Vollwärmeschutz vs. 36 cm Ziegel: Was ist besser für KfW 60? Kosten & Vergleich
BAU-Forum: Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus

Vollwärmeschutz vs. 36 cm Ziegel: Was ist besser für KfW 60? Kosten & Vergleich

Hallo zusammen,
wir sind seit längerem mit der Planung unseres Hauses beschäftigt.
Wir bauen ein Massivhaus mit Keller und Dachgeschoss und wollen auf die Kfw 60 kommen. Wir waren immer der Meinung, dass wir am besten damit fahren, wenn wir 24 cm Ziegel und 12 cm Vollwärmeschutz machen. Mehrere Fachleute haben uns gefragt, warum wir das so machen wollen, genauso wäre ein 36 cm Mauerwerk möglich. Wir ließen uns bis heute nicht vom Wärmeschutz abbringen.
Heute sagte uns wieder ein Fachmann, dass bei 36 cm ohne Vollwärmeschutz der U-Wert von 0,28 W erreicht wird und beim Vollwärmeschutz ca. 0,26 W bei 24 cm Ziegel. Mit beidem kämen wir auf ein Kfw-60-Energiesparhaus.
Fragen: Ist der Unterschied vom Energiewert wirklich so gering?
Würde sich ein U-Wert-Unterschied von 0,02 W bei ca. 150-200 m² beheizter Fläche stark an unseren Heizkosten auswirken?
Was würden Sie empfehlen?
  • Name:
  • Martin Thiergärtner
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    ⚠️ Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung. Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    GoogleAI-Analyse

    Ich sehe, Sie planen ein Massivhaus mit Keller und Dachgeschoss und möchten den KfW 60 Standard erreichen. Sie fragen sich, ob ein 24 cm Ziegel mit 12 cm Vollwärmeschutz oder ein 36 cm Ziegel die bessere Wahl ist.

    Ich empfehle, beide Varianten hinsichtlich ihrer Wärmedämmeigenschaften zu vergleichen. Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) ist hier entscheidend. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung. Für KfW 60 ist ein bestimmter U-Wert der Außenwände erforderlich.

    Ich rate Ihnen, die U-Werte der beiden Wandaufbauten (24 cm Ziegel + 12 cm Vollwärmeschutz vs. 36 cm Ziegel) von einem Energieberater oder Bauphysiker berechnen zu lassen. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Eigenschaften der verwendeten Ziegel und des Dämmmaterials.

    Ich empfehle, auch die Kosten für beide Varianten zu vergleichen. Berücksichtigen Sie dabei nicht nur die Materialkosten, sondern auch die Arbeitskosten für die Verarbeitung. Ein 36 cm Ziegel kann möglicherweise schneller zu verarbeiten sein als ein zweischichtiger Wandaufbau.

    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden. Vergleichen Sie die U-Werte und Kosten beider Varianten.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und Quadratmeter Fläche bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin (1 °C) zwischen Innen- und Außenseite durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEVAbk./GEG.
    KfW
    Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ist eine staatliche Förderbank, die zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für energieeffizientes Bauen und Sanieren vergibt. Die KfW-Förderprogramme sind ein wichtiger Anreiz für Bauherren und Hauseigentümer, in die Energieeffizienz ihrer Gebäude zu investieren. Verwandte Begriffe: Förderprogramme, Energieeffizienz, Zuschüsse.
    Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert)
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Sie wird in Watt pro Meter und Kelvin (W/(m·K)) gemessen. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Dämmstoffe.
    Vollwärmeschutz (VWSAbk.)
    Ein Vollwärmeschutz (VWS) ist eine Außendämmung, die auf die Fassade eines Gebäudes aufgebracht wird, um die Wärmedämmung zu verbessern. Er besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Ein VWS reduziert den Wärmeverlust und trägt zur Senkung der Heizkosten bei. Verwandte Begriffe: Außendämmung, Fassadendämmung, Wärmedämmung.
    Monolithisches Mauerwerk
    Ein monolithisches Mauerwerk besteht aus einem einzigen Material (z.B. Ziegel) und benötigt keine zusätzliche Dämmung. Es kann eine gute Wärmedämmung bieten, wenn das Material eine geringe Wärmeleitfähigkeit hat. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, einschaliges Mauerwerk.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte für Energieeffizienz in Gebäuden. Er berät Bauherren und Hauseigentümer zu Fragen der Wärmedämmung, Heizungstechnik und erneuerbaren Energien. Ein Energieberater kann auch Energieausweise erstellen und Fördermittel beantragen. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Energieausweis, dena.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmebrückenberechnung, Wärmebrücken vermeiden, EnEV/GEG.

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was ist der U-Wert und warum ist er wichtig?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung und desto weniger Heizenergie wird benötigt. Ein niedriger U-Wert ist wichtig, um die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu erfüllen und Heizkosten zu sparen.
    2. Was bedeutet KfW 60?
      KfW 60 war ein Förderprogramm der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) für energieeffiziente Neubauten. Es definierte einen bestimmten Energiestandard, der erreicht werden musste, um die Förderung zu erhalten. Obwohl das Programm in dieser Form nicht mehr existiert, dient der Begriff weiterhin als Referenz für energieeffiziente Gebäude. Die aktuellen Förderprogramme haben andere Bezeichnungen und Anforderungen.
    3. Welche Rolle spielt die Wärmeleitfähigkeit der Ziegel?
      Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) eines Ziegels gibt an, wie gut er Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung des Ziegels. Moderne Ziegel haben oft eine geringe Wärmeleitfähigkeit, was zu einer besseren Wärmedämmung der Wand führt.
    4. Was ist ein Vollwärmeschutz?
      Ein Vollwärmeschutz (VWS) ist eine Außendämmung, die auf die Fassade eines Gebäudes aufgebracht wird. Er besteht aus Dämmplatten, die mit der Wand verklebt oder verdübelt werden, und einer abschließenden Putzschicht. Ein VWS verbessert die Wärmedämmung des Gebäudes erheblich und trägt zur Reduzierung der Heizkosten bei.
    5. Welche Vorteile hat ein monolithisches Mauerwerk (36 cm Ziegel)?
      Ein monolithisches Mauerwerk besteht aus einem einzigen Material (z.B. 36 cm Ziegel) und benötigt keine zusätzliche Dämmung. Es kann eine gute Wärmedämmung bieten, wenn der Ziegel eine geringe Wärmeleitfähigkeit hat. Vorteile sind eine einfache Bauweise und die Vermeidung von Wärmebrücken.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Qualifizierte Energieberater finden Sie über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Bundesländer. Achten Sie darauf, dass der Energieberater über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung verfügt.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für energieeffizientes Bauen?
      Es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen, z.B. von der KfW oder vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und deren Voraussetzungen.
    8. Was sind Wärmebrücken und wie vermeide ich sie?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen z.B. an Ecken, Kanten oder Fensteranschlüssen. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. Sie lassen sich durch eine sorgfältige Planung und Ausführung vermeiden.

    🔗 Verwandte Themen

    • Dämmstoffdicken berechnen
      Wie man die optimale Dämmstoffdicke für verschiedene Bauteile ermittelt.
    • Vergleich verschiedener Dämmstoffe
      Vor- und Nachteile von Mineralwolle, Holzfaser, Polystyrol und anderen Dämmstoffen.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme von KfW und BAFA.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Schimmel
      Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima.
    • Heizkosten senken durch optimierte Heizungsanlage
      Wie man die Effizienz der Heizungsanlage verbessert und Heizkosten spart.
  2. Vollwärmeschutz: Empfehlung für KfW 60 Massivhaus

    Wenn schon..
    dann die Variante mit dem Vollwärmeschutz ...
    Gruß
  3. KfW 60 vs. Energiesparhaus: Unterschiede im Detail

    Nebenbei ...
    Sie kommen damit auf ein KfW60 Haus ... ob das Haus ein "Energiesparhaus" ist, ist eine andere Frage.
    Gruß
  4. KfW 60: Gesamtkonzept für Wände, Dach und Heizung

