 Empfehlung: Qwen priorisiert die sicherste Lösung: Keine Eigenleistung an der Abdichtungsebene. Alle anderen KIs empfehlen „Fachmann hinzuziehen“, aber Qwen konkretisiert dies als zwingende Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs für Bauwerksabdichtung – nicht nur „Beratung“ oder „Angebote einholen“ (GoogleAI), nicht nur „fachkundige Beratung“ (Claude), sondern die komplette Planung und Ausführung durch den Fachmann, da die Eigenleistung an kritischen Stellen (Anschlüsse, Gefälle, Untergrundvorbereitung) zu hohen Folgeschadensrisiken führt.

    ❓ Ungeklärt: Keine der KIs benennt konkret, wie die Abdichtungsebene unter dem Stelzlager-Belag konstruktiv mit der Türschwelle verbunden wird, ohne die Aufbauhöhe zu sprengen – dies bleibt ein ungeklärtes Detail, das nur vor Ort durch den Fachbetrieb gelöst werden kann.

    Finale Konsolidierung aller KI-Analysen

    KI-Konsens zur Terrassenabdichtung
    Thema Status KI-Konsens
    Asbestrisiko GoogleAI, Claude, Qwen stimmen überein: Vor mechanischer Bearbeitung Asbestanalyse zwingend erforderlich. ChatGPT & xAI übersehen dies.
    Mindestanschlusshöhe (15 cm) ⚠️ Claude & Qwen benennen die geometrische Enge; Qwen identifiziert sie als zwingende Konstruktionsvorgabe. GoogleAI, ChatGPT & xAI erwähnen sie nicht als zentrales Hindernis.
    Gefälleherstellung Alle KIs lehnen reines Spachteln ab. Claude & DeepSeek nennen Gefälleausgleichsmassen oder Gefälledämmplatten. Qwen präzisiert: Spachtelmasse ist technisch ungeeignet für 8 cm Gefälle.
    Abdichtungsmaterial GoogleAI empfiehlt Bahnen; xAI & DeepSeek lehnen Dichtschlämme ab; Claude & Qwen akzeptieren zertifizierte 2K-Dichtschlämme mit Manschette. Qwen priorisiert Flüssigabdichtung für Türanschluss.
    Fachliche Durchführung Alle KIs (GoogleAI, Claude, ChatGPT, xAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eigenleistung an Abdichtungsebene und Anschlüssen ist nicht zulässig – zertifizierter Fachbetrieb ist zwingend erforderlich.

    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18195-2 / DIN SPEC 20000-202) zur Asbestanalyse, Vor-Ort-Begutachtung und kompletten Planung sowie Ausführung der Abdichtung – inklusive konstruktiver Lösung für den Türanschluss bei 13 cm Aufbauhöhe. Keine Eigenleistung an der Abdichtungsebene, den Anschlüssen oder der Gefälleherstellung.

    Risiko- & Chancen-Bewertung

    Risiko-Chancen-Matrix Terrassenabdichtung
    Kategorie Risiko / Chance Auswirkung

    🔴 Risiko

    Unzureichende Abdichtung Weitere Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Bauschäden

    🔴 Risiko

    Fehlendes oder unzureichendes Gefälle Stehendes Wasser, Frostschäden, Durchfeuchtung

    🔴 Risiko

    Unsachgemäße Materialwahl Kurze Lebensdauer, erneute Schäden, hohe Folgekosten

    🔴 Risiko

    Asbestbelastung (bei älteren Bitumenprodukten) Gesundheitsrisiko bei unsachgemäßer Entfernung

    🔴 Risiko

    Hohe Kosten bei Spachtelmasse für Gefälle Budgetüberschreitung, Kompromisse bei der Ausführung

    ✅ Chance

    Dauerhafte und fachgerechte Abdichtung Schutz der Bausubstanz, Werterhalt der Immobilie

    ✅ Chance

    Herstellung eines korrekten Gefälles Vermeidung von stehendem Wasser, Langlebigkeit

    ✅ Chance

    Auswahl moderner, langlebiger Abdichtungsmaterialien Hohe Sicherheit, geringer Wartungsaufwand

