Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
BAU-Forum: Nutzung alternativer Energieformen

Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!

Hallo,
unser Pelletlager hat die Maße 3 *2,25 m, Raumhöhe 2,45 m. Die Wand zum Heizungsraum (Länge 3,0 m, Höhe 2,45 m) ist als 11,5er Wand vorgesehen. Es sind 45 Grad Schrägböden geplant. Ist die 11,5er Wand dem anstehenden Druck durch die Pellets gewachsen?
Soll ich lieber auf 17,5 gehen?
Gruß
  • Name:
  • Gerald
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI) Schutz

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung.

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Kritisch: Statische Probleme können zum Einsturz der Wand führen. Unbedingt Fachmann hinzuziehen!

    GoogleAI-Analyse

    Die Frage, ob eine 11,5er Wand für ein Pelletlager ausreichend ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend sind die statischen Berechnungen, die den horizontalen Druck der Pellets berücksichtigen. Dieser Druck ist abhängig von der Schüttdichte der Pellets, der Höhe des Lagers und dem Winkel der Schrägböden.

    Eine 11,5 cm dicke Wand könnte unter Umständen nicht ausreichend sein, um dem Druck standzuhalten, insbesondere wenn das Lager voll befüllt ist und die Schrägböden den Druck zusätzlich erhöhen. Eine Wandstärke von 17,5 cm bietet in der Regel eine höhere Stabilität und Tragfähigkeit.

    🔴 Gefahr: Eine unzureichend dimensionierte Wand kann unter dem Druck der Pellets einstürzen, was zu erheblichen Sachschäden und Verletzungen führen kann.

    Ich empfehle, die statische Belastung der Wand von einem qualifizierten Statiker berechnen zu lassen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten des Pelletlagers berücksichtigen und die erforderliche Wandstärke ermitteln. Dabei sollten auch die geltenden Normen und Richtlinien für den Bau von Pelletlagern beachtet werden.

    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Wand von einem Fachmann überprüfen, bevor Sie das Pelletlager in Betrieb nehmen. Dies ist entscheidend für die Sicherheit und Stabilität des Lagers.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Schüttdichte
    Die Schüttdichte ist das Gewicht eines Materials pro Volumeneinheit, einschließlich der Zwischenräume zwischen den einzelnen Partikeln. Sie wird in kg/m³ angegeben und ist wichtig für die Berechnung des Drucks in einem Pelletlager.
    Verwandte Begriffe: Rohdichte, Dichte, Masse.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Systemen befasst. Sie ist entscheidend für die Dimensionierung von Bauteilen, um deren Stabilität und Tragfähigkeit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Festigkeitslehre, Baustatik, Tragwerksplanung.
    Lastannahme
    Die Lastannahme ist die Grundlage für die statische Berechnung und beinhaltet die Berücksichtigung aller relevanten Lasten, die auf ein Bauteil oder ein Gebäude wirken können. Dazu gehören Eigenlasten, Nutzlasten, Windlasten und Schneelasten.
    Verwandte Begriffe: Verkehrslast, Nutzlast, Eigenlast.
    Wandstärke
    Die Wandstärke ist die Dicke einer Wand, gemessen senkrecht zur Wandfläche. Sie beeinflusst die Tragfähigkeit und Stabilität der Wand und muss entsprechend den statischen Anforderungen dimensioniert werden.
    Verwandte Begriffe: Mauerstärke, Dicke, Querschnitt.
    Schrägböden
    Schrägböden sind geneigte Flächen, die in Pelletlagern verwendet werden, um die Pellets zum Entnahmeort zu leiten. Sie erhöhen den horizontalen Druck auf die Wände.
    Verwandte Begriffe: Trichterboden, geneigte Ebene, Auslauf.
    Pelletlager
    Ein Pelletlager ist ein Raum oder Behälter zur Lagerung von Holzpellets, die als Brennstoff für Heizungsanlagen dienen. Die Größe und Bauweise des Lagers müssen den Anforderungen an die Lagerung und den Brandschutz entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Brennstofflager, Holzlager, Lagerraum.
    Druck
    Druck ist die Kraft, die auf eine bestimmte Fläche wirkt. Im Kontext eines Pelletlagers ist der Druck der Pellets auf die Wände relevant für die statische Berechnung.
    Verwandte Begriffe: Kraft, Flächenlast, Spannung.

