Kompakt-HK 2-lagig (Typen 20/22) möchte ich umbasteln.
Sinkende Wärmeleistung nehme ich gern hin.
3 Maßnahmen fallen mir dazu ein:
1. Konvektionsschlitze der Abdeckung schließen, um Warmluftaustritt zu verhindern
2. Hintere Platte erhält
2a gar kein Heizwasser oder
2b erst NACH der vorderen Platte
3. Wand soll Wärmestrahlung reflektieren oder speichern
zu 1.) Dichtstreifen unterlegen: Alufolie oder anderes Material?
zu 2.) Durch die seitl. Ventilöffnungen in die Abzweigungen zur hinteren Platte
2a) ein Dichtmaterial einpfropfen; welches?
2b) im Zulauf und zur vorderen Platte im Rücklauf ein Dichtmaterial einpfropfen.
zu 3.) Alufolie oder Metallplatte (blank oder lackiert?) anbringen?
Bitte schreibt über Eure Erfahrungen oder konstruktive Ausführungsideen.
wie Heizkörper Strahlungsanteil erhöhen?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
wie Heizkörper Strahlungsanteil erhöhen?
-
Das geht
wesentlich einfacher
Kermi X2 kaufen! Die Wärmeleistung wird nicht geringer! Für schnelles Aufheizen eine sehr gute Lösung.
-
Der Bastler wollte ...
Der Bastler wollte nicht kaufen!
Ein Blech ob und unten,
wie kann ich Ihnen erklären! -
Danke für den konstruktiven Tipp
im Dezember habe ich mit Aluklebeband die Konvektionsschlitze der Abdeckbleche verschlossen. Bin z.Z. nicht dort, um zu sehen, ob- ob zusätzlich unten verschlossen werden sollte,
- es sich ablöst und
- um wieviel die VL-Temp erhöht werden
Der Inhalt Ihrer Seite erinnert an
Was ist von alubeschichteter 2-3 mm Styropor-Bahn, die auf die Außenwand hinter den Heizkörper zu kleben ist, zu halten?
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Strahlungsanteil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
- … Nachheizregister aus dem Pufferspeicher versorgen. Für das Bad evtl. einen Zusatzheizkörper. …
- … einem Kind zu kalt. Ins Badezimmer gehört auf jeden Fall ein Heizkörper oder eine andere Heizmöglichkeit. …
- … Heizsaison die Nachheizregister ausbauen und in den beiden Kinderzimmern jeweils einen Heizkörper nachrüsten. Falls Sie von meinen Argumenten nicht überzeugt sind, können Sie …
- … Passivhaus: Stückholzofen – Wandheizung vs. Heizkörper im Bad? …
- … Frage war ob hier eine Wandheizung nicht effektiver ist als ein Heizkörper. Kompaktgerät mit WP sollte eine Alternative aus Kostengründen darstellen. …
- … schlichtweg eine schlechte Alternativlösung. Unsere Ursprungsausstattung war: zwei Nachheizregister und Badheizkörper. Das Alternativkonzept ist: zwei Heizkörper für die Kinderzimmer und Badheizkörper …
- … des Wohnraumes, wenn Du primär für das Warmwasser einheizen musst. Der Strahlungsanteil sollte also möglichst gering sein. …
- … Strahlungsanteil und habe keinerlei Überwärmungsproblem. Brauche auch nur WW für 3 Personen …
- … vernünftig und nicht mit einem Heizlüfter beheizt werden können. Unser Badheizkörper hat incl. Montage 200 gekostet. Verschenkt werden Heizlüfter auch nicht. …
- … werden ausschließlich über den Ofen beheizt. Das Badezimmer hat einen Badheizkörper für 200 . Das jetzt noch vorhandene Nachheizregister haben wir noch …
- … Dachgeschoss: ein Schlafzimmer (keine Heizung), zwei Kinderzimmer jeweils ein Heizkörper für jeweils 200 ., Badezimmer ein Badheizkörper 200 . …
- … 25 m Heizungsrohr und eine kleine Umwälzpumpe. Gesamtkosten für Heizkreislauf und Heizkörper 1750 . …
- … unbeheizte Räume kühlen nicht unter 16-17 Grad ab. Da aber leistungsfähige Heizkörper da sind, kann man eine zu niedrige Temperatur innerhalb weniger Minuten …
- … einbauen, nur weil der Rest ohnehin schon so teuer war. Ein Heizkörper kommt vielleicht mal, wenn wir das für notwendig erachten. Bisher erscheint …
- … uns!), es wird damit sicher schneller warm als mit dem Heizkörper. Und er läuft wohl 2 Mal die Woche eine Viertel Stunde. …
