Zu wenig Dübel bei WDVS
BAU-Forum: Außenwände und Fassaden
Zu wenig Dübel bei WDVS
-
gespart
ca. 60 cent/Stück netto bei Schladübel. -
Schreibfehler
ca. 60 cent/Stück netto bei Schlagübel. (Bei Schraubdübel mehr) -
dübelterror
8 Dübel pro m² sind nicht immer nötig! es kommt auf die Geometrie und die Gebäudehöhe und natürlich auf die geliebte Zulassung des WDVSAbk. an. lassen sie sich die aushändigen und dann geht es weiter!
oder stellen sie irgendwo Fassadenansichten und systemdaten ihres WDVS zur Verfügung.
so macht das nicht die spur von Sinn --- -
WDVS ist von Brillux,
aber mir ging es auch in erster Linie um die Kosten, die eingespart wurden. Vereinbart wurde nämlich ein Festpreis und nun will mir der Verputzer "Mehrkosten" aufdrücken, obwohl er einige im Kostenvoranschlag aufgeführten Leistungen nicht durchgeführt hat. (die genannten Dübel, Sockelleisten, Dampfstrahlen). Ich bin es
mittlerweile nämlich satt, dass sämtliche handwerklichen Leistungen immer ein gutes Stück teurer werden, wie zuvor im Kostenvoranschlag vereinbart. An der Ausführung kann ich ja eh nichts mehr ändern.
MfG -
Neuer Versuch
aber mir ging es auch in erster Linie um die Kosten, die eingespart wurden. Vereinbart wurde nämlich ein Festpreis und nun will mir der Verputzer "Mehrkosten" aufdrücken, obwohl er einige im Kostenvoranschlag aufgeführten Leistungen nicht durchgeführt hat. (die genannten Dübel, Sockelleisten, Dampfstrahlen). Ich bin es
mittlerweile nämlich satt, dass sämtliche handwerklichen Leistungen immer ein gutes Stück teurer werden, wie zuvor im Kostenvoranschlag vereinbart. An der Ausführung kann ich ja eh nichts mehr ändern.
MfG -
8Dübel im Angebot dann
Wenn der Anbieter 8 Dübel im Angebot stehen hat hat, kann er nicht nur 4 verarbeiten. -
zuhören! bitte!
welche Fassadenhöhe?
welches System?
oder bei der Frau ausweinen! es wird meistens nicht teurer, sondern anders als vorgesehen. Handwerker müssen flach reinkalkulieren um überhaupt den Zuschlag zu bekommen, dann wird munter geändert, der bau verlangt noch blutzoll - und dann kommen Nachträge. wundern zeugt von Unwissenheit, die bekanntlich nicht vor strafe schützt. da kaufe man sich einen Freund. -
ich hör doch zu
trotzdem, was im Angebot steht gilt und da ist es unerheblich wie hoch oder wie lang die Fassade ist. -
überschnitten
wenn das tatsächlich so naiv im Angebot steht helfe ihm wer will ... -
blücher fragt deshalb, weil die Dübelzahl abhängig ist von der Dämmdicke und der Gebäudehöhe ...
blücher fragt deshalb, weil die Dübelzahl abhängig ist von der Dämmdicke und der Gebäudehöhe ...
Wie haben Sie die 4 Dübel/m² ermittelt. Beschreiben Sie das Dübelbild. Wieviel ganze, halbe, viertel Dübel je Dämmplatte wurden gesetzt. -
sind 8 Dübel zu wenig?
das ist doch die Frage. Vier sind es auf jeden Fall, auch wenn sie überflüssig sind)
Bestellt sind doch mindnestens 8/m² Und dann hat der Besteller auch Anspruch darauf! -
nun wird es juristensuppe
und das tut selten gut -
8 Dübel sind dann zu wenig, wenn die Zulassung z.B. im randbereich über 20 m Höhe lasche 10 bis 14 dübelchen/m² vorschreibt.
dann dürfte der vielschreibende putze wegen seiner Aussage 8 dübelchen pro m² einen netten Nachtrag absetzen. nur so muss er in der Fläche 4 sinnlos reindreschen!
macht ächt voll Sinn!
"warmpfuscher" ist übler als "rechtsverdreher", haera? -) -
Warm-Pfusch - das Unwort des Jahres 2004
und was soll das hässliche Wort "Rechtsverdreher"? Gibt es auch Linksverdreher? Bin ich Rechtsträger oder Linksträger?
