Abluftkanal in der Betondecke verlegen
BAU-Forum: Lüftung
Abluftkanal in der Betondecke verlegen
-
Prinzipiell geht das
Hallo Arnd,
ich hatte bei mir die gleiche Situation. Kücheninsel (mit Herd und Dunstabzug) in der Mitte.
Auch ich habe den Abzugskanal in der Betondecke nach außen geführt
aber:ich ab vorher den Fertigteildeckenhersteller angerufen und das Problem geschildert. Und von den Leuten kam damals die Aussage, in welcher Richtung das geht und in welcher Richtung das um Gottes Willen nicht geht (Statik).
Und da gibt es auch spezielle rechteckige Flachkanäle bei deinem Küchenbauer, die dafür geeignet sind. Um Gottes Willen keinen 150 Rundkanal, wenn die Decke nur 16 cm stark ist.
Und, wie gesagt, deinen Statiker (oder Fertigteildeckenhersteller fragen).
Gruß
Manfred -
Hallo ...
ich als Betonbauer würde niemals eine flach- oder rundkanal in der Betondecke verlegen bei fertigdecken sowieso nicht.
Meine Empfehlung bauen sie eine flachkanal auf der Decke unter dem Estrich ein, lieber auf bisschen Trittschalldämmung verzichten als die statische Systems der Decke zu gefährden.
MfG
Yilmaz -
Naja, ich bin nun mal auch Betonbauer
bei meinem eigenem Haus verlaufen die Horizontalen Rohrleitungen (idR. 125er Wickelblech) alle in der Betondecke. Sogar eine Teilefertige Decke. Alles eine Frage der Deckenplanung, Deckendicke und des spazieren schickens der Kräfte. Und hierfür sind nun mal Statiker da. -
Beruhigte Zone in der Stahlbetondecken.
Hallo Herr Carden,
sie haben bestimmt das Haus gebaut bevor sie Betonbauer wurden oder sie haben 30 cm dicke decken? :) (Scherz)
Sicherlich ist das nicht unmöglich, in der Stahlbetondecke gibt es horizontal eine ruhige Zone wo keine Kräfte entstehen, wo genau das ist wird der Statiker sagen können und danach? wen wir überlegen ein 8 cm Flachkannal in einer 18 cm teilfertigdecke
Wie sieht die Ausführung aus? Sie werden nie mit der Höhe hinkommen wen das statikgerecht eingebaut werden muss bzgl. Bewehrung und Betonüberdeckungen. Im Industriebau ist das ja auch keine Problem aber bei eigenheime ist das nach wie vor problematisch.
MfG
Yilmaz -
runter ..
... mit der Erwartungshaltung, dass alles geht und jeder Mist wird vom
Statiker hingerechnet oder treffender: hingewürgt.
das bei üblichen deckendicken einzig nachweisbare statische System ist eine Decke mit, entsprechend dem kanalverlauf, durchgehender
Aussparung über die ganze deckendicke. das möchte man sich zu gemüt führen!
klar - kann man machen. besonders bei primitivdecken mit einachsiger
Spannrichtung ist das möglich und wenn man's richtig macht, gibt's auch
keine oder nur geringe Risse. -
Weiß nicht, wo das Problem liegt
Hallo Hr. Yilmaz,
ich weiß nicht, wo das Problem liegen soll.
Dem Hersteller der Fertigteildecke waren die genauen Abmaße des Flachkanals bekannt und er hat mir die genaue Einbaurichtung des Kanals in der Decke vorgegeben.
Da für jede Decke eine entsprechende Statik gerechnet werden muss, kann man davon ausgehen, dass der Kanal in die Berechnung eingegangen ist.
Gruß
Manfred Ullrich -
Lag die genaue Lage des flachkanals dem Statiker vor?
Hallo Herr Ullrich,
wann wurde die Statik für Ihre BVAbk. gerechnet?
