Hallo,
wir planen den Einbau einer KWLAbk.-Anlage mit Wärmerückgewinnung (voraussichtlich Pluggit) in unserem Neubau-Einfamilienhaus. Leider haben wir bzgl. der Verlegung der Flachkanäle auf der Betondecke genau so viele Meinungen wie Installateure angefragt wurden.
Es ist so: die lichte Raumhöhe wird ca. 244 cm inkl. Bodenbelag betragen, wenn keine Anlage eingebaut werden würde. Die Trittschalldämmung in der Decke bekäme 4,5 cm Stärke, der Estrich 4 cm.
Wird nun eine Lüftungsanlage eingebaut und dafür Flachkanäle (5 cm dick) unter dem Estrich verlegt, muss dafür nach
Aussage 1.) der Estrich und die Dämmung um zusammen ca. 6 cm erhöht werden;
Aussage 2.) die Dämmschicht erhöht werden um 4 cm, weil sonst ein Zerbrechen/Abbröckeln/o.ä. des Estrichs die Folge sein könnte (Aussage eines Lüftungs-Installateurs, sowie Aussage des durchaus erfahrenen Bauleiters);
Aussage 3.) die Dämmschicht um lediglich 1 cm erhöht werden, weil ein Estrich-Abbröckeln im Einfamilienhaus-Haus sehr unwahrscheinlich sei und das eine völlig übliche Vorgehensweise sei (Aussage eines ebenfalls erfahrenen Installateurs + Ingenieurs, der von einer namhaften KWL-Firma empfohlen wurde).
So  -  wir haben es nun satt, müssen uns nun irgendwie entscheiden weil der Einbau demnächst ansteht und würden hinsichtlich der Raumhöhe am liebsten das 1 cm-Vorgehen wählen. Hat jemand einen Tipp, eine dringende Warnung, eine Entwarnung für uns ...? Wg. Kernbohrungen aus Keller (dort: Verlauf unter der Decke) und einem OGAbk. würde der erhöhte Aufbau vermutlich nur eine Etage betreffen (wir hoffen das DGAbk.), maximal jedoch OG und DG.
es grüßt Euch herzlichst
Biene
  • Name:
  • Biene
  1. Flachkanal statt Dämmstärke

    Hallo,
    in den Bereichen des Flachkanals wird die Estrichdämmung ausgespart und lediglich unter und über dem Kanal eine dünne Dämm-Matte verlegt zur Entkopplung. Der 50 mm Kanal würde also mit unterer und oberer dünner Dämmlage ca. 60 mm Aufbauhöhe erfordern, die Estrichdämmung müsste also auch auf insgesamt 60 mm anwachsen. Wobei das jetzt ca. -Maße sind, bitte mit dem Estrichleger abklären, wie weit die Dämmung zusammensackt, nicht dass später der Estrich auf dem Flachkanal aufliegt!
    Ob der Estrich mit nur 4 cm ausreichend formstabil in dieser Konstellation ist weiß ich aus der Ferne nicht, ggf. eine Estrich-Bewehrungsmatte einlegen oder faserverstärkten Estrich wählen. Auf jeden Fall wächst die Aufbauhöhe nur um ca. 1,5 bis 2 cm, keinesfalls aber 6 cm ... schließlich ist es die Grundidee des Flachkanals, dass er platzsparend in der Ebene der Estrichdämmung liegen soll.
    Aber bitte aufpassen mit dem Flachkanal, ein mal wegen der Dichtheit der Verbindungen die Aufgrund der Geometrie des Flachkanals nicht automatisch gegeben ist, immer luftdicht tapen! Zum anderen wegen der Verlegung des Kanals auf der Rohdecke während noch diverse andere Handwerker durch den Bau toben mit schwerem Handwerkszeug und Geräten ... die Kanäle gehen gern kaputt dabei und keiner sagt was, spätestens der Estrichleger sorgt für Schaden und deckt ihn dann gleich gnädig zu! ... stimmt, ich mag keine Flachkanäle und benutze die nur wenn es nicht anders geht!
    Gruß aus der pragmatischen Passivhausecke
    Arno Kuschow

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen, Bilder etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt - Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN