Elektrokabel im Estrich verlegen: Risiken, Vorschriften & Alternativen für Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit und Sinnhaftigkeit der Verlegung von Elektrokabeln direkt im Estrich im Neubau. Es wird auf VDE-Normen, DIN 18015, mögliche Risiken wie Korrosion und die Notwendigkeit der Planung hingewiesen. Die Verlegung in Leerrohren wird als vorteilhaft für spätere Austauschbarkeit angesehen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Elektrokabel im Estrich verlegen: Risiken, Vorschriften & Alternativen für Neubau?
gerade komme ich von meinen Neubau und dort wurden die Elektrokabel für Steckdosen usw. verlegt. Auffällig ist, dass die Zuleitung nicht in der Wand verlegt wurde, sondern dass sie über dem Betonboden verläuft. Lediglich die Stücke von der Dos nach unten wurden in die Wand "gespitzt". Später wird dann der flüssige Estrich vergossen und damit sind die Kabel nicht mehr zugänglich.
Nach Aussage des Elektrikers vor Ort ist das heute "stand der Technik" und man würde schon seit Jahren so arbeiten.
Ich sehe ja ein, dass diese Art der Kabelverlegung für den Handwerker die einfachste Möglichkeit ist. Aber ich frage mich, was ich mache, wenn mal ein Schade an einer Leitung auftritt. Das würde, nach meiner Meinung, bedeuten das man den gesamten Estrich wieder abtragen muss. Ist das so richtig oder mache ich mir umsonnst Sorgen und diese Art der Kabelverlegung ist wirklich heute "gang und gebe"?
Thorsten
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Sicherheitshinweise: Elektrokabel im Estrich: Was ist zu beachten?
🔴 Kritisch: Beschädigte Kabel im Estrich können unbemerkt zu lebensgefährlichen Situationen führen.
🔴 Kritisch: Feuchtigkeit im Estrich kann die Isolation der Kabel beschädigen und zu Kurzschlüssen führen.
🔴 Kritisch: Falsche Kabeltypen können durch chemische Reaktionen mit dem Estrich beschädigt werden.
GoogleAI-Analyse: Elektrokabel im Estrich: Was ist zu beachten?
Ich verstehe Ihre Sorge bezüglich der Kabelverlegung im Estrich. Grundsätzlich ist es möglich, Elektrokabel im Estrich zu verlegen, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten, um die Sicherheit und Langlebigkeit der Installation zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verlegung von Elektrokabeln im Estrich kann zu Beschädigungen der Kabel durch Feuchtigkeit, mechanische Belastung oder chemische Reaktionen führen. Dies kann im schlimmsten Fall einen Kurzschluss oder Brand verursachen.
- Geeignete Kabeltypen: Es dürfen nur Kabel verwendet werden, die speziell für die Verlegung im Estrich zugelassen sind (z.B. NYM-J-Kabel mit erhöhtem Schutz gegen Feuchtigkeit).
- Verlegung in Schutzrohren: Die Kabel sollten in Schutzrohren verlegt werden, um sie vor mechanischer Beschädigung und Feuchtigkeit zu schützen.
- Dokumentation: Die genaue Position der Kabel muss dokumentiert werden, um spätere Beschädigungen bei Bauarbeiten zu vermeiden.
- VDE-Normen: Die Installation muss den geltenden VDE-Normen entsprechen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die Installation von einem qualifizierten Elektriker überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden und keine Gefahren bestehen.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und Installationen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. - NYM-J-Kabel
- NYM-J-Kabel sind spezielle Elektrokabel, die für die Verlegung in feuchten Umgebungen geeignet sind. Sie verfügen über eine robuste Isolierung und sind widerstandsfähiger gegen mechanische Belastungen.
