Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
BAU-Forum: Außenwände und Fassaden
Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI) SchutzAutomatisch generierte KI-Ergänzungen
Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung.
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Sicherheitshinweise
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
GoogleAI-Analyse
Eine fachgerechte Sockelabdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden am Gebäude zu vermeiden. Der Anschluss an die horizontale Abdichtung (z.B. Kellerbodenplatte) ist dabei besonders wichtig.
Ausführung:
- Vorbereitung: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile entfernen.
- Abdichtung: Bitumen-Dickbeschichtung (PMBC), mineralische Dichtungsschlämme oder spezielle Folienbahnen verwenden.
- Anschluss: Die vertikale Abdichtung (Sockel) muss mind. 10 cm über die horizontale Abdichtung überlappen.
- Detailausbildung: Eckausbildungen und Durchdringungen (Rohre) sorgfältig abdichten.
- Schutz: Eine Schutzschicht (z.B. Noppenbahn) vor der Hinterfüllung anbringen.
🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung hinzuziehen.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Sockelabdichtung
- Die Sockelabdichtung ist eine vertikale Abdichtung des Gebäudes im Übergangsbereich zwischen Fassade und Erdreich. Sie schützt das Mauerwerk vor Feuchtigkeit und Beschädigungen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Perimeterdämmung, Horizontalsperre - Horizontale Abdichtung
- Die horizontale Abdichtung (auch Horizontalsperre genannt) verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Sie wird in der Regel im Kellerbereich oder im Erdgeschoss eingebaut.
Verwandte Begriffe: Kapillarität, Feuchtigkeitssperre, Abdichtungsebene - Bitumen-Dickbeschichtung (PMBC)
- PMBC ist eine kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung, die zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen eingesetzt wird. Sie ist flexibel, rissüberbrückend und wasserdicht.
Verwandte Begriffe: Abdichtungsmaterial, Bitumen, Polymer - Mineralische Dichtungsschlämme
- Mineralische Dichtungsschlämmen sind zementgebundene Abdichtungsmaterialien, die zur Abdichtung von Bauwerken verwendet werden. Sie sind wasserdicht, diffusionsoffen und widerstandsfähig.
Verwandte Begriffe: Zement, Abdichtung, Bauwerksabdichtung - Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist eine Wärmedämmung, die an der Außenseite von erdberührten Bauteilen angebracht wird. Sie reduziert Wärmeverluste und schützt die Abdichtung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Kellerdämmung - DIN 18533
- Die DINAbk. 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt unter anderem die zulässigen Wassereinwirkungsklassen und die zu verwendenden Abdichtungsmaterialien fest.
Verwandte Begriffe: Norm, Bauwerksabdichtung, Abdichtungsplanung - DIN 18195
- Die DIN 18195 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Bauwerksabdichtungen regelt. Sie beschreibt verschiedene Abdichtungssysteme und deren Anwendungsbereiche.
Verwandte Begriffe: Norm, Bauwerksabdichtung, Abdichtungsplanung
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Frage: Welche Materialien eignen sich für die Sockelabdichtung?
Antwort: Bitumen-Dickbeschichtungen (PMBC), mineralische Dichtungsschlämmen und spezielle Folienbahnen sind gängige Materialien. Die Auswahl hängt von den spezifischen Gegebenheiten und der Beanspruchung ab. - Frage: Wie hoch sollte die Sockelabdichtung über Geländeoberkante reichen?
Antwort: Die Abdichtung sollte mindestens 15 cm über die Geländeoberkante geführt werden, um Spritzwasser zuverlässig abzuleiten. Bei starker Schlagregenbelastung kann eine höhere Ausführung erforderlich sein. - Frage: Was ist bei der Abdichtung von Lichtschächten zu beachten?
Antwort: Lichtschächte stellen eine Schwachstelle dar und müssen sorgfältig abgedichtet werden. Der Anschluss an die Bauwerksabdichtung muss wasserdicht ausgeführt werden. - Frage: Kann ich die Sockelabdichtung selbst ausführen?
Antwort: Bei einfachen Gegebenheiten und handwerklichem Geschick ist eine Eigenleistung möglich. Bei komplexen Details oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachbetrieb beauftragt werden. - Frage: Welche Normen sind bei der Sockelabdichtung relevant?
Antwort: Die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) sind wichtige Normen für die Planung und Ausführung der Sockelabdichtung. - Frage: Was kostet eine Sockelabdichtung?
Antwort: Die Kosten variieren je nach Material, Umfang der Arbeiten und Region. Eine genaue Kostenschätzung ist nur nach Besichtigung des Objekts möglich. - Frage: Wie lange hält eine Sockelabdichtung?
Antwort: Bei fachgerechter Ausführung und Verwendung hochwertiger Materialien kann eine Sockelabdichtung mehrere Jahrzehnte halten. Regelmäßige Kontrollen sind empfehlenswert. - Frage: Was tun bei Feuchtigkeitsschäden im Sockelbereich?
Antwort: Feuchtigkeitsschäden sollten umgehend von einem Fachbetrieb untersucht werden. Die Ursache muss gefunden und behoben werden, bevor die Abdichtung erneuert wird.
🔗 Verwandte Themen
- Kellerabdichtung von innen
Informationen zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen. - Außenwand abdichten
Methoden und Materialien zur Abdichtung einer Außenwand gegen Feuchtigkeit. - Feuchtigkeit im Keller erkennen
Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Schimmel im Keller vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Kellerräumen. - Dränage richtig verlegen
Anleitung zur fachgerechten Installation einer Dränage zur Ableitung von Wasser.
-
Sie haben Recht
Sie haben Recht -
Vielen Dank
Vielen Dank -
Weitere Idee
Weitere Idee -
DIN 18533: Gültigkeit für Sockelabdichtung – Knauf Super Lupp
Natürlich gilt die DINAbk. 18533!Hallo,
bei unserem Einfamilienhaus wurde der Sockel wie folgt ausgeführt.
Erdboden (Sand/Lehmboden) , Folie, 25 cm Bodenplatte, außen um die Bodenplatte 5 cm Styrodur-Dämmung Mauerspannbahn 2 x 20 cm, dann Zement und 30er Porenbetonstein, darüber dann ein 36,5er Porenbetonstein
von außen wurde dann bei dem 30er Stein, bzw. zwischen der Styrodur-Dämmung und dem 36,5er Stein nochmal Styrodur-Dämmung mittels Bauschaum angeklebt.
anschließend wurde das Produkt Knauf Superloop mit Armierung auf die Styrodur-Dämmung und etwas auf den 36,5er Stein aufgetragen.
Auf Nachfrage das dies nicht der DIN 18533 entspricht, wurde gesagt das diese DIN nicht gilt da es keine Erdberührten Teile sind, da die DIN nur gilt bei Bauwerken die teilweise im Wasser stehen würden wie Keller oder so ...
Nach meinem Verständnis ist die Bodenplatte und der Sockel aber ein Erdberührtes Teil, ich meine das Haus steht nicht auf Stelzen, und eigentlich hätte doch auch keine Mauerspanbahn verwendet werden dürfen, sondern eine Bitumenbahn, und diese hätte auch breit genug für den Stein sein müssen das sie ohne Überlappung verlegt werden kann, und diese Abdichtung hätte doch dann mit der vertikalen Abdichtung die direkt auf den 30er Stein hätte angebracht werden müssen verbunden werden müssen?
Das ist aber nur mein Laienwissen/Meinung, vielleicht gibt es hier ja einen Experten der sagt was wie hätte gemacht werden müssen bzw. was richtig ist..
Danke schon mal vg Natürlich ist die Stirnseite der Bodenplatte und der Übergang zur Außenweand erdberührt und damit mindestens gegen den Lastfall Bodenfeuchte/nichtdrückendes Wasser gemäß DIN 18533 abzudichten. Hinzu kommt die notwendige Einhaltung der Sockelputzrichtlinie.
Dabeim ist ja wohl die Sockeldämmung zu hinterfahren und die "Plastiktüten des Fensterbauers stellen auch nur einen Schlagregenschutz dar aber keine ordentliche Abdichtung, wenn diese Folien nicht eine Mindestdicke aufweisen und umlaufend dicht verklebt sind.
Hab ich das richtig verstanden: Ihre Bodenplatte hat keine Frostschürze obwohl unterhalb der Bodenplatte keine Proctorschicht eingebaut worden ist und dort bis an die Unterseite der Bodenplatte teilbindiger Boden ansteht?
Ich fürchte Sie brauchen dringend einen eigenen Baugutachter, der dem Generalunternehmer bzw. Bauträger bei allem auf die Finger schaut! Andernfalls wird das für Sie gar nicht lustig.
Toll wäre, wenn es für den Außenwandsockel und für die Türelemente ein Werkplanungsdetail der ausführenden Firma gäbe.
Machen Sie doch mal eine Skizze und lassen Sie diese vom Generalunternehmer-Bauleiter ergänzen bzw. bestätigen.
Gute Generalunternehmer liefern solche Werkplanungsdetails und tragen dort auch gleich ein wie hoch der Bauherr später sein Gelände bzw. seine Terrassen anfüllen darf und wo überall Terrassenrinnen einzubauen sind. Andernfalls ist die Sch ... schon vorprogrammiert: Der Generalunternehmer dichtet den Sockel lausig ab und schiebt die Schuld hinterher auf den GALA-Bauer des Bauherrn oder direkt auf den Bauherrn dass die das Erdreich zu hoch angefüllt hätten. Um das zu vermeiden sollten unbedingt ordentliche Detailplanungen der Sockelabdichtung inkl. Geländesituation vorliegen. Hallo,
Vielen Dank für die Antwort. ja eine Frostschürze ist zum Glück vorhanden, das hatte ich gestern Abend vergessen zu erwähnen.
Das Kind ist leider schon in den Brunnen gefallen, Genau für dieses Thema hatten wir jemanden der sich damit aus kennt der mit dem Generalunternehmer darüber gesprochen hat. Der Generalunternehmer war leider total uneinsichtig. Auch ein Gutachter von der Dekra war da und hat den Generalunternehmer gesagt er muss nachweisen das er es gemäß der DIN gemacht hat. Auch hier beruft sich der Generalunternehmer auf das Datenblatt von Knauf Superloop. Was wohl schon das richtige Produkt ist aber falsch ausgeführt/angewendet wurde. Eine Detailplanung etc. etc. gibt es leider alles nicht. Es ist eigentlich ein Wunder, dass das Haus überhaupt halbwegs gebaut wurde da es für nichts wirklich einen Plan etc. gab. Der Generalunternehmer beruft sich wie gesagt darauf das die Bodenplatte kein erdberührtes Teil wäre und das man hätte das Gelände bis zur Unterkante der Bodenplatte abtragen müssen und man hätte eine Drainage einbauen müssen. Er Behauptet er hätte uns das alles gesagt. Naja hat er nicht, das waren alles meine Ideen um das Problem zu beheben. Vielen Dank für diese unabhängige Meinung, dies war mir sehr wichtig, da ich nur ein Laie bin und Vorschriften ggf. auch falsch verstehen kann etc. und alle die ich bisher gefragt habe (die das auch alles bestätigt haben) stehen in irgend einem Verhältnis zu mir (z.B. bezahle ich ja den Dekra Gutachter). Jetzt muss ich halt den nächsten Schritt machen. In der Zwischenzeit habe ich, um das Problem hoffentlich zu vermeiden (also das Wasserproblem) zwischen Frostschürze und Sockel das Produkt Remmers Bit2 k aufgetragen. Ziel so eben die Abdichtung von Knauf Superloop bis um die Frostschürze zu führen um zu verhindern das Wasser hinter den Sockelputz und somit in die Wand gelangen kann. vg Wie ist das eigentlich mit der Abdichtung der Bodenplatte selbst? Liegt unter den Wänden und unter der Estrichdämmung eine vollflächige Abdichtungsbahn? Diese ist zumindest als Dampfsperre auch bei Bodenplatten erforderlich und nach den Regeln der Technik vorgeschrieben. Die DIN 18533 gilt natürlich und selbstverständlich. Sind doch ausdrücklich die Sockelbereiche und wie diese abzudichten sind, darin - nun - behandelt worden. Was die Ihnen erzählen ist völliger Blödsinn.
In der DIN 18533 werden die dort so benannten Wandsockel unter 8.8, vor allem, wie die Abdichtung auszuführen ist, erwähnt.
Und natürlich ist das so keine den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechend ausgeführte Bauleistung und sodann mithin auch keine DIN gerecht ausgeführte Bauleistung.
