Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: hin

Benzing WRGZ-Eco-Digi im Passivhaus-Neubau / zu hohe Zulufttemperatur
BAU-Forum: Lüftung

Benzing WRGZ-Eco-Digi im Passivhaus-Neubau / zu hohe Zulufttemperatur

Hallo,
habe seit vier Wochen eine Benzing WRGZ-Eco-Digi im Passivhaus-Neubau (zertifiziert) in Betrieb.
Habe seit Inbetriebnahme das Problem, dass die Zulufttemperatur um 22 °C liegt und nicht runterzubekommen ist. Außenluft wird über Erdreichwärmetauscher mit ca. 16,5 °C angesaugt (Temp. -Messung im Benzinggerät!), daher sollte doch eine Zuluft manuell als auch über den internen Bypass ("externer Kontakt") von 18 °  -  21 ° möglich sein, oder!?
Die Ablufttemperatur beträgt ca. 27 °C, die Fortluft hingegen ca. 22 °C.
Einen externen Bypass mit Außenluft-Ansaugung durch die Hauswand verwenden wir nicht.
Hinweis: Das Benzing-Gerät ist im Technikraum installiert. Dort haben wir durch Wärmepumpe und WW-Speicher um 26-29 °C Raumtemperatur. Könnte es daran liegen?
Mein Installateur kann sich das auch nicht erklären.
Danke für hilfreiche Tipps!
  • Name:
  • Jürgen
  1. Wenn

    TZU > TAL und TFO < TAL, dann passiert, was beim Heizbetrieb eigentlich gewünscht wird => WRG. Im Sommerbetrieb dagegen ein eher verzichtbarer Wärmeeintrag. Definitiv eine Fehlfunktion.
    Sind die Kanäle (Gerät) im Technikraum nicht entsprechend gedämmt, erfolgt auch hier ein Wärmeübergang zu Ungunsten von TZU.
Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne Fundstellen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Benzing, WRGZ-Eco-Digi". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Lüftung - Hilfe durch TZWL-Bulletin, zentrale Lüftungsanlagen
  2. BAU-Forum - Lüftung - 10909: Benzing WRGZ-Eco-Digi im Passivhaus-Neubau / zu hohe Zulufttemperatur
  3. eLAWo'13 - eLearning Africa Workshop 2013 - eLearning Africa Workshop, Webinar and eLearning Africa Conference
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage: Preisschock
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Abschirmung gegen Elektrosmog bei einem Doppelhaus
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Elektrosmog
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Elektrosmog frei Haus  -  Nein danke!
  8. BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - Hallo, hat jemand von euch auch noch 'ne E-Mail
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungskennlinie, Einstellung Umwälzpumpe
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Außenfühler zeigt -60 °C

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Benzing, WRGZ-Eco-Digi" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Benzing, WRGZ-Eco-Digi" oder verwandten Themen zu finden.

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt - Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN