Fensteranschluss an Innenputz: Risiken, Ausführung nach Stand der Technik & Gewährleistung?
BAU-Forum: Estrich und Bodenbeläge
Fensteranschluss an Innenputz: Risiken, Ausführung nach Stand der Technik & Gewährleistung?
Das Problem:
Entgegen dem Merkblatt des Bundesverbandes der Gipserindustrie hat der Inenputzer den Innenputz an Fenster und Türen ohne APU-Schiene, Trennstreifens oder Kellenschnitt angeschlossen. Der Anschluss sei nach seinem Subunternehmervertrag Sache des Fensterbauers. Der zuständige Generalübernehmer-Bauleiter konnte innerhalb von fünf AT auf unsere Anfrage zur Stellungnahme zur fachgerechten Ausführung keine Antwort geben. Wir haben fristgerecht schriftlich Bedenken gegen die Ausführung des Details angemeldet und warten auf Antwort. Es gibt nur eine A-Planung 1:100, keinerlei Detailzeichnungen bzw. Unterlagen. Der Bau- und Leistungsbeschreibung (Baubeschreibung, Leistungsbeschreibung) geht auf dieses Detail nicht ein.
Ist der oben beschriebene Anschluss ohne APU-Leiste oder Kellenschnitt nach "Stand der Technik" vertragsgerecht ausgeführt oder handelt es sich hier um einen Mangel nach Werkvertrag BGB? Inwiefern ist mit Spannungsrissen zu rechnen (4 Fenster > 3,50 m²)?
Der Innenputz ist fertig. Gibt es überhaupt noch eine technische Möglichkeit der Nacherfüllung, sofern der Umstand ein Mangel ist? Wie kann ohne Beschädigung der Fenster oder anderer Bauteile hier nacherfüllt werden? Oder ist nur noch eine Minderung und/oder eine Gewährleistungsverlängerung sinnvoll?
Vielen Dank.
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
⚠️ Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung. Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Sicherheitshinweise
🔴 Gefahr: Feuchtigkeitseintritt durch mangelhaften Fensteranschluss kann zu Schimmelbildung im Innenbereich führen. Gesundheitliche Beeinträchtigungen sind möglich.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann die Bausubstanz schädigen und zu Folgeschäden führen.
GoogleAI-Analyse
Ich sehe hier ein Problem mit dem Anschluss zwischen Fensterrahmen und Innenputz. Dies kann zu Spannungsrissen führen, wenn die Ausführung nicht dem Stand der Technik entspricht.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen, insbesondere wenn die Abdichtungsebene beschädigt ist.
Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
- Detailplanung: Gibt es Detailzeichnungen oder eine Leistungsbeschreibung, die den Anschluss regeln?
- Ausführung: Wurde ein Trennstreifen oder Kellenschnitt verwendet, um Spannungen aufzunehmen?
- Materialien: Sind die verwendeten Materialien (z.B. Putz, Dichtstoffe) für den Fensteranschluss geeignet?
Da ein Werkvertrag nach BGBAbk. vorliegt, haben Sie Anspruch auf Nacherfüllung. Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Protokolle) und setzen Sie den Generalübernehmer schriftlich in Verzug. Prüfen Sie, ob eine Minderung oder Gewährleistungsverlängerung in Frage kommt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Fensteranschluss von einem unabhängigen Sachverständigen begutachten, um die Ursache des Mangels festzustellen und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen zu definieren.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Innenputz
- Der Innenputz ist eine Schicht aus Mörtel, die auf die Innenwände eines Gebäudes aufgetragen wird. Er dient dazu, die Wände zu glätten, zu schützen und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Außenputz, Gipsputz, Kalkputz. - Fensteranschluss
- Der Fensteranschluss ist die Verbindung zwischen Fensterrahmen und Baukörper (z.B. Mauerwerk oder Innenputz). Er muss fachgerecht ausgeführt sein, um Wärmebrücken, Feuchtigkeitseintritt und Schallübertragung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Leibung, Dichtung, Fugendichtung. - Spannungsrisse
- Spannungsrisse sind Risse im Putz oder Mauerwerk, die durch Spannungen entstehen. Diese Spannungen können durch unterschiedliche Ausdehnung der Materialien, Setzungen des Baukörpers oder andere Faktoren verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Setzrisse, Schwindrisse, Putzrisse. - Kellenschnitt
- Ein Kellenschnitt ist eine V-förmige Nut zwischen Bauteilen, die mit einer Kelle geschnitten wird, um Bewegungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Er wird oft im Übergang zwischen Fensterrahmen und Putz eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Schattenfuge, Trennfuge, Dehnungsfuge. - Trennstreifen
- Ein Trennstreifen ist ein flexibles Material, das zwischen Bauteilen eingelegt wird, um Spannungen aufzunehmen und Risse zu verhindern. Er wird häufig bei Anschlüssen von Fenstern und Türen verwendet.
Verwandte Begriffe: Dichtband, Hinterfüllmaterial, Kompriband. - BGB
- Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) ist die zentrale Gesetzesgrundlage des deutschen Zivilrechts. Es regelt unter anderem Vertragsrecht, Sachenrecht und Schadensersatzrecht.
Verwandte Begriffe: Werkvertrag, Kaufvertrag, Gewährleistung. - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Werkunternehmers, für Mängel an der Kaufsache oder dem Werk einzustehen. Sie gibt dem Käufer oder Besteller das Recht auf Nacherfüllung, Minderung oder Schadensersatz.
Verwandte Begriffe: Garantie, Sachmangel, Nacherfüllung.
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Was sind typische Mängel am Fensteranschluss zum Innenputz?
Typische Mängel sind Spannungsrisse, fehlende oder mangelhafte Trennstreifen, ungeeignete Dichtstoffe, fehlende Hinterfüllung der Fuge und eine unsachgemäße Ausführung des Kellenschnitts. Diese Mängel können zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen. - Welche Normen und Richtlinien sind beim Fensteranschluss zu beachten?
Wichtige Normen und Richtlinien sind die DINAbk. 4108 (Wärmeschutz), die DIN 18180 (Gipsplatten im Hochbau) und die Richtlinien des Bundesverbandes der Gipsindustrie. Diese legen Anforderungen an die Ausführung, die verwendeten Materialien und die Abdichtung fest. - Was ist ein Trennstreifen und wozu dient er?
Ein Trennstreifen ist ein elastisches Material, das zwischen Fensterrahmen und Innenputz eingebracht wird. Er dient dazu, Spannungen aufzunehmen, die durch unterschiedliche Ausdehnung der Materialien entstehen. Dadurch werden Risse im Putz vermieden. - Was ist ein Kellenschnitt und wozu dient er?
Ein Kellenschnitt ist eine V-förmige Nut, die zwischen Fensterrahmen und Innenputz geschnitten wird. Er dient ebenfalls dazu, Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Die Nut wird anschließend mit einem elastischen Dichtstoff verfüllt. - Wie kann ich Mängel am Fensteranschluss erkennen?
Achten Sie auf Risse im Putz, insbesondere in den Ecken des Fensters. Prüfen Sie, ob die Fuge zwischen Fensterrahmen und Putz sauber und dauerelastisch abgedichtet ist. Achten Sie auf Feuchtigkeit oder Schimmelbildung in der Nähe des Fensteranschlusses. - Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei Mängeln am Fensteranschluss?
Da ein Werkvertrag nach BGB vorliegt, haben Sie Anspruch auf Nacherfüllung. Das bedeutet, der Generalübernehmer muss den Mangel beseitigen. Wenn die Nacherfüllung fehlschlägt, können Sie Minderung des Werklohns oder Schadensersatz verlangen. - Was ist der Unterschied zwischen Minderung und Schadensersatz?
Bei einer Minderung wird der Werklohn reduziert, um den Wertverlust durch den Mangel auszugleichen. Schadensersatz wird geleistet, um Schäden zu ersetzen, die durch den Mangel entstanden sind, z.B. Kosten für die Beseitigung von Folgeschäden. - Wann verjähren Gewährleistungsansprüche bei Baumängeln?
Die Gewährleistungsfrist bei Bauwerken beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Werks. Es ist wichtig, Mängel rechtzeitig zu rügen, um Ihre Ansprüche zu sichern.
🔗 Verwandte Themen
- Feuchtigkeitsschäden durch mangelhafte Fensterabdichtung
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Bereich von Fensteranschlüssen. - Schimmelbildung in Fensterlaibungen
Wie entsteht Schimmel in Fensterlaibungen und wie kann er effektiv bekämpft werden? - Die richtige Wahl des Dichtstoffs für Fensteranschlüsse
Welche Dichtstoffe sind für Fensteranschlüsse geeignet und welche Eigenschaften müssen sie aufweisen? - Wärmebrücken am Fensteranschluss vermeiden
Wie können Wärmebrücken am Fensteranschluss vermieden werden, um Energie zu sparen und Schimmelbildung vorzubeugen? - Sachverständigengutachten bei Baumängeln
Wann ist ein Sachverständigengutachten bei Baumängeln sinnvoll und wie läuft die Begutachtung ab?
-
Materialtipp: Illbruck Dichtungsleisten für Fensteranschluss
Eine optisch nicht ganz so tolle Lösung wären
Dichtungsleisten von illbruck. Sie haben Kunststofffenster? Dann lassen sich derartige Leisten ideal auf den Fensterrahmen aufkleben, die Dichtung erfolgt über ein integriertes Quellband. Voraussetzung ist, dass zwischen der Fensterleibung und den Scharnieren (Bändern) noch etwas Platz ist um in diesem Zwickel die Leiste umlaufend einsetzen zu können.
Die Dinger nennen sich "Fenster-Rollleisten Innen" und sind eigentlich zur Nachrüstung undichter Altbau-Fensterfugen gedacht.
Frohe Ostern aus Berlin -
Fensteranschluss: Luftdichtigkeit durch Dichtbänder wichtiger
das meiste ist unpraktikabler Käse und von Theoretikern erdacht.
1. In Sachen Luftdichtigkeit ist der Anschluss der Fenster an den Innenputz unerheblich, denn die Luftdichtigkeit in diesem Bereich sollte nicht dem Innenputz überlassen werden, sondern ist durch geeignete Dichtungsbänder unter dem Putz, die aufs Mauerwerk aufgeklebt werden, oder ähnlichen Maßnahmen vor dem Verputzen, herzustellen.
2. Ein Innenputz klebt nicht wie Gipskartonspachtelmasse an allen Untergründen. Der Gips kann sich auf Fensterrahmen nicht verankern. Wenn es zu Bewegungen kommt, so wird er nicht am Rahmen kleben bleiben, sondern der Abriss wird in den allermeisten Fällen direkt im Anschluss erfolgen. Und wenn der Fensterrahmen vor dem Verputzen noch mit Klebeband abgeklebt wurde, so haben wir wie beim starren Anschluss von Gipskartonwänden durch dieses simple Klebeband die vordefinierte Sollbruchstelle zum kontrollierten Abriss.
3. APU-Leisten im Innenbereich sind meistens nur bei fest verglasten Fensterelementen sinnvoll zu montieren. Selbst die schmalsten Leisten machen bei Fensterflügeln oft Probleme, weil der Abstand von den Leibungen zu den Beschlägen einfach zu niedrig wird. Bei unserer letzten Innenputzbaustelle ließ der AGAbk. APU-Leisten im Innenbereich anbringen und hat sich dann noch wie Türdrücker gebogene Fenstergriffe ausgesucht - Jetzt passt kein Finger mehr zwischen Griff und Leibung, wenn die Griffe senkrecht nach oben stehen.
