Wir haben eine neue Garage in Massivbauweise errichten lassen. Da die Garage auf der Grundstücksgrenze gebaut wurde, ist die Anlage einer Dränung und eines Kiesstreifens nicht möglich. Nach Aussage des Bauunternehmens ist eine derartige Maßnahme auch nicht erforderlich, da es sich um ein Nebengebäude ohne Dämmung handelt. Eine ausreichende Durchlüftung sei vorhanden, sodass es nicht zu Durchfeuchtungen kommen kann.
Gilt die DINAbk. Norm 18195-1 also nicht für Nebengebäude?
  • Name:
  • Himbeergeist
  1. In der DIN 181951 geht es um

    Grundsätze, Definitionen und Zuordnung der Abdichtungsarten.
    Was genau wollen Sie da gelesen haben?
    Dränungen bei Gebäuden welche oberhalb der Wassereinflusszone liegen, sind nicht Notwendig
    Mit Kiesstreifen  -  meinen Sie da den ca. 30 bis 40 cm Kies vor der Wand als Spritzwasserschutz, oder was sonst?
    Unter der Sohle hätte eine Kapillarbrechende Schicht eingebaut werden müssen, wenn auf eine Abdichtung auf der Sohle verzichtet werden sollte  -  oder die BP hätte als Wasserundurchlässige Konstruktion ausgebildet werden können.
    Aber ein ausreichende Belüftung ist sowieso das Beste für Ihr Auto.

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen, Bilder etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt - Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN