Prüfung der Mängelanzeige innerhalb der Gewährleistungszeit
BAU-Forum: Neubau
Prüfung der Mängelanzeige innerhalb der Gewährleistungszeit
-
Nach der Abnahme muss
Nach der Abnahme muss -
Da braucht es wohl einen Sachverständigen
Da braucht es wohl einen Sachverständigen -
Mitwirkungspflicht des Handwerkers
Mitwirkungspflicht des Handwerkers -
Selbstständiges Beweisverfahren
-
hilfreiche Fotos
hilfreiche Fotos -
Gesamtschuldnerisch wird gehaftet!
Ein Unternehmer erstellt einen erweiterten Rohbau einschl. Dach und Fassade. Die Planung und Bauleitung erfolgte durch einen Architekten. Nach der Abnahme stellt sich heraus, dass der Anschluss Flachdach an Fassade auf ca. 20 m Länge undicht ist. Die Fassade ist verkleidet und das Detail nicht ohne Demontagearbeiten sichtbar. Der Unternehmer behauptet alles nach der Planung des Architekten gebaut zu haben. Der Architekt sagt, dass der Unternehmer das Ausführungsdetail geändert hat, er die Änderung für i.O. befunden hat und es bei fachgerechter Ausführung dicht sein müsste. Da es undicht ist, sei der Unternehmer zuständig. Der Unternehmer weigert sich die Mängelursache zu prüfen. Meine Frage: Muss der Unternehmer nach der Abnahme bei der Mängelursachenforschung mitwirken? der Bauherr den Mangel beweisen.
Wenn der Architekt, als Vertreter des Bauherrn, eine Änderung genehmigt hat, wird es schwierig, den Fehler des Handwerkers zu beweisen. Der hat vermutlich Murks gebaut, aber der Architekt hätte es vor der Abnahme merken müssen.
Wie groß ist denn das Gefälle des Flachdaches an dieser Stelle?
Liegt vielleicht ein Planungsfehler des Architekten vor?
Zu wenig Gefälle, der Wind treibt das Wasser an die undichte Stelle. Auch das sind mögliche Ursachen.
Billiger ist es vermutlich, den Mangel von einem anderen, fachkundigen Handwerker beseitigen zu lassen, als Anwälte dafür zu bezahlen und immer noch einen undichten Anschluss zu haben. Hier geht es ja nicht nur um eine Pizza und "n Bier.
Lassen Sie sich von ihrem Architekten die ursprüngliche Detailplanung geben UND lassen Sie den Architekten zeichnen, wie der DD das Detail nun tatsächlich ausgeführt hat.
Dann gehen Sie zu einem Fachanwalt für Baurecht und tragen Ihm den Fall vor. Lassen Sie sich von der HWKAbk. oder der IHKAbk. einen Sachverständigen nennen. Oder vielleicht kennt der RA einen guten SV.
Kündigen Sie dem Dachdecker schriftlich an, dass Sie den Bereich an 2-3 Stellen stichprobenweise öffnen wollen, um der Ursache der Wasserschäden auf den Grund zu gehen (Vielleicht macht diese Post auch der Anwalt, damit alles rechtssicher wird). Fragen Sie den Unternehmer, ob er für diese Arbeiten selbst zur Verfügung steht, oder nicht. Wenn er die Öffnungen nicht selbst herstellen will, dann beauftragen Sie einen anderen DD und laden den alten Dachdecker aber zum Ortstermin des Sachverständigen mit ein.
Wird ein Mangel festgestellt, dann können Sie die Kosten des Sachverständigen sowie die Kosten des anderen Handwerkers als Nebenkosten der Mängelbeseitigung vermutlich dem werkleistenden Dachdecker in Rechnung stellen.