War damals die genau Lage des Flachkanals den Statiker bekannt? Kann ich mir nicht vorstellen das der Statiker damals schon wusste wo sie Ihre Dunstabzug abringen. Und wen schon wie wurde das auf der Baustelle Ausgeführt? Wie stark war die decke? welche Bewehrung wurde eingebaut? Wir hoch war der flachkanal.
Es Sicht einfach schön aus wen unter der Decke das Anschluss vorhanden ist und aus der Außenfassade rausschaut, was sich in der Decke verbirgt kann kein Bauherr ahnen.
Das Problem ist dass, das statische System eines betonkörpers vorrang vor Bauherrenwünsche hat. Damit die Bauherrenwüsche erfüllt werden oder damit sie sich sicher fühlen kann viel misst erzählt werden.
MfG
Yilmaz -
Und ich würde es immer wieder so machen
-
Ein paar Infos zur Statik
Hallo Hr. Yilmaz,
Punkt 1: Wann wurde die Statik gerechnet?
ich habe keine Ahnung. Ich nehme aber an, kurz nachdem der Generalunternehmer den Auftrag für die Filigrandecke erteilt hat
Punkt 2: War die Lage dem Statiker bekannt?
Ich habe damals im Betonwerk angerufen und wollte wissen, was ich bzgl. des Dunstabzuges tun muss. Daraufhin kam die Antwort, ... vorbeischauen und Anschlussstück mitnehmen.
Eine glatte Ablehnung kam damals von meinen Gesprächspartner, als ich mit der Maßzeichnung ankam und den Kanal nach Osten hin rausführen wollte. Ein OK gab es zum Auslass nach Süden. Also nehme ich schon an, dass sich da irgendwer was gedacht hat.
Ich musste damals das Anschlussstück im Werk abgeben und das wurde dann in die Filigrandecke einbetoniert.
Punkt 3: Welche Bewehrung wurde eingebaut?
keine Ahnung
Wie gesagt, gerechnet wurde das ganze vom Hersteller der Filigrandecke
Punkt 4:18 cm Deckenstärke
Möchte sie korrigieren. Unsere Deckenstärke beträgt 20 cm.
Aber nicht, weil da irgendwann ein Dunstabzug reingekommen ist, sondern weil ich offenes Wohnen bevorzuge und wir im EGAbk. über 80 m² Wohnbereich über 3 Außenecken habe, die nur durch ein Säulenelement (und ohne Unterzug) gestützt werden
Außerdem möchte ich mich voll inhaltlich den Ausführungen von Hrn. Langbein anschließen. Ich würde das immer wieder so machen. Vom optischen Standpunkt schaut das 100 mal besser aus, als wenn da plötzlich Vom Dunstabzug ein Kanal an der Decke entlang führt.
Grüße aus Bayern
Manfred Ullrich -
es reicht (!)
Zitat:=>"Wie gesagt, gerechnet wurde das ganze vom Hersteller der
Filigrandecke
Punkt 4:18 cm Deckenstärke
Möchte sie korrigieren. Unsere Deckenstärke beträgt 20 cm.
Aber nicht, weil da irgendwann ein Dunstabzug reingekommen ist,
sondern weil ich offenes Wohnen bevorzuge und wir im EGAbk. über 80
m2 Wohnbereich über 3 Außenecken habe, die nur durch ein
Säulenelement (und ohne Unterzug) gestützt werden
Außerdem möchte ich mich voll inhaltlich den Ausführungen von
Hrn. Langbein anschließen. Ich würde das immer wieder so machen.
Vom optischen Standpunkt schaut das 100 mal besser aus, als wenn
da plötzlich Vom Dunstabzug ein Kanal an der Decke entlang führt.
Grüße aus Bayern"<=
Bayern dann iss ja alles klar (!) ... und das Filigrandeckenwerk hat die Decken bemessen und eine Statik dafür gemacht (!)
Hallo AUFWACHEN (!) ... zu einem Haus gehört mehr als
nur die eine Decke zu bemessen ... das fängt mit den Dachlasten
an summiert sich auf über die Wohn- und Gebäudelasten bis in
den Keller ... und des eine Teil dazwischen diese Decke wurde
separat vom Deckenhersteller gerechnet ... "na Bravo" (!)