- … Nur zu den Kosten: meine Lösung mit zwei oder drei zusätzlichen Heizkörpern ist deutlich preisgünstiger als die relativ teuern Nachheizregister und eine raumindividuell …
- … die Frage, ob eine Wandheizung im Bad sinnvoller ist als ein Heizkörper, wird im Beitrag Passivhaus: Stückholzofen – Wandheizung vs. Heizkörper im Bad? erörtert. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Einfluss von Heizkörperbeschichtungen
- … Einfluss von Heizkörperbeschichtungen …
- … Also: Wir haben zwei Heizkörper, einer mit Heizkörperlack weiß beschichtet, der andere mit …
- … HK-Aufbau: (innen => außen): 1. Heizkörper: HK, Heizkörperlack …
- … 2. Heizkörper: HK, Heizkörperlack, Aluminium-Folie (glatt, glänzend) …
- … anhand der Wärmeaustauschbeziehungen für Konvektion und Strahlung, warum die beiden Heizkörper bei gleicher Heizleistung unterschiedliche Temperaturen annehmen! …
- … - für einen Heizkörper im Bad …
- … - für einen Heizkörper im Wohnzimmer? …
- … Wir betrachten nur jeweils einen Heizkörper (identische Form), mit gleicher Heizleistung des Wärmeerzeugers. …
- … Aluminium-Heizkörper wird geringer sein, da 1. Aluminium ein sehr guter Wärmeleiter ist und 2. die blanke Aluminium-Oberfläche für eine sehr hohe Wärmestrahlung sorgt. …
- … Die Wassertemperatur im Aluminium-HK ist höher, da der Konvektionsanteil gering ist. Die Aluminium-Ummantelung sorgt dafür, dass die Wärmeenergie zurückgestrahlt wird und verbleibt im Wasser, was bei unserem Modell-HK zu einer höheren Vorlauftemperatur sorgt. (Wir betrachten ein ein Heizkörper-Kreislauf-Modell) Dementsprechend ist der Heizkörperlack-HK wärmer an der Oberfläche …
- … Überlegungen stimmen sind für unisolierte Verteilerrohre Aluminium-ummantelte Rohre eher geeignet als Heizkörperlack (Energie bleibt im Wasser); …
- … HK mit Heizkörperlack, da bei dem geringen Platzangebot die Aufheizung des Raumes nur durch höhere Konvektion zu erreichen ist. …
- … Die Wärmeabgabe eines Körpers geschieht durch Konvektion und Strahlung. Die konvektive Wärmeabgabe hängt weitgehend nur davon ab, wie glatt die Oberfläche ist. Der Strahlungsanteil hängt vom Emissionsvermögen ab. …
- … Der Emissionsgrad bei Heizkörperlack, gleiche Temp. ist 0,93. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Exogener Energieeintrag und Wärmebereiter
- … da wäre es unwesentlich, wie sich die Anteile von konvektiven und Strahlungsanteil im Alpha verteilen. …
- … Bis ich dahinter gekommen bin. Bei einer Abkühlung z.B. werden die Heizkörper hochgeregelt und ein Teil der abgegebenen Wärme wird in den Wänden, …
- … die den Heizkörper umgeben gespeichert. Nach 2 bis 3 Tagen ist dann der Wärmebedarf nicht mehr so hoch und die Heizkörper werden runtergeregelt. Da aber jetzt die warme Wand Wärme abgibt, …
- … werden die Heizkörper sogar unter den eigentlichen Wärmebedarf geregelt, da ja die vorher eingespeicherte Wärme zusätzlich abgegeben wird. Aber nach 6 bis 14 Tagen ist der Einfluss einer Außentemperaturschwankung auf den Heizbedarf fast auf 0 abgeklungen - obwohl er natürlich theoretisch bis unendlich reicht. …
- … Es wird Ihnen sicher mißfallen, dass dort Wärmeabtrag an der Oberfläche (Strahlung + Konvektion) mittels eines einzigen (äußerem) Wärmeübergangswiderstand von 0.07 m²K/W dargestellt wird. Sie dürfen den Wärmeabtrag aber gerne in den Strahlungsanteil und den Konvektionsanteil aufdröseln, und den Strahlungsanteil weiter in Zustrahlung …
- … weiße Flächen können im Infrarotbereich durchaus schwarz sein. Sonst wären unsere Heizkörper alle schwarz. Hauswände müssten wiederum sichtbar schwarz und im Infrarotbereich weiß …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung vs. Wandheizung: Kosten, Effizienz & Umrüstung von 90° auf 35° Grad?
- … ein Niedertemperatursystem hängen stark von den baulichen Gegebenheiten und dem vorhandenen Heizkörpernetz ab. …
- … VorlauftemperaturDie Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird.Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizlast. …
- … für den Menschen physiologisch günstig mit einer Wandheizung, da hier der Strahlungsanteil gegenüber anderen Systemen am größten ist. Und welche Effekte eine Strahlung …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Strahlungsheizung im Altbau: Marmorheizung, Infrarotheizung – Erfahrungen & Raumklima?
- … liegen. In diese Region kommt man aber auch teilweise mit Plattenheizkörpern. Mit einer Platte haben die z.B. 50 % Strahlung und 50 …
- … Nun meine Frage: Hat jemand praktische Erfahrung mit der Verwendung von Heizkörpern mit großem Strahlungsanteil. Ist das Raumklima fühbar besser? …
- … Plattenheizkörper mit hohem Strahlungsanteil: Diese sind eine Alternative zu reinen Konvektions …
- … heizkörpern. Informieren Sie sich über den Strahlungsanteil des jeweiligen Modells. …
- … warme Luft steigt auf und verteilt sich im Raum. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Lufterhitzer. …
- … können in Altbauten gut integriert werden. Sie sind oft unauffälliger als Heizkörper und sorgen für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. …
- … oft mit niedrigeren Vorlauftemperaturen gearbeitet werden, was die Effizienz erhöht. Bei Heizkörpern mit hohem Strahlungsanteil ist die Vorlauftemperatur weniger entscheidend. …
- … sind Flächenheizungen oder mehrere Infrarotheizungen oft besser geeignet als einzelne kleine Heizkörper. …
- … Heizkörper austauschen: So geht's richtigAnleitung zum Austausch alter Heizkörper gegen neue, effizientere Modelle. …
- … Alternative Heizsysteme: Wandheizung, Heizleisten & Plattenheizkörper …
- … Normale Plattenheizkörper (ohne aufgeschweißte Konvektionsbleche) z.B. von Zehnder oder Arbonia, müssen mit deutlich …
- … berücksichtigt werden, um ein optimales Raumklima zu erzielen. Die Betriebstemperaturen verschiedener Heizkörper beeinflussen die Wahl der Wärmeerzeugung. …
- … wird im Beitrag Alternative Heizsysteme: Wandheizung, Heizleisten & Plattenheizkörper auf Wandheizungen und Heizleisten verwiesen. Nutzer sollten die Suchfunktion des Forums …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Neubau: Vor- & Nachteile für Wohnkomfort, Kosten & Parkettboden?
