Gefitas Folie als Dampfsperre auf Bodenplatte: Risiken, Alternativen & korrekter Aufbau?
BAU-Forum: Estrich und Bodenbeläge

Gefitas Folie als Dampfsperre auf Bodenplatte: Risiken, Alternativen & korrekter Aufbau?

Hallo,
bei unserem Neubau wurde seitens unseres Gutachters bemängelt, dass die Bodenplatte (wir bauen ohne Keller) nicht mit Bitumenbahnen verschweißt war.
Daraufhin bekamen wir die Aussage von unserem Bauträger, dass sie die Dampfsperre mittels der blauen Gefitasfolie realsieren. Mittlerweile sieht unser Bodenaufbau nun wie folgt aus (Folie wurde gestern verlegt):
Auf der Bodenplatte sind die diversen Leitungen aufgebracht, darüber liegt nun die Gefitas-Folie. Soweit ich sehen konnte, wurde unter der Folie mit Styropor gedämmt, Dicke schätzungsweise 2-3 cm, sodass die Höhe der Leitungen ausgeglichen ist.
An den Wänden liegt senkrecht so ein 20 cm breites Band aus einer Art Schaumstoff. Einen direkten Anschluss an die Wand konnte ich bei der Folie noch nicht erkennen.
Ich habe mittlerweile hier und da gelesen, dass unter der ersten Steinreihe eine Dampfsperre / Horizontalsperre sein müsste, so etwas habe ich bei unserem Rohbau nie gesehen.
Kann das so vernünftig funktionieren? Wie bekommt man den Anschluss der Folie an die Wände vernünftig dicht?
Gruß
  • Name:
  • Jens
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    ⚠️ Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung. Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Kritisch: Fehlende oder mangelhafte Abdichtung der Bodenplatte kann zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.

    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Ausführung der Dampfsperre kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Bauschäden führen.

    GoogleAI-Analyse

    Ich beurteile die Verwendung von Gefitas-Folie als Dampfsperre auf einer Bodenplatte ohne zusätzliche Abdichtung kritisch.

    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder unsachgemäße Abdichtung der Bodenplatte kann zu Feuchtigkeitseintritt und aufsteigender Feuchtigkeit führen. Dies kann langfristig Schäden an der Bausubstanz verursachen, wie Schimmelbildung und Schädigung der Dämmung.

    • Dampfsperre: Die Dampfsperre soll verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt.
    • Horizontalsperre: Die Horizontalsperre verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk.

    Ich empfehle, die Ausführung der Dampfsperre und Horizontalsperre von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Es sollte sichergestellt sein, dass die Gefitas-Folie fachgerecht verlegt wurde und die Anschlüsse an Wände und Durchdringungen dicht sind.

    🔴 Gefahr: Wenn Leitungen durch die Bodenplatte geführt werden, müssen diese Bereiche besonders sorgfältig abgedichtet werden, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.

    Ich empfehle folgende Maßnahmen:

    • Prüfung der Gefitas-Folie auf Beschädigungen und korrekte Verlegung.
    • Sicherstellung einer dichten Verbindung der Folie an Wänden und Durchdringungen.
    • ggf. Ergänzung durch eine zusätzliche Abdichtung (z.B. Bitumenbahn).

