Kondenswasser an Aluminium-Haustür
BAU-Forum: Fenster und Außentüren
Kondenswasser an Aluminium-Haustür
-
Kondenswasserbildung an fehlendem PE-Schaum?
Kondenswasserbildung an fehlendem PE-Schaum? -
Laminat unter der Außentüre
Laminat unter der Außentüre -
Tür und Putz liegen auf dem Laminat
Tür und Putz liegen auf dem Laminat -
ich
-
Rahmen zu kalt, schätze ich
Hallo zusammen,
wir haben unsere Haustür gegen eine Aluminium-Haustür getauscht. Ich bin an sich zufrieden mit der Tür, aber folgendes Problem habe ich. Wenn die Außentemperatür auf ca. 4 Grad und weniger sinkt, bildet sich am unteren Bereich der Tür (Rahmen, Flügen, Band) Kondenswasser. Bilder habe ich angehängt.
Bei einer Außentemperatur von 4 ° C besitzt der untere Teil der Tür noch 14 ° C, bei ca. 0 ° C sind es nur noch 12 ° C an der Tür. Dies ist definitiv zu kalt.
Die Bauteile der Tür sind thermisch getrennt. Die Tür wurde fachgerecht (Folie, PE-Schaum) von einem Betrieb eingebaut. Die Monteure konnten allerdings nicht sehen, ob der Schaum sich komplett unter der Tür ausgebreitet hat, da beim Verbauen innen bereits Laminat die Sicht unter die Tür verdeckt hat.
Kann es sein, dass die Kondenswasserbildung an fehlendem PE-Schaum liegt?
Vielen Dank für Hilfe und Ideen. Kann es sein, dass die Kondenswasserbildung an fehlendem PE-Schaum liegt?
Vermutlich ist es so. Bei den derzeitigen Temperaturen sollte eine derartig starke Kondenswasserbildung nicht vorkommen.
Ich verstehe nicht, warum die Tür nicht vollständig gedämmt im Werk hergestellt, und nur noch eingehängt wird. Man kann doch nicht erwarten, dass dies auf der Baustelle mit den gewünschten Dämmwerten erfolgt
... wie weit läuft das Laminat unter die Außentüre bzw. . wie ist denn der Abschluss zum Außenbelag bzw. die Abschlussleiste der Tür im Bodenbereich ausgeführt. Das ist auf Ihren Fotos leider nicht zu erkennen. Dann fällt mir noch auf, dass das Laminat bis direkt an den Wandputz oder sogar drunter läuft. Ist keine schwimmende Verlegung erfolgt? Oder ist sogar nachträglich bis auf das Laminat Verputz worden? Glaube nicht, dass es an der Türe selbst liegt, sondern eher an der Einbausituation.
MfG Th. Groß Dir Tür wurde auf das Laminat "gestellt" und dann montiert mit PE-Schaum und Schrauben. Anschließend wurde auch die Türlaibung auf dem Laminat verputzt.
Beim montieren der Tür hatte ich erwartet, dass das Laminat zuerst gekürzt wird damit gut verschäumt werden kann. Ist aber nicht erfolgt.
Ich denke auch nicht, dass es an der Tür liegt. vermute hier eher ein Problem der Luftdichtigkeit im Bereich der Schwelle. Wie sieht es denn aus? Der Mörtel und auch nicht der Putz, dürfen den Türrahmen berühren. Der Rahmen wird zu kalt sein.
Der Rahmen sollte umlaufend gedämmt sein. In der Dämmebene verbaut, so zu sagen. Ist er das?
Sieht nicht so aus.Mit freundlichen Grüßen
-
Die Tür wurde rundherum komplett eingeschäumt, ...
