Horizontale Abdichtung Bodenplatte: Ausführung, Materialien & korrekte Anbringung?
BAU-Forum: Keller

Horizontale Abdichtung Bodenplatte: Ausführung, Materialien & korrekte Anbringung?

Wir planen ein Einfamilienhaus und haben vom Bauunternehmer folgende Bauausführung erhalten.
Mutterboden abschieben und seitlich lagern, Bodenaushub, Bodenklasse 3-4, bis zu einer Tiefe von 2,4 m ausheben und abfahren. 20 cm Sandschicht einbringen und verdichten.
Noppenbahn (Dörken Delta MS) auslegen. 25 cm bewehrte Bodenplatte aus B25 WU (heißt glaube ich auch jetzt C25/30). Horizontale Absperrung unter erster Steinreihe mit Delta PE Mauerwerkssperre.
Bodenplatte mit Feuchtigkeitssperre Gefitas PE 3/300 abdichten und an den Wänden mit Gefitas Systemanschlussstreifen R 300
mit den Delta PE Mauerwerkssperren verbinden. Eine weitere Horizontalsperre soll auf der ersten Steinreihe erfolgen.
Für mich als Laien hört sich alles Schlüssig an, aber warum noch eine zweite Horizontalsperre? Und sind die Materialien auch die Richtigen?
MfG
degaan
  • Name:
  • degaan
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    ⚠️ Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung. Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    GoogleAI-Analyse

    Ich beurteile die beschriebene Ausführung der horizontalen Abdichtung wie folgt:

    Die beschriebene Vorgehensweise mit dem Abtrag des Mutterbodens, dem Bodenaushub, dem Einbringen und Verdichten einer Sandschicht sowie dem Auslegen einer Noppenbahn (z.B. Dörken Delta MS) ist ein gängiger Ansatz für die Vorbereitung einer Bodenplatte. Die Noppenbahn dient als Schutz der Abdichtungsebene und zur Ableitung von Feuchtigkeit.

    Wichtig: Die Noppenbahn alleine stellt keine vollständige horizontale Abdichtung dar. Sie dient primär dem Schutz der eigentlichen Abdichtungsebene.

    Für eine wirksame horizontale Abdichtung sind weitere Maßnahmen erforderlich, wie z.B.:

    • Eine Bitumen-Schweißbahn oder eine Kunststoffdichtungsbahn: Diese werden auf die verdichtete Sandschicht aufgebracht und bilden die eigentliche wasserundurchlässige Schicht.
    • Ein Systemanschlussstreifen: Dieser dient zur wasserdichten Verbindung der horizontalen Abdichtung mit der vertikalen Abdichtung der Wände (z.B. mit Gefitas Wänden).
    • Eine Mauerwerkssperre: Diese wird in den ersten Steinreihen des Mauerwerks eingebracht, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.

    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Bauunternehmer die detaillierte Planung der horizontalen Abdichtung vorlegen und prüfen Sie, ob alle notwendigen Komponenten (Abdichtungsbahn, Systemanschlussstreifen, Mauerwerkssperre) berücksichtigt sind. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Anschlüsse und Übergänge, um eine dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Horizontale Abdichtung
    Eine Abdichtungsebene, die horizontal im Erdreich oder unterhalb der Bodenplatte angeordnet ist, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Vertikale Abdichtung, Flächenabdichtung, Bauwerksabdichtung.
    Bodenplatte
    Die tragende Platte aus Beton, die als Fundament für ein Gebäude dient und die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung.
    Noppenbahn
    Eine Kunststoffbahn mit Noppen, die als Schutzschicht für die Abdichtungsebene eingesetzt wird und zur Ableitung von Feuchtigkeit dient.
    Verwandte Begriffe: Dränagebahn, Schutzlage, Filtervlies.
    Mauerwerkssperre
    Eine horizontale Abdichtung, die in den ersten Steinreihen des Mauerwerks eingebracht wird, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Kapillarbrechende Schicht, Injektionsverfahren.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine allgemeine Bezeichnung für Maßnahmen und Materialien, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindern sollen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Abdichtungssystem.
    Systemanschlussstreifen
    Ein spezielles Dichtungsband, das zur wasserdichten Verbindung unterschiedlicher Abdichtungsebenen dient, z.B. zwischen horizontaler und vertikaler Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Fugenband, Quellband, Dichtmanschette.
    Gefitas Wänden
    Ein System für die Abdichtung von Wänden im Erdreich, das in Kombination mit anderen Abdichtungsmaßnahmen eingesetzt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung, Dränagesystem.