    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Dampfsperre und Horizontalsperre von einem unabhängigen Bausachverständigen prüfen und ggf. korrigieren.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie besteht in der Regel aus einer Folie oder einem speziellen Anstrich und wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Ziel ist es, Kondensation innerhalb der Dämmung zu vermeiden und somit deren Dämmwirkung zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk verhindern soll. Sie wird in der Regel im unteren Bereich der Wände angebracht und besteht aus wasserundurchlässigen Materialien wie Bitumenbahnen oder speziellen Folien. Ziel ist es, die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes ohne Keller. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und bildet die unterste Ebene des Gebäudes. Die Bodenplatte muss ausreichend dimensioniert sein, um die Lasten des Gebäudes aufzunehmen und in den Baugrund abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Stahlbeton, Lastabtragung
    Bitumenbahn
    Bitumenbahnen sind Abdichtungsmaterialien, die aus Bitumen und Trägermaterialien wie Glasvlies oder Kunststoff bestehen. Sie werden häufig zur Abdichtung von Dächern, Kellern und Bodenplatten eingesetzt. Bitumenbahnen sind wasserundurchlässig und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachabdichtung, Kellerabdichtung
    Gefitas-Folie
    Gefitas-Folie ist eine spezielle Folie, die als Dampfsperre oder Dampfbremse eingesetzt werden kann. Sie besteht aus Polyethylen und ist wasserdicht. Die Gefitas-Folie wird in verschiedenen Stärken und Ausführungen angeboten und kann je nach Anwendungsbereich eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Polyethylen
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie besteht in der Regel aus Dämmstoffen wie Mineralwolle, Polystyrol oder Holzfasern, die in Wänden, Dächern und Böden eingebaut werden. Ziel ist es, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Energieeffizienz
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in Bauteile eindringt und diese schädigt. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion, Holzfäule und anderen Schäden führen. Feuchtigkeitsschäden können durch undichte Dächer, defekte Wasserleitungen, aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensation verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Schimmelbildung, Korrosion, Bauschaden

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Dämmung zu vermeiden und somit deren Dämmwirkung zu erhalten.
    2. Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk verhindern soll. Sie wird in der Regel im unteren Bereich der Wände angebracht, um die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen.
    3. Kann Gefitas-Folie als Dampfsperre verwendet werden?
      Gefitas-Folie kann als Dampfsperre verwendet werden, wenn sie die entsprechenden Anforderungen erfüllt und fachgerecht verlegt wird. Es ist wichtig, dass die Folie dicht ist und die Anschlüsse an Wände und Durchdringungen sorgfältig ausgeführt werden.
    4. Was sind die Risiken einer fehlenden oder mangelhaften Dampfsperre?
      Eine fehlende oder mangelhafte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen. Dies kann die Dämmwirkung beeinträchtigen, Schimmelbildung verursachen und langfristig die Bausubstanz schädigen.
    5. Was sind die Risiken einer fehlenden oder mangelhaften Horizontalsperre?
      Eine fehlende oder mangelhafte Horizontalsperre kann zu aufsteigender Feuchtigkeit im Mauerwerk führen. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz führen.
    6. Wie kann ich feststellen, ob meine Dampfsperre oder Horizontalsperre funktioniert?
      Anzeichen für eine mangelhafte Dampfsperre oder Horizontalsperre können Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, abblätternde Farbe oder Putz sowie ein muffiger Geruch sein. In solchen Fällen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Gefitas-Folie als Dampfsperre?
      Alternativen zur Gefitas-Folie als Dampfsperre sind beispielsweise Bitumenbahnen, spezielle Dampfsperrfolien oder diffusionsoffene Folien in Kombination mit einer Dampfbremse. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab.
    8. Was muss ich bei der Verlegung einer Dampfsperre beachten?
      Bei der Verlegung einer Dampfsperre ist es wichtig, dass die Folie dicht ist und die Anschlüsse an Wände, Decken und Durchdringungen sorgfältig ausgeführt werden. Beschädigungen der Folie sollten vermieden oder fachgerecht repariert werden.

    🔗 Verwandte Themen

    • Dampfsperre vs. Dampfbremse: Was ist der Unterschied?
      Erläuterung der Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfsperren und Dampfbremsen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Neubau vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden in Neubauten.
    • Bodenplatte abdichten: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Materialien und Methoden zur Abdichtung von Bodenplatten.
    • Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Bekämpfung.
    • Richtiges Lüften im Winter: So vermeiden Sie Schimmel
      Anleitung zum richtigen Lüften, um Schimmelbildung vorzubeugen.
  2. Gefitas Folie: Dampfsperre? Wandanschluss unbedingt prüfen!

    Schlicht  -  NEIN ...
    1) Ist die Gefitas eine Dampfsperre / Dampfbremse. Wenn die IN der Dämmebene angeordnet wird, muss das rechnerisch nachgewiesen werden.

    2) Fehlt die Anbindung an die Wandabdichtung

    3) Ist die Gefitas ein Sonderbauteil, dass nur nach schriftlicher Vereinbarung und AUSFÜHRLICHER Aufklärung des Auftraggebers verwendet werden darf.
    Aber all das sollte Ihr SV doch auch wissen.

  3. Gefitas Folie: Ungeeignet als Abdichtung gegen Diffusion!

    Sonderbauteil und noch schlechter
    viel zu geringer sd-Wert. Mal die Produktbeschreibung lesen "Geeignet zur Abdichtung nach DINAbk. 18195-4" Geeignet sind auch zerrissene Plastiktüten : D
    Problem = Abdichtung gegen Feuchte mit Sonderbauteil + Abdichtung gegen Diffusion nicht ausreichend.
  4. Bodenplatte abdichten: Schadensbegrenzung trotz Gefitas Folie?

    Möglichkeiten der Schadensbegrenzung?
    Hallo,
    danke zunächst einmal für die Meinungen, das bestätigt meine Befürchtungen.
    Nun ist das Kind leider teilweise schon in den Brunnen gefallen, man bekommt ja nun weder nachträglich irgendwelche Horizontalsperren unter die 1. Steinreihe noch möchte ich alle Leitungen rausreißen lassen, um Bitumenbahnen auf die Bodenplatte schweißen zu lassen.
    Worauf muss man nun achten / welche Zusatzmaßnahmen könnte man ergreifen, um die Abdichtung mit der Gefitas-Folie möglichst gut hinzubekommen?
    Gruß
    • Name:
    • Jens
  5. Horizontalsperre nachträglich: Lösungen trotz Gefitas-Folie!

    Doch  -  man bekommt die drunter ...
    mit viel Aufwand, aber es geht.
    Und die Leitungen sind auch ein lösbares Problem.
    Warum wollen Sie (vielleicht gegen ein paar Ocken, vielleicht sogar für lau) mit diesem Pfusch leben?
    SIE müssen mit den möglichen Schäden leben und im Verkaufsfalle einen Käufer auf den Pfusch hinweisen. Was der dann macht, können Sie sich denken.
    Sie haben doch einen SV. Lassen Sie sich von dem hlefen. Ggf. eine guten Baurechtsanwalt empfehlen.
  6. Horizontalsperre: Positionierung ÜBER erster Steinreihe sinnvoll?

    Ergebnis der Nachfrage beim Bauträger
    Hallo,
    mittlerweile konnte ich mit unserem Bauleiter über das Thema sprechen und bekam folgende Auskunft:
    1.) Die Horizontalsperre im Mauerwerk liegt nicht unter, sondern über der ersten Steinreihe. Grund dafür ist, dass im Fall, dass während der Bauphase mal das Wasser im Bau steht, die Horizontalsperre unter der ersten Steinreihe nichts nützt und das Wasser dann hochziehen könnte.
    2.) Die Gefitasfolie (3/300) würde an den Wänden wannenartig anliegen und dann später beim Aufbau des Bodens mit Dämmung, Fußbodenheizung etc. abschließend mit Silikon verklebt (wenn ich das richtig verstanden habe). Eine Abdichtung mit dem in der Anleitung von Gefitas erwähnten Systemanschlussstreifen R 300 erfolgt dabei nicht.
    Ich meine, ich hätte irgendwo schon mal gelesen, dass die Mauerwerkssperre entweder unter oder über der ersten Steinreihe sein könne, finde das aber nicht mehr. Ist das korrekt so oder muss unter der 1. Steinreihe zwingend auch noch was sein?
    Wenn die PE-Folie so wannenartig verlegt wird, besteht dann nicht die Gefahr, dass durch die fehlende "richtige" Verklebung an den Wänden Wasser hochkriechen kann?
    Gruß
    • Name:
    • Jens
  7. Gefitas Folie: Zulassung für Abdichtung Bodenplatte nach DIN 18195-4

    Abdichtung Bodenplatte
    Hallo Jens,
    hinsichtlich Gefitas-Folie:
    die GEFITAS PE 3/300 hat eine bauaufsichtliche Zulassung für den Anwendungsfall: Abdichten der Bodenplatte gegen
    aufsteigende Feuchtigkeit, DINAbk. 18195 Teil 4. Sie ist allerdings nicht in der DIN 18195 Teil 2 (Stoffe) aufgeführt.
    Prinzipiell ist es aber so: auch wer nicht nach DIN baut, baut nicht zwangsläufig mangelhaft. Wenn die Gleichwertigkeit nachgewiesen werden kann, ist es i.O. Vom Material her ist dies so. Die von Ihnen beschriebene Verlegung erscheint mir aber mangelhaft.
    Mit freundlichen Grüßen
    Schwabe
  8. Gefitas Folie: Sonderbauteil – Schriftliche Vereinbarung nötig!