@ Stefan ... ich habe's schon mal gesagt und sag's gerne 100
wieder ... anhand Deiner Bilder bzw. der Rohrleitungen hätt
ich Dir die Decke selber betonieren lassen ... egal ob's Du's
wieder machen würdest ich würde Dir diese Decke "SO" nie
betonieren (!)
Bravo Yilmaz bleib bei Deiner Meinung ... wenn's schon
keinen Statiker dazu gibt kann man dieses Bauchgefühl "nur"
unterschreiben (!) -
einen noch nachschieb (!)
Zitat:=>"weil ich offenes Wohnen bevorzuge und wir im EGAbk. über 80 m²
Wohnbereich über 3 Außenecken habe, die nur durch ein
Säulenelement (und ohne Unterzug) gestützt werden" <=
die Decke wurde Plattenwerk bemessen ... bei den Unterzüge
Stützen etc. steht sinngemäß in deren Plänen (!)
.- "Unterzüg nach Statik bauseits"
wer hat den "nun" die Ablasten ermittelt die Stützen und die
Unterzüge bemessen? ... der Opa? ... die Praxis zeigt
sowas wird über'n Daumen nur geschätzt (!)
langsam finde ich das alles "NIMMER" lustig (!) ... bin mal
gespannt was da noch alles passieren muss damit der Gesetzgeber
da nen Riegel reinschiebt (!)
noch was zu Stefan:Zitat dazu:
=>"Es soll auch Statiker geben, die sowas berechnen können"<=
= 3 m durchbrochene Decke "gegen" die Spannrichtung (!) ... und
dass hat ein Statiker berechnet? ... ich mag alles glauben
"aber" dass kauf ich DIR "nicht" ab (!) ... iss "aber" bei weiten
"NICHT" das einzige Bild wo ich sage würde so "NICHT" (!) -
Bei und rechnen die Deckenwerke die Statik nicht
sondern höchsten rechnen die diese um. Halt eben für Teilefertigdecken. -
Hallo Mark
leider gibt's in Bayern eigene Gesetze ... da interessiert's
nach dem Planvermerk "Vorhaben geringer Schwierigkeit" keinen
wie man seine Hütte hinwurstelt (!)
die Tragwerksplanung wird daher eingespart ... "ja" man geht
sogar nen Schritt weiter und drückt dem Bauunternehmer auf's
Auge dass er die Statik für die Decke zu bringen hat (!)
die Plattenwerke rechnen auch schön die Decken ... "ABER" nur
die Decke ... Stürzen Unter- bzw. Überzüge werden "NICHT" erfasst
... nicht umsonst steht auf jeden Elementdeckenplan:
"Unterzüge nach bauseitiger Berechnung" ... aber dass reicht noch
immer ned ... auch die Ablasten auf die Mauerwerke werden dabei
natürlich "nicht" ermittelt (!) ... in Bayern iss monolitsch die
Steine werden immer leichter ... die Druckfestigkeiten liegen
dabei natürlich im Keller ... dass "alles" interessiert schlichtweg
keinen (!).
Siehe Oben ... großzügiges Wohnen iss angesagt ...
Fensterflächen wo DU mit einem Hummer quer reinfahren kannst sind
die Regel (!) ... "aber" Tragwerksplanung kostet sprich die
braucht man ned zum Leben (!)
Vielleicht müssen erst ein paar Kisten infolge Materialüber-Schätzung einkrachen und Leben zu Schade kommen bevor hier
mal durchgegriffen wird ... ich jedenfalls habe die Schnauze
gestrichen voll von dem was da mitunter abläuft (!) -
Ist das Echt so
ist ja kaum zu glauben - baut Ihr da unten die Butzen nach Gefühl.
Mein ehem. Statiklehrer sagt mal - man muss ein Altgrichisches Statikgefühl entwickeln - aber immer wenn ich Bilder von deren Baukunst sehe - sieht das Zeug immer irgendwie zusammengefallen aus.