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Welche Faktoren beeinflussen die Statik eines Pelletlagers?
      Die Statik eines Pelletlagers wird durch die Schüttdichte der Pellets, die Höhe des Lagers, den Winkel der Schrägböden und die Wandstärke beeinflusst. Auch die Art des Baumaterials spielt eine Rolle.
    2. Warum ist eine statische Berechnung wichtig?
      Eine statische Berechnung ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Wände des Pelletlagers dem Druck der Pellets standhalten und ein Einsturz vermieden wird. Sie berücksichtigt alle relevanten Lasten und Sicherheitsfaktoren.
    3. Welche Wandstärke ist für ein Pelletlager empfehlenswert?
      Die empfohlene Wandstärke hängt von der Größe des Lagers und den zu erwartenden Lasten ab. In vielen Fällen ist eine Wandstärke von 17,5 cm ausreichend, aber eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die optimale Wandstärke zu bestimmen.
    4. Was sind Schrägböden und welchen Einfluss haben sie?
      Schrägböden dienen dazu, die Pellets zum Entnahmeort zu leiten. Sie erhöhen jedoch auch den horizontalen Druck auf die Wände, da das Gewicht der Pellets nicht nur vertikal, sondern auch horizontal wirkt.
    5. Welche Normen und Richtlinien sind beim Bau eines Pelletlagers zu beachten?
      Beim Bau eines Pelletlagers sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, die sich auf die Statik, den Brandschutz und die Lagerung von Pellets beziehen. Diese können je nach Bundesland variieren.
    6. Kann ich ein Pelletlager selbst bauen?
      Grundsätzlich ist es möglich, ein Pelletlager selbst zu bauen, aber es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen und die statischen Berechnungen von einem Statiker durchführen zu lassen.
    7. Was passiert, wenn die Wand dem Druck nicht standhält?
      Wenn die Wand dem Druck der Pellets nicht standhält, kann sie sich verformen, Risse bekommen oder sogar einstürzen. Dies kann zu erheblichen Sachschäden und Verletzungen führen.
    8. Wie oft sollte die Statik eines Pelletlagers überprüft werden?
      Die Statik eines Pelletlagers sollte regelmäßig überprüft werden, insbesondere nach größeren Veränderungen oder Beschädigungen. Eine jährliche Sichtprüfung ist empfehlenswert.

    🔗 Verwandte Themen

    • Pelletlager selber bauen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Bau eines Pelletlagers in Eigenregie.
    • Statik für Laien: Grundlagen und Berechnungen
      Einführung in die Grundlagen der Statik und einfache Berechnungen für Bauprojekte.
    • Feuchteschutz im Pelletlager: Maßnahmen und Vorbeugung
      Informationen zum Schutz von Pellets vor Feuchtigkeit und zur Vorbeugung von Schimmelbildung.
    • Brandschutz im Pelletlager: Sicherheitsvorkehrungen und Vorschriften
      Wichtige Sicherheitsvorkehrungen und Vorschriften zum Brandschutz in Pelletlagern.
    • Fördertechnik für Pellets: Systeme und Auswahlkriterien
      Überblick über verschiedene Fördertechniken für Pellets und Kriterien für die Auswahl des passenden Systems.
  2. Pelletlager: Holz-Vorblendung als statisch unabhängige Lösung

    ganz einfach ..
    ... e. vom Mauerwerk unabhängige und ausreichend bemessene Holzwand im Bunker vorblenden.
  3. Pelletlager: DEPV Merkblatt zu Lasten & Lagerraum-Hinweisen

    Kommt auf's Material an
    hier

    finden Sie wertvolle Hinweise und einen Link zu einem Merkblatt des DEPV.

