Hallo,
unser 2-Familienhaus (Wohnfläche gesamt 220 m², 4 Personen insgesamt) wird mittels Wärmepumpe beheizt, was auch super klappt (3 x 74 m tiefe Bohrungen). Warmwasser wird auch über die Wärmepumpe gewonnen, was prinzipiell auch klappt. Einziges Problem: wenn man lange duscht, oder 2 Personen hintereinander duchen/baden, dann wird das Wasser nach und nach immer kälter. Eigentlich hat die 2. Person schon gar kein warmes Wasser mehr, wenn vorher einer duschen/baden war. Zur Erwärmung des Wasser haben wir für jede Wohnung einen Warmwassererwärmer (Wärmetauscher). Außerdem haben wir Zirkulationspumpen, die dafür sorgen, dass wir sofort warmes Wasser haben, wenn wir den Hahn aufdrehen.
Kennt einer dieses Problem mit dem immer kälter werdenden Wasser und vielleicht auch noch die passende Lösung?
Vielen Dank und viele Grüße
Indra
  • Name:
  • Indra
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI) Schutz

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung.

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Warmwasserbereitung und niedrigen Temperaturen im Speicher kann es zur Bildung von Legionellen kommen. Diese können beim Einatmen zu schweren Lungenerkrankungen führen.

    GoogleAI-Analyse

    Ich sehe, dass Sie Probleme mit der Warmwasserbereitung Ihrer Wärmepumpe haben. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:

    • Dimensionierung der Wärmepumpe: Ist die Wärmepumpe ausreichend dimensioniert für den Warmwasserbedarf eines 2-Familienhauses mit 4 Personen? Eine Unterdimensionierung kann zu Engpässen führen.
    • Einstellungen der Wärmepumpe: Überprüfen Sie die Einstellungen der Wärmepumpe bezüglich der Warmwassertemperatur und der Nachheizzeiten. Möglicherweise sind diese nicht optimal eingestellt.
    • Warmwasserspeicher: Ist der Warmwasserspeicher ausreichend groß? Ein zu kleiner Speicher kann bei hohem Warmwasserverbrauch schnell leer sein.
    • Zirkulationspumpe: Eine defekte oder falsch eingestellte Zirkulationspumpe kann zu Problemen führen, da das warme Wasser nicht effizient zirkuliert.
    • Wärmetauscher: Ablagerungen oder Defekte im Wärmetauscher können die Wärmeübertragung beeinträchtigen.
    • Rohrleitungen: Lange oder schlecht isolierte Rohrleitungen können zu Wärmeverlusten führen.

    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Warmwasserbereitung und niedrigen Temperaturen im Speicher kann es zur Bildung von Legionellen kommen.

    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der die Anlage überprüft und die Ursache des Problems identifiziert. Lassen Sie auch eine Legionellenprüfung durchführen.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie benötigt Strom, um die Wärme zu transportieren und zu verdichten. Verwandte Begriffe: Heizung, Umweltwärme, COP.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem warmes Wasser bevorratet wird. Er sorgt dafür, dass jederzeit warmes Wasser zur Verfügung steht, auch wenn die Wärmepumpe gerade nicht aktiv ist. Verwandte Begriffe: Boiler, Pufferspeicher, Trinkwassererwärmung.
    Zirkulationspumpe
    Eine Zirkulationspumpe ist eine Pumpe, die das warme Wasser ständig in den Rohrleitungen zirkulieren lässt. Dadurch steht sofort warmes Wasser zur Verfügung, ohne dass man lange warten muss. Verwandte Begriffe: Trinkwasserzirkulation, Warmwasserzirkulation, Komfort.
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist ein Bauteil, das Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. In einer Wärmepumpe wird der Wärmetauscher verwendet, um die Wärme aus der Umwelt auf das Heizwasser zu übertragen. Verwandte Begriffe: Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher, Wärmeübertragung.
    Legionellen
    Legionellen sind Bakterien, die im Wasser vorkommen können und beim Einatmen zu schweren Lungenerkrankungen führen können. Sie vermehren sich besonders gut in warmem Wasser (25-50 °C). Verwandte Begriffe: Legionellose, Trinkwasserverordnung, Desinfektion.
    Dimensionierung
    Die Dimensionierung bezieht sich auf die Auslegung und Berechnung der Größe und Leistung einer Anlage, z.B. einer Wärmepumpe oder eines Warmwasserspeichers. Eine korrekte Dimensionierung ist wichtig, um einen effizienten und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Auslegung, Berechnung, Leistungsbedarf.
    COP (Coefficient of Performance)
    Der COP ist eine Kennzahl, die das Verhältnis zwischen der erzeugten Wärmemenge und dem dafür benötigten Stromverbrauch einer Wärmepumpe angibt. Je höher der COP, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. Verwandte Begriffe: Leistungszahl, Wirkungsgrad, Energieeffizienz.

