Kontrollierte Wohnraumlüftung: Zuluft aus Kriechkeller? Risiken, Alternativen & Kosten
BAU-Forum: Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus

Kontrollierte Wohnraumlüftung: Zuluft aus Kriechkeller? Risiken, Alternativen & Kosten

Wir bauen ein Niedrigenergiehaus (NEH)-Reihenhaus ohne Keller (z.Z. Bodenplatte) und überlegen zumindest eine Grundlüftung per Einrohrlüfter vorzusehen. Dabei soll im EG, OG und DGAbk. jeweils einen Lüfter (Lunos-Skalar 25/60) in der Grundlüftungsstufe 25 m³ über ein zentrales Abluftrohr über Dach entlüften. Das Problem ist natürlich, woher bekomme ich die Zuluft! Außenwanddurchlässe werden zwar in diesem Zusammenhang immer geplant, ich bin aber skeptisch. Zum einen warnt der Heizungsbauer unseres Bauträgers, dass im Winter diese Stellen einen unangenehmen kalten Zug bewirken. Außerdem würde der Heizwärmebedarf gesteigert, sodass der Niedrigenergiehaus (NEH)-Standard nicht mehr erreicht würde. Ich finde außerdem dass die Fassadenansicht durch die vielen Lüftungsgitter sehr leidet. Als Alternative überlege ich, ob es möglich ist die Zuluft aus dem Kriechkeller (H ca. 0.5 m, sandbedeckt) zu saugen (der dann eine Außenöffnung braucht). Im Wohnzimmer müssten "nur" 2 Lüftungsbohrungen durch den Boden (z.Z. Betonplatten ca. 7x1x0.2 m), das OGAbk. könnte über ein 100 mmrohr zwischen Kriechkeller und Boden und einen 3 m Flachkanal mit Luft versorgt werden. Ich weiß das dieses System einen Lüftungsbauer nicht überzeugen wird. Der Zweck ist aber lediglich, zwischen einer 0 %Lösung (= keine Vorrichtung wie bei *sehr* vielen Niedrigenergiehaus (NEH)s) und der 100 %-Lösung (= im Prinzip Fensterlüftung unnötig) evtl. einen Mittelweg zu gehen. Es kann ja wohl nicht sein, dass gar keine Lüftungsanlage besser ist, als eine sagen wir "70 %Lösung" (= ergänzende Fensterlüftung zeitweise nötig)! Über konstruktive Hinweise und Erfahrungen ob und wie die Luftansaugung durch Kriechkeller und Rohrleitung praktikabel ist, würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank
  • Name:
  • Reimer Hausler
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Kritisch: Zuluft aus dem Kriechkeller birgt das Risiko der Schadstoffbelastung der Wohnräume.

    🔴 Kritisch: Feuchtigkeit im Kriechkeller kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.

    🔴 Kritisch: Unkontrollierte Zuluft kann Zugluft und erhöhten Heizwärmebedarf verursachen.

    GoogleAI-Analyse

    Ich beurteile die Idee, Zuluft aus dem Kriechkeller für eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.) zu beziehen, als kritisch.

    🔴 Gefahr: Ein Kriechkeller ist oft feucht und kann Schimmelpilze, Radon oder andere Schadstoffe enthalten, die dann in die Wohnräume gelangen. Dies kann die Luftqualität erheblich beeinträchtigen und gesundheitliche Probleme verursachen.

    Ich empfehle, die Zuluft stattdessen über Außenwanddurchlässe oder ein zentrales Lüftungsgerät mit Filterung anzusaugen. Außenwanddurchlässe sollten so positioniert sein, dass keine Abgase oder andere Verunreinigungen angesaugt werden. Ein zentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung kann den Heizwärmebedarf reduzieren und die Energieeffizienz des Niedrigenergiehauses verbessern.

    Alternativ könnten Sie Lüftungsbohrungen in der Bodenplatte in Erwägung ziehen, aber auch hier ist Vorsicht geboten. Stellen Sie sicher, dass die Bohrungen fachgerecht abgedichtet sind, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Ein Flachkanalsystem unter der Bodenplatte könnte ebenfalls eine Option sein, sollte aber von einem Lüftungsbauer geplant und installiert werden.

    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Luftqualität im Kriechkeller von einem Fachmann prüfen, bevor Sie Zuluft daraus beziehen. Ziehen Sie einen Lüftungsbauer hinzu, um die beste Lösung für Ihr Niedrigenergiehaus zu finden.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL)
    Eine KWL ist ein System, das den Luftaustausch in einem Gebäude automatisch regelt. Es sorgt für eine kontinuierliche Zufuhr von Frischluft und Abfuhr von verbrauchter Luft, um eine gute Raumluftqualität zu gewährleisten und Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen. Moderne KWL-Systeme verfügen oft über eine Wärmerückgewinnung, die den Energieverbrauch reduziert.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Zuluft, Abluft
    Kriechkeller
    Ein Kriechkeller ist ein niedriger, unbeheizter Raum unterhalb des Erdgeschosses eines Gebäudes. Er dient oft zur Installation von Versorgungsleitungen und zur Belüftung des Gebäudes. Kriechkeller können jedoch auch Feuchtigkeitsprobleme und Schadstoffbelastungen aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Unterkellerung
    Niedrigenergiehaus (NEH)
    Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist. Es zeichnet sich durch eine gute Wärmedämmung, energieeffiziente Fenster und Türen sowie eine moderne Heizungs- und Lüftungstechnik aus. Ziel ist es, den Heizwärmebedarf so weit wie möglich zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Passivhaus, Energieeffizienz, Wärmedämmung
    Zuluft
    Zuluft ist die Frischluft, die einem Raum oder Gebäude zugeführt wird. Sie dient dazu, verbrauchte Luft abzuführen und eine gute Raumluftqualität zu gewährleisten. Die Zuluft kann über Fenster, Türen, Außenwanddurchlässe oder Lüftungsanlagen zugeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Frischluft, Raumluftqualität
    Abluft
    Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus einem Raum oder Gebäude abgeführt wird. Sie enthält Schadstoffe, Feuchtigkeit und Kohlendioxid. Die Abluft wird über Fenster, Türen oder Lüftungsanlagen abgeführt.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Frischluft, Raumluftqualität
    Wärmerückgewinnung
    Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird der Heizwärmebedarf reduziert und die Energieeffizienz des Gebäudes verbessert. Wärmerückgewinnung wird häufig in Lüftungsanlagen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Heizwärmebedarf, Lüftungsanlage
    Radon
    Radon ist ein radioaktives Edelgas, das natürlich im Boden vorkommt. Es kann durch Risse und Undichtigkeiten im Fundament in Gebäude eindringen und sich dort anreichern. Radon ist gesundheitsschädlich und kann Lungenkrebs verursachen.
    Verwandte Begriffe: Radioaktivität, Edelgas, Lungenkrebs

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Frage: Was ist eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL)?
      Antwort: Eine KWL ist ein System, das den Luftaustausch in einem Gebäude automatisch regelt. Es sorgt für eine kontinuierliche Zufuhr von Frischluft und Abfuhr von verbrauchter Luft, um eine gute Raumluftqualität zu gewährleisten und Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen. Moderne KWL-Systeme verfügen oft über eine Wärmerückgewinnung, die den Energieverbrauch reduziert.
    2. Frage: Welche Risiken birgt die Zuluftansaugung aus dem Kriechkeller?
      Antwort: Kriechkeller sind oft feucht und können Schimmelpilze, Radon oder andere Schadstoffe enthalten. Diese Schadstoffe können durch die Zuluft in die Wohnräume gelangen und die Luftqualität beeinträchtigen. Zudem kann es zu einer unkontrollierten Zufuhr von kalter Luft im Winter kommen, was zu Zugluft und erhöhtem Heizwärmebedarf führt.
    3. Frage: Welche Alternativen gibt es zur Zuluftansaugung aus dem Kriechkeller?
      Antwort: Es gibt mehrere Alternativen, wie z.B. Außenwanddurchlässe, die Frischluft direkt von außen ansaugen. Eine weitere Möglichkeit ist ein zentrales Lüftungsgerät mit Filterung und Wärmerückgewinnung, das die Zuluft filtert und erwärmt. Auch Lüftungsbohrungen in der Bodenplatte oder ein Flachkanalsystem unter der Bodenplatte können in Betracht gezogen werden.
    4. Frage: Was ist bei der Installation von Außenwanddurchlässen zu beachten?
      Antwort: Außenwanddurchlässe sollten so positioniert sein, dass keine Abgase oder andere Verunreinigungen angesaugt werden. Sie sollten auch mit einem Filter versehen sein, um Staub und Pollen zurückzuhalten. Zudem ist es wichtig, die Durchlässe regelmäßig zu reinigen und zu warten.
    5. Frage: Was ist ein Niedrigenergiehaus (NEH)?
      Antwort: Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist. Es zeichnet sich durch eine gute Wärmedämmung, energieeffiziente Fenster und Türen sowie eine moderne Heizungs- und Lüftungstechnik aus. Ziel ist es, den Heizwärmebedarf so weit wie möglich zu reduzieren.
    6. Frage: Welche Vorteile bietet eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung?
      Antwort: Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird der Heizwärmebedarf reduziert und die Energieeffizienz des Gebäudes verbessert. Zudem sorgt die Anlage für eine kontinuierliche Frischluftzufuhr und eine gute Raumluftqualität.
    7. Frage: Was ist Radon und warum ist es gefährlich?
      Antwort: Radon ist ein radioaktives Edelgas, das natürlich im Boden vorkommt. Es kann durch Risse und Undichtigkeiten im Fundament in Gebäude eindringen und sich dort anreichern. Radon ist gesundheitsschädlich und kann Lungenkrebs verursachen.
    8. Frage: Wie kann man die Luftqualität im Kriechkeller prüfen?
      Antwort: Die Luftqualität im Kriechkeller kann durch einen Fachmann mit speziellen Messgeräten geprüft werden. Dabei werden verschiedene Schadstoffe wie Schimmelpilze, Radon und flüchtige organische Verbindungen (VOC) gemessen. Die Ergebnisse der Messung geben Aufschluss über die Belastung der Luft und die notwendigen Maßnahmen.