    Leider nicht
    die bauaufsichtliche Zulassung deutet IMMER auf ein Sonderbauteil hin. ein Sonderbauteil MUSS mit dem Auftraggeber schriftlich vereinbart werden. Der Auftraggeber muss hierbei über ALLE Abweichungen von den anerkannten Regeln der Technik hingewiesen werden. Das schriftlich und bis zum Erbrechen!
    Das Abweichen von einer DINAbk. Norm (welche sich den widerlegbaren) Anschein als aRdT zurechnen lassen muss ist im juristischen Sinn IMMER ein Mangel auch ohne Schaden.
    Das die Gefitas 3/300 zus. noch einen untauglichen sd-Wert als Dampfbremse aufweist sein obendrauf noch angemerkt.
    Sollte Herr Schwabe bei einer Beratung diese Aussage gegenüber einem BH tätigen würde der Antragsteller / Gegner ihm in dem Fall den Streit verkünden. Das Urteil wäre hier recht eindeutig.
  9. Bodenplatte abdichten: Abweichung von DIN – Immer ein Mangel?

    Bodenplatte abdichten
    "Das Abweichen von einer DINAbk. Norm (welche sich den widerlegbaren) Anschein als aRdT zurechnen lassen muss ist im juristischen Sinn IMMER ein Mangel auch ohne Schaden. "
    Das ist, wie bereits geschrieben, so nicht richtig, Herr Bachmann. Dazu sollten Sie die Literatur von Herrn Prof.
    Oswald lesen. Er schreibt eindeutig, dass ein Abweichen von der Norm allein noch keinen Mangel darstellt.
    Warum? Weil die DIN Norm kein Gesetz ist. Sie schreiben selber, dass die DIN Normen nur den Anschein erheben, den a.a.R.d.T. zu entsprechen.
    Da aber DIN Normen ständig der Aktualität hinterherhinken, kann auch bei NW der Gleichwertigkeit abweichend - mangelfrei- gebaut werden.
    "Das die Gefitas 3/300 zus. noch einen untauglichen sd-Wert als Dampfbremse aufweist sein obendrauf noch angemerkt. "
    Woher wissen Sie, welcher sd-Wert notwendig und somit der vorhandene sd-Wert untauglich ist? Haben Sie es berechnet? Und Sie behaupten mit Ernst, dass die amtliche bauaufsichtliche Zulassung für den Anwendungsfall: Abdichten der Bodenplatte gegen aufsteigende Feuchtigkeit, DIN 18195 Teil 4 falsch ist? Haben Sie dafür Beweise? Wenn nicht, würde ich mich nicht so weit herauslehnen, denn im Streitfall haben Sie dann bereits verloren.
  10. Gefitas Folie: Juristische Bewertung vs. Technische Ausführung