Die Tür wurde rundherum komplett eingeschäumt, ... -
Nu mal Butter bei die Fische
Nu mal Butter bei die Fische -
U-Werte und Luftfeuchtigkeit
U-Werte und Luftfeuchtigkeit -
Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Temperatur und Luftfeuchtigkeit -
Also
Also -
Unterbaudämmprofil fehlt
Unterbaudämmprofil fehlt
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondenswasser, Aluminium-Haustür". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alufassade oder VWS (Vollwärmeschutz): Vor- und Nachteile für Altbau?
- … Alufassade: Eine Alufassade ist eine vorgehängte, hinterlüftete Fassade. Sie besteht aus Aluminiumpaneelen, die auf einer Unterkonstruktion befestigt werden. Der Zwischenraum wird oft …
- … AlufassadeEine vorgehängte, hinterlüftete Fassade aus Aluminiumpaneelen. Sie bietet guten Witterungsschutz und ist langlebig.Verwandte Begriffe: Fassadenverkleidung, Metallfassade, …
- … für eine gute Belüftung sorgt und Feuchtigkeit abtransportiert.Verwandte Begriffe: Luftschicht, Diffusion, Kondenswasser …
- … Kondensation einsetzt.Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondenswasser, Schimmelbildung …
- … Wir wollten die Außenhaut des Hauses erst in ein paar Jahren in Angriff nehme, da noch vorarbeiten zu leisten sind, die wir dieses Jahr nicht mehr stemmen können (Klappläden, Dachrinnensystem für Zisterne, Haustüre versetzten). Habe ich die Möglichkeit, einen provisorischen Schutz für …
- … Warum Aluminium? …
- … Einen Vorteil hätte die Aluminium- oder Vinylit-Fassade für mich: Ich müsste nicht gleich das ganze Haus …
- … In wenigen Fällen hat sich im Grenzbereich zwischen Wand und Dämmung Kondenswasser und Schimmel gebildet. Teilweise sind die Dämmplatten dann auch wieder abgefallen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Außendämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet? Kosten, Dicke & Schallschutz
- … zwei Monaten von einer Firma eingebaut. Es handelt sich um Holz/Aluminium-Fenster von Internorm. Eine Abdichtfolie innen ist *nicht* vorhanden. Die Fenster …
- … Luft durch Ritzen in den Rollladenkasten-Abdeckungen, durch den Spalt unter der Haustür, durch den Dunstabzug in der Küche etc. entweichen, aber keinesfalls durch …
- … Es muss nicht unbedingt von innen nach außen durchpfeifen um Kondenswasser zu erhalten. Es reicht, wenn die Luft von innen in den …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Haustürschwelle Neubau: Thermisch getrennt vs. wärmeisoliert – Was ist Pflicht?
- … Haustürschwelle: Thermische Trennung Pflicht? …
- … Haustürschwelle im Neubau: Ist eine thermische Trennung Pflicht? Unterschiede & Anforderungen. Jetzt informieren! …
- … Haustürschwelle, thermische Trennung, Wärmedämmung, Neubau, Kunststofftür, Stand der Technik, EnEVAbk., …
- … Haustürschwelle Neubau: Thermisch getrennt vs. wärmeisoliert – Was ist Pflicht? …
- … Muss in einen neue Haustüre aus Kunststoff, eine Bodenschwelle mit thermischer Trennung eingebaut werden …
- … Ob eine thermisch getrennte Haustürschwelle im Neubau Pflicht ist, hängt von den aktuellen energetischen Anforderungen …
- … Was ist der Unterschied zwischen einer thermisch getrennten und einer wärmeisolierten Haustürschwelle?Eine thermisch getrennte Schwelle unterbricht den direkten Wärmefluss durch das …
- … Welche Normen sind für Haustürschwellen im Neubau relevant?Die wichtigsten Normen sind das Gebäudeenergiegesetz (GEG) …
- … Warum ist eine gute Wärmedämmung der Haustürschwelle wichtig?Eine gute Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust, senkt die Heizkosten …
- … und trägt zur Vermeidung von Kondenswasserbildung und Schimmelbildung im Bereich der Tür bei. …
- … Kann ich eine Haustür ohne thermische Trennung in einem Neubau einbauen?Das hängt von …
- … Wie finde ich die richtige Haustürschwelle für meinen Neubau?Lassen Sie sich von einem Energieberater oder …
- … Was passiert, wenn ich eine ungeeignete Haustürschwelle einbaue?Eine ungeeignete Schwelle kann zu erhöhtem Wärmeverlust, höheren Heizkosten …
- … und im schlimmsten Fall zu Bauschäden durch Kondenswasser und Schimmel führen. Zudem kann es zu Problemen bei der Gebäudeabnahme kommen, wenn die energetischen Anforderungen nicht erfüllt werden. …
- … Gibt es Förderprogramme für energieeffiziente Haustüren?Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und …
- … Kommunen, die den Einbau energieeffizienter Haustüren unterstützen. Informieren Sie sich über die aktuellen Fördermöglichkeiten. …
- … Wie erkenne ich eine qualitativ hochwertige Haustürschwelle?Achten Sie auf Prüfzeugnisse, Zertifizierungen und Angaben zum Wärmedurchgangskoeffizienten …
- … Haustürdämmung nachträglich verbessernMöglichkeiten zur nachträglichen Dämmung einer bestehenden Haustür, um Wärmeverluste zu reduzieren. …
- … Materialien für energieeffiziente HaustürenVergleich verschiedener Materialien für Haustüren hinsichtlich ihrer Wärmedämmeigenschaften und Energieeffizienz. …
- … Haustür: Frage präzisieren – Balkon- oder Hauseingangstür? …
- … Haustürschwelle: Thermische Trennung – Stand der Technik Gealan? …
- … Meine Frage: Muss bei einer neuen Haustür (aus Kunststoff Profil Gealan ), eine thermisch-getrennte Haustürschwelle eingebaut …
- … sein? Was ist der NEUSTE Stand der Technik bei Haustürschwellen? Können Sie mir Schwellen Hersteller nennen? …
- … Die kennen sich mit Türen besser aus. Ich verstehe allerdings immer noch nicht, welche thermische Trennung Sie meinen. Wenn Sie Bodenplatte und Sockel vor der Haustür meinen: ja. …
- … ✅ Haustürschwelle: Thermische Trennung bei …
- … Haustürschwellen sind bei Kunststoff-Haustüren seit Jahren thermisch getrennt. …
- … 🔴 Wärmebrücke: Aluminium-Haustürprofil ohne Trennsteg vermeiden! …
- … ne Tür mit einem Aluminiumprofil unten drunter, was von innen bis außen Aluminium ist ohne einen Trennsteg dazwischen. …
- … Kondenswasser. Schimmel etc. sind vorprogrammiert. …
- … Haustürschwelle Neubau: Thermische Trennung Pflicht? …
- … wie KHR oder JS zu konsultieren. Die thermische Trennung dient dazu, Kondenswasserbildung und Schimmel vorzubeugen. …
- … -Haustürprofil ohne Trennsteg vermeiden! erläutert, stellt ein durchgehendes Aluminiumprofil …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Haustürschwelle: Thermische Trennung bei Kunststofftüren Standard bestätigt, dass thermisch getrennte Haustürschwellen bei Kunststoff-Haustüren seit Jahren Standard sind. Dies …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie bei der Bestellung einer neuen Haustür aus Kunststoff explizit ab, dass die Haustürschwelle thermisch getrennt ist. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Wetterglaube vs. Wissenschaft: Was hat das mit Bauphysik zu tun?
