Modernisierung / Sanierung / Bauschäden
Feuchtigkeit hinter Sanitärinstallation Vorwand Außenwand
Sanierter Altbau Außenwand 36cm Dort wurde über Vorwandkonstruktion Rigips die Sanitärinstallation Waschbecken, Toilette durchgeführt. Nach 2 Jahren Feuchtigkeit in der Konstruktion und Schimmel an der Außenwand. Dampfsperre?, Hinterlüftung? Habe den Rigips jetzt geöffnet, Wand ist sofort trocken.
Vielen Dank
-
Bauphysik
Vorwandinstallation war weniger diffusionsdicht als die Ziegelwand. Hinter dem GK stand eine Luftschicht als Dämmebene. Das Mauerwerk wurde kalt. Aus der Raumluft diffundierte Feuchtigkeit durch die GK-Platten und kondensierte am kalten Mauerwerk, weil dort der Taupunkt erreicht war. Nun haben Sie die GK-Konstruktion geöffnet. Somit gelangt warme Raumluft bis ans Mauerwerk und wärmt dieses. Die Oberflächentemperatur des MW liegt jetzt über dem Taupunkt.
Soweit zur Physik.
-
Einfach , zutreffend und verständlich erläutert!
-
Nachfrage zur Bautechnik
Wäre eine Hinterlüftung sinnvoller oder ein luftdichter Abschluss? Spülkasten mit in der Vorwand eingebaut
-
Dicht ist Dicht!