    Herr Schwabe?
    Nun sieht man wieder den Unterschied, ein SV der für Gerichte arbeitet wird so nie schreiben dürfen dürfen denn der könnte sich vor Schlägen kaum noch umgucken. Neuerdings ist Prof. Oswald auch Jurist? Phänomenal ist mir neu, sowas machen eher Richter am BGH beispielsweise Kniffka, Pastor Werner Ulrich usw. Somit hat er nicht zu entscheiden was den juristischen Begriff Mangel prägt.
    Die Ausführung mit der Gefitas 3/300 ist ein Sonderbauteil und nicht DINAbk. konform. Mithin entspricht diese nicht den anerkannten Regeln der Technik. Eine Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik (Anscheinsvermutung Einer DIN Norm)
    Der sd-Wert wäre bei nachfolgenden dampfdichten Belägen mit (aus dem Bauch 15 m, nachzusehen bei Unidek) wiederum nicht ausreichend um die aRdT (Hier MB des Bundesverbandes Estrich und Belag) zu erfüllen.
    Plumps ...
    Jetzt können sie wieder was mitnehmen, dann abtauchen und vermeiden sich künftig in nicht Gewinnbare Scharmützel zu begeben wo es einfach nicht reicht.
    1. BGH, Urteil vom 03.11.2004  -  VIII ZR 344/03
    Praxishinweis
    "Produktempfehlungen eines Herstellers sind keinesfalls geeignet, allgemein anerkannte Regeln der Technik auszuschalten" ... weiter "Diese allgemein anerkannte Regel der Technik bestätigt sich hier noch zusätzlich in zwei DIN-Normen und ist aus einer Vielzahl von Veröffentlichungen bekannt. Angesichts dieser klaren Abweichung von DIN-Normen sind die Sorgfaltspflichten der Planer und ausführenden Firmen besonders hoch anzusiedeln. Gegebenenfalls ist die Installation zu unterlassen"
    ODER
    OLG Celle, Urteil vom 16.05.2006  -  14 U 185/05
    Praxishinweis
    Auch wenn der Mangelbegriff des § 633 BGBAbk. nicht wie § 13 VOBAbk./B die anerkannten Regeln der Technik aufführt, ist deren Einhaltung auch beim BGB-Vertrag geschuldet. Private technische Regeln mit Empfehlungscharakter wie etwa die DIN-Normen des Deutschen Instituts für Normung können die anerkannten Regeln der Technik wiedergeben, dies ist jedoch nicht zwangsläufig der Fall. Die Nichtbeachtung von DIN-Normen begründet somit den widerlegbaren Anschein der Mangelhaftigkeit. Auf die Beeinträchtigung der Gebrauchsfähigkeit kommt es nach neuem Schuldrecht nicht mehr an.
    Nochmal, ich würde so etwas niemals behaupten, schreiben oder sagen wenn es wiederlegbar und unrichtig wäre. Mehr Urteile?
  11. Regeln der Technik: Abweichung = Mangel? Korrektur des Satzes

    anerkannte Regel der Technik
    "Das Abweichen von einer DINAbk. Norm (welche sich den widerlegbaren) Anschein als aRdT zurechnen lassen muss ist im juristischen Sinn IMMER ein Mangel auch ohne Schaden. "
    Ich würde diesen Satz wie folgt korrigieren und dann zustimmen:
    "Das Abweichen von den anerkannten Regeln der Technik ist im juristischen Sinn IMMER ein Mangel auch ohne Schaden. "
    Dies, weil die a.R.d.T. über allgemeine technische Vorschriften und die DIN Normen hinausgehen. Die allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) sind "technische Festlegungen, die von einer Mehrheit repräsentativer Fachleute als Wiedergabe des Standes der Technik angesehen werden. "
    Da für die Gefitas-Folie nur ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis besteht, kann man darüber diskutieren, ob eine Abdichtung gegen Bodenfeuchte mit dieser Folie den allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) entspricht.
    Gruß
  12. Gefitas Folie: SD-Wert laut Prüfzeugnis beträgt 158 m

    ach so: sd-Wert
    Der sd-Wert beträgt laut Prüfzeugnis 158 m.
  13. BGB-Vertrag: Einhaltung der Regeln der Technik geschuldet?

    Bodenplatte
    Herr Bachmann,
    "Auch wenn der Mangelbegriff des § 633 BGBAbk. nicht wie § 13 VOB/B die anerkannten Regeln der Technik aufführt, ist deren Einhaltung auch beim BGB-Vertrag geschuldet. Private technische Regeln mit Empfehlungscharakter wie etwa die DINAbk.-Normen des Deutschen Instituts für Normung können die anerkannten Regeln der Technik wiedergeben, dies ist jedoch nicht zwangsläufig der Fall. Die Nichtbeachtung von DIN-Normen begründet somit den widerlegbaren Anschein der Mangelhaftigkeit. Auf die Beeinträchtigung der Gebrauchsfähigkeit kommt es nach neuem Schuldrecht nicht mehr an. "
    Merken Sie nicht, dass Sie sich selber widersprechen? Genau das habe ich geschrieben, ie müssten halt nur richtig lesen.
    "Der sd-Wert wäre bei nachfolgenden dampfdichten Belägen mit (aus dem Bauch 15 m, nachzusehen bei Unidek) wiederum nicht ausreichend um die aRdT (Hier MB des Bundesverbandes Estrich und Belag) zu erfüllen"
    Argumentieren Sie so auch vor Gericht? Dann Aus dem Bauch heraus  -  ohne Berechnung. Das Berechnungen und nicht Gefühle zur Arbeitsweise eines Gutachters gehören habe ich bereits am Anfang meiner Ausbildung gelernt. Also: Beweisen Sie, fühlen Sie nicht.
  14. Gefitas Folie: Amtliche Zulassung für Abdichtung – Falsch?