Des weiteren finde ich die Optik von APU-Leisten im fertigen Zustand auch nicht prickelnd. Und wenn wirklich größere Bewegungen von den Fenstern ausgehen, dann reißt nicht der Anschluss direkt in der Ecke Fenster-Leibung, sondern das Fensterelement zieht die Leiste mit und es reißt 2 bis 3 Millimeter von der Innenkante zwischen APU-Leiste und Putz.
Das einzige wozu diese Dinger im Innenbereich gut sind: Sie beschleunigen das Verputzen der Wangen.
Ich für meinen Teil bevorzuge noch immer das direkte Anputzen an die Fenster, möglichst direkt auf die Außenecke der Fensterrahmen, sodass das lichte Maß der Öffnung noch so groß wie möglich bleibt. -
Fensteranschluss: Mangelhafte Ausführung ohne Kellenschnitt?
"kontrollierter Abriss" auch ohne Kellenschnitt
Die Luftdichtigkeit wird bei uns "illbruck-Band" direkt ans Mauerwerk gewährleistet. Dass APU-Leisten praktisch problematisch sind, bestätigen Ihre Meinungen. Zwei Fragen bleiben dennoch offen:
1. Handelt es sich hierbei um einen Mangel in der Ausführung oder nicht?
2. Erfolgt der Abriss wirklich kontrolliert oder ist eine unregelmäßige Rissbildung zu befürchten. Wäre ein simpler Kellenschnitt beim Innenputz hier nicht notwendig gewesen?
Da unsererseits geplant ist, dee Innenputz nicht mit Tapete, sondern mit "Polierung" und Anstrich bearbeitet werden sollte, geht es uns darum, Aufgrund der Ausführung unsere Entscheidung nochmals zu überdenken.
Vielen Dank. -
Innenputz: Anstriche auf Neubauputz – Risiko von Rissen!
ich halte das nicht für einen Mangel.
Problematisch dagegen halte ich die Versuche, in einem Neubau Anstriche direkt auf dem glatten Putz auszuführen. In einem gut ausgetrockneten Altbau, der schon seit Jahren seine Ausgleichsfeuchte erreicht hat, funktioniert sowas, aber im Neubau halte ich das für sträflich und für zum scheitern verurteilt - da ist der Frust vorprogrammiert. Wenn Sie gestrichene, glatte Wände bevorzugen, dann lassen Sie zumindest die Außenwände mit einem Glasvlies vor dem Anstrich bekleben. Homogene Innenwände, insbesondere die ohne Türöffnungen, sind nicht rissgefährdet - die können Sie ohne besondere Maßnahmen streichen. Aber gerade die Außenwände mit Öffnungen, evtl. Rollladenkästen, verschiedenen Materialien mit verschiedenen Schwundverhalten - es gibt keinen Neubau ohne Risse.
Wir haben gerade einen Neubau innen verputzt, der auch schlicht glatt gestrichen werden sollte. Daraufhin wurde auf allen Wänden bei den Innenputzarbeiten auf das Armierungsgewebe verzichtet und auf dem Putz ein Glasvlies geklebt. -
Innenputz: Risse im Neubau – Häufigkeit und Ursachen
Also bitte Herr Kempf
Was Sie da empfehlen ist aber schon starker Tobak!
Zig tausende von Neubauten werden jährlich errichtet, die Innenwände verputzt und anschließend gestrichen. Wenn es Tatsache wäre was Sie hier schildern, würden hier wohl "etwas mehr" Beiträge zu Rissen am Innenputz zu finden sein oder?
Ich würde nicht gegen Glasvlies an Problemstellen wie Holzbalken oder Haustürleibungen sagen; da wäre es sicher angebracht. Die gesamten Außenwände damit zu belegen ist aber doch schon sehr übertrieben.
Da ich selbst aus der Branche komme und auch mit der Schadensabwicklung konfrontiert werde, kann ich sagen dass nicht einmal 1 % aller schadhaften Putze aus dem Innenbereich stammen.
Ihre Aussage, es gäbe keinen Neubau ohne Risse, ist zudem falsch! Bei mir selbst wurde erst vor zwei Jahren Innen verputzt - kein einziger Riss in einem wirklich großen Haus. Und glauben Sie mir: Ich sehe Risse schon, da ahnen andere Menschen noch nicht einmal dass in ferner Zukunft einer entstehen könnte. -
Diskussion: Wahrsagerei über zukünftige Risse im Neubau
Na endlich sind wir im ...
Na endlich sind wir im Wahrsager-Forum angelangt:
Zitat: "Ich sehe Risse schon, da ahnen andere Menschen noch nicht einmal dass in ferner Zukunft einer entstehen könnte.
". -
Forum-Diskussion: Beiträge ohne Bezug zur Sache
Ja ja Herr Fuchs
Es ist auch hier wie in jedem anderen Forum. Obwohl jemand nichts zur Sache zu sagen hat, sagt er halt trotzdem was. Da steckt wohl ein gewisser Zwang dahinter. Aber was soll's ... -
Erfahrung: Rissfreier Neubau – Seltenheit trotz 6DF
meine Erfahrung sagt mir
leider auch, dass ein rissfreier Neubau, gerade in der heutigen Zeit meistens mit mind. 6DF erstellt, äußerst selten ist. Es sind ja meistens nur Haarrisse, welche nur mit Farbe gefüllt werden müssen, um sie zu kaschieren; aber bei den nur gestrichenen, gewischten, gemoppten, changierend gespachtelten Wänden ist es doch sehr ärgerlich, wenn das nach 14 Mon. passiert.