Weder die Abdichtung des Fensterbauers, noch die Abdichtung des Rohbauers, oder wer auch immer die Abdichtung im Bereich des sonstigen Gebäudesockels vorgenommen hat.
Der Super Lupp von Knauf darf für diesen Anwendungsfall zwar verwendet werden, für den von Ihnen dargestellten Anwendungsfall aber darf er aber ausdrücklich nicht verwendet werden!
Super Lupp darf nur auf XPS-R Platten aufgebracht werden, nicht aber auf einfache XPS Platten. An Ihrem Gebäudesockel wurden einfache XPS Platten verwendet. Auf die, darf der Super Lupp wiederum nicht aufgebracht werden.
Wenn schon Super Lupp, dann auch in der richtigen Dicke von 7 mm. Der auf Ihrem Gebäude im Sockelbereich aufgetragene Super Lupp scheint - sosieht es auf den Fotos aus - viel zu dünn aufgetragen worden zu sein.
Und wenn schon Super Lupp im Sickelbereich, dann bitte mit Gewebeeinlage, so wie es der Hersteller vorschreibt. So dünn, wie der Super Lupp auf den Fotos scheint eingebaut worden zu sein, müsste man die Gewebeeinlage durchschimmern sehen. Ich würde anhand der Fotos gerne vermuten wollen, dass keines eingelegt worden ist.
Ferner muss natürlich eine Horizontalabdichtung unterhalb der Wände vorhanden sein, die ein aufsteigen der Feuchtigkeit und die Hinterläufigkeit verhindert, bzw. unterbindet. Leider sieht man das auf den von Ihnen eingestellten Fotos nicht.
Auch in dem Bereich des 30 cm dicken Kimmsteines, muss natürlich eine Abdichtung hochgeführt werden, bzw. hochgeführt worden sein, ansonsten wäre der Dämmplatte und auch mithin der Sockelputz hinterläufig und kann von Feuchtigkeit hinterlaufen werden.
Der Super Lupp, benötigt keinerlei weitere Abdichtung, dass ist allerdings nur in soweit richtig, sodann es keinerlei aufstauend aufsteigende Feuchte gibt und das anstehende Erdreich versickerungsfähig ist. Ist es das? Was sagt denn das Bodengutachten?
Ist denn die Stirnseite der Bodenplatte auch mit einer Dämmplatte versehen? Auf den Fotos erkennt man das nicht so richtig!
Schauen Sie bei Knauf auf der Seite.Laden Sie sich das Datenblatt …
Super Lupp - Hochergiebiger Kalk-Zement-Leichtunterputz
... … herunter.
Dort werden Sie - bzw. der von Ihnen beauftragte Sachverständige- fündig.
In jedem Fall benötigen Sie sachverständige Hilfe, von jemandem der sich damit auskennt. So und alleine, wird das nichts.Klar, kann der von Ihnen allein beauftragte Sachverständige und dessen Gutachten immer nur als Parteigutachten gewertet werden, dass ist nun halt mal so, so will es das Gesetz. Diese Kosten muss Ihnen aber - wenn der Vortrag des Sachverständigen notwendig war (deswegen immer alles schön schriftlich korrespondieren) - der Unternehmer ersetzen.
Natürlich müssen die Ergebnisse aus dem Parteigutachten in einem womöglich anstehenden Gerichtsverfahren eingebracht und bei Gericht vorgetragen werden.
Nur das was bei Gericht auch vorgetragen wird, wird auch bei Gericht berücksichtigt und behandelt. Was nicht vorgetragen wird, wird auch nicht berücksichtigt und auch nicht behandelt.
Dieses Geld sollten Sie tunlichst in die Hand nehmen.
Ein Tipp noch, manchmal hilft es den Techniker von Knauf - mit den zutreffend und richtig formulierten Fragen [daran scheitert es meistens (auch in den Gerichtsverfahren meistens, allerdings zumindest häufig), da Sie es alleine nicht schaffen werden, die zutreffend notwendigen und richtigen Fragen formulieren zu können] - anzuschreiben und den zu befragen. Dann wird der Ihnen schon Antworten, dass dies so keine regelgerechte Ausführung der Arbeiten darstellt.
Die Antwort von Knauf alleine reicht doch dann schon aus, um die Argumente vom Unternehmer zu erschlagen.
Auf jeden Fall, gibt es da - in Ihrem Fall - rein gar nichts zu diskutieren. Die an Ihrem Gebäude ausgeführte Sockelabdichtung ist keine den allgemein anerkannten Regeln entsprechend ausgeführte Sockelabdichtung, und mithin ist Sie dann auch nicht DIN gerecht ausgeführt.
Sie benötigen keine Dränage, es muss nur dem entsprechenden Lastfall (neuer Begriff: Wassereinwirkungsklasse) und der zutreffenden Rissüberbrückungsklasse entsprechend abgedichtet werden. Deswegen ist es wichtig, dass zu berücksichtigen, was im Bodengutachten steht.
Eine Dränage darf entsprechend der DIN ohnehin nur verlegt werden, wenn 01.) Ihnen die Abwassersatzung gestattet, die Dränage am Kanal anzuschließen oder das dort ausdrücklich gefordert ist (was in der Häufigkeit wie ein sechser im Lotto auftritt), oder 02.) Sie die Dränage auf dem Grundstück auch verrieseln dürfen, oder 03.) Sie die Möglichkeit hätten, die Dränage in einen See, einen Bach, ein Mehr, einen Vorfluter etc. (haben Sie derartiges vor der Türe?) entwässern zu können.
Gibt es ein Bodengutachten? Dann stellen Sie es hier ein, bitte.
Mit freundlichen Grüßen
Markus Reinartz -
Sockelabdichtung: Fragen zur korrekten Ausführung – Danke!
Hallo, und vielen Dank schon mal für ...
Hallo, und vielen Dank schon mal für ... -
Detailzeichnung: Sockelaufbau mit horizontaler Abdichtung
Detail Zeichnung Sockelaufbau
Detail Zeichnung SockelaufbauAnhang:
Der Beitragsersteller hat versichert, dass der Anhang selbst erstellt wurde und keine Rechte verletzt. -
Sockelabdichtung: Nicht regelgerecht – Alternativen & Hinweise
Ja, dass ist immer noch nicht Regelgerecht!Hallo, und vielen Dank schon mal für Hallo,
und vielen Dank schon mal für die ausführlichen Antworten.
Wir haben uns jetzt selber die Mühe gemacht unseren Sockelaufbau so exakt wie möglich zu zeichnen. Das Bild ist anbei und ist Maßstabesgerecht.
Ich in meinem vorherigen Beitrag Knauf SuperLupp mit Knauf SockelPro verwechselt. Im Sockelbereich wurde, wie auf der Zeichnung zu sehen Knauf SockelPro verwendet. Knauf Super Lupp war dann für die Wand.
Der SockelPro wurde mit Armierung aufgetragen. Anbei ein Foto wo man dies auch erkennt.
An der Stirnseite der Bodenplatte ist auch eine Dämmung, diese Dämmung hat eine Unterlage, siehe Fotos.
Beide Dämmungen wurden teilweise mit Bauschaum oder Brunnenschaum verklebt. (Brunnenschaum war zumindest die Aussage vom Generalunternehmer)
Die Bodenplatte soll aus WU-Beton sein. Zwischen Fußboden und Bodenplatte wurde nur eine Folie gelegt. Diese sieht aus wie die Folie die unter die Bodenplatte gelegt wurde. Zwischen der Folie und der Bodenplatte befinden sich die Elektroleitungen. Laut dem Generalunternehmer muss bei WU-Beton nichts mehr abdichten, deshalb hätte er ja extra WU-Beton genommen.
Unter der Bodenplatte wurde nichts gemacht, also keine Bodenaustausch etc. Es handelt sich um Brandenburgischen Lehm / Sandboden.
Ein Bodengutachten gibt es für das Baugebiet, den Bereich für unser Grundstück rückt er seit Monaten trotz etlicher Nachfragen nicht raus. Wir haben damals keines anfertigen lassen weil der Generalunternehmer uns gesagt hatte wir brauchen das nicht er hat schon eines.
genauer als auf dieser Zeichnung wissen wir es nicht, also der Aufbau ist klar, aber die genauen verwendeten Materialien konnte ich nicht vollständig in Erfahrung bringen.
Mit diesen Details, ist der Aufbau immer noch falsch, oder richtig?
Vielen Vielen Dank schon mal Wir haben den Aufbau nochmal etwas detaillierter aufgezeichnet. Und ich habe raus gefunden das die untere Dämmung die als Schalung für die Bodenplatte verwendet wurde eine Deckenrandschalung mit einem Faserzementfuß ist.
einmal ist die Zeichnung wo wir zwischen den Schichten Abstände gelassen haben um die Materialien besser unterscheiden zu können und einmal ist es ohne Abstände
bzw. als PDF damit man rein zoomen kann Ergänzung zu meinem vorherigen Beitrag. Das Knauf Produkt darf nur auf XPR Platten aufgetragen werden. Das sind raue Platten, mit einer rauen Oberfläche, damit der Putz haftet. Auf den ersten Fotos war das nicht so genau zu sehen, ob oder ob nicht, es raue Platten sind. Es sind also raue Platten, wie auf Deinem letzten Foto ersichtlich.
Jetzt wäre nur noch zu prüfen, ob dieses Deckenabstellelement (Hersteller? , z.B. ) im Bodenplattenbereich zum abschalen der Bodenplatte verwendet werden darf?
Lohr und Rekord Holzmann bieten diese an. Elemenhorst scheinbar nicht.
Hier mal Rekord Holzmann, und wie die es in Ihren technischen Vorgaben vorsehen, dass abgedichtet werden soll.Auch Lohr gibt vor, wie die Abdichtung auszuführen ist.
Einfach mal den Hersteller anschreiben und nachfragen.
Auch der Sockel SM Pro, der dann vermutlich verwendet worden ist, benötigt ein Dicke von 7 mm, um die Eigenschaft zu erlangen, die der Hersteller in den Herstellerrichtlinien vorgibt. Auch hier gilt, dass die Knauf Produkte - ohne weitere gesondert Abdichtung - nur für den Lastfall (Wassereinwirkungsklasse) in dem Bereich verwendet werden dürfen, in dem Bereich das anstehende Erdreiche einen Wasserdurchlässigkeitsbeiwert von besser als …, 10 hoch minus 4 Meter pro Sekunde (das steht im Bodengutachten, welchen Wert das anstehende Erdreich hat) hat. Das Wasser darf nicht aufsteigen, dann reicht der Knauf Putz ohne zusätzliche Abdichtung nicht aus.
Auf die Bodenplatte gehört eine Abdichtung, sodann kein Keller drunter ist. Und dies ganz bestimmt dann, wenn keine kapillarbrechende Schickt unterhalb der Bodenplatte eingebaut worden ist. Folien - die einfach nur auf die Bodenpatte aufgelegt werden - sind keine und gelten nicht, als DINAbk.-gerechte Abdichtung.
Das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf fällte im Jahr 2011 ein Urteil zu WU-Bodenplatten, nach dem auch diese grundsätzlich einer zusätzlichen Abdichtung bedürften.
Alleinig die Verwendung von WU-Beton bedeutet noch nicht, das es sich im eine Bodenplatte im Sinne der WU-Bau-Richtlinie handelt. Dazu ist es weiter erforderlich die Rissweitenbeschränkung entsprechend anzuwenden und die Bewehrung der Bodenplatte entsprechend auszuführen, was aus der Statik bzw. der statischen Berechnung hervor geht, ob dies denn gemacht und berücksichtigt worden ist oder eben halt nicht.
Auf dem schmalen Stein, hinter der Dämmplatte muss die Abdichtung ebenso hoch geführt werden. Mindestens 15 cm über dem hinterher anstehenden Außenanlagenniveau, besser 30 cm. Das wurde auch nicht gemacht.
Ferner fehlt im Bereich der Bodentiefen Öffnung im Laibungsbereich (um die Ecke herum, bis gegen die Türe und dass in einer Höhe von 15 cm über dem anstehenden Gelände) die Abdichtung. Und es sieht nicht so aus, als ob der Unternehmer die noch in einem späteren Nachgang gedenken würde aufzubringen, das die s.g. Eckschoner/Kantenschoner des Putzsystems schon gesetzt worden sind, die, um die Abdichtung sauber aufzubringen, wieder entfernt werden - und anschließend neu gesetzt werden - müssten. Wenn auf einer bereits vorhandenen Abdichtung eine weitere Abdichtung angeschlossen wird, dann ist dies mit einer Überlappung von mindestens 10 cm auszuführen. Wenn mit aufstauendem oder drückendem Wasser zu rechnen ist, dann sind 15 cm Überlappung vorgeschrieben. Es versteht sich von selbst, dass die verwendeten Materialien, hier das vom Fensterbauer sodann und das Produkt vom Bauunternehmer, untereinander, miteinander, jeweils wechselseitig, verträglich sein müssen.Du hast doch jetzt einen Sachverständigen mit der Geschichte beauftragt, der sollte in der Lage sein, dies in seinem zu erstattenden Gutachten heraus zu stellen, was ich hier beschrieben habe ("die Trovatos sind schon an der Sache dran). Andernfalls musst Du den - bestenfalls dann unverrichteter Dinge - nach Hause schicken, wenn der das nicht feststellt oder feststellen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Markus Reinartz -
Sockelabdichtung: Anschließen am Türprofil – Details zur Ausführung
Guck mal hier!Immer schön, bis gegen die Türe. Und am Türenprofil ist die Abdichtung sauber anzuschließen.
Eine Abdichtung drunter, direkt auf der Wand aufgebracht, dann die Dämmplatte drauf und dann noch einmal abgedichtet. Und immer schön, bis ans Blenrahmenprofil der Türe ran. Dort sauber anschließen.Due hast doch jetzt einen Sachverständigen an der Sache dran ("die Trovatos sind schon an der Sache dran"😉, der sollte in der Lage sein, dies festzustellen.
Was steht denn eigentlich im Vertrag drin? Was ist vereinbart? Welche Regeln muss, oder soll, der Unternehmer einhalten? VOB-Vertrag oder BGBAbk.-Vertrag, welche Vertragsformliegt denn vor? Das Haus mit dem Grundstück vom Unternehmer gekauft, oder das Grundstück vorher (von jemand anderem oder gar vom gleichen Unternehmer gekauft) und dann nur die Bauleistung vom Unternehmer gekauft und das vorher (schon im Eigentum Deiner selbst) erworbene Grundstück, nur noch bebauen lassen? Wie wurde gekauft?
Alles Dinge die auch wichtig sind, bei der Frage und der Beurteilung der Mangelhaftigkeit! -
Sockelabdichtung: Update zum Stand der Dinge – Rückmeldung erwünscht
Was geht denn hier jetzt?Was gibt es denn jetzt hier neues?
Wie ist der Stand der Dinge?
Eine dahingehende Rückmeldung wäre nicht schlecht und mithin wünschenswert!Mit freundlichen Grüßen
Markus Reinartz -
Aktueller Stand
Aktueller Stand -
Sockelabdichtung: Hersteller-Antworten – Elmenhorst & Knauf
Das meiste ist falsch!Hallo,
ich habe heute erst die Antworten der Hersteller erhalten.
Die Deckenrandschalung von Elmenhorst darf auch für Bodenplatten verwendet werden.
Knauf Sockel SM Pro meinte der Knauf Mensch ist das Gewerk des Putzers. Wenn die kommen ist die Bauwerksabdichtung schon erfolgt. Wenn zur Abdichtung SM Pro verwendet wurde muss der Rohbauer nachweisen das er das verwenden konnte.
Soweit ich das also verstanden habe ist also das SM Pro Produkt dafür zuständig zu verhindern das Wasser hinter /in den Oberputz kommt und dieser dann durch Feuchtigkeit irgendwann abfallen kann oder so.
Gleichzeitig hatte mir aber Elmenhorst noch gesagt das die Dichtung schon auf deren Produkt aufgebracht werden kann wenn sie Rissüberbrückend ist, Das SM Pro ist das ja soweit ich das verstehe oder?
Aber selbst wenn das also so gemacht werden kann das die Dichtung auf der Dämmung angebracht wird? , dann gibt es ja noch das Problem das diese Dämmschalelemente immer nur 1 2 m breit sind und an den Stößen dann nicht richtig abgedichtet sein können oder? Und es fehlt dann trotzdem noch der Anschluss an die horizontale Abdichtung oder?
In einem Vortrag von einem vereidigten Gutachter aus SH habe ich gefunden das der sagt, das eine Abdichtung bei Verwendung von solchen Schalelementen gar nicht mehr nach der Norm gemacht werden kann. (klingt ja auch logisch irgendwie) "ich habe heute erst die Antworten der Hersteller erhalten. "
OK
"Die Deckenrandschalung von Elmenhorst darf auch für Bodenplatten verwendet werden. "
Dann muss es eine Zulassung geben, haben Sie die? Falls nicht, soll der Hersteller Ihnen diese bitte zukommen lassen!
So eine hier, wie von Lohr auch …, müsste der Hersteller haben … ,Hier, im vorliegenden Fall, bei dem Lohr Element, wie schon gesagt, nur bei Bodenfeuchte und nicht stauendem Sickerwasser zu verwenden.
"Knauf Sockel SM Pro meinte der Knauf Mensch ist das Gewerk des Putzers. Wenn die kommen ist die Bauwerksabdichtung schon erfolgt.
Falsch, es geht nicht darum wer den Knauf Sockel SM aufbringt, sondern das er richtig und an den richtigen Stellen aufgebracht wird um die Wirkung zu erzielen, die der Produkthersteller vorgibt. Wer den Aufbringt, ist da wohl eher ein völlig klitzekleiner Nebenkriegsschauplatz.
"Wenn zur Abdichtung SM Pro verwendet wurde muss der Rohbauer nachweisen das er das verwenden konnte. "
Falsch, der Hersteller scheibt vor, für welchen Anwendungsfall sein Sockel SM pro zu verwenden ist oder in welchen Fällen, der verwendet werden darf.
Klar, der Auftragnehmer kann damit nicht die Tapete an die Wände kleben, weil der Sockel SM für diesen Anwendungsfall nicht geeignet ist. Er muss also schon sehen, das er das Produkt, in dem Fall den Sockel SM pro, auf die Wände schmiert, auf die der drauf geschmiert werden darf. Das ist aber doch - auch für jeden unkundigen Laien eigentlich - voll logisch, oder? Das ist also auch nur ein klitzekleiner Nebenkriegsschauplatz, denn da, wo der Sockel SM pro drauf geschmiert worden ist, da darf der Sockel SM pro ja auch drauf geschmiert werden. Steht übrigens in den Herstellerrichtlinien von Knauf Sockel SM pro.
Es geht also denn dann doch wohl eher darum, in welchen Anwendungsfällen des anfallenden Wassers er verwendet werden darf, was ich bereits schon beschrieben hatte. Da müssen halt die dementsprechenden Wassereinwirkungsklassen vorliegen, sodass man den Sockel SM pro bei dieser am Grundstück vorherrschenden Wassereinwirkungsklasse auch verwenden darf. Das eben, wissen Sie nicht genau, weil Sie kein Baugrundgutachten vorliegen haben.
Ferner stellt sich die Frage, an welcher Stelle der Sockel SM drauf zu schmieren ist. Denn genau dass ist bei Ihrem Objekt augenscheinlich falsch ausgeführt. Darüber benötigen Sie scheinbar Angaben, die Ihnen fehlen, nicht, wer (sorry) den Kleister da irgendwo drauf schmiert, und wer wann kommt oder wieder weg ist und wer danach kommt und wessen Aufgabe das ist. Daran hapert es doch gerade überhaupt nicht. Es soll doch nur richtig ausgeführt sein.
"Soweit ich das also verstanden habe ist also das SM Pro Produkt dafür zuständig zu verhindern das Wasser hinter /in den Oberputz kommt und dieser dann durch Feuchtigkeit irgendwann abfallen kann oder so. "
Falsch. Der Sockel SM Pro soll verhindern, dass Wasser in die Wände und in die sonstige Konstruktion herein läuft oder eindringt. Also abdichten soll er. Wenn man den denn dann deswegen zum zwecke der Abdichtung verwenden möchte. Man kann den Sockel SM pro, wenn man das schafft und es super aussieht, dann so belassen, und trägt keinen weiteren Putz mehr auf, dann benötigt man keinen weitere Abdichtung - die in der Folge nicht Abdichtung, sondern Feuchteschutz bezeichnet wird - mehr. Also kann da auch nicht eindringen, weil der Sockel SM pro ja selbst die Abdichtung ist oder darstellt. Man kann natürlich auch diesen Sockel SM Pro noch einmal überputzen und dann den Feuchteschutz aufbringen, sodann das Produkt, mit dem man den Sockel SM pro überputzt einen Feuchteschutz benötigt. In dem Fall verhindert dann der Feuchteschutz - nicht die Abdichtung die vorher aufzubringen ist - das Wasser in den Putz eindringt. Der Sockel SM pro als solches, braucht - wenn er den Herstellerrichtlinien entsprechend aufgebracht wird - keinen gesonderten Feuchteschutz mehr. Voraussetzung dafür ist natürlich - wie vorher schon erwähnt - dass die entsprechenden Baugrundverhältnisse und die entsprechenden Wassereinwirkungsklassen am Grundstück vorherrschen. Ist die nicht der Fall und sind die Baugrundverhältnisse dahingehend schlecht, benötigt auch der Sockel SM pro eine zusätzliche Abdichtung, sofern Sie keine Dränage verlegen dürfen.
"Gleichzeitig hatte mir aber Elmenhorst noch gesagt das die Dichtung schon auf deren Produkt aufgebracht werden kann wenn sie Rissüberbrückend ist. "
Richtig, das müsste aber ja auch für einen Laien logisch sein. Die Dämmung ist halt weich und gibt nach, das Mauerwerk eher weniger.
"Das SM Pro ist das ja soweit ich das verstehe oder? "
Falsch, ist er nicht. Sie dürfen den Sockel SM pro allerdings trotzdem drauf Putzen, wenn Sie dies unter der Beachtung der Herstellerrichtlinien tun, und Sie den Sockel SM pro unter der Beachtung derer aufbringen.
"Aber selbst wenn das also so gemacht werden kann das die Dichtung auf der Dämmung angebracht wird? "
Das geht auch, allerdings ist der Sockel SM pro ja unter der Beachtung und Berücksichtigung der herstellervorgabenkonformen Verarbeitung ja selbst die Abdichtung.
", dann gibt es ja noch das Problem das diese Dämmschalelemente immer nur 1 2 m breit sind und an den Stößen dann nicht richtig abgedichtet sein können oder? "
Das wissen wir ja bisher noch nicht, dass das der Fall ist, dass da Fugen sind, und das die nicht richtig gefügt und gestoßen worden sind. Ferner stellt dies kein Problem dar, wenn man es, auch in dem Fall, in dem Fugen vorhanden sind, korrekt ausführt, und die Fugen vor dem aufbringen des Sockel SM pro oder der Abdichtung (wie auch immer), ordnungsgemäß verschließt.
"Und es fehlt dann trotzdem noch der Anschluss an die horizontale Abdichtung oder? "
"In einem Vortrag von einem vereidigten Gutachter aus SH habe ich gefunden das der sagt, das eine Abdichtung bei Verwendung von solchen Schalelementen gar nicht mehr nach der Norm gemacht werden kann. (klingt ja auch logisch irgendwie) "
Falsch, was der Sachverständige sagt. Natürlich dürfen Sie derartige Elemente verwenden, wenn die Dinger, wie immer Sie auch heißen mögen, eine Zulassung dafür auch haben und … an Ihrem Baugrundstück die dahingehend, in den Herstellerrichtlinien geforderten Baugrundverhältnisse mit den darin geforderten Wasser-Durchlässigkeitsbeiwerte auch tatsächlich am Baugrundstück auch vorherrschen.
Ich hatte schon weiter oben ein paar Links eingefügt. Es gibt Elemente die man verwenden darf. Dazu gibt es dann auch eine Zulassung. Nicht wieder Hörensagen … und der Lohrmensch hat gesagt …, und der Herr Knauf meinte …, etc. pp.. Alles schriftlich formulieren und anfragen und fertig.
Ich hege allerdings die Vermutung, dass Sie alleine, ohne Hilfe von jemandem, der Ihnen unter die Arme greift, nicht schaffen werden. Es müssen die richtigen Fragen gestellt werden, wenn man schon nachfragen muss!
Zulassung, Zulassung, Zulassung, Herstellerrichtlinie, Herstellerrichtlinie, Herstellerrichtlinie, Montageanleitung, Montageanleitung, Montageanleitung. Alles besorgen, und beschaffen und lesen. Dann dürfte die Sache ziemlich schnell klar sein.Sie benötigen Hilfe. So wird das nichts!
