Hallo,
kurz zur Situation:
Heizkessel: Buderus Logana - Unit G_ 105 U (Ölheizung, Baujahr. 1992) mit Warmwasseraufbereiter
Steuerung: Buderus-Ecomatic mit Außentemperaturfühler, ohne Innentemperaturfühler, digitale Schaltzeituhr
Zurzeit betreibe ich die Heizung mit folgenden Einstellungen.
Heizkennlinie: Neigung 9, Parallelverschiebung 0
Bei der Neigung von 9 werden alle Räume immer noch schön warm.
Kann ich die Neigung noch weiter zurücknehmen, ohne das der Guss-Heizkessel schaden nimmt?
Als Umwälzpumpe arbeitet eine von Hand regelbare 4-stufige Wilo-Pumpe (2000,1850, 1500,1300 Umdrehungen). Diese steht zurzeit auf 1500 Umdrehungen.
Kann ich die Pumpe auf 1300 Umdrehungen zurückstellen, wenn noch alle Räume ausreichend warm werden? Gibt es evtl. Probleme, weil durch den geringen Durchfluss zu wenig Wärme in Kessel abgenommen wird?
Gruß
Erik
Heizungskennlinie, Einstellung Umwälzpumpe
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Heizungskennlinie, Einstellung Umwälzpumpe
-
Jeder
Wärmeerzeuger hat eine Mindestleistung, die vom System abgenommen werden muss (Schutzfunktion). Hierzu gibt es von den Herstellern entsprechende Vorgaben zum jeweiligen Gerät.
Durch Reduzierung der Neigung sinkt die VLT und damit die Heizmittelübertemperatur, also die Abnahmeleistung. Wird gleichzeitig der Massestrom durch Absenken der Pumpendrehzahl verringert, sinkt die Abnahmeleistung zusätzlich.
Im Extremfall beginnt der WEAbk. deutlich zu Takten. (Ein-Aus Betrieb) Starkes Takten reduziert die Energieeffizienz teilweise erheblich (Überdimensionierung). In ungenügend oder schlecht geplanten Anlagen, ist starkes Takten eine Hauptursache für übermäßigen Energieverbrauch.
Überwiegend werden von den Herstellern zur Sicherstellung der Mindestabnahmeleistung Schutzvorrichtungen (Bypass, Überströmventil, Puffer, Hydraulische Weiche. Weiche) bauseits vorgeschrieben oder diese sind integriert. Sofern diese vorhanden, einfach ausprobieren, ob mit den beabsichtigten Einstellungen die RT noch erreicht werden. -
Takten der Heizung, Ölheizung Buderus G105 U
Hallo,
ich habe die Neigung auf 7 reduziert (Parallelverschiebung 0, Umwälzpumpe 1850 Umdrehungen).
Ergebnisse der letzten beiden Messungen:
Außentemperatur 0 °C
Vorlauftemperatur 58 °C (nach Brennerabschaltung)
Vorlauftemperatur 43 °C (beim Start des Brenners)
Rücklauftemperatur 41 °C (relativ konstant)
Brenner läuft ca. 3 min, dann 9 min Pause
Außentemperatur -5 °C
Vorlauftemperatur 65 °C (nach Brennerabschaltung)
Vorlauftemperatur 50 °C (beim Start des Brenners)
Rücklauftemperatur 42 °C (relativ konstant)
Brenner läuft ca. 3 min, dann 7 min Pause
Der Kessel hat 21 kW. Die Rohrleitungen sind alle gedämmt.
Bei 185 m² Wohnfläche verbrauche ich ca. 2600 L Öl.
Was ist finanziell die bessere Lösung: Alten Kessel weiter betreiben oder durch neuen ersetzen?
Gruß
Erik -
Der
Verbrauch ist schon erheblich. Er wird vom energetischen Gebäudestatus, dem Nutzerverhalten und u.a. dem Jahresnutzungsgrad der Heizung bestimmt.
Der Kessel ist überdimensioniert und taktet daher kräftig! Hierdurch geht viel Energie verloren, die natürlich im Verbrauch enthalten ist.
Allerdings ist kaum damit zu rechnen, dass einfach durch Kesseltausch 40 % Einergie eingespart wird, wie die Werbung gern verspricht. Zudem bei einer Neuinvestition weiterhin auf Öl zu setzen, halte ich persönlich nicht für sonderlich zukunftsweisend. Eine ganzheitliche Veränderung des Heizkonzeptes erfordert entsprechend höhere Investitionen, die auch das Gebäude selbst betreffen.