Wie ist das denn wenn Du nach VOBAbk. baust. Dann hat der BH doch die Planung zu liefern. Ergo, Planung = Statik -
Hallo Mark
lies mal Beitrag 9 des Fragestellers (!) ... alles klar oder?
des iss ganz einfach bei uns ... mit der Genehmigungsplanung
erhält der Bauherr ein Formular dass er zu unterschreiben hat
Aufschrift:
.- "DER Bauherr bescheinigt die Standsicherheit des Gebäudes (!) "
damit sind die Behörden schon mal raus aus dem Schneider (!) ...
im Schadensfall wird dann der erfahrene Bauunternehmer versuchen
die Unterschrift zu nutze zu machen um so seinen Kopf auch
aus der Schlinge zu ziehen (!) ... dann ist der Bauherr wird
dort wo er sein sollte: "die Planung & Statik hat der Bauherr zu
liefern" (!)
in manchen Bundesländern wird zur Statik auch noch eine geprüfte
Prüfstatik abverlangt ... und hier in Bayern kennen wir bei
EFHAbk. ned mal dass was sich Statik nennt (!) ... z.B. ein Baugebiet
vor den Toren München's ... ca. 150 Häuser sind da in den
letztes Jahren errichtet worden ... es sind keine 10 darunter
die auch eine Statik aufwaisen konnten ... 2 davon wurden vom
Amt her wegen Standsicherheitsgefährdung eingestellt (!)
und jetzt tue mir einen Gefallen und bestätige dass wir ein
Herr von Wahnsinnigen sind (!) -
OT an Mark und Thali ...
OT an Mark und Thali sehts Ihr jetzt endlich ein dass Ihr nicht mehr über meine Fundamentplatten schimpft ... ) ) Die haben wenigstens eine Statik ... ) ) *duckundschnellwegrenn* -
@rübe
ja duck dich lieber ... bevor dich des Zeug von mir mit voller
Wucht geworfen im Genick trifft (!) -
Jo asaod Ihr denn Wohnsinnig - Ihr Barzies
das des so läuft hätte ich nicht erwartet.
Kein Wunder das hier immer so komische Fragen kommen.
Aber mal ehrlich - wie Wahnsinnig kann man denn als BH sein? -
OT an Mark und Thali ...
nö, da bleibe ich ganz uneinsichtig
Schlechter macht schlechtes nicht besser -
Das lieb ich an BAU.DE
-
ganz einfach..
es geht nicht um Meinungen!
es geht nicht um's hirnlose nachbeten!
es geht um wissen oder nichtwissen.
yilmaz, Mark und Sepp wissen - andere wüssten gerne.
WAS es zu wissen gibt, wurde vorne ganz trocken beschrieben.
mehr gibt's nich.
aber doch:
künftig werden dann 20 cm-80 m²-Decken auf 3 Wände und 1 stütze gestellt?
weil .. hr. ullrich hat geschrieben, das geht.
das wird lustig.
ich such mir'n logenplatz. -
über was reden (schreiben) wir eigentlich?
Zitat:=>"oder ist anderer Meinung als Josef. Es gibt aber noch mehr als Bayern! <="
sag mal habe ich Dreck an den Fingern? ... es geht "nicht"
um irgendwelche Leitungen die per Computer gesteuerte Leitungen
15 mal am Tag Luft an mir vorbei rauschen lassen (!) ... es geht
um die Konstruktionen die verhindern sollen dass einem das Dach
auf den Kopf fällt (!) ... anscheinend macht man sich gemäß
Deiner Aussage nach "nur" in Bayern vielleicht speziell in meinen
Hause darüber Gedanken?
wenn des wirklich so ist ... dann viel Glück beim fröhlichen
vor sich hermurksen (!) -
"hmmm"
ich glaube ich such mir auch "nen" Loggenplatz ... "aber"
glaubt mir eins ... hinterher bin ich der "ERSTE" der loswettert
wenn's in dies Hose geht = versprochen (!) -
Vom Loggenplatz kannst Du ja nochmal
die Ausgangsfrage lesen und Dir mal überlegen, ob ein lumpiger Flachkanal in die Betondecke eingelegt das Haus zum Einsturz bringen wird.