-
Es ist komplizierter
Es ist komplizierter -
Sockelabdichtung: Mangelhaft? Gutachterliche Einschätzung
Mir erscheint das überhaupt nicht kompliziert!Hallo,
um kurz auch die Umstände etwas zu erläutern.
Dieser Sockel ist nur 1 Mangel von 60 Mangeln die ein Gutachter der Dekra bestätigt hat. Die 60 Mangel sind nur pauschal: Türen, Fenster Fliesen etc.. ansonsten hätte der Gutachter wohl 2 Tage an dem Gutachten gesessen meinte er.
Der Sockel ist nur ein Punkt wo sich der Gutachter nicht konkret zu geäußert hat. Dieser hatte den Generalunternehmer gesagt er muss nachweisen das sein Produkt und die Ausführung der DINAbk. 18533 entspricht. Der Generalunternehmer hat dann das Datenblatt von Knauf geschickt und eine Email von Knauf wo nur drinnen steht: Sockel SM Pro ist eine Abdichtung, wenn das der gewünschte Effekt war ist der Nachweis hiermit erbracht. Der Generalunternehmer meint damit er hätte alles nachgewiesen. Das Bodengutachten welches wir seit Monaten anfordern rückt er nicht raus. Der Generalunternehmer findet hier immer wieder neue Ausreden. Im Zuge des Sockels hatte er behauptet das wir das ja nur für den Sockel haben wollen, er kann bestätigen das die Sickerfähigkeit größer als 10 hoch -4 m/s ist. Er hoft das wir das Gelände mit Gefälle vom Haus weg gemacht haben und das wir eine Drainage verlegt haben. Wenn wir das nicht gemacht haben ist es unsere Schuld.
Die Ausführung des Sockels wurde ihm während der Bauphase von einem befreundeten Bauingenieur beschrieben mit Verweis welche Produkte wie an zu wenden sind etc. Dies hat er einfach ignoriert.
Da auch die anderen Mangel ignoriert werden, werden uns entsprechende Hilfe holen.
Die anderen Mangel sind sehr eindeutig, dieser hier ist für mich schwierig. Auch deshalb weil ich scheinbar unterschiedliche Meinungen höre. einmal die die sagen die Dichtung muss immer am Mauerwerk angebracht werden. Die anderen die sagen man kann sie unter bestimmten Bedingungen auch vor der Dämmung anbringen, und dann andere die sagen ist doch alles richtig gemacht. wo soll denn da noch Wasser eindringen das müsste ja um zig Ecken fließen etc. Wenn es ganz blöde läuft steht am Ende Aussage gegen Aussage und es wird jemand bestimmt der seine Meinung sagen soll, was der dann sagt zählt.
Der Bau zieht sich jetzt schon seit 1.5 Jahren hin und ist immer noch nicht abgenommen ...
Ich versuche halt hier Meinungen zu bekommen die mir gegenüber neutral sind, um so zu wissen in welche Richtung geht es.
Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe dann heißt das wie folgt:
1. Ob SM Pro verwendet werden durfte geht nur aus dem Baugrund/Bodengutachten hervor.
2. Das die vertikale und die horizontale Abdichtung nicht zusammengeführt wurden ist definitiv ein Mangel.
3. Ob SM Pro über der Dämmung als Abdichtung verwendet werden durfte geht nur aus dem Bodengutachten hervor.
sprich auch wenn 1 und 3 korrekt sind, bleibt 2 als Mangel bestehen. Und um auch in 10 20 Jahren keine Feuchtigkeitsschäden zu bekommen muss der Mangel behoben werden? Und das sollte es für Ihren Sachverständigen auch nicht sein. Warum hilft der Ihnen denn nicht? Wo ist das Problem, weshalb er dies nicht macht.
"um kurz auch die Umstände etwas zu erläutern. "
Super, Daumen hoch!
"Dieser Sockel ist nur 1 Mangel von 60 Mangeln die ein Gutachter der Dekra bestätigt hat. "
Schön, aber bis hier hin kein Problem.
"Die 60 Mangel sind nur pauschal: "
Sorry, aber das ist doch wirklich Kac …, ein paar Sätze mit den wichtigsten Dinge, die falsch sind oder was genau daran falsch ist und nicht eingehalten worden ist, sollte der Sachverständige dazu schon schreiben. Trotzdem, bis hier hin, immer noch kein Problem, dass kann man immer noch genauer nachholend verifizieren.
"Türen, Fenster Fliesen etc.. ansonsten hätte der Gutachter wohl 2 Tage an dem Gutachten gesessen meinte er. "
Da wird er dann Recht haben, wobei allerdings auch nur bedingt, da ich bezweifle, dass er dies in dieser von Ihm angegebenen Zeit oder in dem von Ihm benannten Zeitfenster, schaffen wird, die Befundtatsachen nachweislich hieb-, stich - aber vor allen Dingen Gerichtsfest, dokumentieren zu können. Das dauert mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit länger, bei der Anzahl der Mängel. Aber auch dies stellt immer noch kein Problem dar.
"Der Sockel ist nur ein Punkt wo sich der Gutachter nicht konkret zu geäußert hat. "
Das ist natürlich dann auch bescheiden. Macht aber immer noch nichts, das kann man nachbessern.
"Dieser hatte den GUA gesagt er muss nachweisen das sein Produkt und die Ausführung der DINA 18533 entspricht. "
Das ist falsch. Wie ich schon sagte. Sie bestätigen auch nicht, dass Ihr Auto TÜV hat oder einen technisch einwandfreien Zustand hat. Das macht der TÜV. Sie brauchen es nur entsprechend den Regeln zu bewegen. In dem Fall ist das Knauf, der bestätigt und der Auftragnehmer ist der Autofahrer, der richtig fahren muss oder die Herstellerrichtlinien entsprechende Ausführung bewerkstelligen und sicherstellen muss. Der Auftragnehmer muss nicht den Putz untersuchen, er ist nicht der Laborant, dass macht Knauf, der Knauf-TÜV, so zu sagen, um bei dem Beispiel zu bleiben. Klar, der Auftragnehmer muss das korrekt ausführen. Was ist da so schwer. Das sieht man doch schon augenscheinlich auf den Fotos.
Knauf Sockel SM pro ist eine Abdichtung, aber nur dann eine Abdichtung, wenn er regelgerecht aufgebracht worden ist. Dies bedeutet, in der dort - in den Herstellerrichtlinien angegebenen - vorgegebenen Dicke aufgebracht werden Gittex (Armierungsgewebe) rein etc. pp. und schlag mich Tod, was sonst noch alles einzuhalten ist. Bei Ihnen einfach. An der falschen Stelle (nicht ausreichend hoch und tief genug und - zumindest partiell - kein Anschluss an die Horizontalabdichtung der Wände, zu dünn, Gittex kommt raus etc. pp.. Bis hierhin also immer noch nicht kompliziert.
"Der Generalunternehmer hat dann das Datenblatt von Knauf geschickt und eine Email von Knauf wo nur drinnen steht: Sockel SM Pro ist eine Abdichtung, wenn das der gewünschte Effekt war ist der Nachweis hiermit erbracht. "
Sie oben, zu dünn, Gittex guckt raus, falsche Stelle etc. pp.. Damit ist gar nichts erbracht, außér, dass die Abdichtung mit dem Produkt Sockel SM pro möglich ist, weiter nix. Das ist nicht regelgerecht ausgeführt. Und für die regelgerechte Ausführung steht der Auftragnehmer gerade und muss dies auch bis zur Abnahme beweisen, dass er die Regeln eingehalten hat. Hat er aber nicht. Keinesfalls. Also wird er diesen Nachweis in Sachen Sockelabdichtung nicht erbringen können. Der Dekra Sachverständige soll den Knauf Techniker dorthin bestellen und den (Zitronenfaltermäßig) falten. Nie und nimmer gibt Knauf sein OK dazu, und Knauf auf einer Bestätigung von denen schon einmal gar nicht. Also bis hier hin auch immer noch kein Problem. Sie haben auch vier Reifen auf Ihrem KFZ und weil die Karre die hat, können Sie damit fahren und rollen. Das nicht einer Platt ist, oder wenn er das ist, dafür sorgen das der repariert wird, und Sie wieder ordnungsgemäß fahren und rollen können, dafür müssen Sie sorgen. Nicht Mercedes, nicht Ford, nicht Audi und auch nicht sonst ein Hersteller, mit dessen Karre sie durch die Gegend fahren und rollen. Der bestätigt nur, dass Sie damit rollen und fahren können, wenn genug Luft in dem Refen ist, was meistens in der Betriebsanleitung oder in der Fahrertüre lesbar notiert ist, wie viel Luft das sein muss in dem Reifen.
"Der Generalunternehmer meint damit er hätte alles nachgewiesen. "
Hat er nicht, das reicht nicht aus.
"Das Bodengutachten welches wir seit Monaten anfordern rückt er nicht raus. "
Macht nichts, das kriegt ein Sachverständiger raus, was er da wissen muss aus dem Bodengutachten, Was er machen muss und wie man das macht, um den Wasserdurchlässigkeitsbeiwert und die Wassereinwirkungsklasse (und damit auch die Form und Art der Abdichtung) bestimmt oder bestimmen zu können. Auch bis hierhin immer noch kein Problem.
"Der Generalunternehmer findet hier immer wieder neue Ausreden. Im Zuge des Sockels hatte er behauptet das wir das ja nur für den Sockel haben wollen, er kann bestätigen das die Sickerfähigkeit größer als 10 hoch -4 m/s ist. "
Na dann ist doch alles klar, dann soll er Ihnen diese Bestätigung - dann aber bitte schriftlich - zukommen lassen, die Ihr Sachverständiger dann zumindest ansatzweise überprüfen und nötigenfalls widerlegen kann, wenn diese Bestätigung falsch ist. Bis dahin also auch immer noch kein Problem.
"Er hoft das wir das Gelände mit Gefälle vom Haus weg gemacht haben und das wir eine Drainage verlegt haben. "
Ein Gefälle legt man natürlich immer vom Haus weg an, damit es hinterher nicht in einer nach DIN 4095 dann so benannten - jedich selbst geschaffenen - Muldenlage befindet.
Dürfen Sie denn eine Dränage verlegen? Anders gefragt, verlegen dürfen Sie diese natürlich, nur miss die Entwässerung derer genehmigt werden, sei es bei der Einleitung in das Kanalsystem, sei es bei Verrieselung auf dem Grundstück oder auch im See, Bach, Meer, Fluss, Vorfluter, Rinnsal, etc. immer - und in allen Fällen - benötigt man eine Genehmigung.
"Wenn wir das nicht gemacht haben ist es unsere Schuld. "
Das stimmt nicht, aber dass würde hier den Rahmen des Forums sprengen, hier alles anzuführen, weswegen nicht.
"Die Ausführung des Sockels wurde ihm während der Bauphase von einem befreundeten Bauingenieur beschrieben mit Verweis welche Produkte wie an zu wenden sind etc. Dies hat er einfach ignoriert. "
Nun gut, wichtig ist aber, was steht im Vertrag, und was war danach zu liefern.
"Da auch die anderen Mangel ignoriert werden, werden uns entsprechende Hilfe holen. "
Tun sie dies, unbedingt.
"Die anderen Mangel sind sehr eindeutig, dieser hier ist für mich schwierig. Auch deshalb weil ich scheinbar unterschiedliche Meinungen höre. einmal die die sagen die Dichtung muss immer am Mauerwerk angebracht werden. Die anderen die sagen man kann sie unter bestimmten Bedingungen auch vor der Dämmung anbringen, "
Kann man ja auch, das kommt allerdings auf den Anwendungsfall an.
"und dann andere die sagen ist doch alles richtig gemacht. wo soll denn da noch Wasser eindringen das müsste ja um zig Ecken fließen etc. "
Ist es nicht und genau das wird passieren. Zumindest kann man die Vermutung hegen, dass genau dies passieren wird. Ich verstehe Ihr Problem nicht. Sie haben doch einen Sachverständigen. Warum stellt der nicht richtig fest was Sache ist. Sie selbst müssen das auch doch gar nicht alles selber wissen.
"Wenn es ganz blöde läuft steht am Ende Aussage gegen Aussage und es wird jemand bestimmt der seine Meinung sagen soll, was der dann sagt zählt. "
Es zählt was richtig ist, und das muss halt festgestellt werden. Bis hier hin dennoch, immer noch kein Problem, dass ist alles machbar. Man muss es nur erledigen (lassen, durch den Sachverständigen). Der Sachverständige muss ja auch für seine Ausarbeitungen und Feststellungen haften. Der kann da nicht rein schreiben, was er gerade will oder möchte und wozu er lustig ist.
"Der Bau zieht sich jetzt schon seit 1.5 Jahren hin und ist immer noch nicht abgenommen ... "
Das ist zwar traurig, macht aber nicht weiter etwas aus, dass ist dann halt so.
"Ich versuche halt hier Meinungen zu bekommen die mir gegenüber neutral sind, um so zu wissen in welche Richtung geht es. "
Was soll das denn heißen? Ihr Sachverständiger soll seine Hausaufgaben machen und dann können Sie agieren. Sie müssen oder sollten halt jemanden einen entsprechenden Auftrag erteilen, der das dann und den Auftrag dann mithin, in Ihrem Sinne erledigt und die am besten zutreffenden Ausführungen trifft. Alles andere bringt Ihnen doch nichts.
"Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe dann heißt das wie folgt:1. Ob SM Pro verwendet werden durfte geht nur aus dem Baugrund/Bodengutachten hervor. "
Nein, falsch. Aus dem Boden-Gutachten gehen die Parameter des Bodens bzw. des anstehenden Erdreichs hervor, die am Grundstück vorherrschen. Dann ist klar, welche Eigenschaften das Produkt, welches verwendet wird oder werden soll, denn schlussendlich haben muss.
Sockel SM pro kann nicht bei aufstauendem und kann nicht bei drückendem Wasser als Abdichtung verwendet werden. Verwendet man ihn doch, was man dürfte, dann stellt der Sockel SM pro keine Abdichtung mehr dar, und man braucht eine zusätzliche Abdichtung.
"2. Das die vertikale und die horizontale Abdichtung nicht zusammengeführt wurden ist definitiv ein Mangel. "
Richtig, ja. Es heißt aber genauer "ist heran zu führen, oder mit ihr zu verkleben", was wieder auf die Wassereinwirkungsklasse ankommt, die nur aus dem Bodengutachten hervor gehen kann, wie man es zu machen und auszuführen hat. Jedenfalls Lücken dazwischen zu haben, ist immer ein Mangel. Einen Mangel hat man (beim BGBAbk. Vertrag) immer dann, wenn es sich um einen Regelverstoß handelt und eine zweite negative Eigenschaft damit - mit dem Regelverstoß- einhergeht (die schlussendlich in Ihre Geldbörse greift). Die mit dem Mangel einhergehende negative Eigenschaft kann sein, in dem man sagt …, "das Wasser und die Feuchtigkeit kann, durch weiß ich nicht noch was alles für Ecken hin und her laufen und in den Innenraum gelangen oder den Sockelputz absprengen". Die s.g. "Vermutungshegung", dass es dazu kommen wird, das es jetzt sofort, oder später, in der nahen, oder auch fernen Zukunft, dazu kommen wird, dass es Undicht werden wird, reicht - neben dem Regelverstoß - aus. Noch einmal, Sie haben einen Sachverständigen, wenn er gut ist, dann weiß der das! Bis hierhin, ist also alles, immer noch kein Problem.
"3. Ob SM Pro über der Dämmung als Abdichtung verwendet werden durfte geht nur aus dem Bodengutachten hervor. "
Um Wiederholungen zu vermeiden, dass hatte ich bereits beantwortet.
"sprich auch wenn 1 … "
1 ist immer korrekt, 1 kann nicht falsch sein, wenn der Gutachter das Bodengutachten richtig erstattet und dabei keine groben Fehler macht. 1 fast einen Zustand, nämlich den, Ihres Grundstückes und die da an Ihrem Grundstück vorhandenen Parameter (den Wasserdurchlässigkeitsbeiwert zusammen. 1 ist nur ein Bodengutachten.
Falsch sein, kann dann höchstens, die nach dem Bodengutachten vorzunehmende Produktwahl sein. Nämlich, dass der Sockel SM pro bei den an Ihrem Grundstück vorherrschenden Parameter nicht verwendet werden darf. In dem Bodengutachten stehen keine Produkte drin. Da stehen nur die Parameter (die Eigenschaften des anstehenden Bodens, auf Ihrem Grundstück) des Grundstückes drin. Und Aufgrund der Parameter ist dann die entsprechende Produktwahl zu tätigen, oder zu treffen.
Angenommen letzteres wäre der Fall, Eigenschaften/Parameter passen, auf die getätigte Produktwahl Sockel SM pro, dann ist der immer noch nicht richtig da drauf aufberacht und immer noch mangelhaft.
"und 3 korrekt sind, "
3 ist nicht korrekt. Zu dünn, Gittex guckt raus, nicht an die vorhandenen Türen angeschlossen, Lückenhaft aufgebracht zu den anderen Abdichtungslagen untereinander etc. pp.
"bleibt 2 als Mangel bestehen. "
Ja, weil neben anderen Parametern, die nicht erfüllt sind (Gittex guckt raus, zu dünn etc. pp.), dier Sockel SM Pro nicht an die anderen Abdichtungsbahnen anschließt.
"Und um auch in 10 20 Jahren keine Feuchtigkeitsschäden zu bekommen muss der Mangel behoben werden? "
Das kommt wiederum darauf an, welchen Vertrag Sie haben. Einen VOBAbk. Vertrag oder einen BGB Vertrag? Danach hatte ich schon gefragt in den vorherigen Beiträgen, Sie haben mir aber meine Frage nicht beantwortet.
Ich kürze es mal vereinfacht ab.
Beim BGB-Vertrag, Regelverstoß plus negative Beeinträchtigung = Mangel
Beim BGB-Vertrag, Regelverstoß ohne negative Beeinträchtigung = kein Mangel
Da kann der Auftragnehmer, übertrieben gesagt, die Sockelabdichtung weg lassen und tapeziert anstelle dessen. Wenn das nicht zu einer mit dem Regelverstoß (Tapete statt Abdichtung) einhergehenden "negative" Beeinträchtigung des Werkes führt, hätten Sie ein Problem.
Es reicht allerdings aus, wenn man die Vermutung hegen können kann, das es jetzt oder später zu einer negativen Beeinträchtigung kommen kann (früher feucht als andere Buden, Nutzungsdauer eingeschränkt, dann müssten Sie früher oder öfter Warten und schlussendlich die Sockelabdichtung früher erneuern etc.). Es muss dann, beim BGB Vertrag irgendwie auf irgendeine Art und Weise, der Griff in Ihre Geldbörse stattfinden. Wenn auch hinten rum und später, dass ist dann dieses Quäntchen, was aus dem Regelverstoß den Mangel macht. Ansonsten bliebe dies - für den Auftraggeber (und in der Folge, für Sie auch) - nur ein folgenloser Regelverstoß.
Beim VOB Vertrag, Regelverstoß = mit oder ohne negative Beeinträchtigung (egal) = Mangel
Bei einem VOB Vertrag ist es egal, ob kein Wasser in der Bude ist, und Sie noch keine Anglerstiefel in der Bude brauchen. Da wird nur geguckt, …, aha, als Abdichtung Tapete verwendet, …, Tapete ist keine Abdichtung, … Tapete hat als Abdichtungsstoff keine Zulassung, …, also = Mangel. Egal ob die Bude seit 1,5 Jahren innendrin furztrocken ist. Da darf es an der mit dem Regelverstoß einhergehenden negativen Beeinträchtigung dann auch halt einfach fehlen.Sie merken schon, wir drehen uns im Kreis, Sie schaffen das alleine nicht. Ziehen Sie Ihren Dekra-Mann zur Baustelle und der soll das in seinem Gutachten beschreiben. Richtig und zutreffend beschreiben (das ist die Schwierigkeit und zugleich auch die "Kunst" der Gutachtenerstattung).
Ich würde alleine 10 bis 20 Stunden brauchen (ich kenne ja die Größe Ihrer Bude nicht, aber bei einem normalen Einfamilienwohnhaus, mit mehreren Mangelkomponenten, die dann alle nach der Reihe beschrieben werden müssen ist das meistens der Fall), um den Mangel der Sockelabdichtung zu gerichtsfest zu belegen. So zu belegen, dass es kein aufmüpfiges dazwischenfunken von anderen Sachverständigen mehr geben kann. Alle Antworten stehen dann im Gutachten schon drin. Ohne weitere Ergänzungsfragen, weil mal wieder etwas vergessen worden ist und schlag mich Tod, was die Lage nur verschärft und weiterhin verzögert, wenn das der Fall ist.
Das Zeitfenster von Ihrem Dekra - Mann ist viel zu knapp gesetzt und geschätzt. Das wird er nicht schaffen, in 20 Stunden bei 60 Mängeln.
Ich kann allerdings immer noch nicht die Stelle erkennen, an derer es in dem von Ihnen geschilderten Fall komplizierter werden würde. Das was der Sachverständige tun und machen muss, ist relativ einfach, wenn er über das dazu erforderliche notwendige Wissen verfügt. Sie sehen doch selbst mittlerweile, dass was er Ihnen bislang geschrieben hat, scheint ja bislang nicht zu reichen und Ihnen nicht den gewünschten Erfolg gebracht zu haben.
so, und hier in dem Forum, bringt Ihnen dies bei dem Kind, welches in Ihrem Fall schon in den Brunnen gefallen ist, rein gar nichts mehr.
In Ihrem Fall sind nur noch kurze knackige und zutreffend beschriebene Befundtatsachen der Ortsbesichtigung in einem Gutachten aufzunehmen und gut iss. Dann klappt das auch, auch das mit dem Nachbarn … und dem Unternehmer! -
WU-Beton Bodenplatten: Regeln für Sockelabdichtung irrelevant?
Regeln gelten nicht bei WU-Beton Bodenplatten -
WU-Beton: Kein Mangel bei Sockelabdichtung? Gutachtermeinung
Dann muss der wohl mal zum Augenarzt!Wir haben jetzt nochmal einen Gutachter vor Ort gehabt.
Und dieser sagt das er keinen Mangel erkennen kann wenn wie vom Generalunternehmer behauptet eine WU-Beton Bodenplatte vorhanden ist.
Er hat mir diesen Artikel geschickt
Hier sagt ein anderer Gutachter der vereidigt ist. das sich die DINAbk. 18533 ausschließlich nur an Bauten richtet die keinen WU-Beton verwenden. für WU-Beton würde diese DIN nicht gelten.
Er erklärt auch wie das Gericht in Düsseldorf 2011 zu der besagten Entscheidung kam. Der Fall lag wohl zu lange zurück und nach dem heutigen Stand der Technik ist dieses Urteil nicht mehr gültig. Es bleibt dabei, was ich geschrieben habe!
Die Abdichtung ist und bleibt mangelhaft! Egal, was der Sachverständige gesagte hat. Der liegt da ein wenig falsch!
Natürlich gilt die DIN für WU Bauteile nicht. Mit dieser Aussage hat er grundsätzlich Recht, dies aber nur grundsätzlich und nicht für jeden Anwendungsfall, zumindest dann nicht, wenn auf dem Bauteil Mauerwerk steht, welches aus Steinen besteht. Dies gilt also sodann - wenn Sie so wollen - nicht, wenn Sie eine Abdichtung (in dem Fall die Sockelabdichtung), auf vertikal errichteten Mauerwerk aufbringen müssen, welches aus Mauerwerk besteht.
Schauen Sie sich doch einmal den Beitrag von Mathias Zöller an, den der Sachverständige Ihnen geschickt hat, genauer an. Ist das denn so schwer?
Der Sachverständige selbst widerlegt mit diesem Artikel das, was er Ihnen sagt!
Da ist die Sockelabdichtung drin, in dem Artikel, die "adhäsiv" an dem WU-Bauteil anzuschließen ist.
Es steht an dieser Detailskizze der Hinweis:
Abb. 3: Übergang von Abdichtungen auf wasserundurchlässigen Bodenplatten durch adhäsive Verbindung. Mauerquerschnittsabdichtungen oder Abdichtungen unter dem Fußbodenaufbau sind bei wasserundurchlässigen Bodenplatten nicht notwendig Abb. : Matthias Zöller
Herr Zöller schreibt es doch …
"Übergang von Abdichtungen auf wasserundurchlässigen Bodenplatten durch adhäsive Verbindung! "
Klarer, kann man es nicht sagen, wo und wie die Abdichtung auf dem WU-Beton Bauteil anzuschließen ist.
Lediglich eine Abdichtung auf der Bodenplatte unter den Wänden - die so genannte Horizontalabdichtung in Wänden- wird auf der WU-Beton Bodenplatte nicht benötigt. Ebenso, wie die Abdichtung, die unter dem Estrich auf der Bodenplatte verlegt wird, die ebenso nicht benötigt wird
Auch dazu schreibt Herr Zöller …
"Mauerquerschnittsabdichtungen oder Abdichtungen unter dem Fußbodenaufbau sind bei wasserundurchlässigen Bodenplatten nicht notwendig! "
Zöller schreibt weiter …
"Abdichtungen von Außenwänden können bei Beachtung von Maßnahmen, die die Nicht-Unterläufigkeit sicherstellen, an WU-Bauteile angeschlossen werden. Weitere Abdichtungen auf der raumzugewandten Seite sind nicht erforderlich Abb. : Matthias Zöller! "
Es sind also nach Zöller und auch nach der Meinung Ihres Sachverständigen Maßnahmen, die der Nicht-Unterläufigkeit dienen oder die, die Nicht-Unterläufigkeit der Abdichtung dauerhaft gewährleisten aus- und durchzuführen (auszuführen, durchzuführen)!
Was bitte hat der von Ihnen beauftragte Sachverständige nicht verstanden, an dem von Ihm selbst zitierten Artikel.
Zöller schreibt weiter, ... dass unter gewissen Rahmen und Randbedingungen doch Abdichtungen oder Dampfbremsen auf der Bodenplatte erforderlich sind, sein oder werden können. Auch dies wäre zu prüfen, ob dies der Fall ist.
Sie haben aufgehendes Mauerwerk - und somit keine aus WU-Beton bestehende Wand - auf einem WU-Beton Bauteil - in dem Fall auf der WU-Beton Bodenplatte - errichten lassen. Mithin muss die Sockelabdichtung, die höher zu führen ist, als dass Niveau der Bodenplatte, an der Wand "fehlstellenfrei" herauf bzw. "fehlstellenfrei" hoch geführt werden. In dem Fall anschließend (an der Bodenplatten/auf der Bodenplatte/auf der Stirnseite der Bodenplatte) und angeschlossen an dem WU-Betonbauteil und weiter die Wand hoch. Die Produkthersteller von Abdichtungen bringen Prüfzeugnisse, dass Ihre Abdichtung auf WU-Beton "klebt wie Pattex" und obendrein noch abdichtet und kein Wasser in dieser Verbindung aufsteigen kann und das dazu das WU-Beton Bauteil mechanisch aufgeraut werden muss und die Sinterschicht auf dem WU-Bauteil entfernt werden muss (adhäsive Verbindung der Abdichtung mit dem WU-Beton Bauteil). Wozu machen alle Hersteller das, wenn das nicht erforderlich ist, dies so auszuführen?
Auf der Stirnseite Ihrer Bodenplatte wurde eine Dämmung in die Schalung eingelegt, einbetoniert. Da entstehen Fugen, zwischen dem Beton und der Dämmung. Da ist dann eine Fuge dazwischen und zusätzlich zieht die Dämmung Wasser, auch dann, wenn dies nur in einem geringen Ausmaß geschieht.
Es sind Fehlstellen vorhanden und etc. pp., geschweige denn, dass die Abdichtung in Teilbereichen überhaupt vorhanden wäre.
Ferner mal so, als Wink mit dem Scheunentor in Sachen WU-Beton-Bauteil. Damit eine WU-Beton-Bodenplatte auch tatsächlich ein WU-Beton-Bauteil ist, und nicht einfach nur eine Bodenplatte die mit WU-Beton betoniert worden ist, sind weitere Rahmenbedingungen und Parameter und auch Regelwerke einzuhalten. Da ist die s.g. WU-Beton Richtlinie einzuhalten, und dies schon bei der Bemessung der Stahlbeton-Bodenplatte. Das was der Statiker macht. Schon der, muss berücksichtigen, dass die Bodenplatte als fertig hergestelltes Gewerk du als fertig gestellte Bodenplatte ein WU-Beton-Bauteil sein soll. Das muss schon bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden.
Und ich glaube nicht, dass Ihre Bodenplatte diesen Anforderungen genügen wird. Dies ist bei einfachen Bodenplatten - für den nicht unterkellerten Bereich- in den seltensten Fällen der Fall, dass diesen Anforderungen genüge getan wird. Mithin wäre auch dies zu prüfen, wie es im Fall Ihrer Bodenplatte aussieht und ob Ihre Bodenplatte diesen Anforderungen genügt.
Suchen Sie sich einen Sachverständigen, der sich damit auskennt.
Es ist hier alles gesagt.
Wie Sie sehen und selbst wahrscheinlich bereits schon merken, ist Ihr Problem nicht im Rahmen von Forenbeiträgen zu klären.Mit freundlichen Grüßen
Markus Reinartz -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI) Schutz📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung.
Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung – Ausführung & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Sockelabdichtung im Anschluss an die horizontale Abdichtung, insbesondere im Kontext von WU-Beton Bodenplatten. Es werden verschiedene Materialien (Knauf Super Lupp, Elmenhorst Dämmung) und Ausführungsdetails diskutiert. Die Gültigkeit der DINAbk. 18533 wird hinterfragt, speziell bei WU-Beton. Gutachtermeinungen gehen auseinander, was die Unsicherheit erhöht.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Sockelabdichtung: Nicht regelgerecht – Alternativen & Hinweise ist die Ausführung möglicherweise nicht regelgerecht, was zu Problemen führen kann. Daher sollte man sich unbedingt an die Herstellervorgaben halten und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuziehen.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Sockelabdichtung: Hersteller-Antworten – Elmenhorst & Knauf werden die Antworten der Hersteller Elmenhorst und Knauf bezüglich der Verwendung ihrer Produkte für die Sockelabdichtung und Bodenplatten vorgestellt. Dies kann bei der Materialauswahl hilfreich sein.
🔴 Kritisch/Risiko: Die unterschiedlichen Gutachtermeinungen, wie im Beitrag WU-Beton: Kein Mangel bei Sockelabdichtung? Gutachtermeinung dargestellt, zeigen das Risiko von Fehlinterpretationen und potenziellen Baumängeln. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind daher unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob eine WU-Beton Bodenplatte vorhanden ist, da dies die Anforderungen an die Sockelabdichtung beeinflusst (siehe WU-Beton Bodenplatten: Regeln für Sockelabdichtung irrelevant?). Holen Sie im Zweifelsfall eine unabhängige Expertise ein, um die korrekte Ausführung sicherzustellen.
Die fachgerechte Ausführung der Sockelabdichtung und der Anschluss an die horizontale Abdichtung sind entscheidend für den langfristigen Schutz des Bauwerks vor Feuchtigkeit. Die Diskussion zeigt, dass es viele Aspekte zu beachten gibt, von der Materialauswahl bis hin zur Einhaltung der relevanten Normen und Richtlinien. Die Integration von Perimeterdämmung ist ebenfalls ein wichtiger Faktor, um Wärmebrücken zu vermeiden und den Energieverbrauch zu reduzieren. Die korrekte Bauwerksabdichtung ist somit ein komplexes Thema, das sorgfältige Planung und Ausführung erfordert.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sockelabdichtung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- … Spritzwasserschutz, Hauswand, Feuchtigkeit, Bauschäden, Abdichtung, Drainage, Putzkante, Sockelabdichtung, Noppenfolie …
- … Überprüfung der vorhandenen Abdichtung: Untersuchen Sie die Putzkante und den Übergang zum Erdreich auf Risse …
- … Abdichtung der Hauswand: Eine zusätzliche Abdichtung der Hauswand mit einer geeigneten Beschichtung oder Folie kann sinnvoll …
- … Er dient dem Schutz vor Feuchtigkeit, Schmutz und Algenbildung. Verwandte Begriffe: Sockelabdichtung, Drainage, Noppenfolie. …
- … Sockelabdichtung …
- … als Schutzschicht und Drainageelement im Erdreich eingesetzt wird. Sie schützt die Abdichtung vor Beschädigungen und leitet Wasser ab. Verwandte Begriffe: Bautenschutzmatte, Dränmatte, Perimeterdämmung. …
- … Kellerabdichtung …
- … Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit aus dem Erdreich. …
- … langfristig Bauschäden entstehen, die teure Sanierungsmaßnahmen nach sich ziehen. Die korrekte Abdichtung und Drainage spielen dabei eine wichtige Rolle. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
- … Abdichtung: Eine horizontale und vertikale Abdichtung des Gebäudes ist unerlässlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu …
- … Abdichtung …
- … Die Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit …
- … Verfahren erfolgen, z.B. durch Bitumenbahnen, Kunststoffdichtungsbahnen oder mineralische Dichtungsschlämmen.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre …
- … Eine Feuchtigkeitssperre ist eine spezielle Abdichtung, die …
- … sind beim Höhenunterschied zu beachten?Antwort: Die Einhaltung der DINAbk. 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) ist entscheidend. Diese Norm regelt die Anforderungen an …
- … die Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht-stauendes Sickerwasser. Zudem sind die regionalen Bauvorschriften zu beachten. …
- … Frage: Kann der Höhenunterschied nachträglich angepasst werden?Antwort: Eine nachträgliche Anpassung des Höhenunterschieds ist aufwendig und kostspielig. Sie erfordert in der Regel das Aufgraben des Erdreichs, das Anbringen einer zusätzlichen Abdichtung und gegebenenfalls das Anheben des Hauseingangs. Daher ist eine sorgfältige …
- … BodenabdichtungMaterialien und Methoden zur Abdichtung von Bodenplatten. …
- … KellerabdichtungSchutzmaßnahmen für Keller gegen eindringendes Wasser. …
- … Ich plane halt gern so, dass mir auch kein Ausführungsfehler auf die Füße fällt, denn als Planer bin ich leider auch bei einer schlampigen Sockelabdichtung als Bauüberwacher in der Haftung. Da mach ich es …
- … Laut (nicht nur hinsichtlich der Abdichtungsproblematik ziemlich dürftiger) BLB wird die Bodenplatte oberhalb mit einer Schweißbahn …
- … Die Abdichtung der Außenwände gegen aufsteigende Feuchtigkeit erfolgt nach DIN 18195 mit horizontaler …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
- … Sockelabdichtung: Zuständiges Gewerk? …
- … Sockelabdichtung vergessen? Wer ist zuständig: Rohbau, Verputzer oder Planer? Jetzt informieren und …
- … Sockelabdichtung, Gewerk, Rohbau, Verputzer, Planer, Architekt, Bauplanung, Bauausführung …
- … Bauwesen, Rohbau, Abdichtung, Planung, Architekt …
- … Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, …
- … bei uns wurde die Sockelabdichtung vergessen, allerdings wohl schon in der Planung. Wir haben eine geminderte …
- … Estrich und Zimmermann, beinhaltet. Jetzt meine Frage ans Forum, ist die Sockelabdichtung von der Planung her dem Rohbau oder evtl. Verputz (Verputzer …
- … ? Gefahr: Eine fehlende oder mangelhafte Sockelabdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk und im schlimmsten Fall zu …
- … Die Zuständigkeit für die Sockelabdichtung ist nicht immer eindeutig und kann von verschiedenen Faktoren abhängen, wie z.B. den vertraglichen Vereinbarungen und der Bauplanung. Grundsätzlich kommen folgende Gewerke in Frage: …
- … Rohbau: Oftmals wird die Sockelabdichtung dem Rohbau zugeordnet, da sie in direktem Zusammenhang mit …
- … Verputzer: In manchen Fällen kann auch der Verputzer für die Sockelabdichtung zuständig sein, insbesondere wenn diese im Zuge der Fassadenarbeiten erfolgt. …
- … Planer/Architekt: Wenn die Sockelabdichtung in der Planung vergessen wurde, liegt die Verantwortung primär beim Planer oder Architekten. Dieser muss den Fehler beheben und die Ausführung sicherstellen. …
- … Sockelabdichtung …
- … Die Sockelabdichtung ist eine Abdichtung des Gebäudes im Bereich des Sockels, also dem Übergang zwischen Erdreich und aufgehendem Mauerwerk. Sie dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude zu verhindern. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre. …
- … DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt fest, welche Materialien und Ausführungsarten …
- … für die verschiedenen Anwendungsfälle geeignet sind. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Lastfall. …
- … Frage: Was ist eine Sockelabdichtung? …
- … Antwort: Die Sockelabdichtung ist eine Abdichtung des Mauerwerks …
- … Frage: Warum ist eine Sockelabdichtung wichtig? …
- … Antwort: Eine Sockelabdichtung ist wichtig, um das Gebäude …
- … aufsteigender Feuchtigkeit und seitlich eindringendem Wasser zu schützen. Ohne eine funktionierende Abdichtung kann Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringen und zu Schäden wie Schimmelbildung, …
- … Frage: Wer ist für die Planung der Sockelabdichtung verantwortlich? …
- … für die Planung der Sockelabdichtung verantwortlich. Er muss die Art der Abdichtung, die Materialien und die Ausführung detailliert festlegen. …
- … passiert, wenn die Sockelabdichtung vergessen wurde? …
- … Antwort: Wenn die Sockelabdichtung vergessen wurde, muss diese nachträglich eingebaut werden. Dies kann mit erheblichem …
- … Frage: Welche Materialien werden für die Sockelabdichtung verwendet? …
- … Antwort: Für die Sockelabdichtung werden verschiedene Materialien verwendet, …
- … Frage: Kann ich die Sockelabdichtung selbst anbringen? …
- … Antwort: Die Anbringung der Sockelabdichtung erfordert Fachkenntnisse …
- … Frage: Welche Normen sind bei der Sockelabdichtung zu beachten? …
- … Antwort: Bei der Sockelabdichtung sind verschiedene Normen …
- … zu beachten, wie z.B. die DINAbk. 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen). Diese Normen legen die Anforderungen an die Materialien, die …
- … Ausführung und die Prüfung der Abdichtung fest. …
- … Frage: Was kostet eine Sockelabdichtung? …
- … Antwort: Die Kosten für eine Sockelabdichtung hängen von verschiedenen …
- … Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Gebäudes, der Art der Abdichtung und den verwendeten Materialien. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, …
- … Nachträgliche BauwerksabdichtungMethoden und Verfahren zur nachträglichen Abdichtung von Gebäuden. …
- … Sockelabdichtung: Eigenes Gewerk nach DINAbk. 18336 …
- … Gewerk. In der VOBAbk. Teil C sind sie als DINAbk. 18336 Abdichtungsarbeiten aufgelistet. Zuzuordnen sind sie dem Handwerker, der sie (mit) im …
- … der Dachdecker sein oder eine Firma, die nichts anderes als die Abdichtungsarbeiten macht. Den Putzarbeiten würde ich die Abdichtung am wenigsten zuordnen. …
- … sein , also zum Selbstschutz dicht sein, stellt jedoch keine Bauwerksabdichtung im erdberührten Bereich dar. …
- … Nach dieser Definition wäre die Abdichtung ebenso wenig dem Rohbau zuzuordnen wie z.B. Perimeterdämmungen oder sogar nichttragende …
- … Sockelabdichtung: Wasserdichter Putz als Ersatz möglich …
- … der in Frage stehenden Sockelabdichtung um eine Abdichtung gegen Bodenfeuchte handelt und mit Sockel der Bereich über Gelände gemeint ist, sagt die DINAbk. 18195-4 Bauwerksabdichtungen : …
- … Damit wäre ein entsprechend wasserabweisender Putz die Sockelabdichtung bzw. Ersatz für eine solche. …
- … Sockelabdichtung: Fehlende Leistungsposition …
- … mich auf ihre Antwort beziehe hätte zu mindestens in Phase 1-4, Abdichtungsarbeiten gemäß DINAbk. V 18550 als eigener Posten aufgelistet werden müssen. …
- … In einem Gutachterverfahren mit selbigen Rohbauer wurde als Ersatzmaßnahme eine vertikale Abdichtung beschlossen (verschweißte Bitumen Bahn) wäre nier nicht ein Hinweis auf eine …
- … Sockelabdichtung hilfreich gewesen? …
- … unter Straßenniveau liegt, spätestens hier hätte ein kleiner Hinweis auf die Sockelabdichtung nützlich sein können?! Oder? …
- … Honorar von ca. 13000,- kann ich evtl. einen Hinweis auf eine Sockelabdichtung erwarten oder? …
- … DINAbk. V 18550: Putzsysteme vs. Bauwerksabdichtung …
- … DIN V 18550 regelt nicht Abdichtungen …
- … in Phase 1-4, Abdichtungsarbeiten gemäß DINAbk. V 18550 als eigener Posten aufgelistet werden müssen. …
- … Das ist so nicht richtig. Ich hätte den Namen der Norm dazuschreiben sollen: Putz und Putzsysteme. Eine Abdichtung gemäß DIN V 18550 gibt es nicht. Ein wasserabweisender Putz …
- … V 18550 führt lediglich dazu, dass im Sockelbereich über Erdreich die Abdichtung entfallen kann. …
- … Honorar von ca. 13000,- kann ich evtl. einen Hinweis auf eine Sockelabdichtung erwarten …
- … HOAIAbk.: Sockelabdichtung – Erscheint in welcher Leistungsphase? …
- … Werter Hr. Stubenrauch LP8 (Bauleitung ) war auch mit drin für die Gewerke: Rohbau, Zimmerer und Estricharbeiten, die wie zuvor ausgefüht recht Mangelhaft war. Aber sagen Sie mir doch mal in welcher LPAbk. taucht den die Sockelabdichtung als eigenständiges Gewerk den zum ersten mal auf? …
- … Sockelabdichtung: Detailplanung in LPh 5 (DINAbk. 18336) …
- … Sie fragen nach der Sockelabdichtung als eigenes Gewerk, wie z.B. in der ATV DIN …
- … 18336 Abdichtungsarbeiten der VOBAbk./C geregelt. …
- … Allein ein Abdichtungskonzept bei hohem Grundwasserstand, z.B. eine weiße Wanne, müsste gemäß …
- … Rechtsprechung bereits in LPh 4 vorliegen. Eine simple Sockelabdichtung gegen Erdfeuchte gehört nicht in diese Kategorie. …
- … erfolgen. Die Abdichtung müsste weiter in den Ausschreibungen der LPh 6 berücksichtigt werden, in LPh 7 beauftragt und in LPh 8 überwacht werden. …
- … Erhält ein Architekt nur den Auftrag über eine auf Rohbau, Zimmerer und Estrich abgespeckte LPh 5 und ff. und zieht er sich auf die einzig existierende Legaldefinition der Landesbauordnung für den Begriff Rohbau zurück (s.o.), würde die Abdichtung in der Sphäre des Architekten überhaupt nicht auftauchen müssen, da …
- … die Abdichtung i.S.d. ATV DINAbk. 18336 nicht zum Rohbau gehört. …
- … Sockelabdichtung: Gewerk-Zuständigkeit und Ausführungsdetails …
- … um die Zuständigkeit für die Sockelabdichtung, die Relevanz der DINAbk. 18336, die Möglichkeit eines wasserabweisenden Putzes als Ersatz und die korrekte Berücksichtigung in den Leistungsphasen nach HOAIAbk.. Es wird geklärt, dass die Abdichtung ein eigenes Gewerk ist, aber auch durch einen geeigneten Putz …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DINAbk. V 18550: Putzsysteme vs. Bauwerksabdichtung regelt die DIN V 18550 Putzsysteme und nicht direkt Abdichtungen. …
- … Ein wasserabweisender Putz kann jedoch im Sockelbereich über Erdreich die Abdichtung ersetzen. …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Sockelabdichtung: Eigenes Gewerk nach DINAbk. 18336 stellt klar, dass …
- … Abdichtungsarbeiten ein eigenes Gewerk nach DINAbk. 18336 sind und dem Handwerker …
- … Sie die Leistungsphasen und Verträge genau, um die Zuständigkeit für die Sockelabdichtung klar zu definieren. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag HOAIAbk.: …
- … Sockelabdichtung – Erscheint in welcher Leistungsphase?. Klären Sie, ob ein wasserabweisender …
- … Putz gemäß Sockelabdichtung: Wasserdichter Putz als Ersatz möglich in Frage kommt, um Kosten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufsichtsmangel/Überwachungsmangel: Definition, Haftung & Pflichten von Architekten/Bauherren?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wer kontrolliert alte DIN Normen in NRW?
- … DINAbk. 4117, Bauordnung, Abdichtungsnorm, Baujahr, Eigentümerpflichten …
- … zwingend einzuhalten sind. Damals -anders als heute- gehörte unbedingt sogar, die Abdichtungsnorm DINAbk. 4117 dazu. …
- … Hier fehlt die Sockelabdichtung …
- … Wenn Sie Empfehlungen für eine Abdichtungssanierung ihres Schnäppchenhauses suchen, dann braucht es zuerst mal eine ordentliche …
- … (WTAAbk.-Merkblatt Mauerwerksdiagnostik ) und auf dieser Grundlage eine ordentliche Planung der Abdichtungssanierung auf Grundlage aktueller Normen und Regelwerke. …
- … Bauwerksabdichtung: Mängel durch Fallrohranschluss möglich …
- … Jetzt vorhandene Mängel oder altersbedingten Verschleiß an der Bauwerksabdichtung könnte man als Folge auf der Innenseite erkennen. …
- … Das hat also gar nichts mit Schwachstellen der außenseitigen Gebäudeabdichtung zu tun. …
- … Wenn ich als Fachmann unterscheiden will, ob die Nässe von außen (Abdichtung defekt) oder von innen (Tauwasser aus Raumluft) kommt, muss ich die …
- … Hier fehlt die Sockelabdichtung …
- … Abnahme zwingend einzuhalten waren. Dies ist relevant für die Beurteilung von Abdichtungssanierungen und die Planung von Maßnahmen zur Beseitigung von Mängeln. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage am Haus defekt - Sockelabdichtung bei Mehrfamilienhaus von 1969 sanieren
- … Drainage defekt Sockelabdichtung Mehrfamilienhaus sanieren …
- … Drainage und Sockelabdichtung bei Mehrfamilienhaus von 1969 defekt? Erfahren Sie alles über …
- … Drainage, Sockelabdichtung, Mehrfamilienhaus, Bauschäden, Sanierung, Abdichtung, Feuchtigkeitsschäden, Kellersanierung, Drainage defekt …
- … drainage-sockelabdichtung-defekt-mehrfamilienhaus-sanierung …
- … Drainage am Haus defekt - Sockelabdichtung bei Mehrfamilienhaus von 1969 sanieren …
- … Folgefrage 1: Folgefrage: Sockelabdichtung Mehrfamilienhaus 1969 - Bewertung der Bilder …
- … Original-Titel: Folgefrage 1: Drainage am Haus defekt - Sockelabdichtung bei Mehrfamilienhaus von 1969 sanieren …
- … von Bildmaterial ist ein wichtiger Schritt für eine fundierte Bewertung der Sockelabdichtung. Anhand visueller Dokumentation lassen sich verschiedene Schadensindikatoren deutlich besser …
- … Bei der Analyse von Sockelabdichtungen an Gebäuden aus den 1960er Jahren sollten mehrere Aspekte betrachtet werden: Sichtbare Feuchtigkeitsschäden, Putzabplatzungen, Salzausblühungen, Rissbildungen und der allgemeine Zustand der Abdichtungsschicht. Besonders relevant ist dabei die Unterscheidung zwischen oberflächlichen kosmetischen …
- … hin. Dies ist bei Gebäuden dieser Bauzeit nicht ungewöhnlich, da damalige Abdichtungsstandards heutigen Anforderungen oft nicht mehr entsprechen. Eine umfassende Bewertung sollte …
- … Die vorliegenden Bilder zur Sockelabdichtung eines Mehrfamilienhauses aus dem Jahr 1969 bieten eine Grundlage für …
- … Die Hinweise auf eine defekte Drainage deuten darauf hin, dass die Abdichtung möglicherweise nicht mehr den aktuellen Normen entspricht, was zu Feuchtigkeitsproblemen führen …
- … 55 Jahren als akzeptabel bewerten, ist es entscheidend, die Funktionalität der Abdichtung und die Auswirkungen auf die Wohnqualität zu berücksichtigen. Eine rein optische …
- … Aktuelle Normen zur Bauwerksabdichtung legen fest, dass eine regelmäßige Wartung und gegebenenfalls Sanierung notwendig sind, …
- … Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine genaue Bewertung des Zustands der Sockelabdichtung nicht nur auf den Bildern basieren sollte, sondern auch auf …
- … aus dem Jahr 1969. Anhand der Aufnahmen ist erkennbar, dass die Sockelabdichtung an mehreren Stellen beschädigt oder abgelöst ist. Dies kann zu …
- … überprüfen, um festzustellen, ob bereits Feuchtigkeitsschäden vorliegen. Eine umfassende Sanierung der Sockelabdichtung könnte notwendig sein, um weitere Schäden zu vermeiden und die …
- … gewertet werden. Es ist nicht ungewöhnlich, dass bei älteren Gebäuden die Abdichtung nachlässt. Dennoch sollte die Eigentümergemeinschaft die Notwendigkeit einer Sanierung abwägen, insbesondere …
- … Sie anhand der bereitgestellten Bilder eine genauere Einschätzung des Zustands der Sockelabdichtung vornehmen? …
- … Drainage und Sockelabdichtung sanieren: Herausforderungen bei Mehrfamilienhaus von 1969 …
- … sich um die Sanierung einer defekten Drainage und Sockelabdichtung bei einem Mehrfamilienhaus aus dem Jahr 1969. Es wird die Notwendigkeit der Prüfung der Kellerwände auf Feuchtigkeitsschäden betont, die Rolle von KI im Forum diskutiert und auf Kommunikationsprobleme hingewiesen. Die Bedeutung von Fachwissen und die Grenzen simulierter Intelligenz werden ebenfalls thematisiert. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die E-Mail-Adresse, die im Forum hinterlegt ist, um Kommunikationsprobleme zu vermeiden, wie im Beitrag E-Mail-Adresse ungültig: Kommunikationsprobleme im Forum beschrieben. Eine korrekte E-Mail-Adresse ist wichtig für den Austausch von Informationen und die Klärung von Fragen bezüglich der Sanierung der Drainage und Sockelabdichtung. …
- … und Sockelabdichtung bei einem Mehrfamilienhaus aus dem Jahr 1969 eine komplexe Aufgabe ist, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade verputzen: U-Metallschienen am Sockel – Risiken, Schutz & Alternativen?