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was ist der Zweck einer horizontalen Abdichtung?
      Die horizontale Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte und das Mauerwerk zu verhindern. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Feuchtigkeitsschutzes eines Gebäudes und trägt zur Vermeidung von Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung bei.
    2. Welche Materialien werden für eine horizontale Abdichtung verwendet?
      Für horizontale Abdichtungen werden verschiedene Materialien eingesetzt, darunter Bitumen-Schweißbahnen, Kunststoffdichtungsbahnen (z.B. aus PVC oder TPO) und spezielle Dichtungsschlämmen. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    3. Was ist eine Noppenbahn und wozu dient sie?
      Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die als Schutzschicht für die Abdichtungsebene eingesetzt wird. Sie schützt die Abdichtung vor Beschädigungen durch Steine oder andere spitze Gegenstände im Erdreich und sorgt für eine Hinterlüftung der Abdichtung.
    4. Was ist ein Systemanschlussstreifen?
      Ein Systemanschlussstreifen ist ein spezielles Dichtungsband, das zur wasserdichten Verbindung der horizontalen Abdichtung mit der vertikalen Abdichtung der Wände dient. Er sorgt für einen nahtlosen Übergang zwischen den beiden Abdichtungsebenen und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit an dieser Stelle.
    5. Was ist eine Mauerwerkssperre?
      Eine Mauerwerkssperre ist eine horizontale Abdichtung, die in den ersten Steinreihen des Mauerwerks eingebracht wird. Sie verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk und schützt so die Bausubstanz vor Schäden.
    6. Warum ist eine sorgfältige Ausführung der horizontalen Abdichtung so wichtig?
      Eine mangelhaft ausgeführte horizontale Abdichtung kann zu erheblichen Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung führen. Diese Schäden können die Bausubstanz beeinträchtigen, die Wohnqualität mindern und hohe Sanierungskosten verursachen.
    7. Wie kann ich die Qualität der horizontalen Abdichtung überprüfen?
      Die Qualität der horizontalen Abdichtung kann durch eine sorgfältige Bauüberwachung und die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien sichergestellt werden. Im Zweifelsfall sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Ausführung zu überprüfen.
    8. Was kostet eine horizontale Abdichtung?
      Die Kosten für eine horizontale Abdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der zu abdichtenden Fläche, den verwendeten Materialien und dem Aufwand für die Ausführung. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise und Leistungen zu vergleichen.

    🔗 Verwandte Themen

    • Vertikale Abdichtung von Kellerwänden
      Schutz der Kellerwände vor seitlich eindringender Feuchtigkeit.
    • Dränagesysteme für Gebäude
      Ableitung von Wasser im Erdreich, um den Feuchtigkeitsdruck auf die Abdichtung zu reduzieren.
    • Bauwerksabdichtung nach DINAbk. 18533
      Norm für die Abdichtung von erdberührten Bauteilen.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbefall.
    • Feuchteschäden sanieren
      Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden und deren Ursachen.
  2. Abdichtung Bodenplatte: Noppenbahn unter Bodenplatte vermeiden!

    so geht es noch besser

    und die Sache mit der Noppenbahn unter der BP sollten Sie gleich stoppen.

  3. Noppenbahn unter Bodenplatte: Kapillarbrechende Schicht?

    Warum Noppenbahn nicht?
    Hallo Herr Carden,
    ich konnte leider in Ihren Links nichts über die Noppenbahn finden, warum man sie weglassen sollte bzw. was gegen sie spricht.
    Ich denke mal die Noppenbahn ist als Kapillarbrechende Schicht gedacht.
    MfG
    degaan
  4. Bodenplatte: Betonüberdeckung – Schutz der Bewehrung!

