Liebe Solarexperten,
nachdem mir auch die Fachleute nicht helfen können, wende ich mich nun mit folgendem Problem an dieses Forum.
Unser Passivhaus ist mit 22 m² Solarkollektoren ausgestattet (Eurosol F1). Im Sommer tritt nun der Fall ein, dass der Speicher voll ist, die Solaranlage in Stillstand geht und im Kollektor Temperaturen bis zu 180 °C auftreten.
Anfangs trat dies praktisch andauernd auf, ich habe die Steuerung aber so geändert, dass die Anlage nachts Wasser aus dem Speicher kühlt. Damit tritt Stillstand und Überhitzung nur noch sehr selten auf.
Problem ist allerdings nach wie vor, dass die Anlage nach der Überhitzung nicht mehr läuft, da sich Luft in der Anlage gebildet hat. Erst nachdem die Anlage gespült wurde (mache ich zwischenzeitlich selbst), läuft sie wieder ohne Probleme.
Die Frage ist nun, wo die Luft herkommt.
Erste Vermutung war, dass es am Tyfocor liegt. Das ist aber nicht der Fall, da ich als Test die Anlage aktuell mit Wasser betreibe und auch da die Luftbildung auftritt.
Zweite Möglichkeit wäre, dass sich in einer so großen Anlage so viel Luft vom ursprünglichen Befüllen befindet und diese sich (warum auch immer) bei der Überhitzung sammelt. Dann müsste ich ja irgendwann nach fünfmal Spülen Ruhe haben (da ich von Tyfocor auf Wasser gewechselt habe, habe ich bisher nach dem Neu befüllen erst maximal viermal gespült). Kann das sein?
Die dritte Möglichkeit wäre, dass auf dem Dach irgendwo ein Entlüfter sitzt, der derart defekt ist, dass er bei Überdruck durch Überhitzen (bzw. kurzem Unterdruck beim Abkühlen) Luft zieht. Da der Installateur der Anlage unfähig war und die Anlage auf dem Dach schlecht zugänglich ist, weiß ich nicht, ob ein Entlüfter installiert ist (der Installateur weiß es auch nicht - das Ganze lief über einen GUAbk., der zwischenzeitlich insolvent ist). Und bevor ich alles aufreiße, würde ich gerne wissen, ob es wahrscheinlich ist, dass ein Entlüfter wie beschrieben Luft zieht.
Ich möchte mich jetzt schon für die Antworten bedanken.
Viele Grüße aus dem Schwabenland
Hartmut Brösamle
Luftbildung im Solarkollektor bei Überhitzung
BAU-Forum: Nutzung alternativer Energieformen
Luftbildung im Solarkollektor bei Überhitzung
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Überhitzung, Luftbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 11151: Luftbildung im Solarkollektor bei Überhitzung
- … Luftbildung im Solarkollektor bei Überhitzung …
- … Anfangs trat dies praktisch andauernd auf, ich habe die Steuerung aber so geändert, dass die Anlage nachts Wasser aus dem Speicher kühlt. Damit tritt Stillstand und Überhitzung nur noch sehr selten auf. …
- … vor, dass die Anlage nach der Überhitzung nicht mehr läuft, da sich Luft in der Anlage gebildet hat. Erst nachdem die Anlage gespült wurde (mache ich zwischenzeitlich selbst), läuft sie wieder ohne Probleme. …
- … Erste Vermutung war, dass es am Tyfocor liegt. Das ist aber nicht der Fall, da ich als Test die Anlage aktuell mit Wasser betreibe und auch da die Luftbildung auftritt. …
- … ursprünglichen Befüllen befindet und diese sich (warum auch immer) bei der Überhitzung sammelt. Dann müsste ich ja irgendwann nach fünfmal Spülen Ruhe haben …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Dachdeckerarbeiten
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wer hat eine Sole-Wasser-WP von Exotherm
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geschmolzene Isolierung im Solarkreis
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gutachter für Kältetechnik gesucht - Mängel an Wärmepumpe