Da würd ich auch zur Makulatur raten.
Gruß Christian -
Risikoabwägung: Risse im Neubau – Vergleich mit Sicherheitsgurt
schön, wenn man ein Musterhaus sein eigen nennt
in dem es nicht einen Riss gibt. Von so einer Hütte auf andere zu schließen, halte ich jedoch für kurzsichtig. Und natürlich kann man es drauf ankommen lassen. Ist schlicht Risikoabwägung. Es gibt auch heute noch genug Autofahrer, die auf den Gurt verzichten. Empfehlen kann ich es nicht. -
Innenputz: Risse als alltägliches Übel? – Maler-Aufträge
Herr Kempf,
Sie stellen das ganze dar als wären Risse im Innenputz ein alltägliches, überall vorherrschendes Übel.
Der Vergleich mit dem Gurt beim Autofahren suggeriert nur Unsicherheit, welche wohl nicht unbeabsichtigt ist. Schließlich will ja auch der Maler zu Aufträgen kommen, oder?! Wollen wir dem Fragesteller zum Glasvlies auch noch eine faserverstärkte Farbe empfehlen? Schließlich gibt es ja trotz Gurt und Airbag immer noch Tote beim Autofahren ... -
Praxis-Erfahrung: Risse im Putz – Alltäglich, Rissfreiheit Ausnahme
mein guter Herr Rohrmeier
ich weiß ja nicht, was Sie beruflich machen, aber ich für meinen Teil bin seit über 20 Jahren auf dem Bau als Maler & Verputzer tätig. Und ich habe als Gutachter auch schon so einiges an Bauten zu Gesicht bekommen. Und aus dieser Praxis kann ich Ihnen schlicht sagen: Risse sind etwas alltägliches - Rissfreiheit ist die Ausnahme. -
Ursachenforschung: Rohbau & Planung – Verantwortlich für Risse
"ja" Martin da muss man Dir Recht geben (!)
... "ABER" ned der putze ist dafür zuständig ... "sondern"
der Rohbauer samt Planer (!) ... und weil dass Geld dafür schon
lange fehlt sind Risse mittlerweile was alltägliches geworden (!)
bei so manchen Bau wär's gescheiter der putze würde vor dem
aufbringen des Putzes ein Stahlkorsett anbringen und zusammenschnüren damit sich die Risse in Grenzen halten (!)
leider iss putze der letzte am Bauwerk den man wegen Risse
nieder knüppeln kann ... er wird für den Dreck verantwortlich
gemacht den andere verbockt haben ... mittlerweile bin ich bald
so weit dass man als putze bei 95 % der Baustellen gleich die
Gewährleistung verweigern sollte (!) -
Estrich-Problematik: Planer & Handwerker – Ursachen für Schäden
meine Erfahrung sagt mir
und da wir hier schon mal dabei sind,
bei Estrich sieht es nicht anders aus.
Hier ist in erster Linie nicht der Rohbauer verantwortlich, sondern der Planer und zig Handwerker, die ihre Installationen kopflos auf den Rohbeton platzieren.
Und die immer kürzer werdenden Bauzeiten.
Gruß -
Glasvlies: Alternative zur Putzbewehrung bei Innenputzarbeiten?
Eins verstehe ich da jetzt allerdings nicht:
@ Herrn Kempf Zitat:
"Wir haben gerade einen Neubau innen verputzt, der auch schlicht glatt gestrichen werden sollte. Daraufhin wurde auf allen Wänden bei den Innenputzarbeiten auf das Armierungsgewebe verzichtet und auf dem Putz ein Glasvlies geklebt. "
Glasvlies als wirksame Alternative zur Putzbewehrung oder als zusätzliche Maßnahme bei erhöhten Anforderungen?
Grüße -
Glasvlies: Rissvermeidung bei glattem Anstrich auf Filigrandecken
in letztem Fall beides
In diesem Bau sollte eh alles mit Glasvlies tapeziert werden, weil nur ein glatter Anstrich auf Filigrandecken, auf Wände und Dachschrägen kommt. Und weil das schon vor den Verputzarbeiten feststand, haben wir auch gleich das Armierungsgewebe bei den Verputzarbeiten weggelassen, denn während das Armierungsgewebe maximal zu einer Verminderung der Rissweiten (und nicht etwa zur Rissvermeidung) dienen kann, kann ich mit Glasvlies auf der Putzoberfläche viel mehr erzielen. -
Materialfrage: Gibt es unterschiedliche Glasvlies-Qualitäten?
Danke Martin,
gibt es davon auch unterschiedliche Qualitäten?
Und vielleicht einen Link:
Grüße -
Regionale Unterschiede: Baumaterialien & Verarbeitung – Rissbildung
Herr Kempf,
ich Stelle und stellte in keiner Weise Ihre Fähigkeiten in Frage; wie sollte ich auch - ich kenne Sie ja nicht. Ich weiß auch weder um die vorherrschende Situation in Ihrer Gegend, noch wo diese ist.
Ich lebe mehr oder weniger direkt auf der Grenze zwischen Ober- und Niederbayern (Oberbayern, Niederbayern) und mein zu betreuendes Gebiet erstreckt sich auf ein relativ großes Gebiet. Hier wird größtenteils mit Ziegel gebaut, der Anteil von mit Kalksand und Porenbeton gebauten Häusern ist im Vergleich dazu "noch" verschwindend gering.
