Wärmeschutzglas: Metallbedampfte Scheibe innen/außen? Risiken & korrekter Einbau
BAU-Forum: Fenster und Außentüren

Wärmeschutzglas: Metallbedampfte Scheibe innen/außen? Risiken & korrekter Einbau

Sehr geehrte Fachleute,
vor unserer Bauabnahme holten wir uns Hilfe von einem Fachmann der Verbraucherzentrale. Der stellte fest, dass bei ca. 30 % unserer Fenster die metallbedampfte Scheibe des 2 Scheiben-Wärmeschutzglas auf der Außenseite liegt. Die Metallbedampfung ist schon zum Edelgasgefüllten Innenraum des Fensters gerichtet, die bedampfte Scheibe ist aber auf der 'kalten' Außenseite des Fensters. Der Experte riet uns die Scheiben umdrehen zu lassen, die Scheibenfirma möchte dies natürlich nicht.
Meine Frage ist nun: Gibt es einen richtigen Einbau des Wärmeschutzglas gibt (auf allen Infoseite die ich im Netz gefunden habe liegt die bedampfte Schibe innen) oder ist es wirklich egal, wie meine Fensterfirma sagt.
Ich bedanke mich schon jetzt für Eure Hilfe
Ralf
  • Name:
  • Ralf Schiffer
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI) Schutz

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    ⚠️ Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung. Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Kritisch: Falsch eingebautes Wärmeschutzglas kann zu erhöhten Heizkosten und Bauschäden durch Kondensation führen.

    GoogleAI-Analyse

    Ich verstehe, dass bei Ihrer Bauabnahme festgestellt wurde, dass bei einigen Ihrer Fenster die metallbedampfte Scheibe des Wärmeschutzglases auf der Außenseite liegt. Das ist ungewöhnlich, da die Metallbedampfung in der Regel auf der Innenseite der äußeren Scheibe oder auf der Außenseite der inneren Scheibe angebracht wird, um die Wärmedämmung zu optimieren und die Beschichtung vor Witterungseinflüssen zu schützen.

    🔴 Gefahr: Ein falscher Einbau kann die Funktion des Wärmeschutzglases beeinträchtigen und zu einem höheren Wärmeverlust führen. Zudem kann die Beschichtung auf der Außenseite anfälliger für Beschädigungen sein.

    Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:

    • Dokumentation: Erstellen Sie eine genaue Dokumentation der betroffenen Fenster (Anzahl, Position, etc.).
    • Rücksprache mit der Fensterfirma: Kontaktieren Sie die Fensterfirma und klären Sie den Sachverhalt. Fordern Sie eine Stellungnahme und gegebenenfalls eine Korrektur des Einbaus.
    • Sachverständigenrat: Ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Fensterbau hinzu, um den Einbau zu überprüfen und eine fachliche Einschätzung zu erhalten.

    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Einbau der betroffenen Fenster von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls korrigieren, um die volle Funktionalität des Wärmeschutzglases sicherzustellen.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Wärmeschutzglas
    Wärmeschutzglas ist eine spezielle Art von Glas, die eine bessere Wärmedämmung bietet als herkömmliches Glas. Es besteht meist aus zwei oder drei Scheiben, zwischen denen sich ein Edelgas befindet. Verwandte Begriffe: Isolierglas, Fensterglas, Glasbeschichtung.
    Metallbedampfung
    Metallbedampfung ist eine dünne Metallschicht, die auf die Glasoberfläche aufgebracht wird, um die Wärmereflexion zu erhöhen und die Wärmedämmung zu verbessern. Verwandte Begriffe: Beschichtung, Bedampfung, Funktionsschicht.
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch einen Randverbund getrennt und luftdicht miteinander verbunden sind. Der Zwischenraum ist mit Luft oder einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Mehrscheibenisolierglas, Fensterglas.
    Edelgas
    Edelgase wie Argon oder Krypton werden in den Zwischenraum von Isolierglas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern, da sie eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Luft haben. Verwandte Begriffe: Argon, Krypton, Gasfüllung.
    Wärmedurchgangskoeffizient (Ug-Wert)
    Der Wärmedurchgangskoeffizient (Ug-Wert) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Wärmeverlust.
    Randverbund
    Der Randverbund ist die Verbindung zwischen den Glasscheiben beim Isolierglas. Er sorgt für den nötigen Abstand und die Abdichtung des Zwischenraums. Verwandte Begriffe: Abstandhalter, Dichtung, Kleber.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, objektive Gutachten zu erstellen. Im Bauwesen kann ein Sachverständiger beispielsweise den Zustand eines Gebäudes oder die Qualität von Bauleistungen beurteilen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger.

