Hallo,
wir möchten eine Garage anbauen, die auch als Werkraum dienen soll. Da definitiv kein Platz für eine zusätzliche Wärmedämmung vorhanden ist, wird nur eine 17,5 Mauer mit Riemchen erstellt. Da auch gewerkelt werden soll und wir die Garage heizen wollen (Tore gedämmt), brauchen wir den optimalen Kompromiss zwischen Schallschutz und Wärmedämmung, auch wenn beides gegenläufig ist.
Statisch ist Festigkeitsgruppe 4 festgelegt (wg. Dachaufbau) Folgende Werte hat man mir jetzt ausgerechnet :
KS: U-Wert ca. 3,0 ; Schallschutz ca. 46 db
Porenbeton: U-Wert ca. 0,9 ; Schallschutz ca. 40 db
Bims: U-Wert ca. 0,9 ; Schallschutz ca. 44 db
Ziegel: konnte mir bei der Wandstärke keiner sagen
Meine Frage :
Spricht irgendwas dagegen, dass das Votum eindeutig für Bims fällt?
Wenn Bims so eindeutig toll ist, sollte ich das nicht auch für eine Fertigdecke oberhalb der Garage nehmen (der Raum wird anschließend bewohnt)?
Vielen Dank für die Mühe.
Ralf Gersting
Bims besser als Poroton etc. für Mauer ohne Wärmedämmung?
BAU-Forum: Außenwände und Fassaden
Bims besser als Poroton etc. für Mauer ohne Wärmedämmung?
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bims, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Entsprechend Ihrer Suchvorgabe wurden keine Seiten gefunden!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bims, Wärmedämmung" finden