Baut unser Bauträger eine Energieschleuder? Experten gesucht!
BAU-Forum: Energieeinsparverordnung EnEV

Baut unser Bauträger eine Energieschleuder? Experten gesucht!

Ich habe heute den Energiesparnachweis nach EnEVAbk. von unserem Bauträger bekommen und habe das Gefühl, dass das Ergebnis alles andere als gut ist. Für mich sieht es so aus, dass da was so hingerechnet wurde, dass es gerade noch innerhalb der EnEV bleibt und dass das Gebäude nicht dem heutigen Stand der Technik entsprechen wird.
Hier ein paar Angaben zu dem EFHAbk.: Q'''p = 120,2 bei A/Ve = 0,85, beheiztes Gebäudevolumen Ve = 509,55, Wärmeübertragende Umfassungsfläche A = 432,99, Gebäudenutzfläche AN = 163,06 m². spezifischer Transmissionswärmeverlust = 0,465.
Kann von den Bau.net-Experten einer beur- und mir mitteilen, ob das OK ist ... (bitte so, dass ich es auch verstehe  -  bin Laie!)
  • Name:
  • Yukon
  1. EnEV-Nachweis prüfen lassen

    Foto von Oliver Kettig

    Hallo Yukon,
    wenn Du unsicher bist, lass den Nachweis extern prüfen  -  kostet dann aber. Einige Sachen kann man auch als Laie nachvollziehen (berechnete Flächen/Wände, ins beheizte Volumen einbezogene Räume usw.), aber die Details sicher nicht.
    Ein Tipps aus eigener Erfahrung. Überprüfe (oder lasse prüfen) ob dann auch tatsächlich so gebaut wird wie im Nachweis berechnet.
    Grüße
  2. Ergebnisse scheinen

    zu passen, bzw. liegen im zulässigen Bereich.
    Ob die Ansätze für Bauteile und Flächen stimmen, kann man nur nach einer genauen Prüfung sagen.
    Wie kommen Sie auf den Begriff Energieschleuder? Bis 2002 hätten Sie noch ein Niedrigenergiehaus nach steuerlicher Definition gehabt.
    Freundliche Grüße
  3. Also 500 Kubikmeter ...

    bringen so schlappe 140 m² Wohnfläche. Die Zahl 163 m² wäre schon erklärungsbedürftig ...
  4. EnEV-Systematik zur Nutzfläche

    Foto von Dipl.-Ing. univ. Bruno Stubenrauch

    Morübe, die Erklärung liegt in der EnEVAbk.-Systematik. Die tatsächliche Wohn- / Nutzfläche (Wohnfläche, Nutzfläche) geht da nicht ein. Es wird ein fiktiver Wert errechnet, Anhang 1:
    1.3.4 Die Gebäudenutzfläche AN in m² wird bei Wohngebäuden wie folgt ermittelt: AN = 0,32 Ve
  5. Noch was -

    Stand der Technik, darunter versteht man das zurzeit technisch Machbare. Hinsichtlich Energiebedarf wäre das z.B. ein Passivhaus.
    Haben Sie das beauftragt?
    Freundliche Grüße
  6. Egal, was im Nachweis auch stehen mag,

    es ist alles falsch. Die Rechnung hat ja mit der Realität nicht mal ansatzweise was zu tun und keiner will dafür haften. Deswegen kann weder aus einem "richtigen" noch aus einem "falschen" Nachweis auch nur irgendwas herausgelesen werden. Wenn allerdings Dämmstoff und Isolierfenster verbaut werden, kann man aber gleich wissen, dass es Murks wird. Wenn dann der Energieverbrauch dolle über der Rechnung ist, heißt es frech: Das Nutzerverhalten! oder: Baumängel!
    Richtig bauen geht anders. Weiter Info zum Themenkomplex siehe Links.

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen, Bilder etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt - Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN