mitten in der Lichtplanung beschleicht mich allmählich der Verdacht, dass mit unserer Lichtplanung was schiefgehen könnte, wenn der folgende Aufbau nicht möglich ist: Deckenaufbau (von oben):
- - 22 mm Holzwerkstofplatte (mit Estrich etc. darüber)
- - 240 mm gehob. Vollholz mit dazwischenliegender Wärmedämmung (120 mm)
- - 22 mm Unterkonstruktion (Lattung)
- - 12,5 mm Gipsbauplatte
- - Putz
Eingebaut werden sollen Brumberg Leuchten: Einbauleuchte HI-SPOT 2351.03 in Hochvoltausführung. Höhe der Klammerfassung 120 mm. Nun stellt sich mir die Frage, ob der Einbau solcher HV-Spots bei diesem Deckenaufbau a) möglich und b) zulässig ist. Brumberg gibt vor, dass die Leuchten von oben nicht abgedeckt sein dürfen und nur für den Einbau auf "normal brennbaren" Flächen geeignet sind. Kommt uns da nicht die Kerndämmung in die Quere?
VG
Udo