Verwandte Begriffe: Erdkabel, Mantelleitung, Feuchtraumkabel. - VDE-Normen
- VDE-Normen sind Richtlinien des Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V., die die Sicherheit elektrischer Anlagen regeln. Die Einhaltung dieser Normen ist wichtig, um Gefahren zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: DINAbk.-Normen, EN-Normen, Elektrosicherheit. - Schutzrohr
- Schutzrohre sind Rohre aus Kunststoff oder Metall, die zum Schutz von Elektrokabeln verwendet werden. Sie schützen die Kabel vor mechanischer Beschädigung und Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Leerrohr, Kabelkanal, Wellrohr. - Kurzschluss
- Ein Kurzschluss ist eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei elektrischen Leitern unterschiedlichen Potenzials. Er führt zu einem hohen Stromfluss und kann Brände verursachen.
Verwandte Begriffe: Überlastung, Erdschluss, Fehlerstrom. - Elektroinstallation
- Die Elektroinstallation umfasst alle Arbeiten, die zur Errichtung und Instandhaltung elektrischer Anlagen erforderlich sind. Dazu gehören die Verlegung von Kabeln, die Installation von Steckdosen und Schaltern sowie die Prüfung der Anlage.
Verwandte Begriffe: Gebäudeinstallation, Starkstromanlage, Schwachstromanlage. - Feuchtraum
- Ein Feuchtraum ist ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Waschküche. In Feuchträumen müssen spezielle Kabel und Installationstechniken verwendet werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Nassraum, Sanitärraum, Kondenswasser.
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Welche Kabel sind für die Verlegung im Estrich geeignet?
Es dürfen nur Kabel verwendet werden, die speziell für die Verlegung im Estrich zugelassen sind, wie z.B. NYM-J-Kabel mit erhöhtem Schutz gegen Feuchtigkeit. Diese Kabel sind widerstandsfähiger gegen die Einflüsse des Estrichs und bieten eine höhere Sicherheit. - Müssen Elektrokabel im Estrich in Schutzrohren verlegt werden?
Ja, die Kabel sollten unbedingt in Schutzrohren verlegt werden. Diese Rohre schützen die Kabel vor mechanischer Beschädigung und Feuchtigkeit, was die Lebensdauer der Installation verlängert und das Risiko von Kurzschlüssen reduziert. - Wie finde ich die Position der Kabel im Estrich wieder?
Die genaue Position der Kabel muss dokumentiert werden, idealerweise durch eine maßstabsgetreue Zeichnung oder ein Foto. Diese Dokumentation ist wichtig, um spätere Beschädigungen bei Bauarbeiten zu vermeiden. - Welche VDE-Normen sind bei der Verlegung von Elektrokabeln im Estrich zu beachten?
Die Installation muss den geltenden VDE-Normen entsprechen, insbesondere VDE 0100. Diese Normen regeln die sichere Installation elektrischer Anlagen und müssen unbedingt eingehalten werden, um die Sicherheit zu gewährleisten. - Was passiert, wenn Feuchtigkeit in den Estrich eindringt?
Feuchtigkeit im Estrich kann die Isolation der Kabel beschädigen und zu Kurzschlüssen führen. Daher ist es wichtig, auf eine fachgerechte Abdichtung des Estrichs zu achten und geeignete Kabeltypen zu verwenden. - Kann ich die Kabel selbst im Estrich verlegen?
Ich rate dringend davon ab, die Kabel selbst zu verlegen. Die Installation sollte von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden und keine Gefahren bestehen. - Was kostet die Verlegung von Elektrokabeln im Estrich durch einen Fachmann?
Die Kosten für die Verlegung von Elektrokabeln im Estrich durch einen Fachmann hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge der Kabel, der Anzahl der Anschlüsse und der Komplexität der Installation. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen, um die besten Konditionen zu erhalten. - Wie oft müssen Elektrokabel im Estrich überprüft werden?
Elektroinstallationen sollten regelmäßig von einem Fachmann überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie noch den aktuellen Sicherheitsstandards entsprechen. Die genauen Intervalle hängen von den örtlichen Vorschriften ab.
🔗 Verwandte Themen
- Kabelverlegung im Altbau
Besonderheiten bei der Kabelverlegung in älteren Gebäuden. - Feuchtrauminstallation
Sichere Elektroinstallation in Badezimmern und anderen Feuchträumen. - Erdungskonzept
Wichtigkeit der Erdung für die Sicherheit elektrischer Anlagen. - Überspannungsschutz
Schutz vor Schäden durch Blitzschlag und Überspannung. - Brandschutzmaßnahmen
Maßnahmen zur Verhinderung von Bränden durch elektrische Anlagen.
-
Kabelverlegung im Estrich: Leerrohre vs. Direkte Verlegung
Na ja ...
Stand der Technik ...
sinnvollerweise sollten die Kabel eigentlich in Leerrohren, zwecks Austauschmöglichkeit, verlegt werden. Die von Ihnen beschriebene Verlegeart ist m. Wissens jedoch zulässig.
Zwei Dinge sollten sie beachten:
Ihren Vertrag mit Elektriker prüfen - was hat er angeboten und was führt er aus?
VOR Estrichverlegung hat der Elektriker Ihnen ein Messprotokoll über alle Leitungen und deren Funktionsfähigkeit zu übergeben - sonst haben Sie bei einem eventuellen Schaden ein Problem.
Grundsätzlich geht ein Estrichleger (Eigentlich kommt ja noch eine Dämmlage?!) nicht gerade zimperlich um - es besteht durchaus die Möglichkeit, dass ein Kabel bei dessen arbeiten beschädigt werden - Leerrohre, besser ist es - auch wenn teurer.
Gruß -
Elektrokabel im Estrich: Zulässig, aber ungünstig – Rohrempfehlung
Hallo Herr Mantel - zulässig aber ungünstig. - ...
Hallo Herr Mantel,
zulässig aber ungünstig.
In den meisten fällen werden diese Leitungen in Rohr gelegt.
MfG Jürgen -
Elektroinstallation: Kabel auf Rohfußboden unter Estrich vs. Wand
-
Elektroinstallation im Neubau: Kabelverlegung auf Fußboden üblich?
@Herr Schu ...
habe ich ja geschrieben ... 😉
@Herr Kettig:
Ja, es ist (zu mindest bei uns) im Wohnungsbau mittlerweile üblich, alles auf dem Fußboden bzw. in Trockenbauwände zu legen.
Hängt mit der unsäglichen Bröseligkeit der heutigen Wärmedämmziegel und dem Luftdichtigkeitsnachweis zusammen - man hat einfach weniger Mängel diesbezüglich. Obs Stand der Technik ist - keine Ahnung, bei uns klappt es hervorragend - mit Leerrohren ... 😉
Gruß -
Elektrokabel im Estrich: Zulässigkeit der Bodenverlegung
Hallo zusammen - @Mantel: - Da wollte ich ...
Hallo zusammen,
@Mantel:
Da wollte ich Herr Mattheis ansprechen.
Leider ist die Änderung einer falschen Eingabe nicht möglich.
@Herr Kettig
Die Frage war nach Zulässigkeit der Verlegung auf dem Boden.
Dieses wurde mit ja beantwortet.
Als Ergänzung wurde auf die Verlegung in Rohr hingewiesen, da diese in den meisten Bauten Standard ist.
MfG Jürgen -
Kabelschaden im Estrich: Alternative zur Estrichöffnung
Wenn Kabel kaputt ...
muss doch nicht der Estrich aufgepökelt werden. Es reicht doch die entsprechende Dose auf einem anderem Weg (dann halt in der Wand) mit einem neuem Kabel zu versorgen.
Mal abgesehen, davon, dass Dreck entsteht, egal ob Fußboden oder Wand aufgestemmt werden müssen (wobei Wand einfacher ist).
Aber üblich scheint das heute zu sein. -
VDE-Normen: Leitungsverlegung im Fußboden nur mit Zustimmung
Leitungen Fußboden nur mit Zustimmung des Auftraggebers
Hallo zusammen,
ich habe in einem andern Forum diesen Link gefunden.
Leitungen Fußboden nur mit Zustimmung des AuftraggebersDie Ansicht in dem Beitrag widerspricht der Täglichen Praxis.