- … Abdichtung: Die Fuge zwischen Fassade und Erdreich sollte mit einem geeigneten Dichtstoff abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. …
- … SockelabdichtungWie man den Sockel eines Hauses richtig abdichtet, um …
- … Sockelbereich fachgerecht mit Dämmung und Putz versehen wird. Dies schließt die Abdichtung der unteren Kante ein, um Feuchtigkeitsschäden und Schädlingsbefall zu vermeiden. Bei …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Kosten für Haus Bj. 98?
- … Feuchtigkeit Sockel, Sockelabdichtung, Fassadensanierung, Feuchtigkeitsschaden, Ursachen Feuchtigkeit, Kosten Sanierung, Haus Bj 98, …
- … Bausanierung, Feuchtigkeitsschäden, Sockelabdichtung, Fassadensanierung, Baugutachten …
- … Abdichtung: Überprüfen Sie die Sockelabdichtung und ggf. die Horizontalsperre. Eine defekte oder fehlende Abdichtung …
- … dem Erdreich oder durch Spritzwasser in das Mauerwerk eindringt. Eine intakte Sockelabdichtung ist entscheidend für den Schutz der Bausubstanz. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, …
- … Vertikalabdichtung, Perimeterdämmung. …
- … Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die horizontal im Mauerwerk angebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird oft nachträglich eingebaut, wenn die ursprüngliche Abdichtung defekt ist oder fehlt. Verwandte Begriffe: Sockelabdichtung, Kapillarität, …
- … sind aufsteigende Feuchtigkeit aufgrund fehlender oder defekter Horizontalsperre, Schlagregen, Kondensation, defekte Abdichtungen oder auch eine ungünstige Gestaltung des Umfelds wie z.B. ein …
- … hängen von der Ursache ab. Mögliche Maßnahmen sind die Erneuerung der Sockelabdichtung, das Anbringen einer Horizontalsperre, die Reparatur der Fassade, der …
- … Putzabplatzungen können Sie eventuell selbst durchführen. Für komplexere Arbeiten wie die Abdichtung oder den Austausch der Dämmung empfehle ich jedoch einen Fachbetrieb. …
- … Frage: Was ist eine Horizontalsperre?Antwort: Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit im Mauerwerk aufsteigt. Sie wird nachträglich eingebaut, …
- … wenn die ursprüngliche Abdichtung defekt ist oder fehlt. …
- … Neben der eigentlichen Bauwerksabdichtung nach DINAbk. 18533, die für die Abdichtung des Mauerwerks zuständig …
- … Fehlende Streichabdichtung: Ursache für Feuchtigkeit im Sockel …
- … ich habe viel und regelmässig mit der fehlenden Streichabdichtung im Sockelbereich zu tun - es gibt keinen wirklichen Fall, bei dem Feuchtigkeit aus dem Erdreich kapillar so hoch steigen kann. Für mich sieht das nicht nach aufsteigender Feuchte aus - sie haben hier ein anderes Problem - hier kommt irgendwo Wasser hinter den Putz und es wäre dringend angebracht, die Ursache zu suchen. Wie sieht dieser Fassadenbereich komplett aus? Was ist darüber? Was ist innen? …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Sockelbereich eines Hauses (Bj. 98). Es wird die Bedeutung der Sockelputzrichtlinie hervorgehoben und die Möglichkeit einer fehlenden Streichabdichtung als Ursache diskutiert. Die Teilnehmer schließen Spritzwasser als alleinige Ursache …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fehlende Streichabdichtung: Ursache für Feuchtigkeit im Sockel ist es unwahrscheinlich, dass aufsteigende Feuchte …
- … eines Feuchtigkeitsschutzes für erdberührten Putz gemäß der Sockelputzrichtlinie, zusätzlich zur Bauwerksabdichtung nach DINAbk. 18533. Dies ist besonders wichtig bei Häusern mit Mineralwolle-Dämmung. …
- … im Sockelbereich zu ermitteln. Mögliche nächste Schritte sind die Überprüfung der Sockelabdichtung, die Analyse der Fassade auf Risse oder Beschädigungen und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Metallblende Holzhaus: Funktion, Material & Alternativen für Spritzwasserschutz?
- … Metallblende, Holzhaus, Spritzwasserschutz, Fassadenschutz, Noppenbahn, Sockel, Abdichtung, Holzschutz …
- … Holzbau, Fassade, Abdichtung …
- … ist besonders wichtig bei Holzfassaden, um Fäulnis zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Fassadenschutz, Abdichtung, Sockelabdichtung …
- … SockelabdichtungEine Abdichtung des Sockelbereichs eines Gebäudes, um das Eindringen von Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
- … Reaktivabdichtung: Anfüllschutz nötig? …
- … Anfüllschutz bei Reaktivabdichtung am Sockel notwendig? Infos zu Kosten, Materialien, Alternativen & Schutzmaßnahmen. …
- … Reaktivabdichtung, Anfüllschutz, Sockelabdichtung, Perimeterdämmung, Bautenschutz, Kellerwand, Drainage, Weber D24 …
- … Bauabdichtung, Sockelsanierung, Bautenschutz, Kellerabdichtung, Mauerwerk …
- … - Reaktivabdichtung (Weber D24) im Sockelbereich …
- … - Abdichtung beginnend ca. 50 cm unter …
- … - Weber D24 als Abdichtung/Kapillarverschluss für den Putz bis 5 cm über Geländeoberkante …
- … Der Hersteller der Abdichtung rät zur System Schutz- und Dränmatte Weber Sys 983 (Gleitfolie, Noppenbahn, …
- … ? Gefahr: Beschädigung der Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung im Innenbereich führen. …
- … abdichtung (z.B. Weber D24) im Sockelbereich dient dazu, das Mauerwerk vor Feuchtigkeit …
- … Art des Verfüllmaterials: Grobkörniges Material kann die Abdichtung beschädigen. …
- … Abdichtung. …
- … Art der Abdichtung: Reaktivabdichtungen sind widerstandsfähig, aber nicht …
- … in Form einer Noppenbahn, Gleitfolie oder Dränmatte erfolgen. Diese schützen die Abdichtung vor mechanischer Beschädigung durch das Verfüllmaterial und leiten Wasser ab. Eine …
- … ? Gefahr: Unsachgemäßer Anfüllschutz kann zu Beschädigungen der Reaktivabdichtung und somit zu Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk führen. …
- … ReaktivabdichtungEine Reaktivabdichtung ist eine mineralische Abdichtung, die durch chemische …
- … bei der Sanierung von Kellern und Fundamenten eingesetzt. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, mineralische Abdichtung. …
- … Bauwerksabdichtung vor mechanischen Beschädigungen durch das Verfüllmaterial zu schützen. Er besteht oft aus Noppenbahnen oder Schutzvliesen. Verwandte Begriffe: Bautenschutzmatte, Noppenbahn, Schutzvlies. …
- … DrainageEine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um den Wasserdruck auf die Bauwerksabdichtung zu reduzieren. Sie besteht oft aus Drainagerohren und Kies. Verwandte …
- … Anfüllschutz und zur Ableitung von Wasser eingesetzt wird. Sie schützt die Abdichtung vor Beschädigungen und sorgt für eine Hinterlüftung. Verwandte Begriffe: Bautenschutzbahn, Noppenfolie, …
- … (GOK) bezeichnet die Höhe des Erdbodens im Verhältnis zum Gebäude. Die Abdichtung sollte bis über die GOK geführt werden, um das Eindringen von …
- … Frage: Was ist eine Reaktivabdichtung?Antwort: Eine Reaktivabdichtung ist eine spezielle Abdichtung, die auf …
- … mit dem Untergrund eine wasserdichte Schicht bildet. Sie wird häufig zur Abdichtung von Kellerwänden und Sockelbereichen eingesetzt. …
- … Ein Anfüllschutz dient dazu, die Abdichtung vor mechanischen Beschädigungen durch das Verfüllmaterial zu schützen. Er kann in Form von Noppenbahnen, Schutzvliesen oder Dränmatten ausgeführt werden. …
- … Frage: Ist eine Drainage immer notwendig?Antwort: Eine Drainage ist besonders bei wasserundurchlässigen Böden empfehlenswert, um den Wasserdruck auf die Abdichtung zu reduzieren. Sie leitet das Wasser ab und verhindert so …
- … und Rissbildungen zu vermeiden. Sie trägt somit indirekt zum Schutz der Abdichtung bei. …
- … die Höhe des Erdbodens im Verhältnis zum Gebäude. Die Abdichtung sollte bis über die Geländeoberkante geführt werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. …
- … Kellerabdichtung von außenMethoden und Materialien zur Abdichtung einer Kellerwand von außen. …
- … Bauwerksabdichtung NormenRelevante Normen und Richtlinien für die Bauwerksabdichtung. …
- … Verfüllmaterial ist aber vollkommen ungeeignet. Die scharfkantigen Steine würden Noppenbahn und Abdichtung beschädigen. zudem dürfte das Zeug, wenn überhaupt, nur schwer verdichtbar sein. …
- … Reaktivabdichtung: Geeignetes Verfüllmaterial – Empfehlungen? …
- … Reaktivabdichtung: Füllboden als geeignetes Verfüllmaterial …
- … 🔴 Reaktivabdichtung: Noppenbahn – Kein ausreichender Schutz! …
- … Vor jeder Abdichtung ist immer eine Gleitschicht anzuordnnen! …
- … Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz, Material & Alternativen …
- … die Notwendigkeit und Art des Anfüllschutzes bei einer Reaktivabdichtung im Sockelbereich eines Hauses. Es werden verschiedene Materialien für die Verfüllung diskutiert, wobei auf die Bedeutung der Verdichtbarkeit und die Vermeidung scharfkantiger Steine hingewiesen wird. Die Notwendigkeit einer Gleitschicht bei Verwendung von Noppenbahnen wird ebenfalls thematisiert. Die korrekte Materialauswahl ist entscheidend für den langfristigen Schutz der Sockelabdichtung und die Vermeidung von Schäden. …
- … abdichtung: Noppenbahn – Kein ausreichender Schutz! ist eine einfache Noppenbahn allein kein ausreichender …
- … Schutz für die Abdichtung und es sollte immer eine Gleitschicht angeordnet werden, um Schäden zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig, um die Reaktivabdichtung vor Beschädigungen durch das Verfüllmaterial zu schützen. …
- … Alternativ kann auch Füllboden in Frage kommen, wie im Beitrag Reaktivabdichtung: "Füllboden" als geeignetes Verfüllmaterial erwähnt. …
- … dem Thread helfen bei der Auswahl des richtigen Materials für die Sockelabdichtung und den Anfüllschutz. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sockelabdichtung, Abdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sockelabdichtung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung korrekt anschließen
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Sockelabdichtung, horizontale Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Ausführung, Anschlussdetails, Abdichtungssysteme, Perimeterdämmung
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!