Nutzung eines alten Querkaminabzuges in altem Fachwerkhaus
BAU-Forum: Kamin und Kachelofen

Nutzung eines alten Querkaminabzuges in altem Fachwerkhaus

Haben ein ca. 200 Jahre altes Fachwerkhaus gekauft, in dem in den 60iger Jahren vom Wohnzimmer quer durch die Küche ein Querkamin, ein sogenannter "Fuchs", an den bestehenden Hauptkamin gebaut wurde (dieser Hauptkamin wird derzeit nicht benutzt, für die neue Gasheizung gibt es einen separaten Kamin). Dieser alte Querkamin (scheint gemauert zu sein) hat eine Außengröße von knapp 40 x 40 cm und ist insgesamt 2,60 lang. An diesen Querkamin wollten wir im Wohnzimmer einen Ofen anschließen (beim Kauf des Hauses war hier ein Ölofen angeschlossen, den wir jedoch entsorgt haben). Der Schornsteinfeger kam (leider nur der Vertreter, da der BSM krank war) und sagte mir, dass sei kein Problem den Schacht zu nutzen, wir sollten mit dem Ofen und dem Ofenrohr nur 20 cm von der Wand und den Deckenbalken Abstand halten. Daraufhin habe ich einen Ofen gekauft. Nun verweigert der BSM jedoch die Abnahme. Der Querkamin sei nicht 40 cm von brennbaren Bauteilen entfernt (darüber liegt wohl das Balkenlager für das Obergeschoss), der Ofen muss 40 cm von brennbaren Bauteilen in der Wand entfernt sein genau wie das Ofenrohr.
Gibt es einen Querkamin, der mit geringerem Abstand zu brennbaren Bauteilen genehmigt wird? Was kann man an die Wand hinter den Ofen machen, damit man den Abstand verringern darf?
  • Name:
  • Karin Kroll
  1. Der Abstand von 40 cm gilt für metallene und sonstige

    dünnwandige Verbindungsstücke.
    Ein gemauerter Fuchs ist bei 1/2- steinigem Mauerwerk (Mauerziegel 11,5 cm), L 90 und russbrandbeständig und verfügt somit über Schornsteinqualitäten.
    Die Güte des Fuchses ist, abhängig vom Baustoff und seiner Dicke, entscheidend.
    Und die von Ihnen genannten Maße (außen 40x40) deuten auf Schornsteinqualität hin.
    Dann sind die Abstandsregeln auch anders.
    Schornsteine müssen
    1. von Holzbalken und von Bauteilen entsprechender Abmessungen aus brennbaren Baustoffen einen Abstand von mindestens 2 cm,
    2. von sonstigen Bauteilen aus brennbaren Baustoffen einen Abstand von mindestens 5 cm
    einhalten. Dies gilt nicht für Schornsteine, die nur mit geringer Fläche an Bauteile, wie Fußleisten und Dachlatten, angrenzen. Zwischenräume in Decken- und Dachdurchführungen (Deckendurchführungen, Dachdurchführungen) müssen mit nichtbrennbaren Baustoffen geringer Wärmeleitfähigkeit ausgefüllt sein.
    Für normale Ofenrohre gilt weiterhin:
    Verbindungsstücke zu Schornsteinen müssen von Bauteilen aus brennbaren Baustoffen einen Abstand von mindestens 40 cm einhalten. Es genügt ein Abstand von mindestens 10 cm, wenn die Verbindungsstücke mindestens 2 cm dick mit nichtbrennbaren Dämmstoffen ummantelt sind.
    Abstand des Ofens:
    Feuerstätten müssen von Bauteilen aus brennbaren Baustoffen und von Einbaumöbeln so weit entfernt oder so abgeschirmt sein, dass an diesen bei Nennwärmeleistung der Feuerstätten keine höheren Temperaturen als 85 °C auftreten können. Andernfalls muss ein Abstand von mindestens 40 cm eingehalten werden.
    In der Montageanleitung des Ofens wird der Hersteller Aussagen zu Mindestabständen treffen. Die sind verbindlich.
    Grüße

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen, Bilder etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.