Auf jeden Fall: Justitia ist die Hure der Politik - man muss sie nur zu vögeln wissen! Ein Originalzitat - nicht von mir, von wem, weiß ich allerdings gerade nicht ... -
haera!
sie sind der erste Anwalt der baupornographen . -)
nachdem zumindest die praktisch ausgerichteten fachhochschulen das fach Bautheologie installiert haben wage ich in Bayern nicht auf einen lehrstuhl für baupornographie zu hoffen. ein ruf wäre ihnen sicher -
was ist ein baupornograph?
übersetzt ist das wohl ein "Bauschweinschreiber"
Und das mit der Bautheologie hat schon seine Berechtigung, denn es steht ja schon in der Bibel "Herr vergib ihnen, denn sie wissen ja nicht, was sie tun! " -
dem Grunde nach..
pornographie [griechisch] beschreibt wohl ursprünglich leben und Sitten der prostituierten und ihrer Kunden, ...
mit dem prefix bau - leben und Sitten der Bauträger und ihrer Bauherren - so wollte ich das verstanden wissen! nun klar?
und nachdem alle in Geilheit sich verarschen bleibt uns die Erregung in BAU.DE
schön justiziables wöchelein nach pegnitz ... -
welch eine Zeitverschwendung
ich halte dieses Forum im Grunde für eine gute Einrichtung.
Hier können sich Laien und Fachleute austauschen und auch Ratschläge hohlen. Ich war schon einmal vor ca, 1 Jahr hier habe aber dann aufgegeben, weil immer mehr Dummschwätzer auftauchen und sich an Ihren Ergüssen laben. Es kommt denen nicht mehr darauf an einen konstruktiven Beitrag einzustellen. Sie wollen sich einfach selbst lesen. So etwa Talhshow für arme. Es hat sich nichts geändert. Siehe diesen Thread. Schöne vorweihnachtliche Grüße. Habe doch recht oder? -
wer keinen Witz hat und intelektuell leicht überfordert ist tut sich überall schwer, nicht nur in BAU.DE!
wer keinen Witz hat und intelektuell leicht überfordert ist tut sich überall schwer, nicht nur in BAU.DE! -
sag ich doch
sag ich doch, die Leute wollen sich lesen. Aber mit der Überforderung haben Sie recht. Mit s0 einem Geschreibsel bin ich überfordert. Da kann ich als etwas unterbelichteter Handwerker nicht mit. Und doch nicht gleich so bissig Herr Blücher von der Katzbach. Emphehle mich für heute. Tschüssi. -
tschüssi
tschüssi -
ey, meine Punkte habe ich markenrechtlich schützen lassen
... ey, meine Punkte habe ich markenrechtlich schützen lassenNoch mal zu meiner obigen Frage. Da ich schon oft erlebt habe, dass selbst Experten die Dübel/m² falsch gezählt haben, also bitte noch mal die Aufforderung das Dübelbild beschreiben (oder fotografieren oder zeichnen). Wieviel ganze, halbe viertel Dübel je Dämmplatte.
-
Die Beiträge mit den 3 Punkten klicke ...
-
In der Regel kommt es weniger auf die Überschrift und mehr auf den Inhalt an
In der Regel kommt es weniger auf die Überschrift und mehr auf den Inhalt an -
OT: Talheimer und Dübeldingens ...
OT: Talheimer und Dübeldingens so muss eine Überschrift aussehen, dann klappt es auch mit blue cher) gell, das interessiert Euch..) ) )
-
Mir kommt es nicht auf den Inhalt an, sondern auf den Link. Drei Punkte sind eine Zumutung, mach wenigstens 10 oder ich Stelle bei GP den Antrag, dass Titel mit weniger als 10 Zeichen vom Skript abgewiesen werden ;)
-
"mmmh"
so gehen die Meinungen auseinander... "wenn" ich 3 Punkte sehe weiß ich der Veikko hat da was dazu geschrieben ... "ich" werde mal neidlos anerkennen seine Antworten auch zu spannen ... "denn" da steckt stets gepfefferstes Fachwissen dahinter dass auch nen dummen Maurer wie mich interessiert ... sprich lasst im seine 3 Punkte da brauche ich ned alle Beiträge hier zu lesen ... "da" gab's auch mal nen Heizungsbauer der alle Beiträge mit "me Arendt" begonnen hatte ... "fand" ich auch gut auch da konnte man gleich selektieren.
Vote = Markenzeichen machen mehr als Sinn -
Dann verwende ich jetzt ein Leerzeichen als Markenzeichen ...
-
Hoppla
-
Wenn Sie keinen Titel eingeben dann werden die ...
-
um wenigstens den Bezug zur Frage herzustellen:
-
Ich sehe das wie J.T.
