Anlagenaufwandszahl für KfW60: Fußbodenheizung, KEINE Zirkulation, Gas BWK, Lüftung WRG 90 %, Kaminofen
BAU-Forum: Energieeinsparverordnung EnEV

Anlagenaufwandszahl für KfW60: Fußbodenheizung, KEINE Zirkulation, Gas BWK, Lüftung WRG 90 %, Kaminofen

Wir versuchen gerade ein KfW60-Haus zu erreichen. Wir liegen jetzt aber erst bei rund 70. Nur durch verbesserte Isolation kommen wir wohl nicht weiter. Die Anlagenaufwandszahl muss wohl besser ausfallen (ca. 1,14). Sie wurde gemäß Beiblatt zur DINAbk. 4701 mit 1,24 angenommen (Brennwertkessel, Radiatoren, Zirkulationsleitung, Lüftungsanlage mit WRG 80 %). Wir haben aber im Unterschied dazu Fußbodenheizung, keine Zirkulationsleitung und gemäß Hersteller bis 90 % WRG bei der Lüftung.
Frage: Wie groß ist der Einfluss der Fußbodenheizung, der fehlenden Zirkulationsleitung und der etwas höheren WRG auf die Anlagenaufwandszahl (von 1,24 auf 1,14?)? Müssen wir das Ziel KfW60 nur über Isolation erreichen gebe ich es wohl auf ...
PS: Einen Kaminofen kann man wohl nicht mit einbeziehen?
Ein KfW60 Bauwilliger
  • Name:
  • KfW60Bauer
  1. *kopfschüttel*

    Na wer rechnet denn so eine Anlage bei diesem Ziel mit dem Diagrammverfahren?
    Zumindest teildetailliertes Tabellenverfahren ist angesagt.
    (BDH-Werte gangestzt für die Therme?)
    Verteilverluste können sich noch zusätzlich deutlich verkleinern, wenn man die realen Leitungslängen berücksichtigt. (Planung natürlich vorausgesetzt)
    Die 90 statt 80-WRG bringt kaum was, die Fußbodenheizung auch nicht.
    Wohl aber die bekloppte 1 K/2 K-Geschichte (Ventilauslegung)