    Bodenplatte
    Herr Bachmann,
    wollen oder können (was ich eher annehme) Sie nicht auf meine Frage: "Und Sie behaupten mit Ernst, dass die amtliche bauaufsichtliche Zulassung für den Anwendungsfall: Abdichten der Bodenplatte gegen aufsteigende Feuchtigkeit, DINAbk. 18195 Teil 4 falsch ist? " Statt dessen nur Bauchentscheidungen, ohne die Randbedingungen zu kennen, Berechnungen durchgeführt zu haben. Wenn man so vor Gericht argumentiert, hat man doch schon gleich am Anfang verloren.
    Ich halte fest: GEFITAS 3/300 hat eine bauaufsichtliche Zulassung und ist somit für den Bereich der bauaufsichtlichen Zulassung als allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) anzusehen und somit für den fraglichen Anwendungsfall einsetzbar.
  15. Gefitas Folie: SD-Wert – Sachkundige Behauptungen vs. Fakten

    Bodenplatte
    Herr Bachmann,
    "Der sd-Wert wäre bei nachfolgenden dampfdichten Belägen mit (aus dem Bauch 15 m, nachzusehen bei Unidek) wiederum nicht ausreichend ... "
    lt. Herrn Lott Andreas:
    "Der sd-Wert beträgt laut Prüfzeugnis 158 m. "
    Ohne sich vorher sachkundig zu machen, stellen Sie Behauptungen auf, Herr Bachmann. Und dann stellt sich heraus  -  Sie sind im Unrecht. Herr Bachmann, deshalb lohnen sich Diskussionen mit Ihnen nicht, es ist einfach traurig.
  16. Gefitas Folie: SD-Wert ausreichend? Anforderungen prüfen!

    Herr Schwabe?
    Falsches wird doch durch ständiges Wiederholen und Ihre wiederholten persönlichen aber Bekannten Argumetationsformen nicht richtiger.
    1. Auf der Unidekseite wird ein sd-Wert höher als der von mir angegebene bestätigt. Nur leider ist der wiederum und immer noch nicht ausreichend um die Anforderungen des von mir genannten MB zu erfüllen. Können sie übrigens beim BEB bestellen.
    2. mal NAchdenken warum selbst Unidek die Bahn unter PE Produkte und nicht Abdichtungsbahnen einstellt?
    3. bleibt es dabei = Sonderprodukt = Kein Konformitätsnachweis
    Irgendwann mache ich mal einen ganzen Beitrag wo sie am Ende abgetaucht sind nachdem die Argumente ausgingen.
    Herr Lott hat das ganz gut erklärt, denn auch eine DINAbk. ist lediglich die Mindestanforderung mehr geht immer.
    Im übrigen gibt es mehr als ein Urteil über derartige Bahnen
  17. DIN 18195-4: Abdichtung Fläche mit Wand verbinden – Feuchtebrücken vermeiden!

    Dem Fragesteller zu helfen
    Die Abdichtung der Fläche muss entsprechend DINAbk. 18195-4 mit der Abdichtung in / unter den Wänden verbunden oder so an diese herangeführt werden, dass keine Feuchtebrücken (Putzbrücken) entstehen können. Grundsätzlich bleibt es dem Planer überlassen wo er die Abdichtung in der Wand anordnet. Problem AUF der 1. Steinreihe stellt sich in der Form dar, dass die Bahn auf der 1 Steinreihe aus Gründen eines mangelfreien Putzes über die Bahn nach unten geführt werden muss (luftdichte Gebäudehülle durch vollflächigen Nassputz, Putz bis zum Boden geführt). Ist die Bahn dann AUF der 1. Schicht ist damit zu rechnen das diese Feucht wird, der Putz diese Feuchte über die Bahn nach oben transortiert und das hinter der wannenförmig ausgebildeten Dichtungsbahn.
  18. Herr Schwabe?