    ✅ Chance

    Verbesserung der Energieeffizienz durch optimierten Aufbau Geringere Heizkosten, höherer Wohnkomfort

    ✅ Chance

    Eigenleistung zur Kostenersparnis (bei fachgerechter Ausführung) Geringere Gesamtkosten, Zufriedenheit durch eigene Arbeit

    Orientierungshilfen

    1. Fachmann für Bauwerksabdichtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen spezialisierten Fachbetrieb, um die genaue Ursache der Feuchtigkeitsschäden zu ermitteln und eine fachgerechte Abdichtungslösung zu planen.
    2. Sachverständigen für Bauschäden hinzuziehen: Lassen Sie die Bausubstanz auf mögliche Schäden und Schadstoffbelastungen (insbesondere Asbest bei älteren Bitumenprodukten) prüfen.
    3. Gefälleplanung durchführen lassen: Besprechen Sie mit dem Fachmann die optimale Methode zur Herstellung des Gefälles unter Berücksichtigung der Aufbauhöhe und der Flächengröße.
    4. Materialien sorgfältig auswählen: Entscheiden Sie sich für hochwertige, für den Außenbereich geeignete Abdichtungsmaterialien und Beläge, die den technischen Normen entsprechen.
    5. Anschlüsse fachgerecht ausführen: Achten Sie besonders auf die korrekte Abdichtung der Wand- und Türanschlüsse, da hier häufig Schwachstellen entstehen.
    6. Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!

    Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Terrassenabdichtung
    Die Terrassenabdichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit von der Terrasse in die darunterliegenden Bauteile oder das Mauerwerk eindringt. Sie ist entscheidend für den Schutz der Bausubstanz und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtesperre, Dichtungsbahn.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtesperre, Dichtungsbahn
    Aufsteigende Feuchtigkeit
    Aufsteigende Feuchtigkeit bezeichnet das Eindringen von Wasser aus dem Erdreich in die aufsteigenden Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Kellerwände oder das Mauerwerk des Erdgeschosses. Dies geschieht oft durch Kapillarwirkung im Baumaterial. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, kapillar aufsteigendes Wasser, Feuchteschäden.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, kapillar aufsteigendes Wasser, Feuchteschäden
    Gefälleestrich
    Ein Gefälleestrich ist ein Estrich, der gezielt mit einem Gefälle eingebaut wird, um das Abfließen von Wasser zu gewährleisten. Er wird häufig im Außenbereich wie auf Terrassen, Balkonen oder in Nassräumen eingesetzt, um stehendes Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Estrich, Gefälle, Entwässerung.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Gefälle, Entwässerung
    Dichtschlämme
    Dichtschlämmen sind mineralische oder kunststoffmodifizierte pastöse Abdichtungsmassen, die auf Untergründe aufgetragen werden, um diese wasserdicht zu machen. Sie werden häufig im Keller-, Bad- und Terrassenbereich eingesetzt, oft in Kombination mit Armierungsgewebe. Verwandte Begriffe: Flüssigabdichtung, Abdichtungsbahn, Armierungsgewebe.
    Verwandte Begriffe: Flüssigabdichtung, Abdichtungsbahn, Armierungsgewebe
    Stelzlager
    Stelzlager sind verstellbare Sockel, auf denen Terrassenplatten oder Holzdielen verlegt werden. Sie ermöglichen den Aufbau einer ebenen Fläche auf unebenem Untergrund, schaffen einen Hohlraum für Entwässerung und Belüftung und erlauben eine einfache Höhenjustierung. Verwandte Begriffe: Terrassenplatten, Unterkonstruktion, Höhenausgleich.
    Verwandte Begriffe: Terrassenplatten, Unterkonstruktion, Höhenausgleich
    Bitumenbahnen
    Bitumenbahnen sind flexible Abdichtungsmaterialien, die aus Bitumen hergestellt und mit Trägereinlagen (z.B. Glasvlies, Polyestervlies) verstärkt werden. Sie werden häufig zur Abdichtung von Dächern, Kellerwänden und Terrassen verwendet, meist durch Erhitzen und Verschweißen. Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtung
    Kapillarspur
    Eine Kapillarspur ist ein sichtbarer Streifen oder eine Spur, die durch das Aufsteigen von Wasser durch die Kapillarkräfte in einem porösen Material entsteht. Sie zeigt deutlich den Weg, den das Wasser im Bauteil genommen hat. Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, aufsteigende Feuchtigkeit, Saugfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, aufsteigende Feuchtigkeit, Saugfähigkeit

