Estrich Überaufgeheizt
BAU-Forum: Estrich und Bodenbeläge
Estrich Überaufgeheizt
der Heizungstechniker und der Elektriker haben unsere Ausheitzphase für Fußbodenheizung in Zementestrich heute zu starten versucht. A) ist es draußen so warm das Sie die Heizung durch den Schornsteinfegermodus angemacht haben. B) die Ansteuerung des Rücklaufzumischers scheint nicht geklappt zu haben.
"um das System erstmal auf 25 Grad zu bekommen muss man erstmal höher anfangen". - "Schauen Sie hin und wieder danach, wen morgen was nicht gut aussieht geben Sie einfach Bescheid"
abends (nach ca. 3 Std.) war klar das es nicht gut aussieht. Die auf 55 Grad eingestellte Überhitzsicherung hat angeschlagen und die Umlaufpumpe wenigstens Ausgestellt. Trotzdem ist von der 80 Grad heißen Heizung scheint es weiter Wärme aufgestiegen.
Endresultat 1. Aufheitztag abgebrochen bei 68 Grad Vor- und annähernd Rücklauftemperatur. Heizung Aus gestellt. Mischer manuelle auf Rücklaufzumischung gestellt. Pumpe an. Fenster auf. 30 Minuten runtergegangen auf 40 Grad. Weitere 4Std Stoßlüften auf 30 Grad. Fenster sind zu, Mischer läuft bis morgen, ich sclaf nicht.
Ist der Estrich jetzt hinüber?
-
traut sich ja sonst keiner ...
Moin moin, was kann passiert sein? Wenn man sich den Heizschleifen verlauf ansieht ... Kann der Estrich gerissen sein, evtl. unterseitig, ohne das diese bis jetzt, bis an die Oberfläche durchgegangen sind ...Ein Vestigkeitsverlust ist Fraglich ... kommt auf weitere Zugben, im Estrich an ... ist aber gering ...
Frage ist, welcher Oberbelag, soll drauf ...