Die größten Probleme die der Ziegel bereitet, entstehen durch die Brandrisse, welche oft schon richtig stark zu sehen sind, wenn der Stein auf der Baustelle eintrifft. (Pfusch am Bau lasse ich mal außen vor). Diese Brandrisse, können natürlich durch die Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen schon vor dem Verarbeiten der Steine etwas arbeiten. Bei der Verarbeitung wieder etwas, und am schlimmsten wird es natürlich wenn der Putz aufgetragen wird (was ja auch einleuchtet). Wirkt dann auf die verputzte und (oft) gestrichene Fassade Wind und Wetter ein, gibt der Brandriss sein "Bestes" und gibt nach. Zwar ist er am Rohbau oft kaum erkennbar, oder nur am oberen und unteren Teil des Steins, aber Feuchtigkeits-Aufnahme und Abgabe, sowie die ständigen Temperaturschwankungen erledigen halt den Rest.
Im Innenbereich sieht es ab dem Zeitpunkt an dem der Stein verbaut wurde jedoch etwas anders aus. Die Temperaturschwankungen sind ganz anders und Träger und auch Feuchtigkeit entsteht in ganz anderem Masse. Besteht kein baulicher Mangel und handelt es sich nicht gerade um Balkenwerk welches von Wand umschlossen irgendwo eingebaut ist, hat selbst der Brandriss im Innenbereich keine Chance. (Pfusch und zu starkes "sitzen" des Bauwerks nehme ich aus).
Das Armierungsgewebe welches Sie erwähnen, wird ja auch nicht ganzflächig eingearbeitet (oder ist das bei Ihnen anders), sondern nur in gefährdeten Bereichen. Warum also das Glasvlies ganzflächig?
Ich will weder gegen Sie noch das Glasvlies wettern, ich hoffe das wurde deutlich. Vielmehr protestiere ich dagegen, dem Bauherren einen weiteren Kostenfaktor auf's Auge zu drücken, welcher ihn eigentlich gar nichts angeht, noch dazu wenn es gar nicht nötig ist. Im Außenbereich muss sich sicherlich noch viel ändern; im Innenbereich sollten rissfreie Wände aber garantiert Standard sein - ohne dass der Maler nachhelfen muss.
Noch dazu ist mir diese Rissanfälligkeit im Innenbereich, wie sie hier beschrieben wird, völlig unbekannt. -
Sachverständiger: Risse im Putz – Ursachen in Bauweise & Tempo
Risse im Putz sind ganz Alltäglich.
Auch ich kann als Sachverständige für das Maurer- und Betonhandwerk (Maurerhandwerk, Betonhandwerk) ein Lied davon singen. Oft treten diese Risse erst nach 2 Jahren auf, manchmal erst nach bis zu 4 Jahren (Zeitrahmen der hygrischen Längenänderungen und der Relaxation des Betons) Die meisten Risse sind auf die heutigen Bauweisen und der zügigen Bauweise zurückzuführen. Oftmals aber auch auf Fehler in der Bauplanung, Bauüberwachung und Ausführung. Riss ist aber eben nicht gleich Riss. Es gibt Werte, ab wann ein Riss als Mangel anzusehen ist. Dann ist es noch eine Frage der vertraglichen Konstellation usw. -
Fazit Bauherren: Fensteranschluss – Mangel nach Gipser-Merkblatt
Fazit Ihrer Beiträge
Vielen Dank für die interessanten Ansichten der Sach- und Fachkundigen (Sachkundigen, Fachkundigen) aus praktischer Sicht.
Als Bauherren nehmen wir folgendes Fazit aus dem Forum mit:
Nach technischem Merkblatt des Bundesverbandes der Gipserindustrie "Verputzen an Fensteranschlussfolien" ist der Anschluss nicht nach anerkanntem Stand der Technik ausgeführt und stellt somit einen Mangel nach Werkvertragsrecht BGBAbk. aus Sicht des Bauherren dar. Dass es sich hierbei nicht um einen Mangel handelt, konnten wir nicht überzeugt werden. Der Mangel kann am Gewerk "Innenputz" nicht mehr zweckmäßig, d.h. ohne optisches "Flickwerk", nacherfüllt werden. Die Folgerungen des Mangels, nämlich Spannungsrisse, können aber durch geeignete Malerarbeiten, z.B. Glasvlies mit Anstrich, vermieden werden.
Wir fordern unseren Generalübernehmer wir folgt auf: Ausführung der Malerarbeiten mit Glasvlies (Kosten zu Lasten des Generalübernehmer bzw. Sub) alternativ: Nachweis der Mangelfreiheit mit Ausführung der Malerarbeiten nach Standartleistungsbeschreibung (Putzanstrich) mit Gewährleistungsverlängerung von 5 auf 30 Jahre nach BGB und Hinterlegung einer zusätzlichen Gewährleistungsbürgschaft, deren Höhe noch festzulegen ist.
Aus Sicht des Bauherren wäre uns die Lösung 1. Alternative am liebsten, schließlich wäre diese Ihrer Meinung nach risikoarm und für uns kostenneutral. Wir erachten diese Lösung für fair, zumal der Generalübernehmer uns keinerlei Detailinformationen vor Ausführung seiner Gewerke Aufgrund fehlender Sachkenntnis seiner vor Ort ansässigen Bauleitung zu Verfügung stellt und trotz mehrmaliger Aufforderung die anstehenden Gewerke nicht ausreichend bespricht.
Wir bitten abschließend die Forum-Diskussionsteilnehmer um ehrliche Bewertung unseres Fazits ... Vielen Dank nochmals für die sachlichen Beiträge. -
Ironie: Sachverständiger wünscht sich solche Kundschaft
-
Baujuristen-Hitparade: Maler-Glasvlies & 30 Jahre Gewährleistung
Mit der Formulierung ...
haben Sie auf Jahre hinaus den ersten Platz der Lacher-Hitparade bei den Baujuristen-Tagen sicher.