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Warum wird mein Warmwasser nicht warm genug?
      Mögliche Ursachen sind eine Unterdimensionierung der Wärmepumpe, falsche Einstellungen, ein zu kleiner Warmwasserspeicher, Probleme mit der Zirkulationspumpe oder Ablagerungen im Wärmetauscher.
    2. Wie groß sollte mein Warmwasserspeicher sein?
      Die Größe des Warmwasserspeichers hängt vom Warmwasserbedarf ab. Als Faustregel gilt: Pro Person im Haushalt sollten mindestens 50 Liter Speichervolumen vorhanden sein.
    3. Was ist eine Zirkulationspumpe und wozu dient sie?
      Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass das warme Wasser ständig in den Rohrleitungen zirkuliert. Dadurch steht sofort warmes Wasser zur Verfügung, ohne dass man lange warten muss.
    4. Wie kann ich Legionellenbildung vermeiden?
      Legionellenbildung kann vermieden werden, indem das Warmwasser regelmäßig auf mindestens 60 °C erhitzt wird und der Warmwasserspeicher regelmäßig entleert und gereinigt wird.
    5. Was kostet die Wartung einer Wärmepumpe?
      Die Kosten für die Wartung einer Wärmepumpe variieren je nach Hersteller und Umfang der Wartung. In der Regel liegen die Kosten zwischen 150 und 300 Euro pro Jahr.
    6. Wie oft muss eine Wärmepumpe gewartet werden?
      Eine Wärmepumpe sollte mindestens einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden.
    7. Kann ich die Einstellungen meiner Wärmepumpe selbst ändern?
      Einige Einstellungen können Sie selbst ändern, z.B. die Warmwassertemperatur. Andere Einstellungen sollten jedoch nur von einem Fachmann vorgenommen werden.
    8. Was tun, wenn die Wärmepumpe defekt ist?
      Bei einem Defekt der Wärmepumpe sollten Sie umgehend einen Fachmann kontaktieren. Versuchen Sie nicht, die Reparatur selbst durchzuführen.

    🔗 Verwandte Themen

    • Wärmepumpe richtig einstellen
      Optimale Einstellungen für Heizkurve, Warmwasserbereitung und Nachtabsenkung.
    • Warmwasserspeicher entkalken
      Anleitung und Tipps zur regelmäßigen Entkalkung des Warmwasserspeichers.
    • Legionellenprüfung durchführen
      Informationen zu Ablauf, Kosten und Notwendigkeit einer Legionellenprüfung.
    • Zirkulationspumpe optimieren
      Einstellungen und Tipps zur Reduzierung des Stromverbrauchs der Zirkulationspumpe.
    • Wärmepumpe Förderung
      Aktuelle Förderprogramme für den Einbau einer Wärmepumpe.
  2. Wärmepumpe: Warmwasser-Verbrauch vs. Wärmeleistung

