Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung einer Bodenplatte mit Bitumenbahn und die Notwendigkeit einer Z-Folie unter dem Kimmstein. Es wird die Qualität verschiedener Z-Folien-Produkte und die Einhaltung von DIN-Normen bezüglich der Dicke von Sperrbahnen thematisiert. Die fachgerechte Ausführung ist entscheidend für den langfristigen Feuchtigkeitsschutz des Mauerwerks.

⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung

Bodenplatte Abdichtung mit Bitumenbahn: Ist die Z-Folie notwendig? Schutz vor Feuchtigkeit?

Hallo,
Wir lassen gerade ein Einfamilienhaus bauen.
Ich habe eine Frage zur Abdichtung der Bodenplatte / Mauerwerk.
Wir haben folgenden Aufbau:
Stahlbetonbodenplatte (keinen Keller )
Unter der ersten Steinreihe wurde eine Bitumenbahn 200 DD gelegt und darauf der Iso Kimmstein. Die Bodenplatte ist so gegossen wurden, dass der Verblender weiter runtergezogen wird, so das die Bodenplatte nicht mehr gesehen wird (Laien mäßig erklärt ). Unter dem ISO kimmstein / auf der Bitumen Dachpappe liegt noch eine schwarze Bitumenvertägliche PE Folie auf die dann später der Verblender steht. Des weiteren ist auf dem ersten Kalksandstein der auf dem ISO kimmstein steht auch die PE Folie gelegt die als Z  -  Folie / Hangfolie dient. So weit so gut. Jetzt zur meiner eigentlichen Frage, als PE Folie wurde die Jafo cell Pro Folie verwendet. Ist diese Folie für diese Funktion eigentlich geeignet, bietet sie wirklich dauerhaft ausreichenden Schutz gegen Feuchtigkeit oder spielt vielleicht sogar die UV Verträglichkeit eine Rolle? Die Internet Seite des Herstellers ist

Ich habe natürlich schon mal auf der Seite gekuckt, und gesehen das die Folie eine gewisse Zulassung hat, aber ich weiß nicht tob diese auch der DINAbk. entspricht.
Für den schlimmsten Fall das es nicht so eine gute Lösung ist, kann man es noch korrekt Ändern bevor der Verblender gemauert wird.
Besten Dank
Holger B.

  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    KI-Analyse (GoogleAI): Bodenplatte: Z-Folie nötig?

    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob eine zusätzliche Z-Folie notwendig ist, da bereits eine Bitumenbahn unter dem Kimmstein verlegt wurde.

    Eine Bitumenbahn unter der ersten Steinreihe des Mauerwerks auf der Bodenplatte dient als Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Die sogenannte Z-Folie (Hangfolie) wird üblicherweise verwendet, um das Mauerwerk zusätzlich vor seitlich eindringender Feuchtigkeit zu schützen, besonders im Bereich des Sockels oder bei Hanglagen.

    Ob eine Z-Folie in Ihrem Fall notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab:

    • Art des Mauerwerks: Kalksandstein ist beispielsweise anfälliger für Feuchtigkeit als andere Steinarten.
    • Exposition des Gebäudes: Bei Hanglage oder starker Schlagregenbelastung ist eine zusätzliche Abdichtung sinnvoll.
    • Qualität der Bitumenbahn: Eine hochwertige Bitumenbahn bietet bereits einen guten Schutz.

    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die Notwendigkeit einer Z-Folie mit Ihrem Architekten oder einem Fachplaner für Bauwerksabdichtung zu besprechen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten Ihres Bauvorhabens beurteilen und eine fundierte Empfehlung geben.

    KI-Analyse (DeepSeek): Bodenplatte: Z-Folie nötig?

    Der beschriebene Aufbau zeigt eine Abdichtung der Bodenplatte mit Bitumenbahn und PE-Folie, wobei die Z-Folie als kapillarbrechende Schicht und Trennlage zwischen Kimmstein und Verblender dient. Die Verwendung der Jafo cell Pro Folie als PE-Folie ist grundsätzlich möglich, jedoch muss ihre Eignung für die spezifische Funktion als Z-Folie geprüft werden.

    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine Bitumenbahn unter dem Kimmstein zu verlegen, ist fachgerecht und entspricht den üblichen Abdichtungsmethoden gegen aufsteigende Feuchtigkeit.