- … umliegenden Bereichen. Dies kann zu erhöhten Wärmeverlusten und zur Bildung von Kondenswasser führen.Verwandte Begriffe: Dämmung, Taupunkt, Energieeffizienz. …
- … der in ihr enthaltene Wasserdampf kondensiert und sich als Tau oder Kondenswasser niederschlägt.Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelbildung. …
- … Zur Erklärung: 2 Ventilatoren, ein wenig Kunststoff oder Aluminium (Wärmetauscher), evtl. ein paar Temperatursensoren, 1-2 Klappen und im besten Fall …
- … dann den Leuten wieder völlig neuartige Dämmstoffe verkaufen, die garantiert das Kondenswasser rauslassen usw. Und die Kurorte an Nord- und Ostsee (Nordsee, Ostsee) …
- … Lüftungsanlage. Ebenso könnte man dann auch fordern, dass neben der handbetriebenen Haustür noch eine hydraulisch betriebene Drehtür zu bauen ist, dass in Lokussen …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14403: Kondenswasser an Aluminium-Haustür
- … Kondenswasser an Aluminium-Haustür …
- … Kondenswasserbildung an fehlendem PE-Schaum? …
- … Kondenswasserbildung an …
- … wir haben unsere Haustür gegen eine Aluminium-Haustür getauscht. Ich bin an sich zufrieden …
- … sinkt, bildet sich am unteren Bereich der Tür (Rahmen, Flügen, Band) Kondenswasser. Bilder habe ich angehängt. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - nasse Haustüre bei Kälte
- … nasse Haustüre bei Kälte …
- … Ich hoffe, jemand kann mir weiterhelfen. Wir haben neu gebaut und wohnen den ersten Winter nun im Haus (massiv gebaut). Das Problem bei den kalten Temperaturen ist unsere Haustüre. Sie ist innen pitschnass. Es handelt sich um eine …
- … Das aber eine Aluminiumtüre bei den derzeit herrschenden Minustemperaturen schwitzt kann durchaus normal sein. …
- … Unter dem unten stehenden Link können Sie alles über Luftfeuchtigkeit und Kondenswasser nachlesen. …
- BAU-Forum - Lüftung - Wann kommt nächster Technologiesprung bei Lüftungsanlagen?
- … Ja, die mechanischen Erschütterungen bei einer Haustür hatte ich auch als nachteilig in Verdacht. Also vielleicht sollte ich …
- … des Wärmetauschers kann ich nicht viel sagen. Die Lochbleche sind aus Aluminium (siehe Bericht bei einem seiner Zulieferer …
- … könnte ich doch verhindern, dass eventuell verbleibende Undichtigkeiten zu Problemen mit Kondenswasser führen. (leichter Unterdruck immer auf der wärmeren Seite - innen oder …
- BAU-Forum - Neubau - Antennenmast durch Dachdämmung =>Luftdichtigkeit/Isolierung
- … Kältebrücke. Ich habe mir jetzt überlegt, ihn mit einer Rohrisolierung (Mifa/Aluminium) zu isolieren. Soll ich diese auch durch die Dachdämmung (220 mm …
- … Die Verluste sind minimal - ähnlich wie beim Profilzylinder in der Haustür. Er muss im Durchdringungsbereich gut von Wärmedämmung umschlossen und luftdicht an …
- … Dachgeschoss mal ausgebaut wird, dann bildet sich am Mast ein Haufen Kondenswasser, das runterläuft und nach und nach den Estrich etc. kaputtmacht. Weil …
- … Wenn ich das alles richtig verstanden habe, dürfte es mit dem Kondenswasser ja auch kein Problem geben, wenn man den Mast luftdicht verschließt …
- … Die Dämmung, die ich momentan ins Auge gefasst habe (Mifa mit Aluminium kaschiert, wie z.B. auch für Warmwasserrohre verwendet wird) ließe sich zwar …
- … anschließen. Dafür gibt es sehr gute Materialien von Siga z.B. Die Aluminium-Kaschierung der Wärmedämmung halte ich nicht für ausreichend. Wenn Sie das …
- Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
- Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
- … Aluminium- Fenster …
- … Haustüren …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondenswasser, Aluminium-Haustür" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kondenswasser, Aluminium-Haustür" oder verwandten Themen zu finden.