    Klar doch
    Ihre Wärmepumpe gibt weniger Wärme ab, als Sie im gleichen Zeitraum für Warmwasser verbrauchen.
    Evtl. gibt es auch eine Einstellung, wann Warmes Wasser gemacht wird. Ggf. mal Prüfen ob hier Sperrzeiten in der Steuerung drin sind.
    Wenn dem allem nicht so ist, dann braucht die Wärmepumpe halt länger fürs Warmwasser. Lässt sich sogar ausrechnen.
    Ihr Zirkulationspumpe ist ganz nett, nur wenn kein Warmes Wasser im Speicher, gibt es auch keines. Evtl. wäre es sogar sinnvoll die Zirku-Pumpe nur über Tastschalter/Zeitschaltuhr zu betreiben. Denn durch die ständige Zirkuklation geht auch Wärme verloren. Und braucht Strom!
    Ansonsten, hängen Sie hinter den Warmwasserspeicher einfach einen Elekt. Durchlauferhitzer (der muss aber für Warmwasser am Eingang) geeignet sein. Der übernimmt dann ggf. die Nacherhitzung, wenn vom Speicher zu wenig kommt.
    Strom ist zwar nicht toll zum Heizen, aber für die Wärmepumpe wird ja auch schon Strom benötigt.
  3. Warmwasserproblem: Zirkulationspumpe mit Zeitschaltuhr

    Danke!
    Schon mal vielen Dank für die Antwort!
    Bin leider noch viel zu wenig vertraut mit der Heizung wie mir scheint. Aber dennoch kann ich sagen, dass unsere Zirkulationspumpen über eine Zeitschaltuhr gesteuert werden. Die Pumpen laufen nur zu den Zeiten, an denen warmes Wasser benötigt wird.
    Und einen Warmwasserbereiter hinter dem Pufferspeicher haben wir auch. Dennoch wird das warme Wasser mit der Zeit kalt.
    Na ja, der Installateur ist bestellt und wird sich alles noch mal ansehen. Wenn vorher trotzdem noch jemand eine gute Idee zur Lösung des Problems hat, freue mich riesig!
    • Name:
    • Indra
  4. Warmwasser: Zirkulation, Speichergröße & Steuerung optimieren

    das sind wohl mehrere Probleme
    1.) die Zirkulation. Damit kühlen Sie den WW-Speicher ab.
    2.) Wie groß ist der WW-Speicher? Der wurde vielleicht zu klein dimensioniert.
    3.) Die Steuerung. Die sollte bei Bedarf sofort reagieren und der WW-Bereitung den Vorrang geben.
    Das Hauptproblem ist aber sicherlich die Zirkulation. Dadurch verliert der Boiler den ganzen Tag Energie. Hier sollten Sie lieber ein paar Liter in den Kanal schicken.
    Wann rückt die WP ein um wieder Wasser zu erwärmen? Wie funzt die Steuerung?
  5. Pufferspeicher statt Warmwasserspeicher: Das Prinzip erklärt

    Also, ich habe mich nun etwas gründlicher mit ...
    Also, ich habe mich nun etwas gründlicher mit der Heizung außeinander gesetzt und nun weiß ich, dass es sich nicht um einen Warmwasserspeicher, sondern um einen Pufferspeicher handelt. Hinter dem Pufferspeicher sind Wärmetauscher, die im Bedarfsfall das Wasser für uns erwärmen. Mit anderen Worten, das Wasser aus dem (Puffer-) Speicher ist nicht das, was unter der Dusche wieder raus kommt, sondern das Wasser aus dem Speicher hat lediglich die Wärme ans Wasser unter der Dusche abgegeben.
    Rückt das die Sache in ein anderes Licht?
  6. Name vergessen, Verzeihung! ...