Alle Räume in Maler-Glasflies, ersatzweise 30 Jahre Gewährleistung, wenn noch nicht mal was passiert ist.
rotfl
Armes Deutschland - Deine Bauherren. -
Kritik: Fensteranschluss – Kein Abriss, Null Ahnung, Korinthenkacker
wat en Scheiß
"ist der Anschluss nicht nach anerkanntem Stand der Technik ausgeführt "
Der Putz haftet nicht auf dem Rahmen, es wird keinen Abriss jenseits des Rahmens geben.
Mein Fazit:
1.) Null Ahnung
2.) Korinthenkacker
3.) Drittelfinanzierer
4.) beruflich nicht ausgelastet
Gruß Christian -
Problem: Risse im Innenputz – Ursachen & Richtlinien der Gipser
Risse sind da
Nach all Ihren Meinungen ist jetzt Fakt: Es sind die ersten fünf Risse im Innenputz an den Fensteranschlüssen und Rollladenkästen, unkontrolliert und optisch nicht sehr schön, vorhanden. Dies betrifft vor allem die Bodengleichen Fensterelemente. Warum gibt die Gipserindustrie denn Richtlinien heraus, die scheinbar alles nur theoretischer Kram sind ...?
Offensichtlich scheint Sie als Sachkundige die gewollt provokativ formulierte Haltung des Bauherren zur persönlichen Kritik geweckt zu haben. Haben wir bewusst zur Kenntnis genommen. Alle danach formulierten Antworten weichen aber auf technischer Sachebene aus und das Bauwerk hat einen Mangel, egal von welchem Gewerk. Es bewahrheitet sich doch wieder mal, dass ein Generalübernehmer die Schnittstellen von Gewerken Aufgrund wirtschaftlicher Zwänge oder einfach Unwissenheit nicht schließen kann. Davon abgesehen sind zwei Illbruck-Fensterbänder schon gerissen, bevor die Fensterbänke überhaupt die Baustelle gesehen haben.
Bei solchen Bauherren (Ihrer Meinung nach) und bei solchen Ausführungsfirmen (unserer Meinung nach) ist klar, dass nur Baujuristen die Gewinner in der Branche sind. -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
⚠️ Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung. Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
Fensteranschluss an Innenputz: Risiken, Ausführung & Gewährleistung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung des Fensteranschlusses an den Innenputz, insbesondere im Hinblick auf Luftdichtigkeit, Rissbildung und die Einhaltung des Stands der Technik. Es wird erörtert, ob das Fehlen von APU-Schienen oder Kellenschnitten einen Mangel darstellt und welche Maßnahmen zur Vermeidung von Rissen geeignet sind. Die Meinungen gehen auseinander, ob Risse im Neubau unvermeidlich sind oder durch sorgfältige Planung und Ausführung vermieden werden können. Auch die Verantwortlichkeit von Rohbau, Planer und ausführenden Gewerken wird thematisiert.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Fazit Bauherren: Fensteranschluss – Mangel nach Gipser-Merkblatt stellt ein nicht fachgerechter Fensteranschluss gemäß Merkblatt des Bundesverbandes der Gipserindustrie einen Mangel dar. Dies kann Gewährleistungsansprüche nach sich ziehen.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Fensteranschluss: Luftdichtigkeit durch Dichtbänder wichtiger betont, dass die Luftdichtigkeit primär durch Dichtbänder unter dem Putz gewährleistet werden sollte und nicht allein durch den Innenputz.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Glasvlies: Rissvermeidung bei glattem Anstrich auf Filigrandecken wird Glasvlies als eine Möglichkeit zur Rissvermeidung bei glatten Anstrichen auf Filigrandecken genannt. Es wird diskutiert, ob Glasvlies eine Alternative oder eine zusätzliche Maßnahme zur Putzbewehrung darstellt.
🔴 Risiko: Der Beitrag Innenputz: Anstriche auf Neubauputz – Risiko von Rissen! warnt vor dem Risiko von Rissen, wenn Anstriche direkt auf den glatten Putz im Neubau aufgebracht werden. Hier wird empfohlen, auf eine ausreichende Austrocknung des Putzes zu achten oder alternative Maßnahmen wie Glasvlies in Betracht zu ziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich umfassend über die korrekte Ausführung des Fensteranschlusses informieren und auf die Einhaltung des Stands der Technik achten. Bei Unsicherheiten sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, wie im Beitrag Sachverständiger: Risse im Putz – Ursachen in Bauweise & Tempo empfohlen wird. Die Diskussion zeigt, dass eine sorgfältige Planung, Ausführung und Materialauswahl entscheidend sind, um Risse und Mängel zu vermeiden.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensteranschluss, Innenputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Maximale Putz Schichtdicke: 3 cm Ausgleich – Risse vermeiden? Leichtzementputz vs. VWD-System
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputzrisse an Fenstern vermeiden: Ursachen, Vorbeugung & Sanierung?
