Schornsteinfeger war da. Folgendes hat er gemessen: OK?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Schornsteinfeger war da. Folgendes hat er gemessen: OK?
Es handelt sich um eine Wolf Niedrigtemperaturtherme (kein Brennwert!), Typ GG-2 E-18 (8-18 kW), 1 Jahr alt.
Gemessen wurde:
Wärmeträgertemperatur 70 °
Verbrennungslufttemperatur 40 °
Abgastemperatur : 190 °
Sauerstoff: 6 %
Druckdifferenz: 1,87 hPa
Abgasverlust: 8 %
CO: 28 ppm
O2:0,5 %
Gesamturteil vom Schornsteinfeger: Keine Mängel, Abgastemperatur etwas hoch.
Sind die Daten für die o.g. Therme OK? Hat die angeblich etwas hohe Abgastemperatur etwas zu bedeuten?
Gemessen wurde:
Wärmeträgertemperatur 70 °
Verbrennungslufttemperatur 40 °
Abgastemperatur : 190 °
Sauerstoff: 6 %
Druckdifferenz: 1,87 hPa
Abgasverlust: 8 %
CO: 28 ppm
O2:0,5 %
Gesamturteil vom Schornsteinfeger: Keine Mängel, Abgastemperatur etwas hoch.
Sind die Daten für die o.g. Therme OK? Hat die angeblich etwas hohe Abgastemperatur etwas zu bedeuten?
-
Halt keine Brennwert
Im Gegensatz zu einer Brennwerttherme schicken sie halt
ca. 130 Grad zu viel durch den Schornstein. Auch die müssen
mit Gas erwärmt werden. Ich hätte vor einem Jahr mit Sicherheit
keine normale Heiztherme mehr eingebaut. Dazu ist mir das Gas einfach zu teuer. -
zusatzfragen?
habe zwar keine Ahnung aber ist für eine Niedertemperatur threme die abgastemperatur nicht viel zu hoch? (190 °C)
dachte die wären so zwischen 130 bis 160?
und Sauerstoff und O2 ist doch das gleiche oder?
gibt höchstens noch CO2 und das müsste doch irgendwo bei 11
liegen wenn der Sauerstoff 6 % is
aber bei Gas ist doch normal der 02 Gehalt höhr als co2 oder hhm
wäre schön wenn ich mal eine Antwort bekämme -
sorry, da fehlte noch was, jetzt etwas genauer:
Die Sache mit dem O2 war unvollständig angegeben. Vollständig lautet es: "Verringerung des Sauerstoffanteils (O2) in der Verbrennungsluft beträgt: 0.5 %"
Tja, die Abgastempt. war bei NEUER Therme vor 1 Jahr (gemessen vom Installateur) noch 156 ° (jetzt 190 °), der CO-Wert war damals noch 21 ppm (jetzt 28 ppm), Sauerstoff war 7.9 % (jetzt 6 %), Abgasverlust war 6.8 % (jetzt 8 %).
Also: Abgastemperatur zu hoch? Woran liegt's? Übrigens: Die 1-Jahres-Wartung steht noch aus.
@Roeser:
Bei der Messung vor 1 Jahr war der CO2-Gehalt 11.9 %, also höher als der O2-Gehalt (7.9 %). Also vielleicht ist's genau andersherum richtig? -
kannst ja mal denn Gas durchsatz testen Schornsteinfeger ...
kannst ja mal denn Gas durchsatz testen
Schornsteinfeger Taste drücken
und am Gaszähler schauen wieviel Gas in einer Minute verbraucht werden
in haben bei Erdgas LL müssten das um die 34 L/min sein
bei vollast
vielleicht hast du ja das gleiche Gas wie wir lol
sonst must du deine Stadtwerke fragen wieviel Gas deine Therme verbrauchen darf
aber vielleicht sehn deine Werte ja auch so komisch aus
weil die Wärmeträgertemperatur 70 ° und die Verbrennungslufttemperatur 40 °
... vielleicht sehen die ja bei 60 / 20 normal aus
frag besser mal ein Fachmann