    Name vergessen, Verzeihung!
    • Name:
    • Indra
  7. Fehlkonzept: Puffer für Brauchwasser – Ursachen & Lösungen

    ok. das klassische Fehlkonzept
    der Puffer muss hohe Temp. fahren damit das Brauchwasser noch warm wird. Zu allem Überfluss wird das Brauchwasser durch die Zirkulation gekühlt.
    Eine Anlage für die Tonne! Sorry für die harten Worte, aber das kommt dabei raus, wenn ein Heizungsbauer Wärmepumpen installiert und auf alt hergebrachten Systemen, wie bei einem Brenner konzepiert.
    Eine gut geplante Wärmepumpe erzeugt NICHT über den Puffer das warme Wasser. Eine gute Hilfe ist ein Klima Fachbetrieb. Wenn Sie mir mitteilen wo Sie sind, weiß ich vielleicht einen Fachbetrieb in Ihrer Region.
  8. Warmwasser wird kalt: Analyse der Ursachen in NRW

    Wir wohnen in NRW in der Nähe von ...
    Wir wohnen in NRW in der Nähe von Lüdenscheid (PLZ 58553).
    Wie ist es denn zu erklären, dass wir zunächste ja warmes Wasser haben und das Wasser erst dann kalt wird, wenn die zweite Person direkt nach der ersten duschen will (oder die erste Person sehr lange duscht). Die "Fehlkonstruktion" (Sie machen mir richtig Angst), scheint ja prinzipiell zu funktionieren. Ich danke für Ihre Mühe!
    • Name:
    • Indra
  9. Wärmepumpe: Konstruktive Lösungen statt Panikmache!

    Angst machen nur Laien,
    Fachleute nehmen Ihnen Ihre Angst und suchen nach akzeptablen Lösungen.
    Ich weiß nicht, welchen Narren der Herr Jentsch an seinen Kälte/Klima-Firmen gefressen hat, aber seine ständige Diffamierung unserer Heizungsbauerbranche in Bezug auf Wärmepumpen geht mir inzwischen gehörig auf die Nerven, insbesondere, weil ich bei seinen Statements konstruktive Lösungen vermisse.
    Selbstverständlich ist die Idee der Frischwassersysteme gerade bei Wärmepumpenanlagen (= WP) die bestmögliche Art der Trinkwassererwärmung. Mehrere hydraulische (!) und technische (!) Argumente sprechen dafür. Zwei davon möchte ich hier anschneiden.
    1. Eine WP arbeitet mit großen Volumenströmen, aber nur kleinen Temperaturdifferenzen. Daher braucht eine WP zur Trinkwassererwärmung einen Speicher erheblicher Größe (mind. 300 Liter) mit einem mehr als doppelt großem Wärmetauscher innen (größer 2,3 m³) als ein "normaler" Speicher. Das bedeutet gleichzeitig aber eine latente Legionellengefahr, da der Speicher ausschließlich in Verbindung mit einer WP nicht stark genug erwärmt werden kann. Oder er bekäme einen Zusatzheizstab verpasst, was aber zu erhöhtem Stromverbrauch führt und abgelehnt werden sollte.
    2. Ein Frischwassersystem dagegen bedient sich eines Edelstahl-Plattenwärmetauschers, der von einem Heizungspuffer gespeist wird. Das hat viele Vorteile, so z.B. die hervorragende Übertragungsleistung: Der Puffer braucht daher nur wenige Grade Celsius über der gewünschten Warmwassertemperatur zu liegen. Weiterhin ist bei diesen Systemen keine Legionellengefahr vorhanden, da es keine Brutstätte für selbige gibt. (Wir sprechen hier natürlich nur vom Wohnungsbau mit DINAbk.-gerechter Trinkwasserinstallation). Hat nun die Frischwasserstation eine ordentliche, schnell reagierende Regelung, bekommt der Benutzer besten Warmwasserkomfort. Für eine WP heißt das, dass der Puffer gerade mal auf ca. 50 °C Durchgeladen sein muss, um ca. 46 °C warmes Trinkwasser zu bieten. Das reicht den meisten Menschen für leichte Verbrühungen der Haut schon aus. Diese Frischwassersysteme biete übrigens seit Jahrzehnten der Wärmepumpenspezialist Waterkotte aus Herne mit Erfolg an.
    Bei Ihrem Problem mit den zwei Wärmetauschern scheint mir die Ursache am ehesten in einer zu geringen Dimensionierung des Puffers zu liegen. Da eine WP recht lange braucht (s.o.)  -  im Gegensatz zu einer vergleichbaren Feuerstätte -, um den oder die Puffer nach Abkühlung wieder zu laden, benötigen Sie ein angepasst großes Speichervolumen, um der Energieabnahme durch die Wärmetauscher gerecht zu werden. Evtl. könnte auch die Warmwasserregelung nicht optimal eingestellt sein, was der Errichter der Anlage nachprüfen sollte.
    Lassen Sie sich nicht von fachfremden Ferndiagnosen verunsichern. Holen Sie sich lieber Rat vom Hersteller der WP, oder von einem kompetenten Fachplaner. Adressen hier bei uns in NRW bekommen Sie auch über den Marktplatz Wärmepumpen der Landesinitiative Zukunftsenergien NRW.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  10. Wärmepumpen-Kompetenz: Heizungsbauer vs. Kälte-Klima-Experten