Wenn sich nicht gerade JDB ein Scherzchen erlaubt, oder jemand Anstoß an den drei Punkten nimmt, dann weiß man bei ... als Titel einfach, dass Herr Ulrich gepostet hat, und liest den Beitrag weil man weiß, dass er interessant ist.
Ich wäre dafür, dass Herr Ulrich bei den 3 Punkten bleibt.
Gruß Roland -
<img loading="lazy" src="/bilder/smilies/smile.png" title=":-)" alt=":-)" width="15" height="15">
Der Fragesteller muss auch denken, wir haben nicht alle Dübel zu sitzen. In was für eine Diskussionsebene dieser Beitrag entgleitet (für das Lob, möchte ich mich aber noch bedankenDem Fragesteller wurde es wohl auch etwas zu bunt, daher noch mal meine schon gestellte Frage:
"Da ich schon oft erlebt habe, dass selbst Experten die Dübel/m² falsch gezählt haben, also bitte noch mal die Aufforderung das Dübelbild beschreiben (oder fotografieren oder zeichnen). Wieviel ganze, halbe viertel Dübel je Dämmplatte. " -
punktelpreuß..
Punkt Punkt Komma strich
nee Veikko, hier ist nicht die Technik gefragt, sondern die "jurispotenz"
wenn nun 8 düberlchen angeboten, bestellt und vereinbart sind, dann will ich die auch haben ... -
bayer
Das mag ja sein, aber vielleicht zählt der Fragesteller ja auch einfach falsch (warte, ich geb Dir etwas Zeit, um das zu begreifen ... na jetzt ...
Deshalb habe ich nach dem Dübelbild gefragt! -
Hier nun das Dübelbild!
Wenn ich nur vorher gewusst hätte, was man mit einer doch meines Erachtens einfach gestellten Frage alles anstellen kann ... Na ja, aber nun zur Frage nach dem Dübelbild. Pro Platte (1/2 m²) wurden die 2 Dübel mittig (aus Sicht der 50 cm Seite) und in das linke und rechte Drittel (gesehen aus der 100 cm Seite) gesetzt.
MfG -
falsches dübelbild!
bei 4 dübeln/m² ist am Rand der Platte zu dübeln, nicht im Feld der ps-Platte!
welcher Hersteller? -
was der Bayer <img loading="lazy" src="/bilder/smilies/smile.png" title=":-)" alt=":-)" width="15" height="15"> damit meint, ist hier anschaulich dargestellt:
-
punktelpreuß..
ich liebe diese preußische Gelassenheit ...
[OT] riecht es in Berlin wieder sehr nach braunkohleabbrand? eine meiner Erinnerungen ... -
Hier der Hersteller!
Es handelt sich um ein Nut und Feder System von Marmorit.
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dübel, WDVS". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Hallo Geplant Passivhaus mit 180 m² und 8 ...
- … Gewebespachtel und Putz wie außen auf einem WDVSAbk.? …
- … Muss man da immer einen Dübel in den Beton hauen, wenn …
- … nicht gerade), ob nicht e. Betonwand mit WDVSAbk. günstiger wäre? …
- … auch mal einfach was richtiges befestigen können, ohne immer mit Abstandsdübeln zu arbeiten. Wer damit leben kann, warum nicht? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - ALDI Maler!