Ob die Mängelbeseitigungskosten dann zu 100 % auf den DD fallen, oder ob der Sachverständige feststellt, dass die Umplanung des DD offensichtlich falsch war und der Architekt bei der Bauleitung einen Überwachungsfehler begangen hat und somit eine Teilschuld trägt, weil er die Änderung gestattet hat ... das kann ihnen dann sicher der SV sagen. Hallo, danke für die Antworten. Ist es wirklich so, dass der bauausführende Unternehmer nach der Abnahme die Hände in den Schoss legen darf und bei der Ursachenforschung keinerlei Mitwirkungspflichten hat? Ich dachte, dass er im Rahmen der Gewährleistung kooperieren muss. Wie seht ihr diesen Punkt? und schnell gerichtsfeste Fakten schaffen. Mangel ist da, Kosten gehen schlussendlich nicht zu ihren Lasten. ... manchmal hilft auch schon die Androhung eines solchen Wenn der Architekt eine Änderung seiner Planung genehmigt hat, so hat er auch als kompetenter Planer eine Fotoserie von "verdeckten Anlagenteilen" gemacht. Bitte fordern Sie diese Fotos an. Ansonsten besteht nach der Abnahme die Beweislastumkehr. Damit liegt das Risiko von Kosten bei der Beweisführung bei Ihnen und ebenso das Prozessrisiko, den Fehler beim richtigen Verursacher einzuklagen. Jedenfalls sehr offensichtlich in dem hier geschilderten Fall erscheint mir dies so zu sein.
Der Bauherr kann sich "krallen" wen er möchte, Architekt oder Ausführenden. Wie die das untereinander aufteilen ist nicht Sache des Bauherrn.
Allerdings würde ich auch dem Rat des Herrn Tilgner folgen, wäre ich in Bausachen als Bauherr nicht so bewandert, und würde eine Rechtsberatung in Erwägung ziehen bzw. nicht nur in Erwägung ziehen, sondern auch tatsächlich in Anspruch nehmen.
Der zu führende Schriftverkehr ist nachhaltig zu führen, dass schafft der normalverständige - nichtfachkundige - Bauherr meistens in der Regel nicht. Hier ist juristische Unterstützung gefragt.
Haben Architekt und Bauunternehmer einen Schaden gemeinsam verursacht, so haften sie gegenüber dem Bauherrn als Gesamtschuldner, d.h. jeder haftet grds. für den gesamten Schaden (zum Begriff s. Haftung / weitere Beteiligte; gilt nach der Rechtsprechung auch für den Fall, dass der Bauunternehmer Nachbesserung und der Architekt Schadensersatz schuldet). Allerdings kann der Bauunternehmer seine Haftung gegenüber dem Bauherrn von vornerherein mindern, wenn sich der Bauherr das Verschulden des Architekten als eigenes Mitverschulden zurechnen lassen muss, weil der Architekt sein Erfüllungsgehilfe war. Die Rechtsprechung hat angenommen, dass der Architekt im Rahmen seiner Planungstätigkeit und im Rahmen seiner Koordinierungstätigkeit auch Pflichten des Bauherrn gegenüber dem Bauunternehmer wahrnehme und in diesen Fällen Erfüllungsgehilfe des Bauherrn sei; im Rahmen seiner Überwachungspflichten sei der Architekt allerdings nicht als der Erfüllungsgehilfe des Bauherrn gegenüber dem Bauunternehmer anzusehen.
Haften Architekt und Bauunternehmer wie oben beschrieben als Gesamtschuldner, so hat derjenige, der vom Bauherrn über seinen eigenen Verschuldensanteil hinaus in Anspruch genommen wurde, einen Ausgleichsanspruch gegenüber dem Mitverursacher. Nach der Rechtsprechung haftet der Architekt i.d.R. überwiegend, wenn ein Schaden auf seinen Planungsfehler zurückgeht, dem Bauunternehmer lediglich eine Verletzung seiner Hinweispflicht vorzuwerfen ist. Andersherum haftet der Bauunternehmer i.d.R. überwiegend, wenn ein Schaden auf einen Ausführungsfeher des Bauunternehmers zurückzuführen ist, der Architekten lediglich seine Aufsichtspflicht verletzt hat. Allerdings sind immer die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen.
siehe
Mit freundlichen Grüßen
Markus Reinartz
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Prüfung, Mängelanzeige". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Behebung & Kosten für Druckprüfung?
