Hallo Fachleute, habe bisher die verschiedensten Meinungen gehört:
1.) Eine Brüstungsabdeckung einer massiv gemauerten Balkonbrüstung muss kein Gefälle haben
2.) Eine Brüstungsverblechung muss ein Gefälle nach innen aufweisen und rückstandsfrei entwässern
3.) Gefälle nicht unbedingt nötig, kleinere Pfützen sind zulässig
Was von alledem ist nun richtig. Fachregeln des DDH und des Klempnerhandwerks habe ich erfolglos durchstöbert. Wer kann mir helfen? Wo steht was? Was ist allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.)?
  • Name:
  • Ben Krause
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    ⚠️ Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung. Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch mangelnde Entwässerung kann zu Schäden an der Bausubstanz und Schimmelbildung führen.

    GoogleAI-Analyse

    Ich verstehe, dass Sie unterschiedliche Meinungen bezüglich des Gefälles bei Brüstungsabdeckungen gehört haben. Grundsätzlich ist ein Gefälle bei Brüstungsabdeckungen empfehlenswert, um eine ordnungsgemäße Entwässerung sicherzustellen und stehendes Wasser (Pfützenbildung) zu vermeiden.

    Warum ist ein Gefälle wichtig? Stehendes Wasser kann zu folgenden Problemen führen:

    • Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz
    • Beschädigung der Abdichtung
    • Frostschäden im Winter
    • Optische Beeinträchtigung durch Verschmutzung

    Was sagen die Fachregeln? Die Fachregeln des Klempnerhandwerks (z.B. das Regelwerk des ZVSHK) geben in der Regel vor, dass Blechabdeckungen ein ausreichendes Gefälle aufweisen müssen, um eine schadlose Ableitung von Niederschlagswasser zu gewährleisten. Die genauen Vorgaben können je nach Material und Konstruktion variieren.

    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich an einen erfahrenen Klempner oder Dachdecker zu wenden, der die spezifische Situation vor Ort beurteilen und eine fachgerechte Lösung unter Berücksichtigung der geltenden Fachregeln empfehlen kann.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Brüstungsabdeckung
    Eine Brüstungsabdeckung ist eine Schutzvorrichtung, die auf der Oberseite einer Brüstung (z.B. einer Balkonbrüstung) angebracht wird, um diese vor Witterungseinflüssen zu schützen. Sie dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern und die Lebensdauer der Brüstung zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Attikaabdeckung, Mauerkrone, Fensterbank.
    Gefälle
    Ein Gefälle bezeichnet eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser oder andere Flüssigkeiten abzuleiten. Im Bauwesen wird ein Gefälle häufig bei Dächern, Balkonen und Terrassen eingesetzt, um eine kontrollierte Entwässerung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerungsrinne.
    Klempnerhandwerk
    Das Klempnerhandwerk umfasst die Bearbeitung und Montage von Blechen, insbesondere im Bereich der Dachentwässerung, Fassadenbekleidung und Sanitärinstallation. Klempner sind Fachleute für die Herstellung und Installation von Blechbauteilen.
    Verwandte Begriffe: Spengler, Blechner, Sanitärinstallateur.
    Fachregeln
    Fachregeln sind anerkannte Regeln der Technik, die von Fachverbänden und Normungsinstitutionen herausgegeben werden. Sie beschreiben den Stand der Technik und dienen als Grundlage für die fachgerechte Ausführung von Bauarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Normen, Richtlinien, Stand der Technik.
    Entwässerung
    Entwässerung bezeichnet die Ableitung von Wasser von einer Fläche oder einem Gebäude. Eine funktionierende Entwässerung ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit und stehendes Wasser zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dachentwässerung, Oberflächenentwässerung, Regenwasserableitung.
    Pfützenbildung
    Pfützenbildung bezeichnet die Ansammlung von Wasser auf einer Fläche, die nicht ausreichend geneigt ist, um das Wasser abzuleiten. Pfützenbildung kann zu Schäden an der Bausubstanz und zu optischen Beeinträchtigungen führen.
    Verwandte Begriffe: Staunässe, Wasseransammlung, Feuchtigkeitsschaden.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauern, Decken, Dächer und Fundamente. Die Bausubstanz ist maßgeblich für die Stabilität und Lebensdauer eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Gebäudehülle.