    ⚠️ Korrektur: Die Jafo cell Pro Folie ist eine Noppenbahn, die primär als Dränage- und Schutzschicht dient, nicht als reine PE-Folie. Ihre Eignung als Z-Folie (Trennlage) ist fraglich, da Noppenbahnen oft nicht die erforderliche Dichtigkeit gegen kapillaren Feuchtigkeitstransport bieten.

    ➕ Ergänzung: Die Z-Folie muss dauerhaft feuchtigkeitsbeständig und druckfest sein. Eine glatte PE-Folie (z.B. 0,2 mm Dicke) wäre hier fachlich korrekter. Zudem ist die UV-Beständigkeit der Folie relevant, da sie bis zur Fertigstellung des Verblenders der Witterung ausgesetzt ist.

    🔴 Gefahr: Bei Verwendung einer ungeeigneten Folie besteht das Risiko von Feuchteschäden im Mauerwerk, insbesondere durch kapillaren Feuchtigkeitstransport vom Erdreich in den Verblender.

    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor dem Mauern des Verblenders die Eignung der Jafo cell Pro Folie durch einen Bauphysiker oder Abdichtungsfachmann prüfen. Im Zweifel sollte eine spezifizierte PE-Folie (z.B. DINAbk. 18533-konform) als Z-Folie verwendet werden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung zur Begutachtung des aktuellen Aufbaus.

    KI-Analyse (Qwen): Bodenplatte: Z-Folie nötig?

    Die beschriebene Abdichtungskonstruktion für die Bodenplatte und den Mauerwerksanschluss weist mehrere kritische bauphysikalische und normative Unklarheiten auf, insbesondere hinsichtlich der Funktion, Materialzulassung und Einbausituation der verwendeten Jafo cell Pro PE-Folie.

    🔴 Gefahr: Die Jafo cell Pro Folie ist nach aktuellem Stand keine zugelassene Z-Folie im Sinne der DIN 18195-4 oder des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses für Horizontalsperren – sie fehlt in der Liste der bauaufsichtlich zugelassenen Produkte für Feuchteschutz im Mauerwerksbereich (DIBtAbk.-Verzeichnis) und ist primär als Trennschicht oder Dampfbremse konzipiert, nicht als dauerhafte Horizontalsperre gegen kapillare Feuchtigkeit.

    ⚠️ Korrektur: Eine sogenannte "Z-Folie" muss nach DIN 18195-4 mindestens eine Wasserdurchlässigkeit von ≤ 1,0 × 10⁻¹² m/s aufweisen und eine bauaufsichtliche Zulassung als Horizontalsperre besitzen – die Jafo cell Pro erfüllt diese Anforderung nicht, da sie keine kapillarbrechende Wirkung besitzt und keine entsprechende Prüfung nachgewiesen hat.

    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus Bitumenbahn 200 DD (als vertikale Abdichtung) und einer nicht zugelassenen PE-Folie als Horizontalsperre schafft eine unklare Feuchteschutzzone mit potenzieller Kondensationsgefahr im Mauerwerksfuß, besonders bei fehlender Hinterlüftung oder bei unzureichender Entwässerung des Geländes.

    🔴 Gefahr: UV-Beständigkeit ist hier nicht das zentrale Problem – entscheidend ist die langfristige chemische und mechanische Stabilität der Folie im Kontakt mit Mörtel, Kalksandstein und Bodenfeuchte; PE-Folien können bei ungeschütztem Einbau in Mauerwerk durch Alkalität des Mörtels oder mechanische Belastung verspröden und versagen.

    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine "bitumenverträgliche" PE-Folie automatisch als Z-Folie geeignet ist, ist grundsätzlich falsch – Bitumenverträglichkeit ist eine Voraussetzung für Verarbeitung, nicht für bauphysikalische Funktion als Feuchtesperre.