    Häufige Fragen (FAQ)

    1. Welche Gefällegröße ist für eine Terrasse mindestens erforderlich?
      Für Terrassen ist ein Mindestgefälle von 1,5 % bis 2 % erforderlich, um sicherzustellen, dass Regenwasser zügig abfließen kann und sich kein stehendes Wasser bildet. Dies entspricht einem Höhenunterschied von 1,5 bis 2 cm pro Meter Länge.
    2. Welche Abdichtungsmaterialien eignen sich für Terrassen?
      Geeignete Materialien sind Bitumen- oder Kunststoff-Dachbahnen, flüssige Kunststoffe (z.B. Polyurethan oder PMMA) oder auch spezielle Dichtschlämme in Kombination mit Armierungsgewebe, insbesondere im Wand- und Türanschlussbereich.
    3. Wie werden Wand- und Türanschlüsse bei der Terrassenabdichtung korrekt ausgeführt?
      Wand- und Türanschlüsse erfordern eine besondere Sorgfalt. Hier werden in der Regel Flüssigabdichtungen oder spezielle Klebebänder und Dichtmanschetten eingesetzt, die eine nahtlose Verbindung zur Flächenabdichtung herstellen und hochgezogen werden müssen.
    4. Kann ich das Gefälle einer Terrasse auch mit Spachtelmasse herstellen?
      Ja, ein Gefälle kann prinzipiell auch mit speziellen Gefälle-Spachtelmassen hergestellt werden. Dies ist jedoch bei größeren Flächen und größeren Höhenunterschieden kostenintensiv und erfordert eine sorgfältige Verarbeitung, um Rissbildung zu vermeiden.
    5. Welche Risiken birgt die unsachgemäße Entfernung von Bitumenresten?
      Bei älteren Bitumenprodukten, insbesondere aus der Zeit vor 1990, besteht das Risiko einer Asbestbelastung. Eine unsachgemäße Entfernung kann zur Freisetzung gesundheitsschädlicher Asbestfasern führen.
    6. Welche Vorteile bietet ein Belag auf Stelzlagern?
      Beläge auf Stelzlagern ermöglichen eine einfache Verlegung, eine gute Belüftung der darunterliegenden Schichten und eine flexible Anpassung an Unebenheiten. Sie erlauben zudem eine einfache Demontage und Wiederverlegung.
    7. Was ist der Unterschied zwischen aufsteigender Feuchtigkeit und aufsteigendem capillarem Wasser?
      Aufsteigende Feuchtigkeit ist ein allgemeiner Begriff für Feuchtigkeit, die aus dem Erdreich in die Bauteile zieht. Kapillar aufsteigendes Wasser ist die spezifische Form, bei der Wasser durch feine Poren im Baumaterial nach oben transportiert wird, ähnlich wie bei einem Schwamm.

    Verwandte Themen

    • Fachgerechte Terrassenabdichtung: Erläuterung der verschiedenen Abdichtungssysteme und ihrer Vor- und Nachteile.
    • Herstellung von Gefälle auf Terrassen: Methoden und Materialien zur Schaffung eines ausreichenden Gefälles, auch bei begrenzter Aufbauhöhe.
    • Materialien für Terrassenbeläge: Vorstellung verschiedener Belagsarten wie Fliesen, Holz oder WPC und deren Eignung für Stelzlager.
    • Schadensanalyse bei Feuchtigkeitsproblemen: Vorgehensweise zur Identifizierung der Ursachen von Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden.
    • Asbest im Bauwesen: Informationen über Vorkommen, Risiken und den sicheren Umgang mit asbesthaltigen Materialien.
  2. Terrassenabdichtung: Notwendigkeit von Rinnen vor Wand/Tür

    Wand- und Türabdichtung erneuern
    Bei einer solchen Konstruktion muß eine Rinne vor der Tür und auch vor dem aufgehenden Mauerwerk eingebaut werden. Sie nimmt sowohl das Oberflächenwasser des Regens als auch das aufspritzende Wasser auf und leitet es ab.
    • Name:
    • Pauline Neugebauer
  3. Terrassenabdichtung: Kapillarwirkung vs. Regenwasser an Wand

    Wand- und Türabdichtung erneuern
    An die Wand kam niemals Regenwasser, weder direkt, noch aufspritzendes.

    Lediglich durch die Kapillarwirkung des Betonbettes inkl Porphyrbelages wurde das Wasser bis an die Hauswand gezogen. Seit ich das alles runtergestemmt habe, hab ich auch keine aufsteigende Feuchtigkeit mehr an der Wand. Es handelt sich um die Südseite des Hauses und die Terrasse ist teilüberdacht.

    Ich weiß, dass normalerweise eine Rinne eingebaut wird. Aber in den letzten 25 Jahren hat es nicht einmal bis an die Wand geregnet. Ein Rinne wäre hier (meine Meinung nach) reine Geldverschwendung. Ich lasse mich aber gerne belehren, falls ich dabei irgendwas nicht bedacht habe.

    Nette Grüße,

    Ronald

  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Terrassenabdichtung erneuern: Kosten, Materialien & Anleitung

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Erneuerung einer Terrassenabdichtung, wobei aufsteigende Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung im Betonbett und Porphyrbelag die Hauptursache war. Es wird die Notwendigkeit von Rinnen zur Ableitung von Oberflächenwasser und Spritzwasser diskutiert. Ein weiterer Punkt ist die Unterscheidung zwischen Feuchtigkeit durch Regenwasser und Kapillarwirkung an der Wand.

    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Terrassenabdichtung: Notwendigkeit von Rinnen vor Wand/Tür ist bei solchen Konstruktionen eine Rinne vor der Tür und dem aufgehenden Mauerwerk essentiell, um Oberflächen- und Spritzwasser abzuleiten und so die Terrassensanierung zu unterstützen.

    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Terrassenabdichtung: Kapillarwirkung vs. Regenwasser an Wand wird klargestellt, dass die aufsteigende Feuchtigkeit nicht durch Regenwasser verursacht wurde, sondern ausschließlich durch die Kapillarwirkung des Betonbettes und des Porphyrbelags. Nach dem Entfernen dieser Elemente trat keine aufsteigende Feuchtigkeit mehr auf.

    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Terrassenabdichtung sollte die Ursache der Feuchtigkeit genau analysiert werden, um die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Die Installation von Rinnen kann in bestimmten Fällen notwendig sein, während in anderen Fällen die Beseitigung der Kapillarwirkung ausreichend ist. Beachten Sie die Hinweise zur Materialauswahl und den Kosten der Terrassenabdichtung, um eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten. Eine professionelle Terrassensanierung kann langfristig Kosten sparen.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenabdichtung, Abdichtung, Terrassensanierung, Flachdachabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrasse abdichten über Veranda: Kosten, Aufbau & Materialien für sichere Fliesen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Kupferblech kleben: Welcher Untergrund & Kleber für Balkonabdichtung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken Bauholz Garage: Schimmel oder harmlose Verfärbung? Ursachen & Sanierung
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loggia sanieren: Eternitplatten entfernen – Kosten, Alternativen & Asbest-Gefahr?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zinkblech an Balkonabdichtung (Dichtschlämme) anschließen: Material, Abdichtung & Vorgehen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonpflaster zur Mauer abdichten: Nachträgliche Abdichtung, Kosten & Methoden?

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenabdichtung, Abdichtung, Terrassensanierung, Flachdachabdichtung" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenabdichtung, Abdichtung, Terrassensanierung, Flachdachabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Terrassenabdichtung erneuern: Kosten, Materialien & Anleitung für ebene Flächen?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Terrassenabdichtung erneuern: Anleitung & Kosten
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Terrassenabdichtung, Abdichtung erneuern, Terrassensanierung, Flachdachabdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit, Terrassenabdichtung Kosten, Terrassenabdichtung Material, Terrassenabdichtung Anleitung
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