    wo bleiben die Argumente?
  19. Klarstellung: Äußerungen zur Gefitas-Folie = persönliche Meinung

    Ich Stelle hiermit klar, dass meine vorstehenden Äußerungen ...
    Ich Stelle hiermit klar, dass meine vorstehenden Äußerungen betreffend die Gefitas-Folie meine persönliche Meinung darstellen.
  20. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026

    ⚠️ Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung. Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Gefitas Folie als Dampfsperre auf Bodenplatte: Risiken & Alternativen

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von Gefitas Folie als Dampfsperre auf einer Bodenplatte im Neubau. Es wird intensiv über die Zulässigkeit, die korrekte Ausführung und mögliche Risiken diskutiert. Ein zentraler Punkt ist die Frage, ob die Gefitas Folie den anerkannten Regeln der Technik entspricht und ob eine Abweichung von DINAbk.-Normen automatisch einen Mangel darstellt. Die korrekte Anbindung an die Wandabdichtung und die Berücksichtigung des SDAbk.-Wertes sind weitere wichtige Aspekte.

    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Gefitas Folie: Sonderbauteil – Schriftliche Vereinbarung nötig! deutet die bauaufsichtliche Zulassung auf ein Sonderbauteil hin, welches schriftlich mit dem Auftraggeber vereinbart werden muss. Dieser muss über alle Abweichungen von den anerkannten Regeln der Technik aufgeklärt werden.

    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Gefitas Folie: Zulassung für Abdichtung Bodenplatte nach DIN 18195-4 weist darauf hin, dass die Gefitas PE 3/300 eine bauaufsichtliche Zulassung für die Abdichtung der Bodenplatte gegen aufsteigende Feuchtigkeit gemäß DIN 18195 Teil 4 besitzt. Allerdings ist sie nicht in der DIN 18195 Teil 2 (Stoffe) aufgeführt.

    🔴 Risiko: Im Beitrag Gefitas Folie: Ungeeignet als Abdichtung gegen Diffusion! wird kritisiert, dass der SD-Wert der Gefitas Folie möglicherweise zu gering ist, um eine ausreichende Abdichtung gegen Diffusion zu gewährleisten. Dies könnte langfristig zu Feuchtigkeitsproblemen im Gebäude führen.

    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Eignung der Gefitas Folie als Dampfsperre im konkreten Fall von einem Sachverständigen prüfen zu lassen. Dabei sollten insbesondere der SD-Wert, die korrekte Ausführung der Anschlüsse und die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik berücksichtigt werden. Siehe auch DIN 18195-4: Abdichtung Fläche mit Wand verbinden – Feuchtebrücken vermeiden!.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Interne Fundstellen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gefitas, Folie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bitumenbahn auf WU-Beton im Erdgeschoss: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gefitas vs. Trockenestrich/Zementestrich im Bad: Vor- & Nachteile, Kosten & Aufbau?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenfliesen Dickbett: Fußbodenheizung vorher aufheizen? Risiken & Ablauf
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14659: Gefitas Folie als Dampfsperre auf Bodenplatte: Risiken, Alternativen & korrekter Aufbau?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellerabdichtung im Neubau: Dampfsperre, Dämmung & schadstoffarme Materialien?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenplatte abdichten: Aufbau, Materialien & Risiken für schadstoffarmes Haus?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich-Unterbau im Bad selbst verlegen: Abdichtung, Folie, Dämmung & Aussparungen?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gefitas Systemanschluss-Streifen vs. Estrichrandstreifen: Unterschiede, Funktion & korrekte Anwendung?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gefitas PE 3/300 Folie als Dämmzwischenlage: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gefällestrich & Fußbodenheizung im Kellerbad: Aufbauhöhe, Materialien & Abdichtung?

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gefitas, Folie" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gefitas, Folie" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Gefitas Folie als Dampfsperre auf Bodenplatte: Risiken, Alternativen & korrekter Aufbau?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Gefitas Folie: Dampfsperre Bodenplatte – Was beachten?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Gefitas Folie, Dampfsperre, Bodenplatte, Feuchtigkeitsschutz, Horizontalsperre, Neubau, Bausanierung, Bitumenbahn
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. YouTube-Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN
✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