    🔗 Verwandte Themen

    • Lüftungskonzepte für Niedrigenergiehäuser
      Verschiedene Lüftungssysteme im Vergleich: Vor- und Nachteile, Kosten und Effizienz.
    • Feuchtigkeitsprobleme im Kriechkeller
      Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchtigkeit im Kriechkeller.
    • Schadstoffbelastung in Innenräumen
      Quellen, Auswirkungen und Maßnahmen zur Verbesserung der Raumluftqualität.
    • Wärmerückgewinnungssysteme im Vergleich
      Funktionsweise, Effizienz und Kosten verschiedener Wärmerückgewinnungssysteme.
    • Radonschutzmaßnahmen im Neubau
      Vorbeugende Maßnahmen zur Reduzierung der Radonbelastung in Gebäuden.
  2. Kriechkeller-Zuluft: Skizze zur Erläuterung der Luftführung

    PS: zur Erläuterung:
    PS: zur Erläuterung: A/ \ /A \ $#124;A $#124; DGAbk. $#124;A $#124; $#124;A $#124;

    $#124;A $#124; $#124;A $#124; OGAbk. $#124;A 3 2 $#124; $#124;A ==== = Z$#124;

    • A ------------

    $#124; Z$#124; $#124; Z$#124; EGAbk. $#124; Z$#124; $#124; 1 Z$#124;

    • Z ---------- Z-

    XXXX$#124; $#124;XXXXX Kriechkeller H=0.5 m XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Erdboden 1 Zuluft für WoZi 2 Wickelfalzrohr DN100 3 Flachkanal ab Wickelfalzrohr ca. 50x150 mm für 2 Auslassöffnungen am Ende (d.h. 2Zimmer) 4 zentrales Abluftrohr DN100 über Dach

    • Name:
    • reimer hausler
  3. Forum-Hinweis: Tipps für korrekte Absatzformatierung

    wo es'n des?
    habe leider nur mittlere Reife, da war Kryptologie nicht im Lehrplan 😉 )
    Tipp: im Übungsforum steht, wie man das mit den Absätzen usw. hinkriegt.
  4. Kriechkeller-Zuluft: ASCII-Grafik mit Umbruch für NEH

    PS: zur Erläuterung: ASCII-Grafik jetzt mit umbruch
    • A/*********\

    /A***********\
    $#124;A***********$#124;
    $#124;A***********$#124; DGAbk.
    $#124;A***********$#124;

    $#124;A***********$#124;
    $#124;A***********$#124;
    $#124;A****3****2*$#124; OGAbk.
    $#124;A*****==== = Z$#124;