- … Druckverlust in Solaranlage? Mögliche Ursachen & Lösungen. Infos zu Druckprüfung, Ausdehnungsgefäß & Kosten. Jetzt informieren! …
- … Solaranlage, Druckverlust, Druckprüfung, Ausdehnungsgefäß, …
- … Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Behebung & Kosten für Druckprüfung? …
- … Ursache des Druckverlusts zu ermitteln und beheben zu lassen. Eine Druckprüfung kann helfen, Lecks zu finden. …
- … DruckprüfungEine Druckprüfung dient dazu, die Dichtheit eines Systems zu überprüfen, …
- … Was kostet eine Druckprüfung für eine Solaranlage?Die Kosten für eine Druckprüfung variieren je …
- … Druckverlust Solaranlage: Mängelanzeige & Betrieb ohne Druck? …
- … = 2 Tage später ebenso morgens kalt abgelesen 0 bar. Schreibe Mängelanzeige an Heizungsbauer. Frage nochmal: geht was kaputt wenn ich die Anlage …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
- … der Verwalter per Kaufvertragsklausel vom Bauträger eingesetzt und ist intern beauftragt Mängelanzeigen mit Pinselreparaturen über die Gewährleistungszeit hinweg zu deckeln? Sowas soll es …
- … und höchstens novelliert, lassen Sie sich den Antrag zur Abgeschlossenheit zur Prüfung zeigen, der Verwalter muss das haben. …
- … Gewährleistungsablauf: Mängelanzeige & Anerkenntnis bis 31.12.! …
- … BGBAbk. - Vertrag : Mängelanzeige hat keinen Einfluss auf die Gewährleistungsfrist. …
- … WEGAbk.-Vertrag: Mängelanzeige hemmt Gewährleistung NICHT automatisch! …
- … Also gilt in diesem Fall grundsätzlich: Mängelanzeige allein hemmt nicht den Gewährleistungsablauf. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Gewährleistungsablauf: Mängelanzeige & Anerkenntnis bis 31.12.! wird betont, dass alle offenen Mängel vor …
- … schriftlich zum Verzicht auf die Einrede der Verjährung aufzufordern (siehe WEGAbk.-Vertrag: Mängelanzeige hemmt Gewährleistung NICHT automatisch!). Die Eigentümer sollten sich aktiv in …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
- … Mängelanzeige: Setzen Sie den Architekten schriftlich über die Mängel in Kenntnis und fordern Sie ihn zur Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist auf. …
- … Ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren, bei dem bestimmte Bauvorhaben keiner umfassenden Prüfung unterliegen. Es wird oft bei kleineren Bauvorhaben angewendet. Verwandte Begriffe: …
- … Freistellungsverfahren ist ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren, bei dem bestimmte Bauvorhaben keiner umfassenden Prüfung durch die Baubehörde unterliegen. Es wird oft für kleinere Bauvorhaben oder …
- … Statikprüfung beauftragen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
- … Prüfung des Architektenvertrags: Lassen Sie den Architektenvertrag von einem Anwalt für Baurecht prüfen. Klären Sie, welche Leistungen der Architekt schuldet und ob er diese vertragsgemäß erbracht hat. …
- … Mängelanzeige: Setzen Sie den Architekten schriftlich über die festgestellten Mängel …
- … Mängelanzeige …
- … Eine Mängelanzeige ist eine schriftliche Mitteilung des Bauherrn an den Architekten oder …
- … Frage: Was ist eine Mängelanzeige und wie schreibe ich sie richtig?Eine Mängelanzeige ist ein Schreiben, …
- … Baufirma über die festgestellten Mängel informieren und zur Mängelbeseitigung auffordern. Die Mängelanzeige sollte schriftlich erfolgen, die Mängel genau beschreiben und eine angemessene Frist …
- … vermeiden! besteht die Gefahr, dass Handwerker überhöhte Rechnungen stellen. Eine sorgfältige Prüfung der Rechnungen und ein Vergleich mit den ursprünglichen Angeboten sind daher …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
- … an der Bodenplatte können die Sicherheit des gesamten Gebäudes gefährden. Umgehende Prüfung durch einen Statiker erforderlich. …
- … Mängelanzeige: Setzen Sie dem Bauleiter schriftlich eine Frist zur Mängelbeseitigung. …
- … MängelanzeigeDie Mängelanzeige ist die schriftliche Mitteilung des Bauherrn an den …
- … 5 Jahre für Bauwerke). Beachten Sie, dass die Frist durch eine Mängelanzeige gehemmt werden kann. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag & Gewährleistung: 5 Jahre BGB-Garantie auch ohne Direktvertrag?