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Warum ist ein Gefälle bei Brüstungsabdeckungen wichtig?
      Ein Gefälle sorgt für eine kontrollierte Ableitung von Regenwasser und verhindert stehendes Wasser, welches zu Schäden an der Bausubstanz, Frostschäden und optischen Beeinträchtigungen führen kann.
    2. Welche Fachregeln sind bei Brüstungsabdeckungen zu beachten?
      Die Fachregeln des Klempnerhandwerks (z.B. ZVSHK-Regelwerk) geben vor, dass Blechabdeckungen ein ausreichendes Gefälle aufweisen müssen, um Niederschlagswasser schadlos abzuleiten. Die genauen Vorgaben hängen vom Material und der Konstruktion ab.
    3. Was passiert, wenn sich Pfützen auf der Brüstungsabdeckung bilden?
      Pfützenbildung kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Bausubstanz führen, die Abdichtung beschädigen, Frostschäden verursachen und die Optik beeinträchtigen. Zudem können sich Algen und Moose bilden.
    4. Kann man eine Brüstungsabdeckung nachträglich mit einem Gefälle versehen?
      Ja, in vielen Fällen ist es möglich, eine bestehende Brüstungsabdeckung nachträglich mit einem Gefälle zu versehen. Dies kann durch Anpassen der Unterkonstruktion oder durch den Einbau einer neuen Abdeckung mit integriertem Gefälle erfolgen.
    5. Welche Materialien eignen sich für Brüstungsabdeckungen?
      Gängige Materialien für Brüstungsabdeckungen sind Zink, Kupfer, Aluminium und Edelstahl. Die Wahl des Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den optischen Ansprüchen, der Witterungsbeständigkeit und den Kosten.
    6. Wie oft sollte eine Brüstungsabdeckung gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung der Brüstungsabdeckung ist wichtig, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Ich empfehle, die Abdeckung mindestens einmal jährlich auf Beschädigungen, Verschmutzungen und Dichtigkeit zu überprüfen.
    7. Was kostet eine Brüstungsabdeckung mit Gefälle?
      Die Kosten für eine Brüstungsabdeckung mit Gefälle hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Material, der Größe der Brüstung und dem Aufwand für die Montage. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für Brüstungsabdeckungen?
      Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer oder dem Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) erkundigen. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen.

    🔗 Verwandte Themen

    • Dachrinnenreinigung
      Regelmäßige Reinigung von Dachrinnen zur Vermeidung von Verstopfungen und Wasserschäden.
    • Balkonabdichtung
      Maßnahmen zur Abdichtung von Balkonen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Terrassenentwässerung
      Planung und Ausführung einer effektiven Entwässerung von Terrassenflächen.
    • Flachdachabdichtung
      Besonderheiten bei der Abdichtung von Flachdächern und deren Entwässerung.
    • Mauerkronenabdeckung
      Schutz von Mauerkronen vor Witterungseinflüssen durch geeignete Abdeckungen.
  2. Brüstungsabdeckung: Gefälle nach Fachregeln – Dachdecker vs. Klempner

    Gar nicht so einfach zu beantworten
    Oiso Ben Krause,
    um die Frage der a.a.R.d.T. juristisch beantworten zu können
    müsste man die vereinbarten Vertragsgrundlagen überprüfen.
    Machen wir es aber nicht so umständlich.
    Die Dachdeckerrichtlinien besagen  -  sollte Gefälle nach innen
    aufweisen.
    Die Richtlininen für Stahlprofilie für Dachkonstruktionen, Wandkonstruktionen und Deckenkonstruktionen verlangen 5 Grad.
    Die Klempnerrichtlinen verlangen ein Gefälle nach innen oder
    eine äußere Aufkantung, dass keine Niederschlagsbelastung an
    der Fassade abläuft.
    Das ABC- der Bitumenbahnen als a.a.R.d.T. schreibt ein Gefälle
    von größer 2 % vor.
    Pragmatisch stellt sich für mich die Frage  -  welches Material
    wurde verwendet was war vereinbart und was wollen Sie.
    Die Aussagen zu 1. und 3. sind auf jeden Fall nicht regelkonform
    zumindest dann nicht, wenn es sich um eine Blechabdeckung handelt.
    Viele Grüße aus Oberbayern
  3. Flachdachrichtlinie: Dachrandabdeckung – Deutliches Gefälle empfohlen!

