Wasserrückstau im Drainleitungsanschlussrohr: Ursachen, Risiken & Lösungen?
BAU-Forum: Keller

Wasserrückstau im Drainleitungsanschlussrohr: Ursachen, Risiken & Lösungen?

Hallo,
wir besitzen ein Reihenmittelhaus (1/ 1/2 Jahre alt). Um diesen Reihenhausblock wurde eine Ringdrainage installiert. Alle Kellerlichtschächte sind über ein Anschlussrohr mit der Dränleitung verbunden.
In einem Lichtschacht von uns steht im Anschlussrohr Wasser bis zu einer Höhe von 23 cm (Anschlussrohrlänge = 33 cm von Lichtschachtunterkannte bis in Drainleitungsunterkante)
Das Wasser läuft nur sehr sehr langsam ab und wird meiner Meinung nach durch die Drainleitungsschlitze wieder nach außen gedrückt. Es wurde vom Bauträger schon mal versucht mit einer Spirale zu reinigen, was aber nur bis zu 3 m gelang, danach blieb man stecken. Dann hat der Bauleiter drei Eimer Wasser reingekippt. Das zugeschüttete Wasser ist natürlich irgendwohin versickert und der Wasserstand im Anschlussrohr blieb bei den 23 cm. Nun behauptet der Bauleiter, dass alles super ist und wir ein funktionierendes Drainsystem haben.
Ich komme mir veralbert vor und habe Angst, dass das versickernde Wasser nun die meiste Zeit an der Kellerwand zubringt und wir irgendwann einen feuchten Keller an dieser Stelle bekommen.
Wie ist das zu Beurteilen?
1. Darf in einem Anschlussrohr zu einer Dränleitung Wasser stehen?
2. Ist das ein funktionierendes System?
3. Was würde mich ein unabhängiger Bausachverständiger kosten?
vielen Dank schon mal für die Antworten
Mit freundlichen Grüßen
  • Name:
  • Lindenau
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    ⚠️ Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung. Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Gefahr: Anstehendes Wasser im Bereich der Kellerwand kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.

    GoogleAI-Analyse

    Ich verstehe, dass Sie Wasserrückstau im Anschlussrohr der Drainleitung Ihres Lichtschachts bemerken. Das ist ein Zeichen, dem ich unbedingt nachgehen würde.

    🔴 Gefahr: Wasserrückstau kann auf eine Verstopfung oder Beschädigung der Drainleitung hindeuten. Dies kann langfristig zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen.

    • Mögliche Ursachen: Verstopfung durch Erdreich, Wurzeleinwuchs, Beschädigung der Rohre, fehlerhafte Installation (z.B. zu geringes Gefälle).
    • Prüfung: Überprüfen Sie zunächst, ob der Lichtschacht frei von grobem Schmutz ist. Kontrollieren Sie, ob das Wasser im Anschlussrohr nach starkem Regen abfließt.
    • Drainleitungsschlitze: Achten Sie darauf, dass die Drainleitungsschlitze nicht verstopft sind.

    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Drainage zu kontaktieren, um die Ursache des Wasserrückstaus zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung zu ergreifen. Eine TV-Kanaluntersuchung kann hier Klarheit bringen.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Drainleitung
    Eine Drainleitung ist ein unterirdisches Rohrsystem, das dazu dient, Wasser vom Gebäude wegzuleiten und so Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Sie besteht aus perforierten Rohren, die in einem Kiesbett verlegt sind.
    Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Sickerschacht, Dränung.
    Lichtschacht
    Ein Lichtschacht ist eine Konstruktion, die vor Kellerfenstern angebracht wird, um Tageslicht und Belüftung in den Kellerraum zu ermöglichen. Er ist oft mit der Drainleitung verbunden, um eindringendes Wasser abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Kellerbelüftung, Entwässerung.
    Wasserrückstau
    Wasserrückstau bezeichnet die Ansammlung von Wasser in einem System, das eigentlich für den Abfluss vorgesehen ist. Im Zusammenhang mit Drainleitungen deutet Wasserrückstau auf eine Verstopfung oder Beschädigung hin.
    Verwandte Begriffe: Verstopfung, Überflutung, Staunässe.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen erstellen kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt.
    Ringdrainage
    Eine Ringdrainage ist eine spezielle Form der Drainage, bei der ein geschlossener Ring aus Drainagerohren um ein Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten. Sie ist besonders effektiv bei der Verhinderung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Perimeterdämmung, Kellerabdichtung.
    Anschlussrohr
    Ein Anschlussrohr verbindet den Lichtschacht mit der Hauptdrainleitung. Es dient dazu, Wasser, das sich im Lichtschacht sammelt, in die Drainage abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Verbindungsstück, Abwasserrohr, Zuleitung.
    Dränung
    Dränung bezeichnet die Ableitung von überschüssigem Wasser aus dem Boden oder von Bauwerken, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Bautenschutzes.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Drainage, Sickerschacht.

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was ist eine Ringdrainage?
      Eine Ringdrainage ist ein System von Drainagerohren, das um ein Gebäude herum verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und die Kellerwände trocken zu halten. Sie besteht aus perforierten Rohren, die in einem Kiesbett liegen und das Wasser ableiten.
    2. Warum ist Wasserrückstau in der Drainleitung problematisch?
      Wasserrückstau deutet darauf hin, dass das Drainagesystem nicht ordnungsgemäß funktioniert. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller, Schimmelbildung und langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    3. Wie kann eine Verstopfung der Drainleitung behoben werden?
      Eine Verstopfung kann durch Spülen der Drainleitung mit Hochdruck oder durch eine TV-Kanaluntersuchung lokalisiert und anschließend mechanisch entfernt werden. In manchen Fällen ist eine Reparatur oder ein Austausch beschädigter Rohrabschnitte erforderlich.
    4. Was ist eine TV-Kanaluntersuchung?
      Bei einer TV-Kanaluntersuchung wird eine Kamera in die Drainleitung eingeführt, um den Zustand der Rohre zu überprüfen und Verstopfungen oder Beschädigungen zu lokalisieren. Dies ermöglicht eine gezielte Reparatur.
    5. Wie oft sollte eine Drainleitung gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung der Drainleitung, idealerweise alle 5-10 Jahre, wird empfohlen, um Verstopfungen und Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    6. Kann ich die Drainleitung selbst reinigen?
      Leichte Verstopfungen im Lichtschachtbereich können Sie eventuell selbst entfernen. Bei tieferliegenden Problemen oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Reparatur einer Drainleitung?
      Die Kosten für die Reparatur einer Drainleitung variieren je nach Art und Umfang des Schadens. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb nach einer Inspektion vor Ort geben.
    8. Was bedeutet "Dränleitungsschlitze"?
      Dränleitungsschlitze sind kleine Öffnungen in der Dränleitung, durch die das Wasser in das Rohr eindringen und abgeleitet werden kann. Diese Schlitze können sich mit der Zeit zusetzen.

    🔗 Verwandte Themen

    • Kellerabdichtung von außen
      Informationen zu verschiedenen Verfahren der Kellerabdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Installation einer Drainage.
    • Schimmelbildung im Keller
      Informationen zu den Ursachen und der Beseitigung von Schimmel im Keller.
    • TV-Kanaluntersuchung von Abwasserleitungen
      Details zum Ablauf und den Vorteilen einer TV-Kanaluntersuchung.
  2. Drainage DIN 4095: Wasseranstau vermeiden – Abdichtung gefährdet!

    1. Klares Nein 2. Nein  -  da eine ...
    1.
    Klares Nein
    2.
    Nein  -  da eine Dränung an Wasseranstau über den Fußpunkt verhindern muss. Im Falle einer Dränung nach DINAbk. 18195-4 in Verbindung mit einer Drananlage nach DIN 4095 wäre dieses Ziel verfehlt. Zu klären wäre, ob das Wasser nur im LS_Anschluss aufstaut, oder insgesamt. Dann wäre evtl. die Abdichtung bedroht.
    3.
    Richtwerte hier:
  3. Drainage-Tiefe: Lichtschacht vs. Ringdrainage – Abdichtungskonzept prüfen!

    Nehmen wir mal an ...
    Nehmen wir mal an dass die Höhe der Fensterbrüstung im Keller 1,20 m beträgt und die Lichtschächte (LS) außen 15 cm tiefer als die Fensterbrüstung sind (da im Keller die Lichtschächte wohl selten bis zum Fußboden gehen).
    Soweit ich es verstanden habe, würde dann die Oberkante der Drainanlage noch 23 cm tiefer liegen, als die Unterkante der LS, die Ringleitung wäre demnach immer  -  zumindest in einem Stück  -  voll.
    Damit würde das Wasser ca. 80 cm oberhalb des Fußbodens im Keller außen anstehen ..., zumindest in der Ringdrainage ...
    Rest wie Mark Carden.
    Fragen:

    1) Fotos aus der Bauzeit vorhanden?

    2) Bodengutachten vorhanden?

    3) Welcher Boden (Sand, Lehm)?

    4) Abdichtungskonzept?

    5) In welche Richtung hat die Drainanlage das Gefälle? Hängt nach dem LS mit Anstau noch ein weiterer LS in Gefällerichtung dran?

    6) Kontrollschächte in der Drainanlage vorhanden?

    7) Haben die Nachbarn auch einen solchen LS mit Rückstau?

  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026

    ⚠️ Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung. Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Wasserrückstau im Drainleitungsanschlussrohr: Ursachen und Lösungen

    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Ursachen und Risiken von Wasserrückstau in Drainleitungsanschlussrohren, insbesondere im Zusammenhang mit Lichtschächten. Es wird die Notwendigkeit einer korrekten Drainage nach DINAbk. 4095 betont, um Wasseranstau und Schäden an der Kellerabdichtung zu vermeiden. Die korrekte Tiefe der Drainanlage im Verhältnis zu Lichtschächten und Fensterbrüstungen wird ebenfalls thematisiert.

    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Drainage DIN 4095: Wasseranstau vermeiden – Abdichtung gefährdet! muss eine Dränung Wasseranstau über den Fußpunkt verhindern. Andernfalls ist die Abdichtung der Kellerwand möglicherweise bedroht. Es sollte geklärt werden, ob das Wasser nur im Lichtschacht-Anschluss aufstaut oder insgesamt.

    📊 Zusatzinfo: Die korrekte Tiefe der Drainanlage im Verhältnis zu den Lichtschächten ist entscheidend, wie im Beitrag Drainage-Tiefe: Lichtschacht vs. Ringdrainage – Abdichtungskonzept prüfen! erläutert wird. Die Oberkante der Drainanlage sollte ausreichend tiefer liegen als die Unterkante der Lichtschächte, um eine effektive Drainage zu gewährleisten.

    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die korrekte Ausführung der Drainage gemäß DIN 4095 und das Abdichtungskonzept Ihres Kellers. Lassen Sie die Situation von einem Bausachverständigen beurteilen, um mögliche Risiken für die Bausubstanz frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Achten Sie besonders auf die korrekte Tiefe der Drainanlage im Verhältnis zu den Lichtschächten, um Wasserrückstau zu vermeiden.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Interne Fundstellen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserrückstau, Drainleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Keller - 12491: Wasserrückstau im Drainleitungsanschlussrohr: Ursachen, Risiken & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellereingang nachträglich bauen: Fundament, Drainage & Abdichtung – Kosten & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz in KG-Rohr gespült: Entfernung, Risiken & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Gefälle Pflicht? Wasserrückstau, Normen & Rechte in Mecklenburg-Vorpommern?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Schüco Balkon: Notüberlauf erforderlich? Nachrüstung, Risiken & Kosten im Altbau?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Notüberlauf Balkon: Pflicht bei mehreren Balkonen? Kosten, Montage & Vorschriften?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Abflussrohr Durchmesser Dachterrasse: 50 mm ausreichend für 20 qm?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Entwässerung: Siphon vs. Regenrinne – Kosten, Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gefälleestrich Toleranzen: Unebenheiten auf Terrasse & Balkon nach DIN? Plattenbelag
  10. BAU-Forum - Dach - Regenstandrohr Kosten Neubau: Preise für Montage & Rückbehalt bei fehlender Installation?

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserrückstau, Drainleitung" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wasserrückstau, Drainleitung" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Wasserrückstau im Drainleitungsanschlussrohr: Ursachen, Risiken & Lösungen?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Wasserrückstau im Drainrohr: Ursachen & Lösungen
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Wasserrückstau, Drainleitung, Anschlussrohr, Keller, Feuchtigkeit, Drainage, Lichtschacht, Bausachverständiger, Ursachen, Lösungen
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. YouTube-Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN
✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