    Hallo Herr Lüneborg
    Ihren Meistertitel in allen Ehren, vielleicht gehören Sie auch zu denen, die sich in der Wärmepumpemtechnik weiterqualifizierrt haben. Dies ist jedoch nicht allgemeine Grundlage von Heizungsbauern!
    Zum Einen bin ich nicht "Herr" Jentsch und zum Anderen hatten wir selber ein Wärmepumpenfiasko vor fast 2 Jahren, sodass ich mich seit dieser Zeit kontinuierlich in die Materie eingearbeitet habe.
    Die Kompetenz von verschieden Heizungsbauern habe ich persönlich nach dem K.O.. unserer Stiebel erlebt. Ich hatte Vertreter fast aller gebräuchlichen Wärmepumpenhersteller im Haus. Die Namen nenn ich auch verständlichen Gründen nicht. Es waren 6 verschiedene Heizungsbauer und EIN Kälte Klima Fachbetrieb angetreten. Seit diesem Zeitpunkt habe ich eine sehr genaue Vorstellung von den Fähigkeiten der Heizungsbaufachbetriebe, wenn es um Wärmepumpen geht.
    Aus meiner beruflichen Tätigkeit heraus, würde ich all diesen Betrieben ein positives Zeugnis ausstellen, solange diese Öl- oder Gasbrenner (Ölbrenner, Gasbrenner) einbauen. In Sachen WP, waren alle Nieten!
    (Auch der Waterkottemensch, genauso wie Ochsner, Siemens, Viessmann und die anderen war nicht in der Lage ein Frischwassersystem für und zu konzipieren!)
    Lange Rede kurzer Sinn:
    Durch Zufall bin ich zu einem Kälteanlagenbauer geraten, der neben der Kompetenz in seinem Fach auch bundesweit im VdKF (Verband der Kälte- und Klimafachbetriebe) seine Kollegen in diese Technik einarbeitet. Ich verstehe Ihren Groll, dürfen doch die Kälteanlagenbauer auch in den Kältekreis von Wärmepumpen eingreifen und nahezu jede Reparatur durchführen. Hier fehlt es den Heizungsbauern meist nicht nur an der Qualifikation, sondern auch an der Zulassung und es werden teure Werkskundendienste angefordert und mit zusätzlichem Gewinn in Rechnung gestellt.
    Abschließend möchte ich noch klarstellen, dass ich nicht vom Verkauf, Einbau oder Inbetriebnahme von Heizungsanlagen, welche diese auch immer sein mögen lebe! Ich erstelle Baupläne, EnEVAbk. Nachweise, mache Bauleitung und erbringe meine Leistungen nach der HOAIAbk.!
    @Indra
    Ich habe in meiner Liste der Klimafachbetriebe einige mit der Vorwahl 02 ... (02 1 ;.. 2;.. 6;). Was kommt Euch am Nächsten?
  11. Luftwärmepumpe: Leistungszahl, Direktverdampfung & KFW 60