    • A ---------- Z-

    $#124;***********Z$#124;
    $#124;***********Z$#124; EGAbk.
    $#124;***********Z$#124;
    $#124;*1*********Z$#124;

    • Z ---------- Z-

    $#124;************$#124;XXXXXXXXX Kriechkeller H=0.5 m
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Erdboden

    • Luft

    1 Zuluft für WoZi
    2 Wickelfalzrohr DN100
    3 Flachkanal ab Wickelfalzrohr ca. 50x150 mm für 2 Auslassöffnungen am Ende (d.h. 2Zimmer)
    4 zentrales Abluftrohr DN100 über Dach

    • Name:
    • reimer hausler
  5. 🔴 Kriechkeller-Zuluft: Risiko von Kondensation und Bauschäden

    Aufpassen, dass es hier keine ...
    Minus 70 % Lösung gibt. Ich würde davon Abstand nehmen, weil der Kriechkeller entgegen der Berechnungen im Winter u.U. erheblich kälter wird. Hier ist dämmungsmäßig möglicherweise Nachrüsten angesagt. Im Sommer wird (schwül-) warme Luft abgekühlt und kondensiert aus, was evtl. zu Bauschäden führen kann. Aber vielleicht meldet sich noch ein Fachmann, und gibt Entwarnung.
    • Name:
    • bf
  6. Kriechkeller-Zuluft: Fachmann zur Beurteilung gesucht!

    Fast vergessen
    ist mir irgendwie durchgerutscht. Mit der Luftführung durch den Kriechkeller bin ich mir auch nicht ganz sicher. Das sollte einer unserer Lüftungsfachmänner im Forum mal beurteilen. Der Kriechkeller ist ja nicht beheizt, oder?
    Ehrlich gesagt, sieht mir das ganze schon nach "Bastlerlösung" aus. Würde mit der Idee wirklich mal zu einem Fachmann gehen. Der kann Ihnen sicher auch was "kostengünstiges" projektieren, an dem Sie dann auch wirklich Freude haben.
    Gibt ja noch mehr zu bedenken: Schallübertragung zwischen den Räumen, Luftverbund zwischen den Räumen, Anordnung der Zu- und Abluftventile (Zuluftventile, Abluftventile), ...
    Alternativ, wenn es an der Kohle momentan scheitert: Warum nicht das Rohrsystem gleich projektieren und einbauen lassen und Lüftungsgerät später installieren?
  7. Kriechkeller-Zuluft: Vorkühlung/Vorwärmung im Niedrigenergiehaus

    Re: Fast vergessen
    >sollte einer unserer Lüftungsfachmänner im Forum .. Gerne! >Der Kriechkeller ist ja nicht beheizt, oder? Kontext des Ganzen:
    • Kalksandsteinwände 17.5 cm mit Steinwollisolierung und Klinkerfassade
    • Bodentiefe Fenster
    • DGAbk. als Wohn/Arbeitsraum genutzt (d.h. kein Spitzbogen)
    • Kriechkeller ist unbeheizt.

    Damit würde aber im Sommer eine Vorkühlung durch das Erdreich möglich, bzw. im Winter eine (geringe) Vorwärmung (man beachte den *niedrigen* geplanten Volumenstrom von max ca. 75 m³/h). >Würde mit der Idee wirklich mal zu einem Fachmann gehen. Für das Gespräch mit Fachleuten bin ich in dieses Forum gegangen. Unser Bauträger lehnt mech. Lüftung generell ab (O-Ton: ... mit den Außenzuluftöffnungen verlieren sie dann ihren Niedrigenergiehaus (NEH)-Status) und befragte Anbieter mech. Lüftungsanlagen ohne Wärmerückgewinnung sind mehr auf "ihr" System "fixiert" (d.h. Außenluftdurchlass, wg. evtl. Haftung verständlich) und möglicherweise ein Luftwechsel unterhalb des DINAbk.-Ansatzes kommt erst gar nicht in Frage. Wenn die Planung den Eindruck einer "Bastlerlösung" macht, kommt das sicher auch daher, dass eben *nicht* eine worstCase100 %-Durchlüftung beabsichtigt ist, sondern *nur* die Vermeidung eines Käseglockenklimas durch Feuchtigkeitsstau (wie ehedem bei "Ritzenlüftung" zum Nulltarif vorhanden). PS: Beim Thema Lüftung scheinen nur zwei Positionen möglich:

    1) "ist unbedingt im DIN-Maßstab" notwendig

    2) "man kommt gut ohne aus" (nach Erfahrung vieler, die ihr Niedrigenergiehaus (NEH)-Heim schon bewohnen und nicht "nach Stoppuhr" lüften) Warum 2) überhaupt funktionieren kann wenn die Folgerungen aus 1) nicht verwendet werden, scheint aber bei Diskussion dieses Themas immer ignoriert zu werden und macht die Entscheidung was minimal notwendig ist recht schwierig! Trotzdem vielen Dank für die bisherigen Antworten! PS: 2. was mir gerade durch den Kopf geht: Eine Zuluft aus der Mauerhinterlüftung wäre ja auch denkbar, allerdings weiß ich nicht, ob die Steinwolle hier eine Gefahr (Partikel?) wäre?

    • Name:
    • rhausler
  8. Kriechkeller-Zuluft: Kontext für Lüftung im NEH

    Re: Fast vergessen mit br's/an die gewöhn ich mich wohl nie
    >Der Kriechkeller ist ja nicht beheizt, oder?
    Kontext des Ganzen:
    • Kalksandsteinwände 17.5 cm mit Steinwollisolierung und Klinkerfassade
    • Bodentiefe Fenster
    • DGAbk. als Wohn/Arbeitsraum genutzt (d.h. kein Spitzbogen)
    • Kriechkeller ist unbeheizt.

    Damit würde aber im Sommer eine Vorkühlung durch das Erdreich möglich, bzw. im Winter eine (geringe) Vorwärmung (man beachte den *niedrigen* geplanten Volumenstrom von max ca. 75 m³/h).
    > Würde mit der Idee wirklich mal zu einem Fachmann gehen.
    Für das Gespräch mit Fachleuten bin ich in dieses Forum gegangen. Unser Bauträger lehnt mech. Lüftung generell ab (O-Ton: ... mit den Außenzuluftöffnungen verlieren sie dann ihren Niedrigenergiehaus (NEH)-Status) und befragte Anbieter mech. Lüftungsanlagen ohne Wärmerückgewinnung sind mehr auf "ihr" System "fixiert" (d.h. Außenluftdurchlass, wg. evtl. Haftung verständlich) und möglicherweise ein Luftwechsel unterhalb des DINAbk.-Ansatzes kommt erst gar nicht in Frage.
    Wenn die Planung den Eindruck einer "Bastlerlösung" macht, kommt das sicher auch daher, dass eben *nicht* eine worstCase100 %-Durchlüftung beabsichtigt ist, sondern *nur* die Vermeidung eines Käseglockenklimas durch Feuchtigkeitsstau (wie ehedem bei "Ritzenlüftung" zum Nulltarif vorhanden).
    PS:
    Beim Thema Lüftung scheinen nur zwei Positionen möglich:

    1) "ist unbedingt im DIN-Maßstab" notwendig

    2) "man kommt gut ohne aus" (nach Erfahrung vieler, die ihr Niedrigenergiehaus (NEH)-Heim schon bewohnen und nicht "nach Stoppuhr" lüften)
    Warum 2) überhaupt funktionieren kann wenn die Folgerungen aus 1) nicht verwendet werden, scheint aber bei Diskussion dieses Themas immer ignoriert zu werden und macht die Entscheidung was minimal notwendig ist recht schwierig!
    Trotzdem vielen Dank für die bisherigen Antworten!
    PS: 2.
    was mir gerade durch den Kopf geht:
    Eine Zuluft aus der Mauerhinterlüftung wäre ja auch denkbar, allerdings weiß ich nicht, ob die Steinwolle hier eine Gefahr (Partikel?) wäre?

