Fäkalien im Estrich: Ursachen, Gefahren & Sanierung nach Rückstauschaden?
BAU-Forum: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden

Fäkalien im Estrich: Ursachen, Gefahren & Sanierung nach Rückstauschaden?

WER weiß RAT!
Liebe Forumsteilnehmer,
haben einen Wasserschaden, verursacht durch eine nicht öffende Rückstauklappe nach außen  -  sprich unser Dreckwasser konnte nicht in den Kanal abgeleitet werden.
Als Folge lief (vermutlich seit Sept. 04, also seit 4,5 Monaten) unser gesamtes Dreckwasser (Toiletten, etc.) über die Drainageleitungen rund ums Haus und staute sich bis auf Höhe Mitte Bodenplatte. Leider bemerkten wir die ganze Chose erst als innen im UGAbk. die Wände feuchte Stellen bekamen.
Im Sickerschacht schwammen bei darauf folgender Begutachtung die Sch ... bollen! Dickbeschichtung im Bereich der Bodenplatte (WU plus Schweißbahn) hat nicht gehalten (Schwachstelle noch nicht gefunden!) => Folge: Ganzer Estrich im Keller samt ELW vollgesogen mit diesem Dreckswasser. Steigt bereits in den Wänden hoch.
Messung durch Fachfirma ergab, dass die Feuchtigkeit in der gesamten Estrichplatte liegt und auch alle Wände innen nass sind. Eine Probebohrung ergab feuchten Estrich (Anhydrid) im gesamten Bereich des UG und unter der Styropor-Dichtung eine nasse Schweißbahn.
Weiteres Problem, das sich bei Probebohrung ergab: Auch die Schweißbahn ist nicht dicht, also lose verlegt, aber die Nahtstellen, wo die Bahnen überlappen eben nicht dichtgeschweißt (an der Probebohrung). Folge: Auch unter der Schweißbahn ist es nass, weil das Schmutzwasser auch da drunter gelaufen ist.
Frage: Was jetzt tun, bzw. was jetzt auf gar keinen Fall falsch machen. Bin für jede Meinung bzw. Rat sehr dankbar.
Vielen Dank im Voraus für alle Antworten!
  • Name:
  • Gestresster Bauherr
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    ⚠️ Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung. Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Kritisch: Gesundheitsgefahr durch Fäkalienbelastung. Kontamination vermeiden, Schutzkleidung tragen.

    🔴 Kritisch: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit im Estrich und Dämmmaterial.

    🔴 Kritisch: Statische Probleme durch durchnässte Bausubstanz.

    GoogleAI-Analyse

    🔴 Gefahr: Fäkalien im Estrich stellen eine erhebliche Gesundheitsgefahr dar. Sie enthalten Bakterien, Viren und andere Krankheitserreger, die zu schweren Erkrankungen führen können.

    Ich empfehle folgende Schritte:

    • Ursachenklärung: Die defekte Rückstauklappe muss umgehend repariert oder ausgetauscht werden, um weitere Schäden zu verhindern.
    • Schadensbegrenzung: Das fäkalienbelastete Wasser muss schnellstmöglich abgepumpt und der Estrich getrocknet werden.
    • Sanierung: Der kontaminierte Estrich muss fachgerecht entfernt und entsorgt werden. Eine Desinfektion der betroffenen Bereiche ist unerlässlich.
    • Prüfung der Bausubstanz: Überprüfen Sie die Wände und die Bodenplatte auf Feuchtigkeit und Schäden.
    • Schimmelbefall: Untersuchen Sie den Bereich auf Schimmelbildung.

    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Styropors unter dem Estrich kann zu Schimmelbildung und Geruchsbelästigung führen. Die Schweißbahn kann ebenfalls beschädigt sein.

    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, einen Fachbetrieb für Wasserschadensanierung und einen Gutachter hinzuzuziehen, um das Ausmaß des Schadens zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Estrich
    Der Estrich ist eine tragende Schicht im Fußbodenaufbau, die als Untergrund für den eigentlichen Bodenbelag dient. Er dient zur Lastverteilung, zum Ausgleich von Unebenheiten und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Dämmung, Fußbodenheizung
    Rückstauklappe
    Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil in Abwasserleitungen, das verhindert, dass Abwasser aus dem öffentlichen Kanalnetz in ein Gebäude zurückfließen kann, beispielsweise bei Starkregen oder Verstopfungen.
    Verwandte Begriffe: Abwasser, Kanalisation, Überflutungsschutz
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen oder Kunststoff, die durch Verschweißen auf Untergründe aufgebracht wird, um diese wasserdicht zu machen. Sie wird häufig zur Abdichtung von Kellern, Dächern und Fundamenten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Bauwerksabdichtung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser aus dem Erdreich oder von Bauwerken. Sie besteht aus Drainagerohren, die das Wasser sammeln und ableiten, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschacht, Grundwasser
    Anhydritestrich
    Anhydritestrich ist eine spezielle Estrichart, die aus Anhydritbinder, Zuschlagstoffen und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindung aus.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gipsestrich, Fließestrich
    Styropor
    Styropor (expandiertes Polystyrol, EPS) ist ein Dämmstoff aus Kunststoff, der aufgrund seiner guten Wärmedämmung und seines geringen Gewichts häufig zur Dämmung von Gebäuden eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Polystyrol
    Fäkalien
    Fäkalien sind Ausscheidungen des menschlichen oder tierischen Verdauungstrakts, die über den Kot ausgeschieden werden. Sie enthalten organische Stoffe, Bakterien und andere Mikroorganismen.
    Verwandte Begriffe: Abwasser, Exkremente, Kot

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Welche gesundheitlichen Risiken bestehen durch Fäkalien im Estrich?
      Fäkalien enthalten Krankheitserreger wie Bakterien, Viren und Parasiten, die zu Infektionen, Magen-Darm-Erkrankungen und Hautirritationen führen können. Eine Kontamination kann besonders für Kinder, ältere Menschen und immungeschwächte Personen gefährlich sein.
    2. Wie erkenne ich, ob mein Estrich mit Fäkalien belastet ist?
      Ein deutlicher Fäkaliengeruch, Verfärbungen des Estrichs oder der Wände, sowie das Auftreten von Feuchtigkeit sind deutliche Anzeichen. Eine Laboranalyse einer Probe kann die Belastung bestätigen.
    3. Kann ich den Estrich selbst reinigen und sanieren?
      Aufgrund der hohen Gesundheitsgefahr und der Komplexität der Sanierung ist es dringend ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen. Unsachgemäße Reinigung kann die Kontamination verschlimmern und gesundheitliche Risiken erhöhen.
    4. Welche Maßnahmen sind bei der Sanierung eines fäkalienbelasteten Estrichs erforderlich?
      Die Sanierung umfasst das Abpumpen des Wassers, die Entfernung des kontaminierten Estrichs und Dämmmaterials, die Desinfektion der betroffenen Bereiche sowie die Trocknung und Wiederherstellung des Estrichs.
    5. Wie lange dauert die Sanierung eines solchen Wasserschadens?
      Die Dauer der Sanierung hängt vom Ausmaß des Schadens ab. Sie kann von wenigen Tagen bis zu mehreren Wochen dauern, einschließlich Trocknungszeiten und Wiederherstellungsarbeiten.
    6. Wer kommt für die Kosten der Sanierung auf?
      In der Regel übernimmt die Gebäudeversicherung die Kosten für die Sanierung eines Wasserschadens, sofern dieser nicht durch grobe Fahrlässigkeit verursacht wurde. Die genauen Bedingungen sind in der Versicherungspolice festgelegt.
    7. Wie kann ich zukünftige Wasserschäden verhindern?
      Regelmäßige Wartung der Rückstauklappe, Überprüfung der Drainageleitungen und eine gute Gebäudeabdichtung können Wasserschäden vorbeugen.
    8. Was ist eine Rückstauklappe und wie funktioniert sie?
      Eine Rückstauklappe ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser aus dem Kanal in das Gebäude zurückfließt. Sie öffnet sich, wenn Abwasser abfließt, und schließt sich automatisch, wenn ein Rückstau droht.

    🔗 Verwandte Themen

    • Rückstauschutz
      Informationen zu verschiedenen Rückstausicherungen und deren Funktionsweise.
    • Schimmelpilzsanierung
      Vorgehensweise bei der Entfernung von Schimmelpilzbefall in Innenräumen.
    • Wasserschadenbeseitigung
      Maßnahmen zur Trocknung und Sanierung nach einem Wasserschaden.
    • Gebäudeversicherung
      Leistungen und Bedingungen der Gebäudeversicherung bei Wasserschäden.
    • Feuchtemessung
      Methoden zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts in Baustoffen.
  2. Anhydrit-Estrich: Feuchtigkeitsschäden – Sanierung erforderlich!