- … Wir haben bisher ohne Fußbodenheizung konventionelle Heizkörper geplant, aus folgenden Gründen: …
- … Also, nehmen wir uns jetzt *die* große Chance, wenn wir Heizkörper einbauen (sind ja schon im Wege), oder ist Fußbodenheizung nichts für …
- … Trägheit: FBHAbk. reagiert langsamer auf Temperaturänderungen als Heizkörper. …
- … VorlauftemperaturDie Temperatur des Heizwassers, das vom Heizgerät zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Niedrige Vorlauftemperaturen sind effizienter für Brennwertgeräte.Verwandte …
- … bis eine Fußbodenheizung einen Raum aufheizt?Antwort: Fußbodenheizungen sind träger als Heizkörper. Es kann mehrere Stunden dauern, bis eine spürbare Temperaturänderung eintritt. …
- … Vergleich verschiedener HeizsystemeEin Vergleich von Fußbodenheizung, Heizkörpern und anderen Heizsystemen hinsichtlich Kosten, Effizienz und Komfort. …
- … (3) keine Reinigung & Streichen von Heizkörpern. …
- … (4) keine Heizkörper in Nischen oder vor Fenstern …
- … eine Kombination Fußbodenheizung + Radiatoren entscheiden, denken Sie bitte daran, das Radiatorheizkörper normalerweise mit 55 ° C Vorlauftemperatur gefahren werden. Sie verschenken zumindest …
- … Heizkörper vs. Fußbodenheizung: Vorteile im Vergleich …
- … Als nicht Fußbodenheizung Besitzer möchte ich eine kleine Lanze für den Heizkörper brechen. Der ist meiner Meinung nach deutlich besser als sein …
- … (und Keller) Heizleisten und in Bäder Schlaf- und Kinderzimmern (Schlafzimmern, Kinderzimmern) Heizkörper. Klar, die Heizleisten sind schon fein, aber auch die Heizkörper sind …
- … halt das die HK von eher größerem Format sind, damit der Strahlungsanteil der Wärme höher ist (bei uns sind die HK für mein …
- … auf Wohnkomfort, Kosten, die Kombination mit Parkettboden und alternativen Heizsystemen wie Heizkörpern. Es wird die Bedeutung einer korrekt eingestellten Heizung für die …
- … 📊 Zusatzinfo: Der Vergleich zwischen Fußbodenheizung und Heizkörpern wird im Thread ebenfalls thematisiert. Im Beitrag Heizkörper vs. Fußbodenheizung: Vorteile …
- … im Vergleich wird die Lanze für den Heizkörper gebrochen, der oft besser ist als sein Ruf. Heizleisten in Wohnzimmer und Küche werden als gute Alternative genannt, während Heizkörper in Schlaf- und Kinderzimmern ebenfalls ihren Zweck erfüllen. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung im Neubau: Aufbau, Reflektionsfolie & Wärmedämmung – Details, Kosten & Erfahrungen?
- … VorlauftemperaturDie Temperatur des Heizwassers, das in die Heizkörper oder Flächenheizung fließt.Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreis, Heizkessel. …
- … Wärmeverluste im Neubau: Strahlungsanteil richtig einschätzen! …
- … Strahlungsanteil von Wärmeverlusten nicht überschätzen! …
- … Mein Kritikpunkt: Herr Schwan bewertet den Strahlungsanteil von Wärmeverlusten viel zu hoch. Versuche haben ergeben, dass je nach …
- … > >Mein Kritikpunkt: Herr Schwan bewertet den Strahlungsanteil von Wärmeverlusten viel zu hoch. Versuche haben ergeben, dass je nach …
- … ob und wie Reflektionsfolien zur Energieeinsparung beitragen können und wie der Strahlungsanteil an Wärmeverlusten im Vergleich zur Wärmeleitung zu bewerten ist. Ein weiterer …
- … Punkt ist die korrekte Einschätzung des Strahlungsanteils von Wärmeverlusten und die Bedeutung des Abstands zwischen Heizrohren und Wand für die Reflexionswirkung. …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Wärmeverluste im Neubau: Strahlungsanteil richtig einschätzen! betont, dass der Strahlungsanteil von Wärmeverlusten oft überschätzt …
- … umfassend über die Vor- und Nachteile von Reflektionsfolien informieren und den Strahlungsanteil von Wärmeverlusten realistisch einschätzen. Eine professionelle Beratung durch einen Energieberater oder …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung auf Gipskartonplatten: Schimmel, feuchte Wände & Kupferrohre im Altbau sanieren?