Du kennst von dem Haus des Fragestellers nichts - nicht das geringste. Du kennts weder die Raumgröße, hast Null Ahnung was für tragende Wände da sind - stellst aber alle für blöd hin, die bei dieser Frage auf einen kompetenten Statiker verweisen.
UnterAuf dem Loggenplatz Loggenplatz sitzt derzeit der Fragesteller und wundert sich.
-
es sollte verboten werden
dass Laien bei tragenden Konstruktionen mitquatschen (!)
lies Dir die Frage des Fragesteller erstmal selbst durch (!) ...
es gibt keinen Statiker für sein Bauwerk (!) ... "NUR" eine
Deckenstatik (!) ... und dann lies mal meine Texte ...
von was schreibe ich denn die ganze Zeit? ... aber scheint's
es eh ned zu kapieren um was es eigentlich geht (!)
was Dein Statiker zugelassen verwundert mich heute noch ...
sei bloß froh dass Dein Bauunternehmer nicht die Denke hatte
wie ich ... ich hätt's nie und never ausgeführt ... und ned
mal wenn mir Dein Statiker blanko unterschrieben hätte dass
er für jedliche Rissbildung selbst auf kommt (!)
also hör bloß auf dich in Geschichten einzumischen die Du
"NICHT" verstehst und auch "nicht" verstehen kannst (!) ... ich
bin 30 Jahre auf'n Bau habe immer noch ned ausgelernt trau mir
"aber" zu bei tragenden Bauteilen mitzuquatschen ... was kannst
Du dzgl. aufwaisen? ... einmal gebaut und eingezogen? ...
oder iss da noch mehr da wovon man gerade hinsichtlich Tragwerk
profieren könnte?
Deine Kiste hat doch seinerzeit gezeigt wie blauäuig man als
Bauherr rangehn kann (!) ... und heute gibtste Tipps zu bauen?
haste ein Foto vom Tragwerksplaner als er Deine Decke abgenommen
hat ... iss sie überhaupt abgenommen worden? ... des Gesicht
des Tragwerksplaner hätt ich gerne zu der Abnahme eingefangen (!)
PS: ich habe mich jetzt schwer zusammen reißen müssen ... mein
nächster Post wird garantiert "nimmer" so freundlich ausfallen (!) -
Jetzt machst Du mich aber neugierig
Wenn: "Abluftkanal in der Betondecke verlegen 31.03.06
Wir bekommen eine Esse in der Küchenmitte. Spricht etwas dagegen, den Abluftkanal in die Betondecke zu legen und von da aus nach draußen? -
Du brauchst Dich ...
-
"hmmm"
der Fragesteller iss doch mit Ulrich indentisch (!)
und das kannst du Dir durchlesen bis Dir des mit Hellsehen
selber nimmer gefällt und "DU" es revidieren möchtest:Ein paar Infos zur Statik 09.04.06
Hallo Hr. Yilmaz,
Punkt 1: Wann wurde die Statik gerechnet?
ich habe keine Ahnung. Ich nehme aber an, kurz nachdem der GUAbk.
den Auftrag für die Filigrandecke erteilt hat
Punkt 2: War die Lage dem Statiker bekannt?
Ich habe damals im Betonwerk angerufen und wollte wissen, was
ich bzgl. des Dunstabzuges tun muss. Daraufhin kam die
Antwort, ... vorbeischauen und Anschlussstück mitnehmen.
Eine glatte Ablehnung kam damals von meinen Gesprächspartner,
als ich mit der Maßzeichnung ankam und den Kanal nach Osten hin
rausführen wollte. Ein OK gab es zum Auslass nach Süden. Also
nehme ich schon an, dass sich da irgendwer was gedacht hat.
Ich musste damals das Anschlussstück im Werk abgeben und das
wurde dann in die Filigrandecke einbetoniert.
