Wärmebrückenberechnung: Welche Außentemperatur (-5°C vs. -10°C) nach DIN 4108?
BAU-Forum: Bauphysik
Wärmebrückenberechnung: Welche Außentemperatur (-5°C vs. -10°C) nach DIN 4108?
Ich habe eine Frage zu der angesetzten Temperatur bei der Wärmebrückenberechnung!
Ich finde meistens, auch hier im Forum, für die Außenmtemperatur -5 °C dass ist wohl der neuen (?) DINAbk. 4108 entsprechend.
Ich habe aber schon mal gesehen, dass man - 10 °C angesetzt hat - ist das eine alte DIN - oder wann setzt man welche Temperatur an?
Für eine Antwort bedanke ich mich schon mal
MfG Gömann
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI) SchutzAutomatisch generierte KI-Ergänzungen
Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung.
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
GoogleAI-Analyse
Die korrekte Außentemperatur für die Wärmebrückenberechnung ist ein wichtiger Faktor, um realistische Ergebnisse zu erhalten. Ich empfehle, sich primär an der aktuellen DINAbk. 4108 zu orientieren. Diese Norm legt in der Regel eine Außentemperatur von -5 °C für die Berechnung fest.
Es ist möglich, dass in älteren Berechnungen oder spezifischen regionalen Kontexten auch -10 °C verwendet wurden. Dies könnte auf strengere Klimabedingungen oder ältere Normen zurückzuführen sein. 🔴 Eine falsche Temperatur kann zu einer fehlerhaften Berechnung führen, was wiederum Auswirkungen auf die Dämmung und den Energieverbrauch hat.
Ich rate dazu, immer die aktuell gültige DIN 4108 heranzuziehen und im Zweifelsfall einen Energieberater oder Bauphysiker zu konsultieren. Diese Fachleute können die spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens berücksichtigen und die korrekte Außentemperatur für die Wärmebrückenberechnung festlegen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die aktuelle DIN 4108 und ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzu, um die korrekte Außentemperatur für Ihre Wärmebrückenberechnung zu bestimmen.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der einen höheren Wärmeverlust aufweist als die umliegenden Flächen. Dies kann durch unterschiedliche Materialien oder geometrische Gegebenheiten verursacht werden. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung. - DIN 4108
- Die DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden festlegt. Sie enthält unter anderem Vorgaben zur Dämmung, zum Wärmedurchgang und zur Vermeidung von Wärmebrücken. Die Norm dient dazu, den Energieverbrauch von Gebäuden zu reduzieren und den Wohnkomfort zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Energieeffizienz, EnEVAbk.. - Außentemperatur
- Die Außentemperatur ist die Temperatur der Umgebungsluft außerhalb eines Gebäudes. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung des Wärmeverlusts und der Heizlast. Die Außentemperatur wird in der Regel in Grad Celsius (°C) angegeben.
Verwandte Begriffe: Innentemperatur, Heizlast, Wärmeverlust. - Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
- Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Bauteils.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung, Wärmedämmung. - Energieberater
- Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer und Bauherren in Fragen der Energieeffizienz berät. Er kann unter anderem Energieausweise erstellen, Sanierungskonzepte entwickeln und Fördermittel beantragen.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, Energieausweis. - Bauphysik
- Die Bauphysik ist ein Teilgebiet der Physik, das sich mit den physikalischen Eigenschaften von Gebäuden befasst. Sie untersucht unter anderem den Wärmeschutz, den Schallschutz und den Feuchteschutz von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Schallschutz, Feuchteschutz. - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstoffen in Wänden, Dächern und Böden erreicht werden. Eine gute Dämmung trägt dazu bei, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeschutz.
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Warum ist die korrekte Außentemperatur bei der Wärmebrückenberechnung wichtig?
Die Außentemperatur beeinflusst die Berechnung des Wärmeverlusts über Wärmebrücken. Eine falsche Temperatur kann zu einer fehlerhaften Einschätzung des Energiebedarfs und der notwendigen Dämmmaßnahmen führen. - Wo finde ich die aktuell gültige Außentemperatur für die Berechnung?
Die aktuell gültige Außentemperatur ist in der DIN 4108 festgelegt. Es ist ratsam, die neueste Version der Norm zu konsultieren oder einen Fachmann zu befragen. - Was passiert, wenn ich eine falsche Außentemperatur verwende?
Die Verwendung einer falschen Außentemperatur kann zu einer Unter- oder Überschätzung des Wärmeverlusts führen. Dies kann sich negativ auf die Energieeffizienz des Gebäudes auswirken und zu höheren Heizkosten führen. - Kann die Außentemperatur je nach Region variieren?
In einigen Fällen können regionale Klimabedingungen eine Anpassung der Außentemperatur erforderlich machen. Dies sollte jedoch immer in Absprache mit einem Fachmann erfolgen. - Was ist eine Wärmebrücke?
Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondensationsproblemen führen. - Wie kann ich Wärmebrücken vermeiden?
Wärmebrücken können durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung vermieden werden. Wichtig ist, dass alle Bauteile lückenlos gedämmt sind und keine Wärmebrücken entstehen. - Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Wärmebrückenberechnung?
Die Dämmung spielt eine entscheidende Rolle bei der Reduzierung von Wärmeverlusten über Wärmebrücken. Eine gute Dämmung kann den Wärmeverlust deutlich reduzieren und die Energieeffizienz des Gebäudes verbessern. - Sollte ich einen Fachmann für die Wärmebrückenberechnung hinzuziehen?
Ja, besonders wenn Sie unsicher sind oder komplexe Bauvorhaben planen, ist es ratsam, einen Energieberater oder Bauphysiker hinzuzuziehen. Diese Fachleute können die Wärmebrückenberechnung fachgerecht durchführen und Ihnen bei der Auswahl der richtigen Dämmmaßnahmen helfen.
🔗 Verwandte Themen
- Wärmebrücken vermeiden bei Altbausanierung
Wie man Wärmebrücken bei der Sanierung alter Gebäude erkennt und beseitigt. - Dämmstoffe im Vergleich: Welcher ist der richtige?
Ein Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften. - Energieausweis: Was er aussagt und wofür er benötigt wird
Informationen zum Energieausweis und seiner Bedeutung für Immobilien. - Förderprogramme für energieeffizientes Bauen und Sanieren
Eine Übersicht über aktuelle Förderprogramme und Zuschüsse. - Feuchtigkeitsschäden durch Wärmebrücken: Ursachen und Sanierung
Wie Feuchtigkeitsschäden durch Wärmebrücken entstehen und wie man sie behebt.
-
Wärmebrückenberechnung: Temperaturunabhängigkeit erklärt
anders:
wbr-Berechnung hat erstmal nichts mit Temperaturen zu tun.
die -5 ° kommen vom nw der Kondensatfreiheit. Norm? ja. welche? weiß nicht 😉 -
DIN 4108-2: -5°C für Kondensatfreiheit, DIN EN ISO 6946: -10°C
Norm nachreich
Randbedingung für Kondensatfreiheit/ Vermeidung von Schimmelpilzbildung DINAbk. 4108-2 - Außenlufttemperatur -5 °
Randbedingung für Berechnung des Wärmebrückenkoeffizienten
DIN EN ISo 6946 - Außenlufttemperatur -10 ° -
Temperaturunterschiede: -5°C (Schimmel) vs. -10°C (Wärmebrücke)?
Hhm ...
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort - Super! Nur eine Frage hätte ich dazu dann doch noch:
... kann mir denn jetzt noch jemand sagen warum das so unterschiedlich behandelt wird.
Wieso sagt man bei Schimmelpilzbildung -5 und bei Wärmebrücken -10-?
Ist wahrscheinlich egal - hat halt irgendwann irgendjemand festgelegt - aber es interessiert mich schon.
Danke nochmals
Schöne Woche
Gömann -
Schimmelbildung: Oberflächentemperatur & Luftfeuchte entscheidend
nicht egal
Bei der Schimmelbildung kommt es auf exakte Oberflächentemperaturen im Zusammenhang mit einer normierten Luftfeuchte an. Ab 80 % rel. Feuchte => Schimmelgefahr. Darum müssen der Berechnung bestimmte Temperaturrandbedingungen zugrunde gelegt werden.
U-Werte und Psi-Werte sind auf 1 °K normiert bzw. enthalten keine Temperatur. Die Temperaturrandbedingungen spielen keine Rolle fürs Ergebnis. Bei +19 °/+20 ° ergibt sich der selbe U-Wert und Psi-Wert wie bei -10 °/+20 °.
Es gibt übrigens noch mehr Unterschiede, je nachdem ob Oberflächentemperaturen oder Wärmeströme betrachtet werden. Die Annahmen für Wärmeübergangswiderstände und Verhältnisse im Erdreich unterscheiden sich auch. Mehr Auskunft gibt die EN ISO 10211. -
Kapillarkondensation: Feuchtigkeit vor Taupunkt beachten!
Nicht zu vergessen die Kapillarkondensation!
In Abhängigkeit der Kapillardurchmesser und Häufigkeit, entsteht auch schon Wasser in den Kapillaren vor erreichen des Taupunktes.
Und außerdem ist auch noch der Salzgehalt bzw. PH-Wert wichtig.
Und nicht zu vergessen: Bei einem Normklima entsteht nie Tauwasser.
Diese Wände werden somit auch nie nass. -
Grenztemperatur: 12,6°C statt Taupunkt bei Normklima
@Herrn Bromm
Da versteh ich jetzt einige Details nicht - Das mit der Kapillarkondensation wurde ja weiter vorn schon gesagt, deshalb haben wir ja seit einigen Jahren auch als Grenztemperatur (Oberfläche) 12,6 °C und nicht die Taupunkttemperatur von 9,3 °C - beides basiert auf einem normativen Wohnraumklima in Zimmermitte 1 m über Fußboden von 20 °C und 50 %.
Wichtig ist natürlich auch der Gedanke, dass Aufsalzungen (vorzugsweise in Kellerwänden aus Mauerwerk) Aufgrund der hygroskopischen Eigenschaften der Salze ebenfalls vorzeitig zu Feuchteanreicherungen führen, aber was bedeutet der Hinweis: Bei Normklima gibt es keine Kondensation?
Das Normklima gilt doch in Raummitte und natürlich gibt es dort bei einer Luftfeuchte von 50 % keine Spontankondensation - aber doch bei winterlichem Außenklima an den Fenstern, wenn diese einen U-Wert von 1,6 oder höher haben. Oder habe ich da was nicht oder falsch verstanden oder übersehen - ch versteh den letzten Satz nicht.
Ein Danke für eine kleine Hilfe -
Wärmebrücken: Normklima & Praxiserfahrung kombinieren
Welche Außentemperatur bei Wärmebrückenberechnung?
Wenn ich die erste Frage richtig verstanden habe, wollte Herr Gömann wissen, wie es zur Wärmebrücke kommt. Beziehungsweise wie was berechnet werden kann.
Mein Hinweis war, dass hierbei nicht nur das Normklima betrachtet werden darf, sondern man sollte auch, die aus der Praxis gemachten Erfahrungen mit einbinden. -
Außenklima: Diskussion um -15°C für Tauwasserberechnung
ach so
Tja das stimmt natürlich, das normative Wohnraumklima 20 °C, 50 % rel. LF ist natürlich nur ein Mittelwert. In Bädern, Küchen und auch allgemein bei abweichenden Nutzungsgewohnheiten kann es auch zu anderen mittleren Raumluftklimadaten kommen.