- … 🔴 Kompribänder: Risiko für Putzschäden am Fensteranschluss …
- … Pause habe. (Ich hatte total Stress die Elektro-Verkabelung noch vor dem Innenputz rein zu bekommen. - eine Nacht habe ich schon im Haus …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Kompribänder: Risiko für Putzschäden am Fensteranschluss wird auf das Risiko von Putzschäden durch unsachgemäß angebrachte Kompribänder hingewiesen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade Wasserschaden: Ursachen, Erkennung & Abdichtung – Was tun bei feuchter Innenwand?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terofol Ü Bezugsquellen finden: Winddichter Fensteranschluss & überputzbare Dichtfolie
- … Terofol Ü, Bezugsquellen, Dichtfolie, Fensteranschluss, winddicht, überputzbar, Fensterabdichtung, Haustürabdichtung …
- … Winddichter Fensteranschluss & überputzbare Dichtfolie …
- … Online-Suche: Verwenden Sie Suchmaschinen mit spezifischen Suchbegriffen wie "Terofol Ü kaufen", "Terofol Ü Händler" oder "Dichtfolie Fensteranschluss Bezugsquellen". …
- … Verwandte Begriffe: Putzträger, Fassadenputz, Innenputz …
- … Wozu dient ein winddichter Fensteranschluss?Ein winddichter Fensteranschluss verhindert das Eindringen von Zugluft und Feuchtigkeit in …
- … Terofol Ü?Es gibt verschiedene alternative Dichtfoliensysteme und Dichtbänder für den Fensteranschluss. Die Auswahl des geeigneten Produkts hängt von den spezifischen Anforderungen des …
- … Terofol Ü: Bezugsquelle – Geniatec AGAbk. für Fensteranschluss …
- … Terofol Ü Bezugsquellen: Winddichter Fensteranschluss …
- … ✅ Empfehlung: Laut Terofol Ü: Bezugsquelle – Geniatec AGAbk. für Fensteranschluss ist Geniatec AG eine gute Anlaufstelle für den Bezug von Terofol …
- BAU-Forum - Dach - Wärmedämmung Dach: Zeitpunkt im Neubau – Vor oder nach Innenputz/Estrich?
- … Wann ist der beste Zeitpunkt für die Dachdämmung? Vor oder nach Innenputz und Estrich? Jetzt informieren! …
- … Wärmedämmung, Dachdämmung, Neubau, Zeitpunkt, Innenputz, Estrich, …
- … Wärmedämmung Dach: Zeitpunkt im Neubau – Vor oder nach Innenputz/Estrich? …
- … in Eigenleistung vornehmen. Wann ist hierzu der richtige Moment? Vor dem Innenputz bzw. Estrich oder danach? Habe schon gehört, das man lieber vorher …
- … Ich empfehle, die Wärmedämmung des Daches vor dem Innenputz und Estrich einzubringen. Der Hauptgrund dafür ist, dass die Baufeuchtigkeit, die …
- … Innenputz …
- … Innenputz ist eine Schicht aus Mörtel, die auf die Innenwände aufgebracht …
- … fachgerecht eingebaut und abgedichtet sind. Verwenden Sie spezielle Dämmmaterialien für den Fensteranschluss, um Wärmebrücken zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Dach - Dachausbau: Dämmung, Elektrik, Putz & Dachfenster – Reihenfolge, Tipps & Kosten?
- BAU-Forum - Dach - Dampfsperrfolie auf Putz befestigen: Anleitung, Risiken & Alternativen für Wandanschluss?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Blower-Door-Test vor Fensterversiegelung: Notwendigkeit, Ablauf & Konsequenzen?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus: Dämmanschluss bodentiefer Fenster an Bodenplatte – Wärmebrücke vermeiden?
- … Wie kann die Luftdichtheit des Fensteranschlusses sichergestellt werden?Die Luftdichtheit kann durch sorgfältige Abdichtung mit geeigneten …
- … von unter 0,8 W/(m²K) empfohlen. Der U-Wert des gesamten Fensteranschlusses sollte ebenfalls minimiert werden. …
- … Silikonharzputz, 30 cm Dämmung, 17,5 KS, Innenputz …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13379: Fensteranschluss an Innenputz: Risiken, Ausführung nach Stand der Technik & Gewährleistung?
- … Fensteranschluss Innenputz: Risiken & Ausführung …
- … Probleme am Fensteranschluss zum Innenputz? Mögliche Mängel, Risiken und Gewährleistungsansprüche. Jetzt informieren und …
- … Fensteranschluss, Innenputz, Spannungsrisse, Gewährleistung, BGBAbk., Subunternehmer, Mangel, Kellenschnitt, Trennstreifen …
- … Bauwesen, Innenputz, Fensterbau …
- … Fensteranschluss an Innenputz: Risiken, Ausführung nach Stand …
- … Entgegen dem Merkblatt des Bundesverbandes der Gipserindustrie hat der Inenputzer den Innenputz an Fenster und Türen ohne APU-Schiene, Trennstreifens oder Kellenschnitt angeschlossen. Der …
- … Der Innenputz ist fertig. Gibt es überhaupt noch eine technische Möglichkeit der Nacherfüllung, …
- … Ich sehe hier ein Problem mit dem Anschluss zwischen Fensterrahmen und Innenputz. Dies kann zu Spannungsrissen führen, wenn die Ausführung nicht dem Stand …
- … Materialien: Sind die verwendeten Materialien (z.B. Putz, Dichtstoffe) für den Fensteranschluss geeignet? …
- … Innenputz …
- … Der Innenputz ist eine Schicht aus Mörtel, die auf die Innenwände eines …
- … Fensteranschluss …
- … Der Fensteranschluss ist die Verbindung zwischen Fensterrahmen und Baukörper (z.B. Mauerwerk oder …
- … Innenputz). Er muss fachgerecht ausgeführt sein, um Wärmebrücken, Feuchtigkeitseintritt und Schallübertragung …
- … Was sind typische Mängel am Fensteranschluss zum Innenputz?Typische Mängel sind Spannungsrisse, fehlende oder mangelhafte Trennstreifen, ungeeignete …
- … Welche Normen und Richtlinien sind beim Fensteranschluss zu beachten?Wichtige Normen und Richtlinien sind die DINAbk. 4108 (Wärmeschutz), …