  4. Pelletlager: DIN 1053 für Mauerwerkswände oft nicht ausreichend

    wie einfach 😉
    für die Standsicherheit einer Mauerwerkswand gilt DINAbk. 1053 als
    eingeführte und anerkannte technische Regel (ardt).
    nach dieser Regel ist eine mw-Wand unter h-Last aus Pelletlagerung
    üblicherweise nicht nachweisbar.
    wer von einer ardt abweichen will, benötigt entweder e. allg.
    bauaufsichtl. Zulassung (abzAbk.) oder e. Zustimmung im Einzelfall (zie).
    e. abz gibt es meines Wissens nicht (d.h. auch, von der dgfm gab es
    vor einiger Zeit keine positive Auskunft).
    e. zie (durch die oberste Landesbehörde) liegt noch viel mehr im
    Bereich des wunschdenkens.
    wenn ein verband (?) aus der Tatsache, dass bestimmte Wände noch nicht
    umgefallen sind, ableitet, diese hätten sich bewährt, dann ist das
    umgangssprachlich verständlich  -  hat aber nichts mit der für e.
    Anerkennung als ardt erforderlichen Bewährung zu tun.
  5. DEPV: Statisch geprüfte Angaben zur Pelletlager-Dimensionierung

    DEPV-Lagerraumbroschüre ist richtig
    @ Markus L. Sollacher
    Ganz so einfach wie von Ihnen angenommen hat es sich der DEPV (Deutscher Energie Pellet Verband) nicht gemacht! Die Angaben in der Lagerraumbroschüre des Verbandes sind von einem Statiker nachgerechnet und stehen da nicht einfach "weil bisher keine Wand umgefallen ist".
    Wer genau hinschaut, wird z.B. feststellen, dass in der Broschüre die früher noch häufig genannte Mauer aus Porenbeton (z.B. YTONG) nicht enthalten ist. Warum? Weil die Überprüfung der Statik ergab, dass 11,5 cm Porenbeton einfach nicht ausreichen.
    Christof Geiger
    Vorstand im DEPV
    • Name:
    • Christof Geiger
  6. Pelletlager: Statik-Nachweis erforderlich – Überzeugung unwichtig

    schön 🙂
    überzeugt mich aber nicht 🙂
    muss es auch nicht ..
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI) Schutz

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026

    Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung.

    Pelletlager Statik: Wandstärke, Druck & sichere Alternativen

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine 11,5er Wand für ein Pelletlager statisch ausreichend ist. Es wird betont, dass die DINAbk. 1053 für Mauerwerkswände unter Pelletlager-Last oft nicht ausreicht. Alternativen wie eine unabhängige Holz-Vorblendung oder dickere Wände werden diskutiert. Die DEPV-Broschüre bietet statisch geprüfte Angaben zur Dimensionierung.

    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Pelletlager: DIN 1053 für Mauerwerkswände oft nicht ausreichend ist ein Nachweis nach DIN 1053 für Mauerwerkswände unter Pelletlagerlast üblicherweise nicht erbringbar. Eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abzAbk.) existiert dafür nicht.

    ✅ Zusatzinfo: Die DEPV (Deutscher Energie Pellet Verband) hat in seiner Lagerraumbroschüre statisch nachgerechnete Angaben zur Verfügung gestellt, wie im Beitrag DEPV: Statisch geprüfte Angaben zur Pelletlager-Dimensionierung erwähnt wird. Diese Angaben sind nicht willkürlich entstanden.

    📊 Fakten/Zahlen: Das Pelletlager im Beispiel hat die Maße 3 * 2,25 m bei einer Raumhöhe von 2,45 m. Die Wand zum Heizungsraum ist 3,0 m lang und 2,45 m hoch. Es sind 45 Grad Schrägböden geplant.

    🔧 Praktische Umsetzung: Eine vom Mauerwerk unabhängige Holzwand-Vorblendung kann eine Alternative darstellen, wie im Beitrag Pelletlager: Holz-Vorblendung als statisch unabhängige Lösung vorgeschlagen wird. Wichtig ist die ausreichende Bemessung der Holzwand.

    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau eines Pelletlagers sollte immer ein Statiker hinzugezogen werden, um die Wandstärke und die notwendigen Maßnahmen zur Lastabtragung zu berechnen. Die DEPV-Broschüre und die Hinweise im Beitrag Pelletlager: DEPV Merkblatt zu Lasten & Lagerraum-Hinweisen bieten wertvolle Informationen.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Interne Fundstellen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pelletlager, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

    Entsprechend Ihrer Suchvorgabe wurden keine Seiten gefunden!

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pelletlager, Statik" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Pelletlager, Statik" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Pelletlager: 11,5er Wand Statik prüfen!
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Pelletlager, Statik, Wandstärke, 11.5er Wand, Druck, Lastberechnung, Schrägböden, Pelletlagerbau
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. YouTube-Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN
✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