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen Ganzhausheizung - erforderliche Solarfläche
- … ewig große (und dadurch teure) Anlage die im Sommer mit viel Überhitzung zu kämpfen hat. Reichen hierzu bei einem 1000 l Pufferspeicher 3 …
- … Kollektoren 60 ° Neigung, guter Ertrag in der Übergangszeit, praktisch keine Überhitzungsgefahr im Sommer) bringen für die Heizungsunterstützung nicht genug und das …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung - kaum Pufferwirkung bei 1000 l Speicher, Anschlussart ändern?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Wärmepumpe OHNE Solar
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist 80/20 oder SHT visioncomfort EKA für Passivhaus mit Solarthermie
- … in einem ca. 30 m² großen Wohnraum aufgestellt werden. Um dem Überhitzungsproblem vorzubeugen, steht auch zur Diskussion, ein vergleichbares Gerät in den …
- … für andere Öfen), um einen möglichst störungsfreien und zuverlässigen Betrieb ohne Überhitzungsproblem zu realisieren? …
- … Zum Ofen im Wohnzimmer: Eine Überhitzung des Wohnraumes (ca. 30 m², offen zum Stiegenhaus) tritt überhaupt nicht …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizungsvariante
- … @ Überhitzung: ich bin kein Techniker, Wissenschafter oder Bausachverständiger und möchte dbzgl. auch nur eine Anregung geben über einen gewissen pkt (da diese Problematik sehr oft im PH und NEH gegeben zu sein scheint) mal nachzudenken. Viele phs werden in Holzbauweise verwirklicht und da wiederum mit Steinwolle und Kunststoffen gedämmt d.h. nicht mit nachwachsenden Rohstoffen (flachs Hanf Stroh Holzweichfaser). im thoma Forschungszentrum goldeck gibt es eine nette Versuchsanordnung wo man mehrere kleine würfel aus unterschiedlichen Dämmstoffen gebastelt hat. Im inneren der würfel befindet sich ein Temperaturfühler außen ist eine wärmelampe angebracht. Nach einschalten der wärmelampe zeigt der Temperaturfühler schon nach kurzer Zeit an die 50 ° bei Steinwolle und Kunststoff bzw. ca. 25 ° bei den nawaros nach einiger Zeit erhitzt sich der Steinwollewürfel auf über 100 ° die nawaros liegen dann immer noch unter 30 °. weiteres ist es so das die 30 % konvektionswärme sich nach oben über die direkt auf dem Ofen liegende Stiegenöffnung verflüchtigen kann die Strahlungswärme strahlt vom zentral liegenden Ofen in die 70 m² Erdgeschoss. …
- … @verteilung der Wärme: die Wärmeverluste im oberen Stock dürften bei uns geringer sein als bei ihnen Herr Walterzusätzlich steht der Ofen direkt unter der stiege in den 1. Stock. Ein Freund von mir (ähnlicher Wandaufbau) bewohnt (seit 5a) ein 160 m² Haus das er mit einem kachelgrundofen ohne wasserführendes System zur Gänze beheizt. Die Wärme verteilt sich bei ihm sehr gut auch ohne das er die Türen öffnen muss in den oberen Stock. Es kommt auch zu keiner Überhitzung weil das Gebäude nicht so luftdicht ausgeführt ist wie die …
- … zu @überhitzung: Ich teile zwar ihre Kritik am der ökologischen Sinn eines Holzständer …
- … Zur Überhitzung: ich kenne viele Fälle bei denen Aufgrund von Planungsfehlern gerade in …
- … hr. kuner. Baubeginn ist erst 05.05! denken sie auch dass bzgl. Überhitzung z.B. bei einem Dachausbau kein Unterschied zwischen einer Dämmung mit Kunststoffen …
- … geeigneter sind bzw. wenn es den auch nur gering ist einer Überhitzung entgegenwirken können auch wenn der Vergleich würfel - Haus hinken mag. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Überhitzung, Luftbildung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Überhitzung, Luftbildung" oder verwandten Themen zu finden.