    @Lüneborg
    Sie sollten mal Ihre Website zum den WP aktualisieren.
    Luft: " Leistungszahl im Jahresmittel etwas schlechter als Sole
    (je nach Heizungssystem 10-25 %) "? Wollen Sie Luft WP verkaufen?
    Keine Aussagen zu den Direktsystemen?
    Man kann bei einem KFW 60 Haus einen Erdkollektor für Direktkondensation im Verhältnis 1:1 = Wohnfläche = Kollektorfläche legen und brauchen nach der DINAbk. 9801 nicht mal eine Genehmigung dafür : -D.
    Ach so, dass dürfen Sie ja nicht ;-)
    Dann bleiben Sie doch bei Ihren "Leisten"! Sie bieten den vollen Brennerservice, ... auch für Öl und Gas. Tun Sie das! Und sticheln Sie hier nicht rum!
    Ich habe werde Interesse an einem Auftrag von Indra noch irgend einen Vorteil. Wenn ich ihr aber einen guten Betrieb nennen kann, werde ich dies mit Freude tun : -DD
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI) Schutz

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026

    Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung.

    Wärmepumpe Warmwasserproblem: Lösungen für lange Duschdauer

    💡 Kernaussagen: Das Warmwasserproblem bei langer Duschdauer resultiert oft aus einer Kombination von Faktoren: falsche Dimensionierung des Warmwasserspeichers oder Pufferspeichers, ineffiziente Zirkulation, unpassende Steuerung der Wärmepumpe und ein grundsätzliches Fehlkonzept der Anlage. Die Zirkulation kann den WW-Speicher abkühlen, während die Steuerung bei Bedarf sofort reagieren und der WW-Bereitung Vorrang geben sollte. Ein Pufferspeicher muss hohe Temperaturen fahren, damit das Brauchwasser warm wird, was durch die Zirkulation zusätzlich gekühlt wird.

    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fehlkonzept: Puffer für Brauchwasser – Ursachen & Lösungen kann eine Anlage, die auf alten Systemen basiert, zu Problemen führen, wenn ein Heizungsbauer Wärmepumpen installiert. Eine gut geplante Wärmepumpe erzeugt NICHT über den Pufferspeicher Warmwasser.

    ✅ Zusatzinfo: Eine Zirkulationspumpe sollte über eine Zeitschaltuhr gesteuert werden, um unnötigen Wärmeverlust zu vermeiden, wie in Warmwasserproblem: Zirkulationspumpe mit Zeitschaltuhr erwähnt. Es ist ratsam, die Einstellungen der Wärmepumpe zu prüfen, um sicherzustellen, dass keine Sperrzeiten für die Warmwasserbereitung aktiv sind, wie im Beitrag Wärmepumpe: Warmwasser-Verbrauch vs. Wärmeleistung vorgeschlagen.

    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dimensionierung Ihres Warmwasserspeichers oder Pufferspeichers und optimieren Sie die Steuerung Ihrer Wärmepumpe. Lassen Sie die Anlage von einem Fachbetrieb überprüfen, um mögliche Fehlkonzepte zu identifizieren und zu beheben. Beachten Sie die Hinweise zur Zirkulation und deren Steuerung, um Wärmeverluste zu minimieren. Weitere Informationen zur Effizienz von Luftwärmepumpen finden Sie im Beitrag Luftwärmepumpe: Leistungszahl, Direktverdampfung & KFW 60.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Interne Fundstellen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmepumpe, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Installationsarbeiten Lüftung
  2. Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmepumpe, Warmwasser" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wärmepumpe, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Wärmepumpe: Warmwasser wird nicht warm genug
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Wärmepumpe, Warmwasser, Warmwasserbereitung, Duschen, Temperatur, Zirkulationspumpe, Wärmetauscher, Heizung, Effizienz, Kosten
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