Kurzfristig die einfachste Lösung, dem Kessel zunächst das Takten "abgewöhnen", sofern die Abgaswerte noch akzeptabel sind. -
Überdimensionierter Ölheizung das Takten abgewöhnen
Danke für die Rückantwort.
Das Dach und die Fassade habe ich vor ca. 5 Jahren saniert. U-Wert Wand ca. 0,4 U-Wert Dach ca. 0,25
Ich habe meinen Heizungsbauer bezüglich des Taktens angesprochen.
Der Brenner arbeitet mit konstant 21 kW. Er kann die Leistung nicht variieren. Er könnte einen Pufferspeicher einbauen. Ob sich das wirklich lohnt, konnte er nicht eindeutig beantworten.
Mit welchen sinnvollen Maßnahmen kann ich dem Kessel das Takten abgewöhnen? -
Manche
Ölbrenner lassen sich durch Düsentausch in der Leistung reduzieren. Ob das auch hier möglich ist, wäre u.U. beim Hersteller zu hinterfragen.
Die durchgeführten Maßnahmen (Dämmung) haben die Heizlast und insgesamt den Heizenergiebedarf reduziert, wodurch das Takten allerdings zunimmt. Abhilfe kann hier ein Serienspeicher, der die umlaufende Wassermenge erhöht, oder ein Pufferspeicher bringen. Welche Lösung vorteilhafter ist, kann man nur an Hand der spezifischen Bedingungen ermitteln. Beim Takten ist nicht die Pausenzeit, sondern die jeweils kurze Betriebszeit das Problem.
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Einstellung, Umwälzpumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
- … Defekte Umwälzpumpe: Prüfen Sie, ob die Pumpe ordnungsgemäß arbeitet und ausreichend Durchfluss gewährleistet. …
- … Falsche Einstellungen: Überprüfen Sie die Einstellungen der Anlage gemäß Bedienungsanleitung. …
- … UmwälzpumpeEine Pumpe, die das Heizwasser im Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt für den Transport der Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. …
- … Warum spricht der Sicherheitstemperaturbegrenzer an?Mögliche Ursachen sind Überhitzung durch defekte Umwälzpumpe, verschmutzter Wärmetauscher, falsche Einstellungen oder Luft im System. …
- … ich die Effizienz meiner Wärmepumpe verbessern?Regelmäßige Wartung, Entlüftung, Überprüfung der Einstellungen und gegebenenfalls Austausch von Verschleißteilen können die Effizienz steigern. …
- … STP-Fehler: Sensorproblem oder falsche Temperatureinstellung? …
- … Lösung: Falsche Durchfluss-Einstellung im DGAbk. behoben STB-Problem …
- … einem Telefonat mit den Technikern von Hautec hat der Service weitere Einstellungen der Anlage angepasst und optimiert. …
- … Thermostaten und Sensoren über Probleme im Warmwasserkreis bis hin zu ungünstigen Einstellungen der Heizkörper im Dachgeschoss. Eine falsche Einstellung des Durchflusses im …
- … Zustimmung/Empfohlen: Die abschließende Lösung bestand in einer Korrektur der Durchflusseinstellungen der Heizkörper im Dachgeschoss, wie im Beitrag Lösung: Falsche Durchfluss- …
- … Einstellung im DGAbk. behoben STB-Problem beschrieben. Dies zeigt, dass eine sorgfältige Überprüfung …
- … der Anlageneinstellungen entscheidend sein kann. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen der Heizkörperthermostate und den Durchfluss im Heizsystem. Konsultieren Sie bei …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
- … Effizienzsteigerung von WärmepumpenOptimierung des Betriebs und der Einstellungen für maximale Energieeinsparung. …
- … einen sog. Zwischenkreis mit Frostschutzmittel, sinkt die Effizienz, weil eine weitere Umwälzpumpe und ein weiterer Wärmetauscher benötigt wird. Ein weiterer Nachteil liegt bei …
- … - Die Wärmepumpe inkl. Umwälzpumpen steht im Gebäude. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
- … Speicher. Sie ist ein wichtiger Bestandteil von Solarthermieanlagen. Verwandte Begriffe: Solarkreispumpe, Umwälzpumpe, Heizungspumpe. …
- … die ganze Nacht?Das kann an einer fehlerhaften Zeitschaltuhr, einer falschen Einstellung der Steuerung oder einem Defekt liegen. Überprüfen Sie die Einstellungen …
- … Frischwasserstation ist üblich, um die Ladepumpe bedarfsgerecht zu steuern. Die korrekte Einstellung von Timern und Temperaturfühlern ist entscheidend für einen effizienten Betrieb. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