Sollte sich diese Meinung durchsetzen, haben viele Handwerker ein Problem.
Link zum andern Forum -
DIN 18015: Keine Kabelverlegung im Fußboden ohne Vereinbarung
@ J. Schu
Hinweis nur notwendig wenn:
Wird im Auftrag oder Vertrag mit dem Auftraggeber auf DINAbk. 18015 oder DIN 18015-3 verwiesen, so darf mit Ausnahme von Leuchtenanschlussleitungen auf keinen Fall das Verlegen im Fußboden erfolgen. -
VDE-Normen: Leitungsverlegung im Fußboden nur mit Zustimmung
Leitungen Fußboden nur mit Zustimmung des Auftraggebers
Hallo zusammen,
ich habe in einem andern Forum diesen Link gefunden.
Leitungen Fußboden nur mit Zustimmung des AuftraggebersDie Ansicht in dem Beitrag widerspricht der Täglichen Praxis.
Sollte sich diese Meinung durchsetzen, haben viele Handwerker ein Problem.
Link zum andern Forum -
Entschuldigung: Doppelter Beitrag zur Kabelverlegung im Estrich
Sorry für den 2 mal den gleichen Beitrag
Sorry,
hatte noch mehrere Fester offen und schon war der Beitrag wieder im Forum
MfG Jürgen -
Elektrokabel im Estrich: Planung, Aufbauhöhe & Rohrleitungen
Elektrokabel auf der Betondecke in einem Neubau die dann mit Estrich übergossen werden?
Hallo,
natürlich ist es zulässig. Aus Estrichlegersicht!
Aaaaaaaaaber es sollte geplant werden oder geplant worden sein.
Wenn auf dem Fußboden, dann liegen da auch noch zahlreiche andere Rohrleitungen. Probleme kommen bei dieser Verlegung immer bei Baustellen mit zu geringer Aufbauhöhe.
Ist eine Installationsebene eingeplant, verschwinden diese Rohrleitungen alle in einer Ausgleichsschicht. Hier wiederum Probleme bei Rohrkreuzungen. Dies insbesondere dann, wenn Rohre ohne Sinn und Verstand wie es am besten hinkommt - verlegt werden.
Sind diese Installationsebenen nicht eingeplant, sollte jeder Elektriker Bedenken bei dieser Ausführung haben. Es muss immer noch soviel Höhe für den Estrichaufbau zur Verfügung stehen, dass zumindest eine Trittschalldämmung durchgängig verlegt werden kann. Sonst hat der Elektriker ein Problem.
Der Planer steht hier in der Verantwortung.
Wir müssen uns an das Merkblatt
"Rohre, Kabel und Kabelkanäle auf Rohdecken" Stand 08.2003 halten. -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Elektrokabel im Estrich verlegen: Risiken, Vorschriften & Alternativen für Neubau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit und Sinnhaftigkeit der Verlegung von Elektrokabeln direkt im Estrich im Neubau. Es wird auf VDE-Normen, DINAbk. 18015, mögliche Risiken wie Korrosion und die Notwendigkeit der Planung hingewiesen. Die Verlegung in Leerrohren wird als vorteilhaft für spätere Austauschbarkeit angesehen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag VDE-Normen: Leitungsverlegung im Fußboden nur mit Zustimmung ist die Verlegung von Elektrokabeln im Fußboden ohne Zustimmung des Auftraggebers problematisch, wenn im Vertrag auf DIN 18015 verwiesen wird.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Elektrokabel im Estrich: Zulässig, aber ungünstig – Rohrempfehlung hebt hervor, dass die Verlegung in Rohren zwar üblich, aber nicht immer zwingend erforderlich ist. Die Einhaltung der VDE-Normen ist entscheidend für die Elektroinstallation im Neubau.
🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Elektrokabel im Estrich: Planung, Aufbauhöhe & Rohrleitungen wird betont, dass eine sorgfältige Planung der Elektroinstallation unerlässlich ist, insbesondere im Hinblick auf die Aufbauhöhe des Estrichs und die Koordination mit anderen Gewerken. Eine Installationsebene kann helfen, Probleme mit Rohrkreuzungen zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihren Vertrag mit dem Elektriker und klären Sie, ob die Verlegung der Elektrokabel im Estrich den VDE-Normen entspricht. Achten Sie auf ein Messprotokoll vor der Estrichverlegung. Klären Sie die Details zur Elektroinstallation im Neubau mit allen Beteiligten, um Risiken zu minimieren. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Kabelverlegung im Estrich: Leerrohre vs. Direkte Verlegung bezüglich des Angebots des Elektrikers.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Elektrokabel, Estrich, Neubau, Elektroinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektrikplanung vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei fehlenden Leerrohren in Filigrandecke?
- … zum Pumpensumpf notwendig wäre. Er meinte, das legen wir in den Estrich. Wie sich nun herausstellt, ist die Strecke zu weit dafür, sodass …
- … ist ein Rohr, das in Wänden und Decken verlegt wird, um Elektrokabel aufzunehmen. Es ermöglicht ein einfaches Austauschen oder Nachrüsten von Kabeln, ohne …
- … die Bausubstanz zu beschädigen. Verwandte Begriffe: Elektroinstallation, Kabelschutz, Elektroplanung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenfugen füllen: Welche Spachtelmasse ist kostengünstig & geeignet vor Estricharbeiten?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Rohfußboden Aufbau: Estrich, Dämmung, Kosten & Anleitung für Vereinsheim?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Sägemehl-/Steinholz-Verbundestrich schlitzen: Risiken, Tiefe & Alternativen für Elektroleitungen?
- … Verbundestrich schlitzen: Risiken & Alternativen …
- … Sägemehl-/Steinholz-Verbundestrich schlitzen für Elektroleitungen? Welche Risiken bestehen? Alternativen zur Leitungsverlegung im …
- … Sägemehlestrich, Steinholzestrich, Verbundestrich, Estrich schlitzen, Elektroleitungen verlegen, Altbau, Fußbodenheizung, Leerrohre, Estrichdicke, Installationszone …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminat auf Massivdecke mit Kabeln: Unterbau, Aufbauhöhe & Risiken?
- … Laminat, Massivdecke, Kabel, Unterbau, Aufbauhöhe, Elektroinstallation, Neubau, Bodenbelag …
- … bei einem Neubau eines Einfamilienhaus wird eine Massivdecke für das EGAbk. verwendet. Die Kabelverlegung (Elektro, LAN) erfolgt teils auf der Decke (zulässig ist auch diagonal). Ich möchte dann im OGAbk. auf der Decke letztendlich Laminat verlegen. Wegen der Kabel brauche ich einen flexiblen, aber auch stabilen Unterbau. Wie bekomme ich das am besten hin? …
- … Ich beurteile die Situation wie folgt: Die Verlegung von Elektrokabeln und LAN-Kabeln auf einer Massivdecke unter Laminat erfordert sorgfältige …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Leerrohre nachträglich im Estrich verlegen: Machbarkeit, Tiefe, Risiken & Kosten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Leerrohre nachträglich im Estrich verlegen: Schlitz fräsen? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dämmung unter Estrich verlegen: Einfache Methoden trotz Kabeln + Tipps & Tricks
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementestrich Wasser in Dämmung: Ursachen, Folgen & Trocknung nach Wasserschaden?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichaufbau planen: Dämmung, Stärke & Kosten für Wohnräume und Bäder?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elektrokabel, Estrich, Neubau, Elektroinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Elektrokabel, Estrich, Neubau, Elektroinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Elektrokabel im Estrich verlegen: Risiken, Vorschriften & Alternativen für Neubau?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Elektrokabel im Estrich: Was ist zu beachten?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Elektrokabel, Estrich, Neubau, Elektroinstallation, Kabelverlegung, VDE-Normen, Feuchtraum, Korrosion, Elektriker
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
|
|
BAU |