Extrem diffusionsoffenser Wandaufbau in dieser Form möglich?
BAU-Forum: Holzbau
Extrem diffusionsoffenser Wandaufbau in dieser Form möglich?
Ich habe einen Kunden für den ich Außenwände in bewährter Holzrahmenbauweise angeboten habe. Also: Gipskarton / OSBAbk. 15 mm / 20 cm Zellulosedämmung / 16 mm DWD-Platte. Jetzt hat der Kunde gelesen dass OSB einen Dampdiff. -Widerstand von ca. 220 hat (stimmt ja auch). Das ist Ihm jetzt irgendwie zu viel. Weiterhin schlägt er jetzt folgenden Wandaufbau vor: Gipskarton 12,5 mm / DWD-Platte / Zellulose / DWD-Platte. Da die DWD-Platte und die GK-Platte jeweils einen Diff. -Widerstandswert von 8 haben ist er der Meinung, dass es ausreicht wenn die Dichtheit innen höher ist als außen.
Kann man einen solchen Wandaufbau DINAbk.-konform herstellen? Gibt es Probleme mit Tauwasserbildung im Bereich der Zellulosedämmung? Hat jemand einen anderen, alternativen Wandaufbau mit wesentlich weniger Damfdiff. -Widerstand?
Bitte, wenn es geht schnell beantworten, denn die Außenwände sollen bis 20.07. stehen. Vielen Dank im Voraus!
Kann man einen solchen Wandaufbau DINAbk.-konform herstellen? Gibt es Probleme mit Tauwasserbildung im Bereich der Zellulosedämmung? Hat jemand einen anderen, alternativen Wandaufbau mit wesentlich weniger Damfdiff. -Widerstand?
Bitte, wenn es geht schnell beantworten, denn die Außenwände sollen bis 20.07. stehen. Vielen Dank im Voraus!
-
schlaumeierei ..
ohne Kompetenz ist das!
soll doch der Bauherr das Risiko - schriftlich - übernehmen ..
oder e. Diffusionsberechnung (mit vorhersagbaren Ergebnis) beauftragen .. )
der - bewehrte - Aufbau (Osb i. - dwd a.) hat e. gesamt-sd-Wert von weniger als 4 m -
plastiktütenkonstruktionen haben sd-Werte größer 20 m ...
im Schaden- (= Kondensat-) Fall wird "dwd innen" mit ziemlicher Sicherheit als
verstoß gegen allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) u. (!) gegen stand d.t. gewertet. Finger weg!
auf e. gesamt-sd-Wert von nur 1 m (oder so) kommen zu wollen, ist akademisch -
Bauherr ist maschinenbauer oder Lehrer? ) -
wer kommt auf sowas
Finger weg oder BH übernimmt entsprechendes Risiko schriftlich (wie mls bereits gesagt hat)
Zusätzlich sollten aber vorher Bedenken angemeldet werden, um hier den richtigen Ablauf einzuhalten. -
dienen
-
Klar steift OSB aus
aber es sollte auf der Wandinnenseite reichen. Zumindest hat es bei uns dafür gereicht. Und außen dann DWD. (ach so: nur Bauherrenwissen) -
dwd ...
und die ganzen anderen fast-MDF's (dp, wp, dhf ..) wirken durchaus "auch"
aussteifend.
ob's (ohne Osb) reichen würde? ich glaub's nicht - vielleicht habe ich aber
auch immer die falschen Grundrisse -
Kenne kein
Haus, bei dem eine doppelte DWD als Aussteifung ausreicht.
Sie sollten sich einmal mit den Dampfdiffusionswiferständen von OSBAbk.-Platten unterschiedlicher Hersteller befassen. So hat z.B. die OSB3 von CSC Sterling nur einen Dampfdiffusionswiderstand von 135.
Also 12,5 mm OSB entspricht Sd-Wert von 1,68 m. -
Vielen Dank!
Sie haben mir wirklich alle sehr weitergeholfen. Der Hinweis auf die alternativen OSBAbk.-Hersteller ist besonders wertvoll. Also, vielen Dank nochmal.
Nette Grüße von Hendrik Gose -
Wnadaufbau
Bei mir ist von innen Gipskarton, OSBAbk., 16er Holzständer mit Rockwool befüllt, dann DWD, Luft 4 cm und Klinker.
Ist da was falsch? -
Es fehlt
auf jeden Fall die wasserableitende Schicht zwischen DWD und Klinker.
Der Rest hört sich gut an - unter der Voraussetzung, dass die OSBAbk. luftdicht ausgebildet ist.