Neubau 2 Jahre alt mit Aufsparrendämmung.
Drempel ca. 180 m hoch, sichtbares Holz
1. Auf dem Drempel liegt ein Balken und darauf die Sparren. Der Bereich zwischen den Sparren an der Außenseite und dem Balken ist auf der Außenseite mit 10 cm YTONG zugemauert. Von innen wurde nun vom Gipser Styropor als Dämmung hineingedrückt, eine zugeschnittene Gipskartonplatte an die Wand geklebt und diese mit dem Innenputz vergipst.
2. Auf der anderen Seite des Hauses folgender Aufbau: Kalksandstein von außen auf alte bestehende Grenzmauer, dann außen mit Kupferblech verkleidet und Regenrinne. Nach innen: auf dem Drempel der neuen Wand liegt Balken, der Raum zwischen Balken und Kalkstein ist mit Mineralwolle zugestopft, Gipser hat wieder Styropor reingedrückt, Gipskartonplatte befestigt und diese überputzt.
Fragen:
a) Wurde hier nicht eine Dampfsperre vergessen?
b) Kann man evtl. durch z.B. eine Aluminium-Tapete nachträglich die Dampfbremse einbauen?
Pfusch oder o. k?
BAU-Forum: Dach
Pfusch oder o. k?
-
Wo sind die Fachmänner?
Hallo,
hat denn niemand eine Ahnung? -
so nicht zu sagen
Moin,
anhand der oben gemachten Angaben werde ich nicht schlau.
Ich befürchte nur, dass der Bau nicht ausreichend luftdicht ist.
Haben Sie einen Blower-Door-Test (BDT) machen lassen?
Gerade bei der außenliegenden Kupferbekleidung, hmm, das könnte schon eng werden in Sachen Glaser.
Grüße
Stefan Ibold
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pfusch, Balken". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Entsprechend Ihrer Suchvorgabe wurden keine Seiten gefunden!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pfusch, Balken" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Pfusch, Balken" oder verwandten Themen zu finden.