Hallo Experten
In meinem Altbau liegt ein Estrich (1 cm Styropor und 5 cm Estrich auf dem Erdreich ) der nicht mehr den aktuellen Wärmeschutzvorschriften entspricht.
Ich plane eine Fußbodenheizung einzubauen und habe noch ca. 12 cm Platz nach oben. Natürlich möchte ich den alten Estrich drin lassen, da ich ja noch genug zu tun habe.
Könnt Ihr mir den genauen Aufbau nennen wobei ich gerne höhere Räume hätte als 2,5 m.
Gruß Axel
neuer Estrich auf altem Estrich
BAU-Forum: Estrich und Bodenbeläge
neuer Estrich auf altem Estrich
-
Vorschlag
Hallo Herr Pracht,
ich darf Ihnen folgenden Vorschlag unterbreiten.
Aufbau auf dem vorhanden Estrich mit Flächenheizung Bauart B. Darauf Best Estrich.
Voreile: Gesamtkonstruktion Heizung und Estrich ist lediglich 5 cm dick, wobei die Trägerplatte der Heizung mit 3 cm gleichzeitig eine Wärmedämmung bietet. Bleibt also noch genug Höhe für ausreichend Dämmung.
Best Estrich bietet mit einem Lambda Wert von 2,1 unvergleichbar gute Werte für den Einbau auf einer Flächenheizung - extrem kurze Aufheizzeit!
Auf Best Estrich können Sie im Anschluss jeden Endeblag verlegen.
Die Bauzeit wird auf ein Minimum reduziert (keine Trocknung erforderlich) und die Anforderung an den Wärmeschutz können erfüllt werden.
Gruß
Volker Schlosser -
neuer Estrich auf altem Estrich
Hallo Herr Bracht,
ein Vorschlag ist das seit fast 30 Jahren in der Praxis bewährte Lazemoflex Fußbodensystem. Bei diesem System ist es unwichtig was der Untergrund (alte Estrich) macht. Er darf reißen und sich durchbiegen, was bei keinem anderen System so ohne weiteres geht.
Auf dem alten Esztich die Fußbodenheizungselemente verlegen, vorzugsweise wegen der Höhe die Bauart B - Rohre in der Wärmedämmung, z.B. JOCO oder Aquatherm, Eine Trennfolie auslegen und in 8 mm den Lazemoflex Estrich aufbringen. Darauf können Sie Fliesen verlegen oder eine 3 bis 4 mm elastische Ausgleichsschicht aufziehnen und auf dieser elasomere Böden verlegen.
Selbstverständlich können Sie auch die Fußbodenheizungselemente Bauart A einbauen, Rohe auf der Dämmung. Für wlches System Sie sich auch entscheiden. Mit dem Lazemoflex Fußbodensystemhaben Sie d. 33 % Energieeinsparung beim Aufheizen der Bodenkonstrultion.
Mehr Infos finden Sie unterGruß
Josef Erhardt
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Gruß". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
- … will den Raum ab 18 Uhr nutzen. Wie dick muss der Estrich werden? Wie muss ich absichern und wie vermeide ich, dass alles …
- … ... Mehr sparen geht leider nicht (40 m³ für 4 Personen). Gruß Imke …
- … ist (besonders auch auf den Fußböden, was ja unter eurem Souterrainestrich kaum gehen wird) und zum anderen das gesamte Heizsystem mit einer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
- … Wärmepumpe, Leitungen schwitzen, Kondenswasser, Ursachen, Maßnahmen, Junkers TM 60, Estrichaufheizung, Feuchtigkeit, Dämmung …
- … kurzem eine Wärmepumpe Junkers TM 60 installiert und über Strom der Estrich aufgeheizt. Die (Zuleitungen oder Ableitungen?) Leitungen oberhalb bzw. außerhalb des …
- … der Leitungen Ihrer Wärmepumpe (Kondenswasserbildung) kann verschiedene Ursachen haben. Während der Estrichaufheizung und im Standby-Betrieb sind Temperaturunterschiede besonders ausgeprägt, was Kondensation begünstigt. …
- … Hohe Luftfeuchtigkeit: Besonders während der Estrichaufheizphase kann viel Feuchtigkeit freigesetzt werden. …
- … EstrichaufheizungEin kontrollierter Prozess, bei dem der Estrich nach der Verlegung …
- … um Spannungen zu reduzieren und die Trocknung zu beschleunigen.Verwandte Begriffe: Heizestrich, Zementestrich, Anhydritestrich. …
- … feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Dies ist häufig während der Estrichaufheizung oder im Standby-Betrieb der Fall. …
- … Was bedeutet Estrichaufheizung?Die Estrichaufheizung ist ein Prozess, bei dem der neu …
- … verlegte Estrich kontrolliert erwärmt wird, um Spannungen abzubauen und Risse zu vermeiden. Dabei wird viel Feuchtigkeit freigesetzt. …
- … Mit sonnigem Gruß ... Lb …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
- … Erdwärme für Estrichaufheizung: Risiken & Alternativen …
- … Estrichaufheizung mit Erdwärme birgt Risiken! Infos zu Vereisungsgefahr, Kosten & …
- … Estrich aufheizen, Erdwärme, Erdsonden, Vereisung, Heizungsbauer, Bauleiter, Gewährleistung, Ausfall, Alternativen …