    Betonüberdeckung
    Sie haben eine Mindest-Betonüberdeckung einzuhalten. Also z.B. 3 cm Beton um die Eisen drumherum, eben auch nach unten. Nun werden aber erst die Eisen verlegt, dann kommt der Beton rein. Dabei latschen die Leute auf der Bewehrung rum. Was glauben Sie, was das Eisen auf der Noppenbahn macht? Durchdrücken.
    Richtig ist 15 cm kapillarbrechende Schicht aus z.B. Kies, PE-Folie (damit der Beton nicht in den Kies läuft), Sauberkeitsschicht aus 4  -  5 cm billigem Beton.
    Dann Bewehrung auf Abstandshaltern verlegen.
    So bleibt die Bewehrung da, wo sie hingehört und damit die Betondeckung gleichmäßig.
    Abdichtung wie bei den Links von Herrn Carden
    • Name:
    • Reg2003-R.K.
  5. Bodenplatte: PE-Folie unter Kies – Nicht erforderlich!

    Die Pe-Folie auf dem Kies
    Können Sie auch weglassen.
    Nicht erforderlich eher schädlich.
  6. Sauberkeitsschicht: Nur bei steifen Betonmischungen nötig

    Wenn es nicht gerade regnet🙂
    Sonst ist die Sauberkeitsschicht im Kies. Ansonsten kann die wegfallen, gerade bei steifen Mischungen.
    • Name:
    • Reg2003-R.K.
  7. Kapillarbrechende Schicht: Feinkornanteil beachten!

    Wenn es sich
    um eine Kapillarbrechende Schicht handelt, fehlt es ein Feinkorn. Wo dann wohl die Zementschlämme verbleibt, wenn der Kies nicht abgedeckt wir. Die Sauberkeitsschicht ist hin und die kapillarbrechende Eigenschaft des Kieses ist aufgehoben. Es sein denn, ich baue den Beton als F1 ein, aber dass wird wohl nichts. Ich verstehe den Hinweis schon hinsichtlich der Folie  -  bezugnehmend auf einen Fundamenterder. Aber ob dieses wirklich im feuchten Milieu liegt, wenn ich eine KB Schicht habe ist doch wohl auch in Frage zu stellen.
    R. K. hat den Sinn einer SB Schicht genau erklärt. Dieses funktioniert nun mal mit einer Noppenbahn nicht, schon gar nicht auf einer Grobkiesschicht. Ferner hat die SB Schicht die Aufgabe Ungenauigkeiten im Untergrund auszugleichen, um Dickenunterschiede in der BP zu vermeiden. Dieses würde wiederum zu Zwängungen in diese führen. Des Weiteren ist der Sinn der Kiesschicht als Kapillarbrechende Schicht sowieso in Frage zu stellen. Diese darf als Ersatz für eine Flächige Abdichtung der Sohle nur dann zum Einsatz kommen, wenn keine dauernden Aufenthaltsräume betroffen werden. Sie planen aber sowieso eine Abdichtung dieser, damit verliert die Kiesschicht Ihren Grund. Wenn Sie meine Links aufmerksam gelesen haben, werden Sie die Erklärung hierzu gefunden haben.
    Die Delta PE Mauerwerkssperre hat zwar eine Zulassung für Erddruckbelastete Wände, entspricht aber nicht der DINAbk. Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) Abdichtungsarbeiten  -  DIN 18336 Ausgabe Dezember 2002, diese fordert eine Bahn mit einer Dicke von mindestens 1,2 mm. Die Delta PE Mauerwerkssperre ist 0,4 mm Dick. Die DIN 1053-1: Mauerwerk  -  Teil 1: Berechnung und Ausführung verlangt für Erddruckbelastete Wände eine besandete Pappe, oder eine Sperrlage mit ähnlichen Reibungswiderstand. Die Delta PE Mauerwerkssperre soll dieses angeblich haben. Bleibt nur noch die Frage nach der Anbindung der Abdichtung auf der Sohlenplatte an die Delta PE Mauerwerkssperre. Ich kenne die Gefitas PE 3/300 nicht, also kann ich nicht sagen, ob diese ohne Probleme mit der Delta PE MS kompatibel ist.
    Aber die DIN 18195-4 "Bauwerksabdichtungen; Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit (Kapillarwasser, Haftwasser) und nichtstauendes Sickerwasser an Bodenplatten und Wänden; Bemessung und Ausführung  -  2000/08" gibt die verschiedensten Möglichkeiten der Sperrungsmaterialien vor. Die Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) Abdichtungsarbeiten  -  DIN 18336 Ausgabe Dezember 2002 grenzt diese auf einer G200DD unter den Wänden (nach DIN 1053 dann bitte besandet) und einer G200S4 auf der Sohlenplatte ein. Die Materialien sind kompatibel und Alles wird gut.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026