    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach DIN 18069 oder mit DIBt-Anerkennung), um die Abdichtungskonstruktion vor Mauerverblender-Einbau prüfen und ggf. durch eine bauaufsichtlich zugelassene Horizontalsperre (z. B. bituminöse Z-Folie mit Zulassung nach DIBt oder mineralische Sperre nach DIN 18195-4) zu ersetzen.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie besteht aus einer Trägereinlage, die mit Bitumen beschichtet ist. Bitumenbahnen werden häufig als Horizontalsperre unter Mauerwerk oder zur Abdichtung von Dächern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Polymerbitumenbahn
    Z-Folie (Hangfolie)
    Eine Z-Folie, auch Hangfolie genannt, ist eine Folie, die zum Schutz des Mauerwerks vor seitlich eindringender Feuchtigkeit eingesetzt wird, insbesondere im Sockelbereich oder bei Hanglagen. Sie wird in Form eines "Z" an der Außenseite des Mauerwerks angebracht, um das Wasser abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Noppenbahn, Perimeterdämmung, Sockelabdichtung
    Kimmstein
    Ein Kimmstein ist ein spezieller Mauerstein, der als erste Steinreihe auf der Bodenplatte oder dem Fundament verwendet wird. Er dient dazu, eine ebene und waagerechte Grundlage für das weitere Mauerwerk zu schaffen und die Feuchtigkeitssperre aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Sockelstein, Anlaufstein, Perimeterdämmung
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die horizontal in ein Bauwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird häufig unter der ersten Steinreihe des Mauerwerks auf der Bodenplatte oder dem Fundament angeordnet.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Flächenabdichtung, Injektionsverfahren
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist ein tragendes Bauteil, das als Fundament für ein Gebäude dient. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und bildet die unterste Ebene des Gebäudes. Die Bodenplatte verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist ein Bauteil, das aus einzelnen Steinen (z.B. Ziegel, Kalksandstein, Betonsteine) oder Blöcken (z.B. Porenbeton) zusammengesetzt wird. Die Steine werden durch Mörtel miteinander verbunden. Mauerwerk dient zur Errichtung von Wänden und anderen Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Kalksandsteinmauerwerk, Betonsteinmauerwerk
    Feuchtigkeitsschutz
    Feuchtigkeitsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, Bauwerke vor schädlicher Feuchtigkeit zu schützen. Dazu gehören Abdichtungen, Dränagen, Hinterlüftungen und die Verwendung geeigneter Baustoffe.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Wasserdichtigkeit, Schlagregenschutz

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was ist eine Bitumenbahn und wozu dient sie unter der Bodenplatte?
      Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die als Horizontalsperre unter der ersten Steinreihe des Mauerwerks auf der Bodenplatte verlegt wird. Sie verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk.
    2. Was ist eine Z-Folie (Hangfolie) und wann wird sie eingesetzt?
      Eine Z-Folie, auch Hangfolie genannt, ist eine Folie, die zum Schutz des Mauerwerks vor seitlich eindringender Feuchtigkeit eingesetzt wird, insbesondere im Sockelbereich oder bei Hanglagen. Sie wird in Form eines "Z" an der Außenseite des Mauerwerks angebracht.
    3. Ist eine Z-Folie immer notwendig, wenn bereits eine Bitumenbahn vorhanden ist?
      Nein, eine Z-Folie ist nicht immer zwingend erforderlich. Ob sie notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Art des Mauerwerks, der Exposition des Gebäudes und der Qualität der Bitumenbahn.
    4. Welche Rolle spielt die Art des Mauerwerks bei der Entscheidung für oder gegen eine Z-Folie?
      Einige Mauerwerksarten, wie Kalksandstein, sind anfälliger für Feuchtigkeit als andere. Bei solchen Mauerwerksarten ist eine zusätzliche Abdichtung durch eine Z-Folie oft empfehlenswert.
    5. Was ist bei der Verlegung einer Bitumenbahn zu beachten?
      Bei der Verlegung einer Bitumenbahn ist darauf zu achten, dass sie fachgerecht und dicht verlegt wird. Die Bahnen müssen ausreichend überlappen und verschweißt werden, um eine durchgehende Abdichtung zu gewährleisten.
    6. Kann ich die Z-Folie auch nachträglich anbringen?
      Ja, die Z-Folie kann auch nachträglich angebracht werden, ist aber mit deutlich mehr Aufwand verbunden.
    7. Was passiert, wenn Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt?
      Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schäden am Mauerwerk führen, wie z.B. Ausblühungen, Frostschäden oder Schimmelbildung. Dies kann die Bausubstanz beeinträchtigen und die Wohnqualität mindern.
    8. Wo finde ich Informationen zur Zulassung der verwendeten Folien?
      Informationen zur Zulassung der verwendeten Folien finden Sie in den technischen Datenblättern und Zulassungsdokumenten der Hersteller. Diese Dokumente sollten Sie vor der Verwendung der Folien sorgfältig prüfen.