- … (Malermeister Z.) bietet hier im Bereich des Kreises Plön ein komplettes WDVSAbk. …
- … mit dem Rohbau (Bimssteine). Bisher ist das Beste Angebot für mein WDVSAbk. (100 mm) mit Armierung und eingefärbtem Putz bei 67 /m² netto …
- … billig war dieses WDVSAbk. nicht ... Ist gerade mal 6 Monate alt und wird demnächst …
- … Gefordert wurde laut Leistungsbeschrieb ein WDVSAbk. aus Polystyrol-Hartschaumplatten geklebt mit zusätzlicher Verdübelung in der Fläche …
- … sowie im Randbereich, Zusatzverdübelung 4 St/m², Baustoffklasse B 1 (schwerentflammbar), Dämmstoffdicke 12 cm. Abweichend hiervon wurde ausgeführt ein WDVSAbk. aus Polystyrol-Partikelschaum, geklebt ohne zusätzliche Verdübelung, welches darüber …
- … 1 einzustufen ist, sondern allenfalls in die Baustoffklasse B 2 (normalentflammbar). WDVSAbk. aus PS mit einer Dämmstoffdicke > 10 cm müssen nämlich im …
- … links und rechts mindestens 30 cm übersteht. Nur das so verarbeitete WDVSAbk. hat die Eigenschaft schwerentflammbar und entspricht der Baustoffklasse B 1. …
- … Ferner wurde festgestellt, dass Systemkomponenten des WDVSAbk. gemischt wurden. Meine Mandanten konnten während der Ausführung feststellen, dass sowohl …
- … also bitte haera! ich will ja ihrem Mitteilungsbedürfnis in Sachen WDVSAbk. nichts entgegensetzen, auch bin ich noch bereit ihre langtextversionen zumindest querzulesen …
- … warum wird dieser Unsinn der Zulassungen von WDVSAbk. nicht abschließend mal beendet. könnten die Herren des DINAbk. sich mal …
- … wissen sie nicht, haera, dass der Gesamtbedarf des Styropors für WDVSAbk. von zwei (2) Herstellern geliefert wird? ist ihnen entgangen, dass ein …
- … Hersteller von Glasgeweben alle Hersteller von WDVSAbk. beliefert? die ändern lediglich die Farbe und banderole! und wenn sie sich in der scene etwas auskennen wechseln die Entwicklungsingenieure von Hersteller zu Hersteller! warum sollte eine Caparolpampe auf einer STO Styroporplatte nicht genauso pappen? für einen ra, der sich gerne mit Fachkenntnis zum Thema WDVS schmückt, hätte ich etwas fundierteres erwartet. so bleiben sie im …
- … warum wird dieser Unsinn der Zulassungen von WDVSAbk. nicht abschließend mal beendet. könnten die Herren des DIN sich mal …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - wölkchenartigen Flecken auf der gedämmten Hauswand (Wetterseite nordwest)
- … Tauwasserbildung in der Klebezone des WDVSAbk.? …
- … Da vergessen oft Fensterbauer, Fensterbanklieferant und WDVSAbk.er den Einbau einer ordentlichen Dichtung, sodass Schlagregen in dieses Eck …
- … eindringen und hinter das WDVSAbk. laufen kann. Dies würde zumindest die Wasserflecken unter den Fensterbankenden erklären (aber nicht die punktuellen Flecken in der Fläche) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Was sind die Knackpunkte bei der Fassadenarbeit?
- … recherchiere gerade im Auftrag nach besonders kniffligen Themen an der Fassade (WDVSAbk., Putz, Fassadenfarbe etc.), zu denen sich die Hersteller gerne bedeckt halten …
- … Beispiel eines bekannten Planers ist, dass es oft keine Verarbeitungshinweise bei WDVSAbk. und Fensterbänken gibt und ihm das öfter Schwierigkeiten bereitet hat. …
- … Muss bei den vorhandenen Bedingungen mit Dübel gearbeitet werden? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn über Perimeterdämmung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - zweite Putzschicht auf WDVS?
- … zweite Putzschicht auf WDVSAbk.? …
- … unser WDVS wurde armiert und verputzt. Leider ist der Putzauftrag ziemlich schlecht, die …
- … hinüber, da bei dem ganzen gemurkst wurde ohne Ende. Dh. Herstellerfremde Dübel, teilweise kein Putzgrund, Arbeiten bei strömendem Regen, keine Trocknungszeiten, sondern direkt …
- … Dübel sollten, soweit diese zugelassen sind auch in der Zulassung nicht das Problem darstellen. UNTERPUTZ ... Das ist der armierte Spachtelputz, der auf die Dämmung aufgebracht wird. …
- … Diese Leute nehmen meist Ihr gesamtes Fachwissen alleine aus Büchern ohne es aber zuordnen zu können. Deshalb auch meine Frage diesbezüglich. Wie sie es hier schildern, hat angeblich der Dämmstoff alleine eine Zulassung. Das ist keine amtliche, bauaufsichtliche Zulassung für ein WDVSAbk.== Wärmedämmverbundsystem. …
- … In der BRD dürfen nur WDVS mit ABZ …
- … bis ich alles zusammen habe. Eine Bauaufsichtliche Zulassung für das FAST-WDVSAbk. habe ich nun doch noch gefunden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Baufirma arbeitet Laienhaft - wie kommen wir da raus?
- … dass die Dämmplatten z.B. erst 3 Tage nach dem Verkleben verdübelt werden dürfen. Die Firma hat aber sofort nach dem Kleben (also …
- … am selben Tag) die Dübel angefangen zu setzen. Außerdem wollen sie nun in 3 Tagen fertig sein, aber allein der Armierungsmörtel und der Oberputz müssen doch jeweils 7 Tage trocknen bevor gestrichen werden kann? …
- … Stückeln ist zwar lästig, aber nicht so gravierend wie der Mörtel in den Fugen. Die Dübel halten die Platten an der Wand (auch wenn der Klbemörtel …
- … trauen, unbedingt viele Foto s machen und einen öbuvAbk. SV für WDVSAbk. engagieren. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Weiße Punkte an WDVS - warum?