    ⚠️ Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung. Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Horizontale Abdichtung Bodenplatte: Materialien und Ausführung

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der horizontalen Abdichtung der Bodenplatte, insbesondere die Verwendung von Noppenbahnen und alternativen Schichten. Es wird die Bedeutung der Betonüberdeckung und die Funktion einer kapillarbrechenden Schicht hervorgehoben. Die Notwendigkeit einer PE-Folie unter dem Kies wird in Frage gestellt, und die Bedingungen für eine optionale Sauberkeitsschicht werden erläutert.

    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Abdichtung Bodenplatte: Noppenbahn unter Bodenplatte vermeiden! sollte die Verwendung einer Noppenbahn unter der Bodenplatte kritisch hinterfragt werden.

    ✅ Empfehlung: Eine kapillarbrechende Schicht ist wichtig, aber laut Kapillarbrechende Schicht: Feinkornanteil beachten! sollte auf den Feinkornanteil geachtet werden, um die Funktion nicht zu beeinträchtigen.

    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Notwendigkeit einer PE-Folie unter dem Kies, wie im Beitrag Bodenplatte: PE-Folie unter Kies – Nicht erforderlich! erläutert. Beachten Sie die Hinweise zur Betonüberdeckung aus Bodenplatte: Betonüberdeckung – Schutz der Bewehrung!, um die Bewehrung der Bodenplatte optimal zu schützen. Die korrekte Ausführung der horizontalen Abdichtung ist entscheidend für den Feuchtigkeitsschutz und die Langlebigkeit des Bauwerks.

    Die Diskussionsteilnehmer beleuchten verschiedene Aspekte der Bauabdichtung und geben wertvolle Hinweise zur Materialauswahl und Ausführung. Die korrekte Ausführung der horizontalen Abdichtung der Bodenplatte ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden und die Bausubstanz langfristig zu schützen. Dabei spielen die Auswahl der richtigen Materialien und die fachgerechte Ausführung eine zentrale Rolle.

    Die Beiträge bieten eine umfassende Grundlage für die Planung und Ausführung einer effektiven horizontalen Abdichtung der Bodenplatte. Die Diskussionsteilnehmer teilen ihre Erfahrungen und geben wertvolle Tipps, die Bauherren und Fachleute bei der Umsetzung unterstützen. Die Beachtung der genannten Aspekte trägt dazu bei, eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten und somit die Lebensdauer des Gebäudes zu verlängern.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Interne Fundstellen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abdichtung, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Drainage / Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit
  2. Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie-Kollektor Selbstbau: Materialien, Absorber, Glas & Dichtungen für kalte Regionen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abdichtung, Bodenplatte" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Abdichtung, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Horizontale Abdichtung Bodenplatte: Ausführung, Materialien & korrekte Anbringung?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Horizontale Abdichtung: Korrekte Ausführung
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: horizontale Abdichtung, Bodenplatte, Noppenbahn, Mauerwerkssperre, Feuchtigkeitssperre, Bauabdichtung, Kellerabdichtung, Gefitas
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. YouTube-Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN
✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