Die Unterschiede bei dem anzusetzenden Außenklima sind einer Diskussion geschuldet, die folgenden Inhalt hatte: Früher wurde ein Außenklima von -15 °C angesetzt. In verschiedenen Bundesländern gibt es diese Außentemperatur auch in den kältesten 2-3 Tagen des Jahres als Tagesmitteltemperatur außen nicht. (Tagestiefstwerte sind nicht maßgebend, weil diese bei massiven Wandkonstruktionen nicht lange genug einwirken). So hat man sich im Normenausschuss (DINAbk. 4108) dazu entschlossen, die Außentemperatur zur Tauwasserberechnung neu auf -5 °C festzusetzen (Dies gilt dann als Dreitagesmittel in jedem Bundesland). Um nicht mit den Vorgaben der alten DIN 4108-Fassung zu kollidieren, hat man gleichzeitig den zur Tauwasserberechnung bemessungsrelevanten Wärmeübergangswert innen von 0,17 (alte Norm) auf 0,25 angehoben. So kommen wir wieder zu den gleichen U-Wert-Anforderungen und gehen der Streiterei um die früher so niedrig angesetzte Außentemperatur aus dem Wege.
Die Festlegung einer Außentemperatur von -10 °C für die Berechnung der linearen Wärmebrücken ist davon unabhängig. -
Dank für Informationen zur Wärmebrückenberechnung!
Vielen Dank!
Meine Herren,
ich möchte mich bedanken für die vielen Informationen, Sie haben mir sehr geholfen.
Ich wünsche Ihnen eine gute Woche
MfG Gömann -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI) Schutz📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung.
Wärmebrückenberechnung: Außentemperatur nach DINAbk. 4108
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Außentemperatur für die Wärmebrückenberechnung nach DIN 4108. Es werden Unterschiede zwischen der Temperatur für die Kondensatfreiheit (-5°C) und der Berechnung des Wärmebrückenkoeffizienten (-10°C) aufgezeigt. Die Bedeutung von Oberflächentemperatur und Luftfeuchte bei der Schimmelbildung wird betont. Auch die Kapillarkondensation spielt eine Rolle bei der Feuchtigkeit in Bauteilen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass bei der Schimmelbildung exakte Oberflächentemperaturen im Zusammenhang mit der Luftfeuchte entscheidend sind, wie im Beitrag Schimmelbildung: Oberflächentemperatur & Luftfeuchte entscheidend erläutert wird. Eine Unterschreitung der Grenztemperatur kann zu Problemen führen.
📊 Zusatzinfo: Die DIN 4108-2 legt -5°C als Außenlufttemperatur für die Kondensatfreiheit fest, während die DIN EN ISO 6946 -10°C für die Berechnung des Wärmebrückenkoeffizienten vorsieht, wie im Beitrag DIN 4108-2: -5°C für Kondensatfreiheit, DIN EN ISO 6946: -10°C dargelegt wird. Diese unterschiedlichen Werte sind wichtig für die korrekte Berechnung und Bewertung von Wärmebrücken.
🔧 Zusatzinfo: Neben dem Normklima sollte man auch Praxiserfahrungen in die Wärmebrückenberechnung einbeziehen, wie im Beitrag Wärmebrücken: Normklima & Praxiserfahrung kombinieren betont wird. Abweichende Nutzungsgewohnheiten können zu anderen Raumluftklimadaten führen, die berücksichtigt werden müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Für eine umfassende Wärmebrückenberechnung sollten sowohl die DIN-Normen als auch die spezifischen Bedingungen des Bauprojekts berücksichtigt werden. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Experten für Bauphysik, um die korrekte Außentemperatur und weitere relevante Faktoren zu bestimmen. Beachten Sie auch den Beitrag Kapillarkondensation: Feuchtigkeit vor Taupunkt beachten! für weitere wichtige Aspekte.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmebrücke, Wärmebrückenberechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Entsprechend Ihrer Suchvorgabe wurden keine Seiten gefunden!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmebrücke, Wärmebrückenberechnung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wärmebrücke, Wärmebrückenberechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Wärmebrückenberechnung: Welche Außentemperatur (-5°C vs. -10°C) nach DIN 4108?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Wärmebrücke: Richtige Außentemperatur?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Wärmebrücke, Wärmebrückenberechnung, Außentemperatur, DIN 4108, Dämmung, Kältebrücke, Temperaturdifferenz, Gömann
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