    • Name:
    • rhausler
  9. Alternative Zuluft: Unabhängigen Projektierer für Lüftung suchen

    Mit "Fachmann"
    hab' ich eigentlich unabhängige Projektierer gemeint. Vielleicht Herrn Jahn, der hier im Forum auch öfters unterwegs ist.
    Wie Sie ja wissen, bin ich auch nur Bauherr und von daher lieber mal auf der vorsichtigen Seite. Ich baue auch eine Lüftungsanlage, allerdings mit WRG und EWT ein, deshalb habe ich mich mit der Materie schon etwas beschäftigt.
    Zu den Themen:
    1. Luftkühlung/Vorwärmung: bringt erst was bei großen Leitungslängen und tiefer Verlegung im Erdreich. Der Effekt von z.B. 5 m durch'n Keller dürfte gegen Null tendieren. Außerdem brauchen Sie im Rohr auf jeden Fall einen Kondensatablauf
    2. Zuluft aus der Mauerhinterlüftung: Sie meinen den gedämmten Zwischenraum zwischen KS und Klinker? Mit einer Luftführung dort machen Sie m.E. den Effekt der Dämmung  -  zumindest teilweise  -  zunichte. Würde dann ja eher einer hinterlüfteten Fassade gleichkommen und damit wäre Niedrigenergiehaus (NEH)-Standard sowieso dahin. Außerdem würde ich die Steinwollepartikel nicht in der Raumluft haben wollen.

    Grad' fällt mir aber noch was ein: Irgendwo habe' ich mal was von Fensterelementen gesehen, die entsprechende Lüftungsöffnungen haben. Die haben sich auch abhängig von der Luftfeuchte  -  glaube ich zumindest  -  geöffnet und geschlossen. Wäre doch auch noch eine Alternative? Wie sich das auf den Niedrigenergiehaus (NEH)-Standard auswirkt, weiß ich allerdings nicht.
    Haben Sie schon mal auf den Seiten vom Infodients BINE nachgeschaut? Da gibt es auch interessante Infos i.S. Lüftung usw., aber die gehen auch überwiegend von "DIN"-gerechten Anlagen aus.

  10. Kriechkeller-Zuluft: Nutzung des Kriechkellers als Ganzes

    Re: Mit "Fachmann"
    >Luftkühlung/Vorwärmung: bringt erst was bei ...
    Dabei hatte ich aber auch nicht an 5 m Rohr gedacht, sondern den Kriechkeller als Ganzes, also etwa so:
    $#124;Z***********$#124; EGAbk.
    $#124;Z***********$#124;H
    $#124;Z***********$#124;H
    • Z ------------ H

    $#124;************$#124;HXXXXXXXX Kriechkeller H=0.5 m
    $#124;************ = HXXXXXXXX
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

    • Luft

    = H Einlassrohr Außenluft
    Z Zuluftrohr für Innenräume
    X Erdboden
    > ... Fensterelementen gesehen, die entsprechende Lüftungsöffnungen haben ...
    feuchtegesteuert=>ca.

    Habe ich auch schon als 2. beste Lösung überlegt. Ich habe aber bisher nur die Info, dass das für neu einzubauende Fenster vom Fensterbauer extra "mit eingeplant" (was planen die da?) werden muss, d.h. kein nachträglicher Einbau möglich ist. Unser Bauträger will aber partout seine Fenster so einbauen wie sie *jetzt* schon konstruiert/gebaut (?) sind bzw. Ich müsste quasi alternativ die Fenster *nochmal* bezahlen (die sind wirklich *nicht* ☹ kooperativ ).

    • Name:
    • rhausler
  11. ⚠️ Kriechkeller-Zuluft: Schimmelrisiko durch Kondensation!

    Uiuiui
    Hallo Herr Hausler,
    Jetzt habe ich das mit der Luftzuführung durch den Kriechkeller endlich verstanden. Aber das halte ich  -  aus Laiensicht  -  für höchst bedenklich:
    1. im Sommer holen Sie sich warme Luft in den kühlen Raum unterm Haus. Effekt: Tauwasser fällt aus, der Keller wird feucht =>idealer Nährboden für Schimmelpilze! Die Sporen werden dann durch die Luftzuführung im ganzen Haus verteilt: Guad Nacht Marie! Schauen Sie mal nach den Erfahrungsberichten von Herrn Cern hier im Forum. Dann lassen Sie's ganz schnell bleiben.
    2. im Winter ziehen Sie die kalte Außenluft direkt unter die EGAbk.-Decke. Das gibt entweder kalte Füße oder erhöhten Verbrauch bei der Heizung. Vielleicht auch irgendwelche Bauschäden, weil ja im Kriechkeller unter extremen Umständen Frost herrschen kann?

    Sicher gibt's viele Niedrigenergiehaus (NEH)-Besitzer, die auch ohne Lüftungsanlage bestens auskommen. Man muss sicher nicht nach Stoppuhr lüften, sondern bedarfsgerecht. Es soll ja nur die feuchte Raumluft gegen trockenere Außenluft ausgetauscht werden.
    Aber ich bin sicher, es gibt auch viele Niedrigenergiehaus (NEH)'s, bei denen die althergebrachte Ritzenlüftung trotzdem vorhanden ist. Bei wie vielen der von Ihnen angesprochenen Niedrigenergiehaus (NEH)'s wurde ein Blower-Door-Test (BDT) durchgeführt?

  12. 🔴 Zuluft: Probleme mit Luftqualität und Außentemperatur

    Stinkt vielleicht auch
    Die Luftqualität Stelle ich mir nicht gerade überragend vor.
    Außenluftdurchlässe haben auch den Nachteil, dass sie unter bestimmten Außentemperaturen (ich glaube, -7 °C) einfach dicht machen (sonst kommt -20 °C kalte Luft direkt in den Wohnraum, ist ja wohl kaum angenehm), dann findet keine richtige Lüftung mehr statt. Dummerweise wissen viele Lüftundsgeräte davon nichts, saugen weiter und ziehen dann die Außenluft durch die doch noch vorhandenen Ritzen und Spalten =>Kondensatausfall.
    An Ihrer Stelle würde ich schon eher die 100 %-Lösung vorschlagen, evtl. aber aus einfachen Komponenten, aber auf jeden Fall mit Wärmetauscher. Wir haben Westaflex und sind damit eigentlich recht zufrieden.
    Auf jeden Fall würde ich korrekte Verrohrung direkt einbauen =>kostet nicht viel (evtl. selber machen)
    • Name:
    • Daniel
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Kontrollierte Wohnraumlüftung mit Zuluft aus dem Kriechkeller: Risiken und Alternativen

    💡 Kernaussagen: Die Nutzung des Kriechkellers als Zuluftquelle für eine kontrollierte Wohnraumlüftung in einem Niedrigenergiehaus birgt Risiken wie Kondensation und Schimmelbildung. Eine fachmännische Beurteilung ist unerlässlich. Alternativen wie Außenwanddurchlässe oder Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung sollten in Betracht gezogen werden. Die Luftqualität im Kriechkeller kann problematisch sein.

    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Kriechkeller-Zuluft: Schimmelrisiko durch Kondensation! wird auf die Gefahr von Tauwasserbildung und Schimmelpilzwachstum im Kriechkeller hingewiesen, wenn warme Luft in den kühlen Raum gelangt. Dies kann die Luftqualität im gesamten Haus beeinträchtigen.

    🔴 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Zuluft: Probleme mit Luftqualität und Außentemperatur thematisiert die Problematik der Luftqualität im Kriechkeller und die potenziellen Nachteile von Außenluftdurchlässen bei sehr niedrigen Außentemperaturen, die zu einer unzureichenden Lüftung führen können.

    🔧 Zusatzinfo: Eine Skizze zur Erläuterung der Luftführung im Kriechkeller findet sich im Beitrag Kriechkeller-Zuluft: Skizze zur Erläuterung der Luftführung. Dies kann helfen, die vorgeschlagene Lösung besser zu visualisieren und zu verstehen.

    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Kriechkeller-Zuluft: Vorkühlung/Vorwärmung im Niedrigenergiehaus wird die Möglichkeit der Vorkühlung im Sommer und Vorwärmung im Winter durch den Kriechkeller angesprochen, was jedoch von den spezifischen Bedingungen abhängt.

    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen unabhängigen Fachmann für Lüftungstechnik zu konsultieren, um die Eignung des Kriechkellers als Zuluftquelle zu beurteilen und alternative Lösungen für die kontrollierte Wohnraumlüftung in Betracht zu ziehen. Siehe hierzu auch den Beitrag Alternative Zuluft: Unabhängigen Projektierer für Lüftung suchen.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnraumlüftung, Kriechkeller" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wohnraumlüftung, Kriechkeller" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Kontrollierte Wohnraumlüftung: Zuluft aus Kriechkeller? Risiken, Alternativen & Kosten
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Zuluft aus Kriechkeller: Risiken & Alternativen
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: kontrollierte Wohnraumlüftung, Kriechkeller, Zuluft, Niedrigenergiehaus, Lüftungssystem, Einrohrlüfter, Lunos, Außenwanddurchlass, Lüftungsbohrung
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