Fehlermeldung Nibe Abluftwärmepumpe
BAU-Forum: Nutzung alternativer Energieformen
Fehlermeldung Nibe Abluftwärmepumpe
Hallo,
ich habe eine Nibe 640 PM Abluft-Wärmepumpe. Eigentlich ist die vom Fachmann fix und fertig eingestellt und ich muss mich nicht drum kümmern. Das ist als absoluter Laie auch nicht gerade einfach.
Jetzt habe ich vor ein paar Tagen einmal die Kanäle durchgeschaut und im Kanal 04 bei der Verdampfungstemperatur erhalte ich keine Temperaturanzeige wie es die Beschreibung sagt, sondern die Meldung A2.
Wie lange diese Meldung dort schon steht kann ich nicht sagen und sie ändert sich auch nicht. Ein Fehlverhalten der Anlage kann ich nicht feststellen. Scheint alles normal zu laufen.
Diese "Fehlermeldung" ist leider nirgends beschrieben.
Die 640 PM ist eine Erweiterung der 600 P von Nibe und somit fast Baugleich. Hat von euch jemand eine Ahnung, was mir die Anlage sagen will?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß
Thomas
Beschreibung der Wärmepumpe unter :
ich habe eine Nibe 640 PM Abluft-Wärmepumpe. Eigentlich ist die vom Fachmann fix und fertig eingestellt und ich muss mich nicht drum kümmern. Das ist als absoluter Laie auch nicht gerade einfach.
Jetzt habe ich vor ein paar Tagen einmal die Kanäle durchgeschaut und im Kanal 04 bei der Verdampfungstemperatur erhalte ich keine Temperaturanzeige wie es die Beschreibung sagt, sondern die Meldung A2.
Wie lange diese Meldung dort schon steht kann ich nicht sagen und sie ändert sich auch nicht. Ein Fehlverhalten der Anlage kann ich nicht feststellen. Scheint alles normal zu laufen.
Diese "Fehlermeldung" ist leider nirgends beschrieben.
Die 640 PM ist eine Erweiterung der 600 P von Nibe und somit fast Baugleich. Hat von euch jemand eine Ahnung, was mir die Anlage sagen will?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß
Thomas
Beschreibung der Wärmepumpe unter :
dort Produktgruppe = Abluftwärmepumpe und Produkt = Fighter 640 PM
Weiterführende Links:
-
Na dann musste ich mir doch glatt selber ...
Na dann musste ich mir doch glatt selber helfen!
Wen es jetzt noch interessiert ...
der Fehler A2 im Kanal 04 (Verdampfungstemperatur) bei der NIBE 600 P und 640 P bedeute einen defekten Temperatursensor für die Verdampfungstemperatur.
Ist bei mir inzwischen ausgetauscht und alles ist wieder im grünen Bereich.
Gruß