- … Weiße Punkte an WDVSAbk. - warum? …
- … woher kommen diese weißen Punkte auf der Fassade nach der WDVS Montage? Gehen die wieder weg? Was kann man tun? …
- … die Punkte werden (geringe) Wärmebrücken durch die dübelteller sein, durch höhere Wärme an dieser Stelle trocknet der Oberputz schneller, sodass die Algen/Pilze an dieser Stelle nicht so gut wachsen können wie am Rest der Fassade. …
- … im Altbau müssen die eps-Platten aus Sicherheitsgründen zusätzlich gedübelt werden, im Neubau reicht die Verklebung aus. …
- … heute die Dübel 2 cm tief versenkt und es kommt dann ein Styropor rondell drauf, sodass die Abzeichnung durch diese Wärmebrücke kaum noch vorkommen sollte. …
- … ist halt etwas aufwendiger als die günstigere Variante wo die Dübel nicht versenkt werden. …
- … Ansätze, klebeanker oder sich in die eps-Platten einscheidende schraub-Dübel. …
- … bei alten WDVSAbk. sorgen die Dübelteller als Wärmebrücke dafür, dass der Putz …
- … das kann ich bestätigen, allerdings sind auch nicht versenkbare Tellerschlagdübel zulässig. Die sich dunkler abzeichnende Fläche ergibt sich durch die organische …
- … Kontamination, da diese Flächen nicht so schnell abtrocknen wie die Dübelflächen. …
- … Nicht versenkbare Tellerspreiz-Dübel sind zugelassen, sollen im 90 Winkel gesetzt werden (10 %+-abweichend …
- … ist im zulässigen Rahmen, der Dübelteller soll plan zur Dämmplatte aufliegen (Mineralfaserplattendübel können auch nicht versenkt werden). Die Mindestdicke des armierten Unterputzes …
- … Grundsätzlich müssen auch im Altbau EPS-Dämmplatten nicht verdübelt werden, wenn eine Haftungsstabilität von mindestens 0,08 Newton m²m gegeben ist. …
- … Die zulässigen Dübel des jeweiligen WDVSAbk. sind in der AbZ geregelt. Also, nicht gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen, vorher die AbZ studieren, sich informieren, dann handeln. Ferner gibt es gegen Mikrobenbefall bisher noch kein Patentmittel in Putzen und Farben. Erst sollte man die konstruktiven Mängel beseitigen oder dafür sorgen, dass konstruktiv alles so ist, keine organische Kontamination Erfolg hat. …
- … Gegen Algen und Pilze gibt es scheinbar keine sichere Lösung seites WDVS Anbieter, wobei es, laut persönlicher Erfahrung, Beispiele von benachbarten Fassaden …
- … für Algen und Pilzbefall. Ich, an meinem Wohnhaus BJ 1948,10 cm WDVSAbk., glatter, mineralischer Oberputz als gewaschelter Kellenputz mit feinster Körnung, mit Reinacrylat-Fassadenfarbe …
- … (Bei meinem WDVSAbk. habe ich extra auf die Wärmebrücken durch Dübelteller hingewiesen, sodass …
- … Wie alt ist denn das WDVSAbk.? …
- … ist so ernsst zu nehmen wie politische Analysen in Bild. Ein WDVSAbk. ist ja auch kein herkömmlicher Aufbau einer Mauer. Das Beispiel an …
- … als Muster dienen, sollte nur als Beispiel dienen, wie ich meine WDVSAbk.-Fassade befallsfrei machte. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Basisfragen zum Verputzen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Generelle Frage: Eigenleistung bei vorgehängter hinterlüfteter Fassade möglich
- … Wandfläche soll die Fassade saniert werden. Nach dem ich mich über WDVSAbk. informiert habe, habe ich etwas Abstand davon genommen und werde mich …
- … bei einer vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHFAbk.) in Eigenleitung machen kann. Bei WDVSAbk. ist die Verklebung ja recht anspruchsvoll. Bei der vorgehängte hinterlüftete Fassade …
- … allein verkleidet (ca. 170 m²). Latte 60x40 mm stehend mit Sicherheits-Fassadendübeln (ca. 850 St.) mit 60 mm Fassadendämmplatten (ISOVER FSP-2 mit kaschierten …