    Anhydrit ...
    Werter Fragesteller
    verträgt dauerhaft keine Feuchte. Trocknen geht i.d.R. nicht.
    Ergo samt Dämmung raus und neu. Und dabei gleich die Abdichtung vernünftig herstellen.
    Drainage spülen und auf Funktion überwachen.
  3. Rückstauklappe & Drainage: Schwachstellen im System beseitigen!

    Und vor allem
    die Schwachstellen im System beseitigen: bei fäkalienhaltigem Abwasser darf keine Rückstauklappe in der Grundleitung eingebaut sein und der Drainageabfluss muss gegen Rückstau gesichert sein.
    Weiterer Hinweis: wenn sich das Wasser bis auf Mitte Sohlplatte gestaut hat dürfte eigentlich kein Wasser eindringen. Wasseerstand muss also höher gewesen sein
    Schöne Grüße aus Bochum
  4. Rückstauklappen: Zulässige Modelle für fäkalienhaltiges Wasser

    Hier irrt der Künstler ...
    Her Krause, es gibt zugelassene Rückstauklappen für fäkalienhaltiges Wasser, z.B. von Dallmer.
    Motorisch schließend, damit die Fremdkörper zerquetscht werden.
    Teuer und wartungsintensiv, aber nach DINAbk. zulässig!
  5. Motorische Rückstauklappen: Zulassung für fäkalienhaltiges Abwasser

    Apropos Rückstauklappe ...
    erst einmal vielen Dank an Herrn Dühlmeyer und Herrn Krause für die prompten Antworten.
    Gehe ich Recht in der Annahme dass bei fäkalienhaltigem Wasser dann NUR diese MOTORISCHEN Rückstauklappen für die Zuleitung von Hausabwässern in den Kanal zugelassen sind. Liegt also hier schon der "Hund begraben"? Ist eine normale Rückstauklappe nach DINAbk. nicht zugelassen?
    Wir haben jetzt auch von einer Fachfirma die Aussage, dass man den Estrich ja auch trocknen könnte ... Was geschieht dann mit den eingetragenen Bakterien (war ja schließlich offensichtlich (!) Fäkalienhaltiges Wasser? Müssen wir uns mit einer Trocknung zufrieden geben? Ist ja schließlich ein Neubau und war auch nicht gerade billig (seufz).
    Vor allem verstehen wir nicht, wie die Trocknungsfirma das Wasser das sich zwischen Schweißbahn und Bodenplatte gestaut hat überhaupt rauskriegen will!
    • Name:
    • Gestresster Bauherr
  6. Fäkalienabwasser: Nur motorbetriebene Rückstauklappen zulässig

    So ist es
    nur die mit Elektroanschluss sind für fäkalienhaltiges Wasser zulässig (also die motorbetriebenen).
  7. Abwasser & Drainage: Getrennte Systeme bei Rückstauschäden!

    Das Problem ist nicht allein die Rückstauklappe.
    Was hat denn eine verstopfte/verschlossene Abwasserleitung (aus welchen Gründen auch immer) mit der Drainageleitung zu tun? Gar nix. Das zwei völlig verschiedene und vor allem getrennte Systeme. jedenfalls sollten Sie das sein.
    Wenn ihr Entwässerungssystem vernünftig geplant und ordentlich ausgeführt worden wäre, dann wäre bei einer verschlossenen Rückstauklappe schlimmstenfalls nach gewisser Zeit die Sch ... e aus der Toilettenschüssel gelaufen. Die Havarie hätten Sie dann viel früher feststellen können und der Schaden wäre nicht annähernd so groß geworden.
    MfG Ortwin
  8. Anhydrit-Estrich trocknen? Vorsicht bei Wasserschäden!

    Anhydrit trocknen?
    Werter Fragesteller
    Wusste die Trocknungsfirma, dass es Anhydrit war? Wenn ja, wär ich SEHR vorsichtig. Außerdem behebt es nicht den Mangel mit der Abdichtung.
    Sier sollten sich  -  auch wenn es Geld kostet  -  jemanden nehmen, der Ihnen ein vernünftiges Sanierungskonzept erstellt und danach die Mängelursachen und -folgen abstellen.
  9. Wasserschaden: Anwaltliche Beratung bei Baumängeln ratsam!

    Noch was ...
    Werte Fragesteller
    Sie sollten sich auch mal mit einem Anwalt zusammensetzen. Irgendwer muss da ja größeren Mist verzapft haben!
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026

    ⚠️ Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung. Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Fäkalien im Estrich: Sanierung nach Rückstauschaden – Ursachen & Lösungen

    💡 Kernaussagen: Bei Fäkalienbelastung im Estrich ist eine schnelle Sanierung entscheidend, um Schimmelbildung und Folgeschäden zu vermeiden. Anhydrit-Estrich ist besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden und muss oft komplett entfernt werden. Die korrekte Funktion der Rückstauklappe und der Drainage sind essenziell, um zukünftige Wasserschäden zu verhindern. Motorbetriebene Rückstauklappen sind für fäkalienhaltiges Abwasser vorgeschrieben.

    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Anhydrit-Estrich trocknen? Vorsicht bei Wasserschäden! ist bei Anhydrit-Estrich nach einem Wasserschaden besondere Vorsicht geboten, da dieser dauerhaft keine Feuchtigkeit verträgt. Eine Trocknung behebt zudem nicht die Ursache des Problems.

    ✅ Zusatzinfo: Rückstauklappen: Zulässige Modelle für fäkalienhaltiges Wasser weist darauf hin, dass es spezielle, zugelassene Rückstauklappen für fäkalienhaltiges Wasser gibt, die motorisch schließen und Fremdkörper zerquetschen. Diese sind zwar teuer und wartungsintensiv, aber nach DINAbk. zulässig.

    🔴 Risiko: Eine fehlerhafte oder fehlende Abdichtung kann zu erheblichen Wasserschäden und Schimmelbildung im Keller führen. Es ist wichtig, die Ursache des Wasserschadens zu identifizieren und zu beheben, bevor der Estrich saniert wird. Wie in Rückstauklappe & Drainage: Schwachstellen im System beseitigen! erwähnt, sollten Schwachstellen im System beseitigt werden.

    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Wasserschäden und Estrichsanierung zu kontaktieren, um ein umfassendes Sanierungskonzept zu erstellen. Zudem sollte geprüft werden, ob ein Baumangel vorliegt und gegebenenfalls ein Anwalt hinzugezogen werden, wie in Wasserschaden: Anwaltliche Beratung bei Baumängeln ratsam! angeraten wird. Die Drainage sollte gespült und auf Funktion überwacht werden.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Interne Fundstellen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fäkalien, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dusche im Keller: Estrich entfernen für mehr Höhe? Kosten, Tiefe & Alternativen
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich gerissen im Neubau: Ursachen, Sanierung & Schadensersatzansprüche?
  3. BAU-Forum - Hochwasser - Kalkputz nach Hochwasser: Vorteile, Risiken & Anwendung im Innen- und Außenbereich?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Ebenerdige Duschtasse einbauen: Was ist zu beachten? Maße, Estrich & Abwasser
  5. BAU-Forum - Keller - Wasserschaden im Keller: Ursachen, Maßnahmen & Kosten für Sanierung?
  6. BAU-Forum - Keller - Kellerlichtschacht und drückendes Wasser: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Keller - Wassereinbruch im Keller vor Einzug: Putz entfernen? Ursachen, Risiken & Sanierung
  8. BAU-Forum - Keller - Keller ohne Pumpensumpf: Hebeanlage für Kondenswasser – Alternativen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Keller - Bodenplatte nicht in einem Guss: Ist das ein Problem? Risiken, Abdichtung & Lösungen
  10. BAU-Forum - Keller - Außenabdichtung & Salzbehandlung: Gipsputz entfernen? Ursachen, Risiken & Sanierung

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fäkalien, Estrich" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fäkalien, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Fäkalien im Estrich: Ursachen, Gefahren & Sanierung nach Rückstauschaden?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Fäkalien im Estrich: Sanierung?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Fäkalien, Estrich, Wasserschaden, Rückstauklappe, Sanierung, Schimmel, Drainage, Keller, Schweißbahn
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. YouTube-Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN
✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