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was ist eine metallbedampfte Scheibe bei Wärmeschutzglas?
      Eine metallbedampfte Scheibe ist eine Glasscheibe, die mit einer dünnen Metallschicht versehen ist. Diese Schicht reflektiert einen Teil der Wärmestrahlung und verbessert so die Wärmedämmung des Fensters.
    2. Wo sollte die Metallbedampfung bei Wärmeschutzglas angebracht sein?
      Die Metallbedampfung sollte idealerweise auf der Innenseite der äußeren Scheibe oder auf der Außenseite der inneren Scheibe angebracht sein. Dies schützt die Beschichtung vor Witterungseinflüssen und optimiert die Wärmedämmung.
    3. Welche Folgen hat ein falscher Einbau der metallbedampften Scheibe?
      Ein falscher Einbau kann die Wärmedämmung des Fensters verschlechtern, zu höheren Heizkosten führen und die Beschichtung anfälliger für Beschädigungen machen.
    4. Wie kann ich feststellen, ob die Scheibe richtig eingebaut ist?
      Dies ist oft schwer selbst zu erkennen. Ein Fachmann kann die Position der Beschichtung mit speziellen Messgeräten feststellen.
    5. Was kostet die Korrektur eines falschen Einbaus?
      Die Kosten hängen vom Aufwand ab. Im besten Fall kann die Scheibe gedreht werden, im schlimmsten Fall muss das ganze Fenster ausgetauscht werden.
    6. Kann ich den falschen Einbau selbst korrigieren?
      Nein, ich empfehle Ihnen dringend, einen Fachmann mit der Korrektur zu beauftragen, um Beschädigungen am Fenster zu vermeiden.
    7. Welche Normen gelten für Wärmeschutzglas?
      Für Wärmeschutzglas gelten verschiedene Normen, wie z.B. die DINAbk. EN 673 (Bestimmung des Wärmedurchgangskoeffizienten) und die DIN EN 1279 (Isolierglas).
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Sachverständigen für Fensterbau?
      Sie können einen Sachverständigen über die Handwerkskammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.

    🔗 Verwandte Themen

    • Fenster richtig einbauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den fachgerechten Einbau von Fenstern.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken im Fensterbereich.
    • Fensterlüftung
      Richtiges Lüften zur Vermeidung von Schimmelbildung.
    • Förderprogramme für Fenster
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Fensteraustausch.
    • Fensterwartung
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Fenstern.
  2. Wärmeschutzglas: Einbaurichtung beeinflusst solare Zugewinne

    Der Wärmedämmwert ist identisch ...
    einziger Unterschied der Einbaurichtung sind geringe Veränderungen im sog. g-Wert, der die möglichen solaren Zugewinne angibt. In der Regel wird die beschichtete Scheibe nach außen gesetzt, wenn innen eine andere Funktionsscheibe (Sicherheit, Ornament, etc..) eingesetzt wird. In der Südfassade kann es sogar ein Vorteil sein die Beschichtung auf Ebene 2 zu haben.
    Wie hat Ihr Fachmann diesen Zustand denn festgestllt und welchen Grund gibt der Fensterbauer für den unterschiedlichen Einbau an?
    • Name:
    • Herr AndGal
  3. Wärmeschutzglas: Metallbedampfung per Prüfgerät identifiziert