- … ? Gefahr: Versäumnis bei der rechtzeitigen Mängelanzeige kann zum Verlust der Gewährleistungsansprüche führen. …
- … MängelanzeigeDie Mängelanzeige ist die schriftliche Mitteilung des Bauherren an den Unternehmer, dass …
- … ein Mangel an der Leistung vorliegt. Die Mängelanzeige muss innerhalb der Gewährleistungsfrist erfolgen. Verwandte Begriffe: Rügepflicht, Mängelrüge, Beanstandung. …
- … Mängelanzeige: Fristen und FormHinweise zur fristgerechten und formgerechten Mängelanzeige bei …
- … Architektenvertrag: Angebotsprüfung ohne Ausschreibung – Risiken? …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Architektenvertrag: Angebotsprüfung ohne Ausschreibung – Risiken? wird die Frage aufgeworfen, wie die Angebote ohne …
- … Risiken damit verbunden sein könnten. Dies impliziert die Notwendigkeit einer sorgfältigen Prüfung des Architektenvertrags und der Angebotsverfahren. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftbar machen nach 3 Jahren: Rechnungsprüfung, Beweisführung & Fristen?
- … Architekt nach 3 Jahren haftbar? Rechnungsprüfung …
- … Fehlerhafte Rechnungsprüfung nach 3 Jahren? Architekt haftbar machen? Beweisführung, Fristen, …
- … Architekt, Haftung, Rechnungsprüfung, Fehler, Neubau, Frist, Beweis, Honorar, VOBAbk., BGBAbk. …
- … Baurecht, Architektenrecht, Honorarordnung, Bauwesen, Rechnungsprüfung …
- … Architekt haftbar machen nach 3 Jahren: Rechnungsprüfung, Beweisführung …
- … Architekt erbracht hat und ob diese mangelhaft sind. Eine fehlerhafte Rechnungsprüfung kann einen Mangel darstellen. Die Beweislast liegt jedoch bei Ihnen. Sie …
- … Frage: Wie kann ich nachweisen, dass der Architekt eine fehlerhafte Rechnungsprüfung durchgeführt hat? …
- … Antwort: Ja, wenn Ihnen durch die fehlerhafte Rechnungsprüfung ein Schaden entstanden ist, können Sie Schadensersatz vom Architekten verlangen. Dies …
- … kann beispielsweise der Fall sein, wenn Sie aufgrund der fehlerhaften Rechnungsprüfung zu viel bezahlt haben. …
- … Mängelanzeige beim Bau …
- … Wie muss eine Mängelanzeige aussehen und welche Fristen sind zu beachten? …
- … Kostenrisiko: Architekt Fehler – Gerichtsgutachten bei Rechnungsprüfung …
- … Architekt haftbar machen: Rechnungsprüfung & Neubau-Fehler …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kostenrisiko: Architekt Fehler – Gerichtsgutachten bei Rechnungsprüfung wird auf die hohen Kosten hingewiesen, die entstehen können, wenn Laien …
- … das Kostenrisiko abzuschätzen. Der Beitrag Kostenrisiko: Architekt Fehler – Gerichtsgutachten bei Rechnungsprüfung rät zur Beratung durch einen Bausachverständigen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - LV-Mängel & Kostenexplosion: Was tun bei fehlerhaftem Leistungsverzeichnis & Architekten-Fehlplanung?
- … Leistungsverzeichnis Mängel, Kostenexplosion Bau, Architektenfehler, Bauabrechnung, Bauplanung Fehler, LVAbk.-Prüfung, Nachträge Bau …
- … Prüfung des LVAbk.: Lassen Sie das LV von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen, um die Mängel zu dokumentieren. …
- … Mängelanzeige: Informieren Sie das Architekturbüro schriftlich über die festgestellten Mängel …
- … Vertragsprüfung: Überprüfen Sie den Architektenvertrag auf Regelungen zu Haftung bei Planungsfehlern und …
- … Abrechnung muss nachvollziehbar und prüfbar sein. Verwandte Begriffe: Aufmaß, Leistungsverzeichnis, Rechnungsprüfung. …
- … Mängelanzeige …
- … Die schriftliche Mitteilung an den Auftragnehmer über festgestellte Mängel an der erbrachten Leistung. Die Mängelanzeige ist wichtig, um Gewährleistungsansprüche geltend zu machen. Verwandte Begriffe: Gewährleistung, …
- … tatsächlichen Baufortschritt und werden in der Regel durch Aufmaße und Rechnungsprüfungen nachgewiesen. …
- … Frage: Was ist eine Mängelanzeige? …
- … Antwort: Eine Mängelanzeige ist die schriftliche Mitteilung an den Auftragnehmer (z.B. …
- … Baufirma oder Architekt) über festgestellte Mängel an der erbrachten Leistung. Die Mängelanzeige sollte detailliert beschreiben, welche Mängel vorliegen und welche Maßnahmen zur Beseitigung …
- … LVAbk.-Mängel: Architekten-Stellungnahme & Fachprüfung erforderlich! …
- … eine schriftliche Stellungnahme des Architekten mit Fristsetzung essenziell. Eine unabhängige Fachprüfung der LVs ist unerlässlich, um Mängel zweifelsfrei zu identifizieren. Die frühzeitige …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut LVAbk.-Mängel: Architekten-Stellungnahme & Fachprüfung erforderlich! ist es entscheidend, die Leistungsverzeichnisse (LVs) von einem Fachmann prüfen …
- … darunter fehlerhafte Bauplanung, unvollständige Leistungsverzeichnisse und mangelhafte Bauabrechnung. Eine detaillierte LVAbk.-Prüfung ist daher unerlässlich, um die tatsächlichen Kosten zu ermitteln und Nachträge …
- … und der Kostenexplosion an. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Prüfung der Leistungsverzeichnisse und der Bauplanung. Dokumentieren Sie alle Mängel und Mehrkosten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelleisten am Parkett reklamieren: Was tun bei unebenen Abschlüssen?
- … aufmerksam zu machen und eine Nachbesserung oder Entschädigung zu fordern.Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Gewährleistung, Nachbesserung. …
- … werden können. Die korrekte Parkettverlegung gemäß DINAbk.-Vorschrift ist entscheidend. Eine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung zur Nachbesserung wird empfohlen. …
- … ✅ Zusatzinfo: Eine Überprüfung mit einer Wasserwaage (1 Meter Länge) an mehreren Stellen des Parkettbodens …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme verweigert: Architekt reagiert nicht – Was tun bei Inbetriebnahme?
- … Mängelanzeige: Auch wenn bisher keine Mängel vorgetragen wurden, sollten Sie das Gebäude sorgfältig auf Mängel prüfen und diese gegebenenfalls schriftlich festhalten. …
- … MängelrügeDie Mängelrüge ist die schriftliche Mitteilung des Bauherrn an den Auftragnehmer über festgestellte Mängel am Bauwerk. Sie ist Voraussetzung für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen. Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Gewährleistung, Nachbesserung. …
- … in der Regel nach der Bauabnahme gestellt. Verwandte Begriffe: Abschlagszahlung, Rechnungsprüfung, Honorar. …
- … Frage: Was muss ich bei der Mängelanzeige beachten?Antwort: Die Mängelanzeige muss detailliert und präzise sein. Beschreiben Sie …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Prüfung, Mängelanzeige" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Prüfung, Mängelanzeige" oder verwandten Themen zu finden.