EnEV / Dichtigkeit im Industriebau
BAU-Forum: Energieeinsparverordnung EnEV
EnEV / Dichtigkeit im Industriebau
Hallo zusammen,
ich bin interessiert an Informationen zur Dichtigkeit im Industriebau nach EnEVAbk..
spezieler fall:
kann man die Schnittstelle isowand / isodach (beides stahlsandwichelemente) nach Regel der Technik luftdicht ausbilden? gibt es hierzu schon Stellungnahmen?
vielen Dank für die Hilfe
hermann Schmidt
ich bin interessiert an Informationen zur Dichtigkeit im Industriebau nach EnEVAbk..
spezieler fall:
kann man die Schnittstelle isowand / isodach (beides stahlsandwichelemente) nach Regel der Technik luftdicht ausbilden? gibt es hierzu schon Stellungnahmen?
vielen Dank für die Hilfe
hermann Schmidt
-
Wichtige Frage: Nutzung?
1. normal beheizt
oder
2. niegrige Innentemperaturen
oder
3. unbeheizt -
kein Problem ...
nach meiner Erfahrung: je größer, desto leichter ist die erf. Luftdichtigkeit
nachzuweisen, da verhältnissmäßig immer weniger problemstellen, dafür viel
einfache, glatte Oberflächen auftreten.
Sandwich: angeblich gibt's Elemente, die an den enden "entprofiliert",
d.h. glatt sind - Hersteller unbekannt. die wären jedenfalls einfachst
abzukleben. 'türlich innen mit epdm, außen kommt's auf die Konstruktion
drauf an. sollte ihr Architekt oder Werkplaner beherrschen. -
zur Nutzung
die Gebäude sind in der Regel für niedrige Innentemperatur ausgelegt. (es könnten aber auch normal beheizte Gebäude vorkommen.)
bei unbeheizten dürfte die EnEVAbk. meines Wissens keine Anwendung finden. unterscheidet die EnEV in § 5 zwischen normal und niedrig beheizt? -
Nein,
in § 5 EnEVAbk. gibt es keine Unterscheidung zwischen Gebäuden mit normalen Innentemperaturen (§ 3) und Gebäuden mit niedrigen Innentemperaturen (§ 4). Die Dichtheitsanforderungen gelten somit für beide Gebäudearten.