Kellerabdichtung nach DIN 18195: Teil 4 (mit Dränage) vs. Teil 6 (ohne)? Kosten & Unterschiede
BAU-Forum: Keller

Kellerabdichtung nach DIN 18195: Teil 4 (mit Dränage) vs. Teil 6 (ohne)? Kosten & Unterschiede

Hallo zusammen!
Wir bauen ein Haus in Massivbauweise aus Porenbeton (30-iger Stein). Jetzt geht es um die Kellerabdichtung. Unser Häuslebauer fragte uns, ob wir die Abdichtung gemäß DINAbk. 18195 Teil 4 mit Dränage oder gemäß DIN 18195 Teil 6 (ohne Dränage) ausführen lassen wollen?
Laut Bodengutachten ist unser Baugrundprofil nachfolgend aufgebaut: 1) 0,20 m u. GOK Mutterboden; 2) 0,50-0,80 m u. GOK Decklehm (Feinsand, schwach tonig), Bodenklasse 3, Durchlässigkeit schlecht; 3) 2,50 m u. GOK Hangschutt / Verwitterungshorizont (Feinsand, kiesig, schwach schluffig), Bodenklasse 3, Durchlässigkeit gut. Grunwasser: Grundwasser wurde zum Untersuchungszeitpunkt nicht angetroffen; Stauwasser nach Starkregen möglich, vollständige Porenwassersättigung bis GOK; Schichtwasser innerhalb der sandigen und kiesigen Bereiche entsprechend der Niederschlagsentwicklung möglich.
Gemäß Bodengutachten ist eine Abdichtung nach DIN 18195 Teil 4 mit Dränage möglich, unser Häuslebauer empfiehlt jedoch eine Abdichtung gemäß DIN 18195 Teil 6, (Lastfall: aufstauendes Sickerwasser).
Der Aufpreis für die Abdichtung gemäß Teil 6 beträgt nach Aussage des Häuslebauers ca. 432,11 € brutto. Wie ist eure Meinung? Vielen Dank im Voraus.
  • Name:
  • Der kleine Bauherr
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    ⚠️ Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung. Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen, die die Bausubstanz gefährden und hohe Sanierungskosten verursachen können.

    GoogleAI-Analyse

    Ich beurteile die Frage zur Kellerabdichtung nach DINAbk. 18195 wie folgt: Die Wahl zwischen Teil 4 (mit Dränage) und Teil 6 (ohne Dränage) hängt stark vom Bodengutachten und den zu erwartenden Wasserverhältnissen ab.

    DIN 18195-4 beschreibt die Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht stauendes Sickerwasser. Eine Dränage ist hier erforderlich, um das Wasser abzuleiten und den Lastfall "Bodenfeuchtigkeit" sicherzustellen.

    DIN 18195-6 hingegen behandelt die Abdichtung gegen drückendes Wasser. Diese kommt zum Einsatz, wenn mit zeitweise oder dauerhaft hohem Grundwasserstand bzw. Stauwasser zu rechnen ist. Hier ist keine Dränage vorgesehen, da die Abdichtung dem Wasserdruck standhalten muss.

    Ich empfehle, das Bodengutachten genau zu prüfen und den Lastfall (Bodenfeuchtigkeit oder drückendes Wasser) eindeutig zu bestimmen. Die Entscheidung sollte in Absprache mit einem Fachplaner oder Bauingenieur getroffen werden.

    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Bodengutachter und einem erfahrenen Bauingenieur beraten, um die optimale Abdichtungsvariante für Ihr Haus zu wählen.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    DIN 18195
    Deutsche Industrienorm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Bauwerken regelt. Sie unterteilt sich in verschiedene Teile, die unterschiedliche Lastfälle abdecken.
    Verwandte Begriffe: Lastfall, Abdichtung, Wasserdruck
    Lastfall
    Beschreibt die Art und Intensität der Wassereinwirkung auf ein Bauwerk. Die Wahl der Abdichtung hängt vom jeweiligen Lastfall ab.
    Verwandte Begriffe: Bodenfeuchtigkeit, Sickerwasser, drückendes Wasser
    Dränage
    Ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie wird eingesetzt, um den Lastfall "Bodenfeuchtigkeit" sicherzustellen und das Bauwerk vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Dränleitung, Filterkies
    Bodenfeuchtigkeit
    Feuchtigkeit, die im Erdreich vorhanden ist und durch Kapillarwirkung in das Bauwerk eindringen kann. Sie stellt einen geringeren Lastfall dar als drückendes Wasser.
    Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Sickerwasser, Erdreich
    Sickerwasser
    Wasser, das durch den Boden sickert und sich im Erdreich ansammelt. Es kann sowohl stauend als auch nicht stauend auftreten.
    Verwandte Begriffe: Dränage, Bodenfeuchtigkeit, Grundwasser
    Drückendes Wasser
    Wasser, das mit Druck gegen das Bauwerk wirkt, beispielsweise durch hohen Grundwasserstand oder Stauwasser. Es stellt einen höheren Lastfall dar als Bodenfeuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Stauwasser, Wasserdruck
    Bodengutachten
    Eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über die Bodenbeschaffenheit, die Grundwasserverhältnisse und die zu erwartenden Lastfälle gibt. Es ist die Grundlage für die Planung der Kellerabdichtung.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Grundwasser, Lastfall