- … er?Ein Trennstreifen ist ein elastisches Material, das zwischen Fensterrahmen und Innenputz eingebracht wird. Er dient dazu, Spannungen aufzunehmen, die durch unterschiedliche Ausdehnung …
- … er?Ein Kellenschnitt ist eine V-förmige Nut, die zwischen Fensterrahmen und Innenputz geschnitten wird. Er dient ebenfalls dazu, Spannungen aufzunehmen und Risse zu …
- … Wie kann ich Mängel am Fensteranschluss erkennen?Achten Sie auf Risse im Putz, insbesondere in den Ecken …
- … ist. Achten Sie auf Feuchtigkeit oder Schimmelbildung in der Nähe des Fensteranschlusses. …
- … Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei Mängeln am Fensteranschluss?Da ein …
- … Wärmebrücken am Fensteranschluss vermeidenWie können Wärmebrücken am Fensteranschluss vermieden werden, um Energie zu sparen …
- … Materialtipp: Illbruck Dichtungsleisten für Fensteranschluss …
- … Fensteranschluss: Luftdichtigkeit durch Dichtbänder wichtiger …
- … 1. In Sachen Luftdichtigkeit ist der Anschluss der Fenster an den Innenputz unerheblich, denn die Luftdichtigkeit in diesem Bereich sollte nicht dem …
- … Innenputz überlassen werden, sondern ist durch geeignete Dichtungsbänder unter dem Putz, die …
- … 2. Ein Innenputz klebt nicht wie Gipskartonspachtelmasse an allen Untergründen. Der Gips kann sich …
- … Leibungen zu den Beschlägen einfach zu niedrig wird. Bei unserer letzten Innenputzbaustelle ließ der AGAbk. APU-Leisten im Innenbereich anbringen und hat sich …
- … Fensteranschluss: Mangelhafte Ausführung ohne Kellenschnitt? …
- … 2. Erfolgt der Abriss wirklich kontrolliert oder ist eine unregelmäßige Rissbildung zu befürchten. Wäre ein simpler Kellenschnitt beim Innenputz hier nicht notwendig gewesen? …
- … glatt gestrichen werden sollte. Daraufhin wurde auf allen Wänden bei den Innenputzarbeiten auf das Armierungsgewebe verzichtet und auf dem Putz ein Glasvlies …
- … Innenputz: Risse im Neubau – Häufigkeit und Ursachen …
- … Zig tausende von Neubauten werden jährlich errichtet, die Innenwände verputzt und anschließend gestrichen. Wenn es Tatsache wäre was Sie hier schildern, würden hier wohl etwas mehr Beiträge zu Rissen am Innenputz zu finden sein oder? …
- … Innenputz: Risse als alltägliches Übel? – Maler-Aufträge …
- … Sie stellen das ganze dar als wären Risse im Innenputz ein alltägliches, überall vorherrschendes Übel. …
- … Glasvlies: Alternative zur Putzbewehrung bei Innenputzarbeiten? …
- … glatt gestrichen werden sollte. Daraufhin wurde auf allen Wänden bei den Innenputzarbeiten auf das Armierungsgewebe verzichtet und auf dem Putz ein Glasvlies …
- … Fazit Bauherren: Fensteranschluss – Mangel nach Gipser-Merkblatt …
- … Nach technischem Merkblatt des Bundesverbandes der Gipserindustrie Verputzen an Fensteranschlussfolien ist der Anschluss nicht nach anerkanntem Stand der Technik ausgeführt …
- … handelt, konnten wir nicht überzeugt werden. Der Mangel kann am Gewerk Innenputz nicht mehr zweckmäßig, d.h. ohne optisches Flickwerk , nacherfüllt werden. Die …
- … Kritik: Fensteranschluss – Kein Abriss, Null Ahnung, Korinthenkacker …
- … Problem: Risse im Innenputz – Ursachen & Richtlinien der Gipser …
- … Meinungen ist jetzt Fakt: Es sind die ersten fünf Risse im Innenputz an den Fensteranschlüssen und Rollladenkästen, unkontrolliert und optisch nicht sehr schön, …
- … Fensteranschluss an Innenputz: Risiken, Ausführung & Gewährleistung …
- … um die korrekte Ausführung des Fensteranschlusses an den Innenputz, insbesondere im Hinblick auf Luftdichtigkeit, Rissbildung und die Einhaltung des Stands der Technik. Es wird erörtert, ob das Fehlen von APU-Schienen oder Kellenschnitten einen Mangel darstellt und welche Maßnahmen zur Vermeidung von Rissen geeignet sind. Die Meinungen gehen auseinander, ob Risse im Neubau unvermeidlich sind oder durch sorgfältige Planung und Ausführung vermieden werden können. Auch die Verantwortlichkeit von Rohbau, Planer und ausführenden Gewerken wird thematisiert. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Fazit Bauherren: Fensteranschluss – Mangel nach Gipser-Merkblatt stellt ein nicht fachgerechter Fensteranschluss gemäß Merkblatt …
- … ✅ Empfehlung: Der Beitrag Fensteranschluss: Luftdichtigkeit durch Dichtbänder wichtiger betont, dass die Luftdichtigkeit primär durch Dichtbänder …
- … unter dem Putz gewährleistet werden sollte und nicht allein durch den Innenputz. …
- … 🔴 Risiko: Der Beitrag Innenputz: Anstriche auf Neubauputz – Risiko von Rissen! warnt vor dem Risiko von …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich umfassend über die korrekte Ausführung des Fensteranschlusses informieren und auf die Einhaltung des Stands der Technik achten. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensteranschluss, Innenputz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fensteranschluss, Innenputz" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Fensteranschluss an Innenputz: Risiken, Ausführung nach Stand der Technik & Gewährleistung?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Fensteranschluss Innenputz: Risiken & Ausführung
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Fensteranschluss, Innenputz, Spannungsrisse, Gewährleistung, BGB, Subunternehmer, Mangel, Kellenschnitt, Trennstreifen
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!