Kellerdeckendämmung statt in WLG 025 in WLG 035 ausführen
BAU-Forum: Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus

Kellerdeckendämmung statt in WLG 025 in WLG 035 ausführen

Hallo,
ist wes problemlos möglich die Isolation der Kellerdecke statt:
  • 70 mm WLG 025 (evtl. einseitig alukaschiert)

in:

  • deutlich günstigererm Styropor WLG 035 bei entsprechend größererer Dicke

auszuführen?
Wie lassen sich die Dicken belastbar umrechnen? Beim googlen bin ich in etwa zu dem Schluss gekommen, dass 120 mm ausreichen müssten  -  bin mir aber nicht sicher.
Besten Dank schon mal ...

  • Name:
  • horizon
  1. es reicht sogar weniger

    Foto von Dipl.-Ing. univ. Bruno Stubenrauch

    Die Formel lautet:
    Wärmedurchlasswiderstand R = d/Lambda
    mit:
    d = Dicke
    Lambda = Wärmeleitfähigkeit
    Bei WLG 035 beträgt diese sie 0,035 W/ (m*K), bei WLG 025 entsprechend 0,025 W/ (m*K).
  2. dann müssten ja 100 mm ausreichen ...

    dann müssten ja 100 mm ausreichen falls ich mich nicht verrechnet habe.
    Besten Dank schon mal