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was ist der Unterschied zwischen DIN 18195 Teil 4 und Teil 6?
      DIN 18195 Teil 4 beschreibt die Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht stauendes Sickerwasser, während Teil 6 die Abdichtung gegen drückendes Wasser behandelt. Der wesentliche Unterschied liegt im Lastfall und der Notwendigkeit einer Dränage.
    2. Wann benötige ich eine Dränage gemäß DIN 18195-4?
      Eine Dränage ist erforderlich, wenn mit Bodenfeuchtigkeit oder nicht stauendem Sickerwasser zu rechnen ist. Sie dient dazu, das Wasser abzuleiten und den Lastfall "Bodenfeuchtigkeit" sicherzustellen.
    3. Was bedeutet "drückendes Wasser" im Zusammenhang mit DIN 18195-6?
      Drückendes Wasser liegt vor, wenn Grundwasser oder Stauwasser gegen die Kellerwand drückt. In diesem Fall muss die Abdichtung dem Wasserdruck standhalten, und eine Dränage ist nicht vorgesehen.
    4. Wie finde ich heraus, welcher Lastfall für mein Bauvorhaben zutrifft?
      Der Lastfall wird durch ein Bodengutachten ermittelt. Dieses Gutachten analysiert die Bodenverhältnisse und die zu erwartenden Wasserverhältnisse auf Ihrem Grundstück.
    5. Kann ich die Kellerabdichtung selbst ausführen?
      Ich rate davon ab, die Kellerabdichtung selbst auszuführen, da dies ein komplexes Thema ist, das Fachkenntnisse erfordert. Fehler bei der Ausführung können zu schwerwiegenden Feuchtigkeitsschäden führen.
    6. Welche Materialien eignen sich für die Kellerabdichtung?
      Geeignete Materialien für die Kellerabdichtung sind beispielsweise Bitumenbahnen, Kunststoffdichtungsbahnen oder mineralische Dichtungsschlämmen. Die Wahl des Materials hängt vom Lastfall und den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab.
    7. Was kostet eine Kellerabdichtung gemäß DIN 18195?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren je nach Lastfall, Größe des Kellers und verwendetem Material. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    8. Was ist bei der Ausführung einer Kellerdränage zu beachten?
      Bei der Ausführung einer Kellerdränage ist darauf zu achten, dass die Dränleitung fachgerecht verlegt wird und ein ausreichendes Gefälle aufweist. Zudem muss die Dränage regelmäßig gewartet werden, um Verstopfungen zu vermeiden.

    🔗 Verwandte Themen

    • Kellerabdichtung von innen
      Möglichkeiten und Grenzen der nachträglichen Kellerabdichtung von innen.
    • Außenwandabdichtung
      Verfahren und Materialien für die Abdichtung von Außenwänden im Erdreich.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller
      Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    • Grundwasserabsenkung
      Maßnahmen zur Absenkung des Grundwasserspiegels bei Bauarbeiten.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen, Gesundheitsrisiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller.
  2. DIN 18195-6: KMB-Abdichtung bei aufstauendem Sickerwasser kritisch!

    Meine Meinung ist
    das eine Abdichtung gemäß aRdT (kann in diesem Fall dann keine KMB mit Vlies sein) nicht für den lächerlichen Mehrpreis zu erhalten ist.
    Die in der DINAbk. 18195-6 aufgeführte KMB-Abdichtung bei aufstauenden Sicherwasser ist von der Herstellerseite im DIN Ausschuss durchgesetzt worden, wird aber von den wenigsten Experten als aRdT eingestuft.
    Was bleibt also über = Bahnenabdichtung an vorbereitetet Sohlenstirnkonstruktion mit Fest- und Losflanschkonstruktionen oder mind. Klemmschienen.
    Das ist für das Mehr-Geld nicht zu bekommen.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026

    ⚠️ Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung. Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Kellerabdichtung nach DINAbk. 18195: Dränage (Teil 4) vs. ohne (Teil 6)

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile der Kellerabdichtung nach DIN 18195 Teil 4 (mit Dränage) im Vergleich zu Teil 6 (ohne Dränage), insbesondere im Hinblick auf Kosten, Anwendungsbereiche und die Eignung verschiedener Abdichtungsmaterialien wie KMB (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung). Das Bodengutachten spielt eine entscheidende Rolle bei der Wahl des geeigneten Abdichtungsverfahrens. Die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und langfristige Bauschäden zu vermeiden.

    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag DIN 18195-6: KMB-Abdichtung bei aufstauendem Sickerwasser kritisch! weist darauf hin, dass die KMB-Abdichtung gemäß DIN 18195-6 bei aufstauendem Sickerwasser von einigen Experten kritisch gesehen wird und nicht immer dem Stand der Technik (aRdT) entspricht.

    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Kellerabdichtung sollte ein detailliertes Bodengutachten erstellt und die Empfehlungen eines erfahrenen Bauingenieurs oder Sachverständigen eingeholt werden. Die Wahl des Abdichtungsverfahrens sollte auf den spezifischen Lastfall (z.B. Lastfall nach DIN 18195) und die Bodenverhältnisse abgestimmt sein.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Interne Fundstellen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, DIN". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Baugrund-/Bodenuntersuchungen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagen-Keller-Verbindung: Treppenzugang, Lastenaufzug & Deckendurchbruch – Machbarkeit prüfen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück aufschütten vs. Keller bauen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Hanglage?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmebrücken in Ausführungsplanung vergessen? Schallschutz, EnEV & Abdichtung prüfen!
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Einfamilienhaus mit Keller in Mettmann gesucht: Preisgünstig bauen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, DIN" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, DIN" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Kellerabdichtung nach DIN 18195: Teil 4 (mit Dränage) vs. Teil 6 (ohne)? Kosten & Unterschiede
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Kellerabdichtung: DIN 18195 Teil 4 oder 6?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Kellerabdichtung, DIN 18195, Dränage, Teil 4, Teil 6, Lastfall, Sickerwasser, Bodengutachten, Feuchtigkeitsschutz, Porenbeton
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. YouTube-Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN
✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