- … - Nutzung der bestehenden Anschlüsse der heutigen Heizkörper für den Anschluss der Kupferrohre. …
- … Winter ständig geheizt werden, die Wände austrocknen und für einen erhöhten Strahlungsanteil der Wärme sorgen. …
- … - die heutigen Heizkörper dranlassen (als zusätzliche Konvektionsheizung …
- … ich ein wenig von Ihrer Berechnung ab, da ich ja keinen Heizkörper habe, sondern nur ne lange Leitung : …
- … so nicht! Das läuft so: Das Wasser strömt durch ihr Heizungsrohr (Heizkörper, Konvektor oder was auch immer) gibt Wärme ab und kühlt sich …
- … Sie ist also neben Vorlauftemperatur und Strömungsgeschwindigkeit ganz arg abhängig vom Heizkörper! Das dürfte bei ihnen das Problem sein. Kann ein Rohr in …
- … Aber was ist der Strahlungsanteil? …
- … Wandheizung: Temperaturdifferenz & Strahlungsanteil – Berechnung …
- … ich mit meinen 60 m Kupferrohren (von 20 mm) mit einem Strahlungsanteil von 90 W (= pi * 0.02 m * 60 m * 24 W …
- … Temperieranlage also nicht möglich? Ich kann natürlich die alten Heizkörper einfach lassen wie sie sind, und nur die Temperierleitung zusätzlich installieren …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung Dimensionierung: Fläche, Vorlauftemperatur & Verlegeabstand im Einfamilienhaus berechnen?
- … ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird. Eine niedrige Vorlauftemperatur ist energieeffizienter.Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, …
- … Wandheizung: Strahlungsanteil und Raumtemperatur im Winter …
- … aus verschiedenen Teilen zusammen. Die Wandheizung hat wohl den größeren Strahlungsanteil zur Beheizung, die Raumluft selbst ist aber trotzdem höher als die Außenluft. z.B. für den Auslegungsfall Außentemperatur. -14 °C und Innentemperatur 20 °C sind dann 34 °C Temperaturdifferenz. Diesen Wärmeverlust nennt man Transmissionswärmeverlust und der tritt natürlich auf. Natürlich kann man sich Heizungskosten sparen, wenn die Raumtemperatur niedriger gehalten werden kann - und es zugleich behaglich (und gesünder als überheizt etc. [ ... ]) ist. z.B. sitze ich gerne auf meinem zentralbeheizbaren Kachelofen (als Essecke an der Außenwand) im Winter der z.B. dann gerade mit 35 °C Vorlauftemperatur warm ist. Wir haben dort eine Raumhöhe von bis 4,5 m und es ist wirklich gemütlich - obwohl die Raumluft z.B. nur 18 °C ist. …
- … Metall (Aluminium) Folien werfen nur Strahlung zurück (wenn sie an Luft o.ä. grenzen), sonst verteilen sie die Wärme und geben diese durch Molekularbewegung weiter, also bei z.B. Heizleisten, Heizkörpern etc. interessant oder eben zum gleichmäßigeren Wärmeverteilen. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Neubau: Nur EG? Heizkörper im OG? Kosten, Vor- & Nachteile?
- … FBHAbk. oder Heizkörper im OGAbk.? …
- … Fußbodenheizung, Heizkörper, Neubau, Erdgeschoss, Obergeschoss, Heizsysteme, Kosten, Effizienz, Vergleich …
- … Fußbodenheizung, Heizkörper, Energieeffizienz …
- … Fußbodenheizung im Neubau: Nur EGAbk.? Heizkörper im OGAbk.? Kosten, Vor- & Nachteile? …
- … Hallo wir haben uns jetzt endlich entschieden wir machen eine Fußbodenheizung im EG (Neubau). Ist es sinnvoll diese im 1 und 2. Stock auch zu verlegen oder kann man hier normale Heizkörper betreiben. Wie sind Ihr Erfahrungen, was macht Sinn? …
- … einer Fußbodenheizung ist in der Regel teurer als die Installation von Heizkörpern. …
- … HeizkörperEin Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der Wärme an die Raumluft abgibt. Er …
- … mit höheren Vorlauftemperaturen betrieben als eine Fußbodenheizung.Verwandte Begriffe: Konvektor, Radiator, Ventilheizkörper …
- … Heizkessel oder Wärmepumpe) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Systemtemperatur, Heizkurve …
- … Was sind die Nachteile einer Fußbodenheizung im Vergleich zu Heizkörpern?Die Installation einer Fußbodenheizung ist in der Regel teurer …
- … und aufwendiger als die von Heizkörpern. Zudem reagiert sie träger auf Temperaturänderungen. …
- … Kann ich eine Fußbodenheizung und Heizkörper kombinieren?Ja, eine Kombination ist möglich und kann sinnvoll sein, …
- … Vorteile beider Systeme zu nutzen. Zum Beispiel Fußbodenheizung in Wohnräumen und Heizkörper in Badezimmern für schnelle Wärme. …
- … FBHAbk. & Heizkörper: Flexibilität vs. Gleichmäßige Wärme …
- … im OGAbk. Heizkörper (im Bad mit Fußbodenerwärum über Rücklauf). Es kommt darauf an was Sie wollen. Eine FBHAbk. ist von der Auslegung her geeignet über längere Zeit gleichmäßig Wärme abzugeben. Heizkörper eignen sich eher für Räume mit wechselnden Temperaturanforderungen (z.B. im …
- … Vorlauftemperatur: FBHAbk. und Heizkörper kombinieren – So geht& …
- … Wie werden denn Fußbodenheizung und normale Heizkörper kombinierbar? Fußbodenheizung arbeiten mit niedrigen Vorlauftemperaturen, also ca. 30 Grad, normale Heizkörper (wenn das normal ist :-) arbeiten mit 60 Grad und …
- … Lösung: FBHAbk. & Heizkörper – Regelventil für Temperaturmischung …
- … No Probs, fahre z.B. die Heizkörper mit 55/45 und die Fußbodenheizung mit 38/28. Pack …
- … kommen die unterschiedlichen Temperaturen? Wenn die Heizung 55 ° zu den Heizkörpern schickt, was kommt dann an der Fußbodenheizung an? …
- … überdimensionierte Heizkörper: Effiziente Kombination im OGAbk. …
- … klappt gut mit überdimensionierten Heizkörpern im OG, …
- … die Fußbodenheizung niedriger) weiß ich nicht so genau. Ansonsten Vorteile der Heizkörper wie Herr Alde schon schreibt und durch die Überdimensionierung (Größe) steigt …
- … natürlich auch der Strahlungsanteil der Wärme. Das ist angenehm. …
- … Alternative: Wandheizung statt überdimensionierter Heizkörper …
- … Überschneider - Überdimenionierte Heizkörper …
- … niedrigere Fußbodenheizungsvorlauftemperatur abkühlen zu lassen ist eher eine Saniermethode bei bestehenden Heizkörperanlagen damit niedrigere Temperaturen erzeugt werden können ... …
- … FBHAbk. & Heizkörper: 40°C Vorlauf – Erfahrungen und Kosten …
- … feines, aber halt auch ganz schön teuer verglichen mit einem schlichten Heizkörper (wenn man sie sich nicht selber zusammenlötet, ist was für mutige). …
- … Fußbodenheizung im Neubau: Heizkörper im OGAbk.? Effiziente Lösungen …
- … optimale Kombination von Fußbodenheizung (FBHAbk.) im Erdgeschoss (EGAbk.) und Heizkörpern im Obergeschoss (OGAbk.) eines Neubaus. Dabei werden Vor- und Nachteile, Kostenaspekte und verschiedene technische Lösungen beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die unterschiedliche Vorlauftemperatur von FBH und Heizkörpern und wie diese effizient geregelt werden kann. Zudem werden …
- … ✅ Empfehlung: Eine gängige Lösung ist die Kombination von FBHAbk. mit Heizkörpern, wobei die Heizkörper über ein Regelventil an die niedrigere Vorlauftemperatur …
- … der FBHAbk. angepasst werden, wie im Beitrag Lösung: FBH & Heizkörper – Regelventil für Temperaturmischung beschrieben. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit ist die Verwendung von überdimensionierten Heizkörpern im OGAbk., die auch mit niedrigeren Vorlauftemperaturen ausreichend Wärme …
- … liefern. Dies wird im Beitrag FBHAbk. & überdimensionierte Heizkörper: Effiziente Kombination im OGAbk. erläutert. …
- … 💰 Kosten: Wandheizungen werden als eine interessante Alternative zu Heizkörpern genannt, sind aber in der Anschaffung teurer. Dies wird …
- … im Beitrag FBHAbk. & Heizkörper: 40°C Vorlauf – Erfahrungen und Kosten angesprochen. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Strahlungsanteil" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Heizkörper, Strahlungsanteil" oder verwandten Themen zu finden.