- … (z.B. Kachelofen) zu den Heizkörpern oder zum Pufferspeicher transportiert wird.Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Zirkulationspumpe, Kreiselpumpe …
- … Anforderungen Ihres Heizsystems ab. Fragen Sie Ihren Heizungsfachmann nach der optimalen Einstellung. …
- … die Größe des Pufferspeichers, die Konfiguration der Anschlüsse und die korrekte Einstellung der Wassertasche. Die Heizleistung des Kachelofens und die benötigte Holzmenge spielen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
- … Habe die Umwälzpumpe manuell eingeschaltet, und somit Warmwasser in den Kollektor gepumpt => die …
- … Umwälzpumpe: Überprüfen Sie, ob die Solarkreispumpe (Umwälzpumpe) einwandfrei funktioniert. Ist die Pumpe defekt oder läuft sie …
- … die Differenztemperatur zwischen Kollektor und Speicher korrekt eingestellt ist. Eine falsche Einstellung kann dazu führen, dass die Pumpe nicht anspringt, obwohl der Kollektor …
- … überprüfen. Beginnen Sie mit den einfachsten Dingen wie Pumpenfunktion und Regelungseinstellungen. Wenn Sie die Ursache nicht finden können, ziehen Sie einen …
- … UmwälzpumpeDie Umwälzpumpe (Solarkreispumpe) ist eine Pumpe, die die Solarflüssigkeit im Solarkreislauf zirkulieren …
- … die Sonne scheint?Mögliche Ursachen sind eine defekte Pumpe, falsche Regelungseinstellungen, defekte Fühler, Luft im Solarkreislauf, zu geringer Druck, Verkalkung des …
- … Solaranlage: Überdruck vermeiden – Druckeinstellung & Glykol-Alternativen …
- … Regelung. Externe Fehlerchecklisten können bei der Problemdiagnose helfen. Die richtige Druckeinstellung ist entscheidend, um Überdruck und den Verlust von Solarflüssigkeit zu vermeiden. …
- … Lösungen einen zu niedrigen Druck vermutet, weist Solaranlage: Überdruck vermeiden – Druckeinstellung & Glykol-Alternativen auf die Gefahr von Überdruck hin, der zum Verlust …
- … Solaranlage (z.B. UVR31) spielt eine entscheidende Rolle bei der Brauchwassererwärmung. Falsche Einstellungen oder defekte Fühler können dazu führen, dass der Boiler nicht …
- … weitere mögliche Ursachen zu identifizieren. Achten Sie auf die richtige Druckeinstellung, um Überdruck zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
- … Heizkreisen, um eine optimale Wärmeversorgung zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Druckverlust, Ventileinstellung …
- … höher ist, sprich man braucht eine stärkere Umwälzpumpe (Stromverbrauch), was nicht unbedingt der Sinn einer Solaranlage ist. …
- … Solarrohre, 28 mm) genügt eine kleine Umwälzpumpe auf niedrigster Stufe (30 Watt) für die 28 m² Kollektoren. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor AquaGeo Tiefenbohrung: 40 W/m² Entzugsleistung realistisch? Kosten, Risiken, Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Puffer & Boiler: Optimierung, Effizienz & Temperaturverluste verstehen?
- … sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Heizsystem.Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Durchflussregelung, Ventileinstellung …
- … PumpensteuerungDie Pumpensteuerung regelt den Betrieb der Umwälzpumpen im Heizsystem.Verwandte Begriffe: Drehzahlregelung, Pumpenregelung, Förderleistung …
- … Abschließend geht es um die Kalibrierung der Temperaturanzeige und die korrekte Einstellung der Temperaturdifferenzen zwischen Kessel und Boiler. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Vorlauftemperatur: Wie funktioniert die Regelung? Taktung, Effizienz & Alternativen
- … Sie wird anhand der Gebäudecharakteristik und des Heizbedarfs eingestellt. Eine korrekte Einstellung ist entscheidend für einen effizienten Betrieb. …
- … bis die Vorlauftemperatur entsprechend Heizkurve erreicht ist. Nach Abschalten läuft die Umwälzpumpe weiter und die Vorlauftemperatur sinkt bis auf einen durch vorgegebene Hysterese …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Einstellung, Umwälzpumpe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Einstellung, Umwälzpumpe" oder verwandten Themen zu finden.