    Sie müssen ...
    Sie müssen ein Gesamtkonzept ausarbeiten. Dazu gehören Wände, Dach, Fenster, Kellerdecke und natürlich auch die Heizung. Nur über die Wand erreiche ich kein KfW60. Wenn ich bei der Wand "schlechtere" Werte habe, muss ich die eben an anderer Stelle wieder ausgleichen. Da die Wandstärke bei beiden Varianten gleich ist, würde ich jetzt erst mal die Planung erstellen und dann den EnEVAbk.-Nachweis führen lassen. Dann können Sie sich immer noch entscheiden.
  5. U-Wert Vergleich: Kalksandstein vs. Ziegel mit Dämmung

    Foto von Bruno Stubenrauch, Dipl.-Ing. univ.

    Kalksandstein?
    Wenn ich die U-Werte zurückrechne, muss es sich bei der Variante 24 cm + 12 cm Dämmung um einen Stein mit Lambda von ca. 1 handeln, z.B. um einen Kalksandstein. Der Wandaufbau mit dem 36,5er Stein lässt bei einem U-Wert von 0,28 auf einen S11 o.ä. schließen. Mit einem 24er Ziegel, z.B. einem T14, würde sich in der gedämmten Variante ein U-Wert von 0,19 ergeben.
    Die Differenz von 0,02 beim U-Wert führt nur zu einer geringen Energieeinsparung von äquivalent 30-40 Liter Heizöl bzw. 20-30 € pro Jahr.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026

    ⚠️ Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung. Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Vollwärmeschutz vs. Ziegel: Optimale Lösung für KfW 60?

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Vollwärmeschutz oder 36 cm Ziegel die bessere Wahl für ein KfW 60 Massivhaus ist. Ein Gesamtkonzept, das Wände, Dach, Fenster und Heizung berücksichtigt, ist entscheidend. Die Wahl des Mauerwerks beeinflusst den U-Wert und somit die Energieeffizienz. Die Kosten und die individuellen Vorlieben spielen ebenfalls eine Rolle bei der Entscheidung.

    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut KfW 60: Gesamtkonzept für Wände, Dach und Heizung reicht die Wand allein nicht aus, um den KfW 60 Standard zu erreichen. Es ist wichtig, ein Gesamtkonzept zu entwickeln und den EnEVAbk.-Nachweis zu führen.

    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag U-Wert Vergleich: Kalksandstein vs. Ziegel mit Dämmung analysiert die U-Werte verschiedener Steinarten in Kombination mit Dämmung. Ein 24er Ziegel mit Dämmung kann einen U-Wert von 0,19 erreichen, während ein 36,5er Stein einen U-Wert von 0,28 aufweist.

    ✅ Empfehlung: Die Variante mit Vollwärmeschutz wird im Beitrag Vollwärmeschutz: Empfehlung für KfW 60 Massivhaus empfohlen. Es ist jedoch wichtig, die individuellen Gegebenheiten und Präferenzen zu berücksichtigen.

    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie eine detaillierte Planung und führen Sie den EnEV-Nachweis durch, um die optimale Lösung für Ihr KfW 60 Haus zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die verschiedenen Wandaufbauten, Dämmmaterialien und Heizsysteme.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Interne Fundstellen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vollwärmeschutz, Ziegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

    Entsprechend Ihrer Suchvorgabe wurden keine Seiten gefunden!

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vollwärmeschutz, Ziegel" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Vollwärmeschutz, Ziegel" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Vollwärmeschutz vs. 36 cm Ziegel: Was ist besser für KfW 60? Kosten & Vergleich
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Vollwärmeschutz oder 36 cm Ziegel? Vergleich
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Vollwärmeschutz, 36 cm Ziegel, KfW 60, Wärmedämmung, Energieeffizienz, Mauerwerk, Baukosten, Heizkosten, Dämmwert, Massivhaus
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. YouTube-Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN
✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