- … Heizung, Estrich, Erdwärme, Bauwesen, Energie …
- … Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der …
- … haben für die Heizung zwei Erdbohrungen machen lassen. Nun muss der Estrich aufgeheizt werden. Der Unternehmer der die Erdbohrungen gemacht hat sagt, die …
- … Sonden wären nicht dafür ausgelegt und können vereisen weil der feuchte Estrich soviel Energie benötigt. Der Heizungsbauer und der Bauleiter sagen, das glauben …
- … Ich beurteile die Situation kritisch, da das Aufheizen von Estrich mit Erdwärmesonden zu Problemen führen kann. Der hohe Energiebedarf des feuchten …
- … Estrichs kann die Sonden überlasten und zur Vereisung führen. …
- … Hoher Energiebedarf: Feuchter Estrich benötigt viel Energie zum Aufheizen. …
- … Ich empfehle, alternative Methoden zur Estrichaufheizung in Betracht zu ziehen, wie beispielsweise mobile Heizgeräte oder den Einsatz eines Heizestrichs. …
- … EstrichEstrich ist eine Schicht, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um einen …
- … wie Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen. Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Zementestrich. …
- … HeizestrichEin Heizestrich ist ein Estrich, der speziell für die …
- … Warum ist das Aufheizen von Estrich mit Erdwärme problematisch?Feuchter Estrich benötigt eine erhebliche Menge an Energie, …
- … Welche Alternativen gibt es zum Aufheizen von Estrich?Es gibt verschiedene Alternativen, wie mobile Heizgeräte (z.B. Elektroheizer, Ölheizer) oder …
- … den Einsatz eines speziellen Heizestrichs, der schneller und effizienter aufheizt. Auch der Einsatz der später tatsächlich verwendeten Heizung (z.B. Wärmepumpe mit Pufferspeicher) ist möglich, sofern diese dafür geeignet ist. …
- … Was ist ein Heizestrich?Ein Heizestrich ist eine spezielle Estrichart, die für …
- … Wie lange dauert das Aufheizen von Estrich?Die Dauer des Aufheizens hängt von der Estrichart, der Dicke …
- … des Estrichs und der gewählten Heizmethode ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Estrich vollständig aufgeheizt und getrocknet ist. …
- … Estrich?Die Kosten für das Aufheizen von Estrich variieren je nach gewählter …
- … Kann ich den Estrich auch ohne Aufheizen trocknen lassen?Eine natürliche Trocknung des Estrichs …
- … das Aufheizen. Zudem besteht die Gefahr von Spannungen und Rissen im Estrich, wenn er zu langsam trocknet. …
- … Aufheizen des Estrichs?Der Bauleiter ist für die Koordination der verschiedenen Gewerke und die Überwachung der Bauausführung verantwortlich. Er sollte sicherstellen, dass das Aufheizen des Estrichs fachgerecht und unter Berücksichtigung der Herstellerangaben erfolgt. …
- … Estrich trocknen: Methoden und DauerÜberblick über verschiedene Trocknungsmethoden für Estrich und deren …
- … Schäden durch falsches EstrichaufheizenInformationen über mögliche Schäden, die durch ein unsachgemäßes Aufheizen von Estrich …
- … Gruß …
- … 🔴 Risiko: Erdwärme-Sonde überlastet beim Estrichaufheizen! …
- … Estrich aufheizen mit Erdwärme: Risiken und Alternativen …
- … 💡 Kernaussagen: Das Aufheizen von Estrich mit Erdwärme kann zur Vereisung der Erdsonden führen, da der …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag 🔴 Risiko: Erdwärme-Sonde überlastet beim Estrichaufheizen! kann die benötigte Heizlast beim Ausheizen des Estrichs das …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Erdwärme: Heizstab als Absicherung bei Estrichaufheizung schlägt vor, dass ein Heizstab die Heizleistung übernehmen kann, wenn …
- … Erdwärme beeinträchtigen und langfristige Schäden verursachen. Es ist ratsam, vor dem Estrichaufheizen einen Fachmann (Heizungsbauer, Bauleiter) zu konsultieren, um die Risiken zu …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem Estrichaufheizen mit Erdwärme die Auslegung Ihrer Erdsondenanlage und Wärmepumpe. Ziehen Sie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
- … Nachdem das Estrichaufheißprogramm in der Bauphase den Stromzähler bereits schwindelig gedreht hatte und …
- … EstrichaufheißprogrammEin Estrichaufheißprogramm ist ein spezielles Programm, das nach dem Verlegen von …
- … Estrich durchgeführt wird, um die Feuchtigkeit aus dem Estrich zu entfernen und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Gruß" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Gruß" oder verwandten Themen zu finden.