    Hallo Ben Krause, gemäß Flachdachrichtlinie gilt folgendes: "Dachrandabdeckungen ...
    Hallo Ben Krause,
    gemäß Flachdachrichtlinie gilt folgendes:
    "Dachrandabdeckungen sollen grundsätzlich ein deutliches Gefälle zur Dachseite aufweisen, damit Niederschlagswasser mit den auf der Blendenoberseite sich ablagernden Verunreinigungen ablaufen kann. "
    Somit gilt Antwort 2.
    Ergänzend ist hinzuzufügen, das gemäß DINAbk. 18339, Punkt 3.4.3, diese Abdeckung mit einer Tropfkante von mindestens 20 mm Abstand vom Außenputz herzustellen ist.
    Mit freundlichen Grüßen
    Schwabe
  4. Fachregeln korrekt zitieren: Gefälle bei Dachdeckungen – Details beachten!

    Stimmt was nicht  -  habe ich was falsch verstanden?
    Oiso,
    Stimmt was nicht? . Wenn die Fachregeln zitiert
    werden dann sollte es auch in einer konformen Form passieren.
    Wie bereits beschrieben steht in den Fachregeln für das
    Dachdeckerhandwerk "1. sollten ein ausreichendes Gefälle zur Dachseite aufweisen  -  2. Verunreinigung durch abtropfendes
    Wasser sind nicht gänzlich zu vermeiden". Man kann zur der kausalen Frage ausholen ohne Ende wie z.B. mit dem genannten Abstand von 20 mm aus der DINAbk. 18339. Dieser ist allerdings nur bedingt akzeptabel, hier spielt wieder das verwendete Material, und auch die Gebäudehöhe eine weitere wichtige Rolle. Wenn man schon so weit geht, dann muss auch noch das Maß der nach unten gerichteten Abkantung mit einbezogen werden, die Materiladicken bzw. die Dicke der Einhangbleche. Also nochmal: Die Frage ist ohne das geschuldete Bausoll zu kennen nicht so leicht zu beantworten. Ohne diese Grundlagen kann man weitere Parameter ins
    Spiel bringen die den Laien wirklich nicht mehr weiter helfen.
    Gruß aus Oberbayern
  5. Brüstungsabdeckung: 10 Grad Gefälle – Sichere Wasserableitung!