    🔗 Verwandte Themen

    • Bodenplatte abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Bodenplatte.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den häufigsten Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und wie man sie beseitigen kann.
    • Welche Abdichtung für den Sockelbereich?
      Ein Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten zur Abdichtung des Sockelbereichs eines Gebäudes.
    • Kalksandstein: Eigenschaften und Verarbeitung
      Informationen zu den Eigenschaften von Kalksandstein und worauf man bei der Verarbeitung achten sollte.
    • Dränagesysteme: Funktion und Aufbau
      Eine Erklärung der Funktion und des Aufbaus von Dränagesystemen zur Ableitung von Wasser.
  2. Z-Folie: BTF Procell Qualität für Mauerwerksabdichtung

    Hallo ...
    ich würde sagen bei Ihnen wurde alles von feinsten eingebaut.
    Nach Aussage der Hersteller ist die Z-Folie 1 A.
    wir bauen als Z-Folie die Btf Procell ein und der ist dafür sehr gut, ich weiß aber nicht ob das der gleiche Qualität/Hersteller ist.
    MfG
  3. DIN-gerechte Bauabdichtung: Dicke der Sperrbahn entscheidend!

    offensichtlich nicht DINAbk. gerecht
    Muss aber nicht gleich zum Schaden kommen.
    Es hat schon einen Grund, warum bei der Jafo cell Pro Folie die Angabe der Dicke unterlassen wird, bei der jafo®-MGR aber besonders auf die Einhaltung der DIN hingewiesen wird. Nach DIN müsste die Sperrbahn eine Dicke von 1,2 mm aufweisen. Zulassungen sind hier uninteressant. Sogar die Delta Dörken MS hat eine Zulassung und ist an der Dicksten Stelle nur 0,4 mm und an der Dünnsten eher 0,2 mm.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Bodenplatte Abdichtung: Z-Folie und Bitumenbahn im Detail

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung einer Bodenplatte mit Bitumenbahn und die Notwendigkeit einer Z-Folie unter dem Kimmstein. Es wird die Qualität verschiedener Z-Folien-Produkte und die Einhaltung von DINAbk.-Normen bezüglich der Dicke von Sperrbahnen thematisiert. Die fachgerechte Ausführung ist entscheidend für den langfristigen Feuchtigkeitsschutz des Mauerwerks.

    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN-gerechte Bauabdichtung: Dicke der Sperrbahn entscheidend! ist die Dicke der Sperrbahn gemäß DIN-Norm entscheidend für eine effektive Abdichtung. Zulassungen allein sind nicht ausreichend.

    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Z-Folie: BTF Procell Qualität für Mauerwerksabdichtung wird die Z-Folie BTF Procell als qualitativ hochwertig für die Mauerwerksabdichtung hervorgehoben. Es ist jedoch wichtig, die Verträglichkeit mit der Bitumenbahn zu prüfen, um Schäden zu vermeiden.

    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Abdichtung der Bodenplatte mit Bitumenbahn sollte auf eine sorgfältige Ausführung geachtet werden, um Feuchtigkeitsschäden am Mauerwerk zu verhindern. Die Auswahl der richtigen Materialien und die Einhaltung der DIN-Normen sind dabei von großer Bedeutung. Eine fachgerechte Abdichtung schützt das Gebäude langfristig vor eindringender Feuchtigkeit.

    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dicke der verwendeten Sperrbahn, um sicherzustellen, dass sie den DIN-Normen entspricht. Achten Sie auf die Qualität der Z-Folie und deren Verträglichkeit mit der Bitumenbahn. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Bauabdichtung hinzu, um eine korrekte Ausführung zu gewährleisten.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Abdichtung, Bitumenbahn, Z-Folie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie-Kollektor Selbstbau: Materialien, Absorber, Glas & Dichtungen für kalte Regionen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Abdichtung, Bitumenbahn, Z-Folie" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Abdichtung, Bitumenbahn, Z-Folie" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Bodenplatte Abdichtung mit Bitumenbahn: Ist die Z-Folie notwendig? Schutz vor Feuchtigkeit?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Bodenplatte: Z-Folie nötig?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Bodenplatte, Abdichtung, Bitumenbahn, Z-Folie, Kimmstein, Feuchtigkeitsschutz, Mauerwerk, Bauabdichtung
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