Punkt 3: Welche Bewehrung wurde eingebaut?
keine Ahnung
Wie gesagt, gerechnet wurde das ganze vom Hersteller der
Filigrandecke
Punkt 4:18 cm Deckenstärke
Möchte sie korrigieren. Unsere Deckenstärke beträgt 20 cm.
Aber nicht, weil da irgendwann ein Dunstabzug reingekommen ist,
sondern weil ich offenes Wohnen bevorzuge und wir im EGAbk. über 80
m2 Wohnbereich über 3 Außenecken habe, die nur durch ein
Säulenelement (und ohne Unterzug) gestützt werden
Außerdem möchte ich mich voll inhaltlich den Ausführungen von
Hrn. Langbein anschließen. Ich würde das immer wieder so
machen. Vom optischen Standpunkt schaut das 100 mal besser aus,
als wenn da plötzlich Vom Dunstabzug ein Kanal an der Decke
entlang führt.
Grüße aus Bayern -
Aha
der Fragesteller Arnd Sch. ist mit Ulrich identisch. Soso
Ulrich beginnt mit: Prinzipiell geht das 31.03.06
Hallo Arnd, ich hatte bei mir die gleiche Situation ... führt Ulrich jetzt selbstgespräche?
probiere das mit dem Lesen der Ausgangsfrage doch noch einmal. Wahrscheinlich ist auch Herr Ayy und Herr Ulrich identisch und ein neues Pseudonym von Herr Sollacher, der alle Kollegen seines Berufstandes über einen kam schert, denn schließlich muss die Halle in Garmisch auch mal gerechnet worden sein. So wird es sein.
PS: Das erste Glas Wein trink ich während die Fallers kommen, vorher nicht -
zumindest bezog sich
mein 1 tes. Posting "es reicht" und teilweise die folgenden, auf
dieses Statement von Ulrich ... wie was da zusammen gestrickt iss
iss mir egal gesagt auch Wurst ... "wenn" das allerdings die
Antwort auf Eingangsfrage sein sollte müsst man GP dringend
anraten dass Forum einzustampfen ... Laien Antworten Laien und dass
bei so banalen Fragen die ja "nur" das Tragwerk betreffen (!)
Nochmal in "aller" Deutlichkeit eine Deckenstatik ersetzt "nicht"
eine Gebäudetragwerksplanung (!) ... genau dass steht sinngemäß
in den Postings und drum reg ich mich auch "so" auf (!)
weiter:
"wenn" Tragwerksplaner so von sich überzeugt sind solche
Geschichten wie Deinen quer zu Spannrichtung Lüftungsschacht
hinzurechnen dann bitteschön ... "ABER" alle Bauunternehmer
sollte sich schriftlich geben lassen dass evtl. Rissbildungen
der Statiker alleine zu verantworten bzw. die Kosten dafür
aufzubringen hat (!) ... dann schauen mer mal welcher Statiker
dann zuerst den Schwanz einzieht ... Du wirst doch ned ernsthaft
glauben dass "ICH" Dir dafür eine Gewährleistung zusprechen würde? -
Aha
jetzt ist GP schuld, wenn hier jemand nach der Uhrzeit fragt und alle übers Wetter reden. Und die restlichen Tipps sind wohl auch nicht für den Fragesteller gedacht, dafür gezielt an Dich die Frage ob Du mir (der ein eindeutiges BAU.DE-Profil hat und sich eindeutig als Bau-Laie darstellt) als Profi den Zusammenhang von Null-Linie und Schwächung der Tragfähigkeit einer Filigrandecke so erklären kannst, dass man was damit anfangen kann. Zudem würde mich Bau-Laie interessieren, in wie weit sich ein Lüftungsrohr welches in die Null-Linie quer zur Spannrichtung durchschneidet auf die Tragfähigkeit der Decke parallel zu einer tragenden Wand auswirkt. Wenn Du mir da mit 30 Jahren Berufserfahrung nicht weiterhelfen kannst, frag ich Deinen alten Freund, der mir gerade eine E-Mail geschickt hat, also nur zu ... -
omei
des wird mir jetzt zu blöd ... habe wahrlich Sonntag abends
besseres zu tun als mich mit Laien rumzuschlagen (!) -
Wird es Dir zu
blöd, weil endlich Fachwissen gefragt ist oder ein Laie nach Sachen fragt, die er gar nicht wissen sollte. Es gibt jetzt drei Möglichkeiten.