    Brüstungsabdeckungen brauchen Gefälle
    Hallo Herr Krause!
    Es "kräuselt" einen schon immer wieder, was hier im Forum so geboten wird.
    Aber speziell für Sie:
    Eine Brüstungsabdeckung sollte mit einer Neigung von mindestens
    10 Grad (d.h. ca. 5 cm Gefälle bei 30 cm Tiefe der Abdeckung) eingebaut werden.
    Nur dann ist es möglich, ankommendes Regenwasser sicher und zügig, von der Oberfläche abzuleiten.
    Der dann noch verbleibende molekulare Wasserfilm trocknet rückstandsfrei, ohne Fleckenbildung ab (ähnlich wie bei einem Auto).
    Es gibt (leider) keine Vorschriften, die besagen, dass ein Gefälle hergestellt werden muss.
    Unstreitig ist jedoch, dass bereits im 1. Semester eines jeden Baustudiums gelehrt wird, dass Wasser und Schneeschmelzwasser von Oberflächen schnell und vollständig ablaufen muss.
    Dies ist eine bautechnische Notwendigkeit, die auf der Basis von Naturwissenschaft, Technik und Umwelt neutral und objektiv praktisch und theoretisch das einzig Richtige ist, ohne dass dies irgendwo geschrieben sein muss.
    Es sind demnach keine horizontalen Flächen zulässig, auf denen Regenwasser oder Schneeschmelzwasser stehenbleiben darf.
    Die Brüstungsabdeckungen (aus Blech, Naturstein o.ä.) dienen ja gerade als Schutz der Brüstung vor dem Eindringen von Nässe jedweder Genesis.
    Es ist daher immer, zum Schutz des Brüstungsmauerwerks, welches bekanntermaßen besonders witterungsgefährdet ist, auf jeden Fall eine Abdeckung mit ausreichendem Gefälle zur schnellen und sicheren Ableitung des Niederschlagswassers zu planen.
    In den "Fachregeln für Metallarbeiten" werden "Abdeckungen" näher definiert. Hier wird deutlich gemacht, dass Abdeckungen
    ... ein ausreichendes Gefälle aufweisen ...
    sollten.
    Leider wird hier nicht gesagt, was "ausreichend" ist.
    Gemäß DINAbk. 820 "Modale Hilfsverben" hat das Hilfsverb "soll oder sollen" die Bedeutung einer Regel, von der nur in begründeten Fällen abgewichen werden darf.
    Eine Gefälleausbildung der oberen Mauerabdeckung, egal aus welchem Material, ist daher für eine sichere und dauerhafte Funktionstauglichkeit unerlässlich.
    Raimund Probst hat es einmal treffend so formuliert: "Die Pragmatik des Bauens ist die Erfolgsschuld des "Baugeistwerkers" (Planer), d.h. durch eine aufwändige Planung dürfen keine Möglichkeiten zum "Pfusch" in der handwerklichen Ausführung gegeben werden.
    Also, machen Sie "Ihre 10 grd. Gefälleneigung", nur dann werden Sie "glücklich".
    Viel Erfolg!
    Johannes Rudolf
  6. Brüstungsabdeckung: Gefälle – Regelwerke konform auslegen!

    Gerade ist auch schön!
    Oiso,
    man kann auch 20 % Gefälle geben wenn man es so plant und auch so wünscht. In keiner a.a.R.d.T. findet man eine Aussage über
    10 % Gefälle. Irgendwie sollte man sich schon ein wenig an die vorhanden Regelwerke richten sonst macht jeder seine DINAbk. selbst. Nochmals  -  wenn Regelwerke zitiert werden dann sollte das auch in einer konformen Form geschehen und nicht nur die Passage aufführen die einem momentan gerade passt. Die Fachregeln für das Klempnerhandwerk lassen auch gerade Abdeckungen mit vorderer Aufkantung zu  -  und das ist gut so.
    Wie bereits bei meiner ersten Beantwortung aufgeführt  -  spielt
    das geschuldete Bau-Soll die Kausale Rolle. Warum soll ich nicht
    eine gerade Abdeckung bekommen wenn ich eine möchte. Ich
    habe eine an meinem Anwesen und finde sie toll, weil sie so schön
    ruhig verläuft. Subjektive Empfindungen können in der Bauplanung
    eingebracht werden aber im a.a.R.d.T. sind sie unangebracht.
    Gruß aus Oberbayern
  7. Altbausanierung: Pfützen auf Zinkblech – Mangel bei Brüstungsabdeckung?

    Altbausanierung  -  massive Brüstung mit Zinkblechabdeckung
    Sollte hier einen Erwerber beraten, ob die kleinen Pfützen ein Mangel sind. Dann kam das Argument des BT: Ja, für Attika gilt Gefälle zur Dachseite, aber niemand regelt, ob eine Balkonbrüstung auch eine Attika darstellt und somit gleich zu behandeln ist  -  und obendrein sei nur 1-2 % Gefälle ausgebildet worden, damit die Hausherrin auf der Brüstung auch ihre Blumenkästen ohne Schlagseite aufstellen könne.
    Da ging mir so ein wenig der Text aus, denn ich bin kein Klempnermeister und fragte mich, ob und wie weit ich die Regeln erweiternd auslegen kann.
    Die Sache mit dem Gefälle zum Dach hin wird bei Balkonbrüstungen auch sehr unterschiedlich siskutiert, wie ich in einigen Sachverständigenbereiträgen gelesen habe. Hier heißt es "Gefälle zur weniger als störend empfundenen Seite", was bei Balkonen ja auch durchaus die Außenseite sein könnte, zumindest aus Sichtweise des jeweiligen Nutzers, dem die Dreckfahnen außen an der Fassade ja i.d.R. egal sind.
    • Name:
    • B.K.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026

    ⚠️ Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung. Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Brüstungsabdeckung ohne Gefälle: Fachregeln & Pfützenbildung vermeiden

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Gefälles bei Brüstungsabdeckungen, insbesondere im Hinblick auf Fachregeln des Dachdecker- und Klempnerhandwerks. Unterschiedliche Meinungen werden diskutiert, wobei die Flachdachrichtlinie ein deutliches Gefälle empfiehlt. Die korrekte Zitierung von Regelwerken und die Berücksichtigung von Gebäudehöhe und Materialdicken spielen eine wichtige Rolle. Bei Altbausanierungen kann die Beurteilung von Pfützenbildung als Mangel relevant sein.

    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Flachdachrichtlinie: Dachrandabdeckung – Deutliches Gefälle empfohlen! sollen Dachrandabdeckungen grundsätzlich ein deutliches Gefälle zur Dachseite aufweisen, um Ablagerungen zu vermeiden. Dies entspricht Antwort 2 der ursprünglichen Frage.

    ✅ Zusatzinfo: Ein Gefälle von mindestens 10 Grad (ca. 5 cm bei 30 cm Tiefe) wird in Brüstungsabdeckung: 10 Grad Gefälle – Sichere Wasserableitung! für eine sichere und zügige Ableitung von Regenwasser empfohlen. Beachten Sie jedoch, dass, wie in Brüstungsabdeckung: Gefälle – Regelwerke konform auslegen! betont wird, Regelwerke konform ausgelegt werden müssen.

    🔴 Risiko: In Altbausanierung: Pfützen auf Zinkblech – Mangel bei Brüstungsabdeckung? wird die Frage aufgeworfen, ob kleine Pfützen auf einer Zinkblechabdeckung im Rahmen einer Altbausanierung einen Mangel darstellen. Dies ist besonders relevant, wenn die Hausherrin Blumenkästen auf der Brüstung aufstellen möchte.

    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die vereinbarten Vertragsgrundlagen und die spezifischen Anforderungen der Dachdeckerrichtlinien, Flachdachrichtlinie und DIN 18339. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Zitierung von Fachregeln, wie in Fachregeln korrekt zitieren: Gefälle bei Dachdeckungen – Details beachten! beschrieben. Klären Sie im Zweifelsfall mit einem Klempnermeister oder Sachverständigen, ob ein Mangel vorliegt, insbesondere bei Altbausanierungen.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Interne Fundstellen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brüstungsabdeckung, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Sohlbank: Fachgerechte Ausführung – Literatur, Details & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz unter Fensterbank verfärbt: Ursachen, Algen? Kosten für Sanierung & Beseitigung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Montage: Fensterbänke VOR oder NACH Fassadendämmung? Reihenfolge, Material & Termine
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbänke: Granit oder Aluminium? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonentwässerung nach Flachdachrichtlinie: Notwendigkeit, Gefälle & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Dach - 14900: Brüstungsabdeckung ohne Gefälle: Was sagen die Fachregeln? Pfützenbildung vermeiden!
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Runde Fenster: Wasser auf Alufensterbank – Ursachen, Lösungen & Gefälle prüfen?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Granitfensterbank Gefälle außen: 1,5-2% vs. >5%? Richtiges Neigungsmaß finden
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbank Gefälle außen: Vorschriften, Toleranzen & Folgen von Fehlern?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Granit Fensterbank außen: DIN-Norm für Neigung? Waagerecht montiert – was tun?

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brüstungsabdeckung, Gefälle" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Brüstungsabdeckung, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Brüstungsabdeckung ohne Gefälle: Was sagen die Fachregeln? Pfützenbildung vermeiden!
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Brüstungsabdeckung: Gefälle notwendig?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Brüstungsabdeckung, Gefälle, Balkonbrüstung, Entwässerung, Fachregeln, Pfützenbildung, Klempnerhandwerk, Abdichtungstechnik, Bauvorschriften
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. YouTube-Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN
✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