    Vielen Dank Herr AndGal für Ihre Antwort!
    Also, der Architekt der Verbraucherzentrale hatte ein Prüfgerät, das wohl fest feststelölen konnte, ob eine Doppelverglasung Wärmeschutzglas war. Von der Funktionsweise konnte es die metallbedampfte Scheibe identifizieren. Jedenfalls haben wir dann so festgestellt, dass die Metallbedampfte Scheibe nach außen zeigte.
    Der Fensterbauer hat keinen Grund angegeben, warum die Scheiben mit der bedampften Seite nach außen eingebaut sind. Die anderen Scheiben sind alle über eine Beschriftung an den Metallstreifen zwischen den beiden Scheiben zu zuordnen. Dabei ist es so, dass man die Schrift von innen gesehen nicht auf dem Kopf steht und damit ist die bedampfte Scheibe immer innen. Bei den anderen Scheiben sind überwiegend keine Schriften angebracht, oder Sie stehen auf dem Kopf. Daher nehme ich an, dass die Scheiben zufällig so eingebaut wurden.
    Wie dem auch sei, wenn der Wärmedämmwert gleich ist, dann ist es gut. Hier hatte ich leider auch andere Informationen, deshalb habe ich mich an dieses Forum gewandt.
    Ich möchte mich noch vielmals für Ihren Rat bedanken.
    Mit freundlichen Grüßen
    Ralf Schiffer
  4. Wärmeschutzglas: Metallbedampfung für minimalen Wärmeverlust!

    Andere Meinung
    Hallo
    Die Scheiben sollten meiner Meinung nach getauscht werden.
    Wärme wird durch Wärmeleitung, Wärmestrahlung und Konvektion bewegt.
    Wärmeleitung scheidet hier aus da sich die Scheiben nicht berühren.
    Konvektion gibt es fast nicht da der Luftraum zwischen den Scheiben gering und abgedichtet ist.
    Was bleibt ist die Wärmestrahlung, dieser "Verlust" wird verhindert durch die Metallbedampfung.
    Ist die Scheibe falsch eingebaut bleibt dieser Effekt natürlich aus, der Wärmeverlust erhöht sich.
    Gruß
    PS: Der Unterschied zwischen 2-Scheiben-Isolierverglasung (20 Jahre alt/ U-Wert ca. 3,0) und 2-Scheiben-Wärmeschutzverglasung (20 Jahre alt / U-Wert ca. 1,8) ist die Metallbedampfung
  5. Wärmeschutzglas: Bestätigung zur Einbaurichtung & Funktion

    Foto von Josef Schrage

    Der Wärmedämmwert ist identisch ...
    der Aussage von Herr AndGal ist nichts hinzuzufügen.
    Eine Kommentierung der Meinung von Herrn Lehmann erspare ich mir ...
    Freundliche Grüße
  6. Isolierglas: Wärmedämmung unabhängig von Beschichtungslage

    @Michael Lehmann und @Ralf Schiffer
    Wieso müssten die Scheiben denn getauscht werden? Wenn überhaupt würde ich es mal mit dem Drehen der Scheibe versuchen.
    Zur physikalischen Erklärung bleibt anzumerken, dass diese so nicht korrekt ist. Wenn die Beschichtung auf der Ebene 2 (von Außen gezählt) liegt "prallt" die Wärmestrahlung genauso ab wie auf Ebene 3. Der Beschichtung ist die Lage im Bezug auf die Wärmedämmung egal, Unterschiede macht es nur für den Sonnenschutz! Es ist ebene nur die Frage ob zuerst die Konvektion oder zuerst die Wärmestrahlung vom Isolierglas unterbrochen wird.
    Ich halte es für relativ problematisch, wenn jemand auf sein Sachverständigenbüro in diesem Forum verweist und grundlegende Zusammenhänge der Bauphysik offenbar nicht korrekt wiedergeben kann!
    Zur Beschriftung muss ich zur Info für Herrn Schiffer noch anmerken, das die Schiftrichtung im Scheibenzwischenraum leider nichts mit der Lage Beschichtung zu tun hat. Ich im Bereich der Glasproduktion tätig und muss "zu unserer Schande gestehen", dass die Montage des Rahmens nichts über die Einbaurichtung aussagt. Die Einbaurichtung wird dem Verglaser durch Etiketten auf der Scheibe angezeigt, diese sind natürlich nach der Bauphase leider nicht mehr da. Dafür gibt es dann aber eben z.B. Prüfgeräte.
    • Name:
    • Herr AndGal
  7. Wärmeschutzglas prüfen: Feuerzeug-Trick zur Erkennung