Möglichkeit 1: Du antwortest auf eine einfache Frage
Möglichkeit 2: Du beantragst bei einem Moderator, dass die letzten 10 Blödelbeiträge gelöscht werden.
Möglichkeit 3: Es war alles ein Missverständnis, Du hast Dich lediglich im Forum geirrt und stimmst zu, dass es dir beste Möglichkeit ist, das Lüftungsrohr in die Nulllinie einzubauen.
Oder andes ausgedrückt, erst Frage lesen und dann losbrettern - also bis zur Lagerfeuerrunde bei Martin -
@Hr. Thalhammer
Hallo Hr. Thalhammer,
zu dem Thema ist jetzt eigentlich schon genug geschrieben, worden, was sicherlich zu großen Teilen richtig ist.
Eins ist aber nicht korrekt.
Ich bin nicht identisch mit dem Fragesteller.
Ich bekenne mich zu meinem Namen und zu meiner Adresse.
Ich habe keine Ahnung, wer der Fragesteller ist.
So, und jetzt endgültig Schluss von meiner Seite
Gruß
Manfred Ullrich -
Josef hat sich entschlossen,
-
Da hier alle Statiker Ihre Zeit verbringen und wie es scheint dem Ende zugeht, könnten sich einige an einem anderen Thema beteiligen, bitte bitte
Keller 1993-1: Bodenplatte undicht, kann ein Pumpensumpf helfen?
Hier geht es ausschließlich um die Statik.
Es wird zwar versucht ob ein Gel stabil/fest/umweltverträglich usw. bleibt, aber dies ist nicht von Bedeutung.
Und bitte, wenn etwas falsch behauptet wird, sollte nicht einfach abgenickt werden. -
Oh Entschuldigung, dies ist kein Thema bei Lüftung ...
-
stimmt Herr Bromm
keiner der üblichen Verdächtigen hier im Thread gewesen - obwohl, einer ja doch vielleicht -
"hmmm"
Halt doch einfach mal Deine vorlaute Waffel (!)
"nur" weil Dein Bauunternehmer und Dein Tragwerksplaner mitgespielt haben und Dir die Decke noch ned auf'n Kopf gefallen
ist brauchst du dich "hier" ned als großen Bauherrnaffen aufzuspielen (!)
auch andere haben damit Ihre Probleme ... Dank den Herrgott
daste ned mich als Unternehmer hattest (!)
ich sehe auch ned ein warum ich meine Zeit mit Dir verplemern
sollte ... halt "nur" an Deiner Nulllinie fest, für mich bist
und bleibst Du Hinderungsgrund Nr. 1 "nicht" auf ein UT
zu gehen ... aber das hatten wir ja letztes Jahr bereits (!)Weiterführende Links:
-
Immer wenn ich ...
solche Decken sehe (hunderte Leitungen von Kreuz nach Quer verlegt), Heizung Sanitär, Lüftung, demnächst dann noch Abwasser alles immer schön in den Deckenquerschnitt.
Bei Einhaltung aller Vorschriften insbesondere bezüglich Betonüberdeckung ist einen solche Decke FACHGERECHT geplant und ausgeführt ganz schnell 30 cm dick. Mal Ganz davon ab, dass es wohl ohne Druckbewehrung nicht gehen wird .
Fürs selbe Geld bekommt man bei gleicher Aufbauhöhe eine vernünftige Decke mit Leitungen in angehängter Decke!
Mir komme bitte niemand mit solchen Ideen. Und schon gar nicht unter dem Vorwand, diese seien besonders fortschrittlich.