    Und wer kein Prüfgerät hat
    nimmt sich ein Feuerzeug! Abends von innen vor die Scheibe gehalten sollten sich 4 Flammenspiegelungen zeigen, von denen die 2. eine andere Farbe aufweist (meist blau oder lila)  -  das ist dann die Bedampfungsebene. Ein Feucherzeug = 1 EUR, ein Laser-Glasdickenmesser über hundert EUR, gewusst wie = unbezahlbar😉
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI) Schutz

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026

    ⚠️ Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung. Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Wärmeschutzglas: Korrekter Einbau & Risiken der Metallbedampfung

    💡 Kernaussagen: Die korrekte Einbaurichtung von Wärmeschutzglas mit Metallbedampfung ist entscheidend für die optimale Nutzung der solaren Zugewinne. Ein Prüfgerät kann die Lage der Metallbedampfung identifizieren. Die Wärmedämmung selbst ist unabhängig von der exakten Position der Beschichtung innerhalb des Isolierglases. Ein einfacher Feuerzeug-Trick kann helfen, die Bedampfungsebene zu erkennen.

    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Wärmeschutzglas: Metallbedampfung für minimalen Wärmeverlust! sollte bei falschem Einbau der Scheiben ein Austausch erfolgen, um Wärmeverluste zu minimieren. Allerdings relativiert der Beitrag Isolierglas: Wärmedämmung unabhängig von Beschichtungslage diese Aussage.

    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Wärmeschutzglas: Einbaurichtung beeinflusst solare Zugewinne erklärt, dass die Einbaurichtung geringe Veränderungen im g-Wert (solare Zugewinne) bewirkt. Die Beschichtung außen ist vorteilhaft, wenn innen eine Funktionsscheibe verbaut ist.

    🔧 Praktische Umsetzung: Wer kein Prüfgerät zur Hand hat, kann den Feuerzeug-Trick aus dem Beitrag Wärmeschutzglas prüfen: Feuerzeug-Trick zur Erkennung anwenden, um die Bedampfungsebene zu bestimmen. Abends vor die Scheibe gehalten, zeigen sich vier Flammenspiegelungen, wobei die zweite eine andere Farbe (blau oder lila) aufweist.

    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einbaurichtung Ihrer Wärmeschutzfenster, insbesondere bei Neubauten. Nutzen Sie den Feuerzeug-Trick oder beauftragen Sie einen Fachmann, um die korrekte Lage der Metallbedampfung festzustellen. Beachten Sie die Hinweise zur Optimierung der solaren Zugewinne.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Interne Fundstellen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmeschutzglas, Metallbedampfung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

    Entsprechend Ihrer Suchvorgabe wurden keine Seiten gefunden!

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmeschutzglas, Metallbedampfung" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wärmeschutzglas, Metallbedampfung" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Wärmeschutzglas: Metallbedampfte Scheibe innen/außen? Risiken & korrekter Einbau
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Wärmeschutzglas: Metallbedampfung – innen oder außen?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Wärmeschutzglas, Metallbedampfung, Scheibe, Einbau, Fenster, Isolierglas, Bauabnahme, Fehler, Glasbeschichtung
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. YouTube-Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN
✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